NEWS
Ladepause bei PV-Überschuss mit go-e Adapter
-
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an meiner Ladelogik f
ü
r die PV-
Ü
berschussladung. Ich bin mit jetzt allerdings nicht so ganz klar dar
ü
ber, wie ich die Ladepausen/Unterbrechungen bei geringer Einstrahlung oder zu hohem Hausverbrauch realisieren soll.
Der Parameter amx (amperePV) erlaubt ja keine Werte <6, auch kein 0. Also PV+minimalladung ist relativ easy gemacht. Wenn ich aber wirklich nur PV haben will, muss ich das dann
ü
ber alw (allow_charge) steuern? Also "wenn
ü
berschuss<6A dann allow_charge = 0" ?
Ich kann das leider nur schwer per trial&error l
ö
sen, weil ich meistens genau dann Zeit f
ü
r sowas habe wenn meine Frau mit dem Zoe unterwegs ist 
Was hat es denn mit diesem "ausstecken simulieren" in der App auf sich? Das Auto ist (ausgerechnet) ein Zoe, der schl
ä
ft ziemlich schnell ein wenn nicht geladen wird, da w
ä
re es ja ganz praktisch, wenn ich das
ü
ber die API (v1) auch simulieren k
ö
nnte...
Wie habt ihr das denn gel
ö
st?lg
Simon -
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an meiner Ladelogik f
ü
r die PV-
Ü
berschussladung. Ich bin mit jetzt allerdings nicht so ganz klar dar
ü
ber, wie ich die Ladepausen/Unterbrechungen bei geringer Einstrahlung oder zu hohem Hausverbrauch realisieren soll.
Der Parameter amx (amperePV) erlaubt ja keine Werte <6, auch kein 0. Also PV+minimalladung ist relativ easy gemacht. Wenn ich aber wirklich nur PV haben will, muss ich das dann
ü
ber alw (allow_charge) steuern? Also "wenn
ü
berschuss<6A dann allow_charge = 0" ?
Ich kann das leider nur schwer per trial&error l
ö
sen, weil ich meistens genau dann Zeit f
ü
r sowas habe wenn meine Frau mit dem Zoe unterwegs ist 
Was hat es denn mit diesem "ausstecken simulieren" in der App auf sich? Das Auto ist (ausgerechnet) ein Zoe, der schl
ä
ft ziemlich schnell ein wenn nicht geladen wird, da w
ä
re es ja ganz praktisch, wenn ich das
ü
ber die API (v1) auch simulieren k
ö
nnte...
Wie habt ihr das denn gel
ö
st?lg
Simon@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Das Auto ist (ausgerechnet) ein Zoe, der schl
ä
ft ziemlich schnell ein wenn nicht geladen wird,macht meine Zoe nicht
Ich steuere mit der APIv1 und dem go-e v2 den State ALW.
Wenn ausreichend Sonne da ist stell ich den auf true, dann die Regelung von amx je nach
Ü
berschuss und danach wieder alw auf false
Am n
ä
chsten Tag geht es weiter ohne dass ich irgendetwas aufwecken muss -
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an meiner Ladelogik f
ü
r die PV-
Ü
berschussladung. Ich bin mit jetzt allerdings nicht so ganz klar dar
ü
ber, wie ich die Ladepausen/Unterbrechungen bei geringer Einstrahlung oder zu hohem Hausverbrauch realisieren soll.
Der Parameter amx (amperePV) erlaubt ja keine Werte <6, auch kein 0. Also PV+minimalladung ist relativ easy gemacht. Wenn ich aber wirklich nur PV haben will, muss ich das dann
ü
ber alw (allow_charge) steuern? Also "wenn
ü
berschuss<6A dann allow_charge = 0" ?
Ich kann das leider nur schwer per trial&error l
ö
sen, weil ich meistens genau dann Zeit f
ü
r sowas habe wenn meine Frau mit dem Zoe unterwegs ist 
Was hat es denn mit diesem "ausstecken simulieren" in der App auf sich? Das Auto ist (ausgerechnet) ein Zoe, der schl
ä
ft ziemlich schnell ein wenn nicht geladen wird, da w
ä
re es ja ganz praktisch, wenn ich das
ü
ber die API (v1) auch simulieren k
ö
nnte...
Wie habt ihr das denn gel
ö
st?lg
Simon@massivedread Steuern musste immer
ü
ber amx. Dass das nicht unter 6A geht liegt an der DIN Norm, die das nicht vorsieht. Abgesehen davon l
ä
dt unsere ZOE 135 erst ab 8A zuverl
ä
ssig, darunter bricht er immer wieder ab. Das Vorg
ä
ngermodell konnte auch mit 6A laden.Wenn weniger als 8A vom Dach kommt, musst Du Dich entscheiden ob Du Netzstrom (oder Batteriestrom falls vorhanden) dazu nehmen willst oder eben abbrechen willst, bis wieder genug da ist. Wenn man mit Stop unterbricht geht er in den Wartezustand und mit Start l
ä
sst sich das Laden wieder starten. Die ZOE braucht dazu kein simuliertes Entfernen des Kabels, wie das bei manchem anderen Wagen der Fall ist, zumindest nicht die beiden Modelle, die wir haben.Im Winter wirst Du aller Voraussicht nicht ohne Netzstrom auskommen, da kann man sich
ü
berlegen, ob man nicht einfach Netzstrom dazu nimmt und im Sommer w
ü
rde ich keinen Netzstrom nehmen, da vermutlich der Strom vom Dach ausreicht. Das h
ä
ngt nat
ü
rlich alles von Deiner Anlagengr
ö
ß
e und Deinem Fahrverhalten ab. Ich habe mir dazu extra anhand meines Solarertrages
ü
ber das Jahr einen Saisonfaktor eingebaut, ansonsten w
ü
rde ich im Winter mitunter mehrere Tage brauchen bis das Auto mal wieder ausreichend geladen ist. -
@massivedread Steuern musste immer
ü
ber amx. Dass das nicht unter 6A geht liegt an der DIN Norm, die das nicht vorsieht. Abgesehen davon l
ä
dt unsere ZOE 135 erst ab 8A zuverl
ä
ssig, darunter bricht er immer wieder ab. Das Vorg
ä
ngermodell konnte auch mit 6A laden.Wenn weniger als 8A vom Dach kommt, musst Du Dich entscheiden ob Du Netzstrom (oder Batteriestrom falls vorhanden) dazu nehmen willst oder eben abbrechen willst, bis wieder genug da ist. Wenn man mit Stop unterbricht geht er in den Wartezustand und mit Start l
ä
sst sich das Laden wieder starten. Die ZOE braucht dazu kein simuliertes Entfernen des Kabels, wie das bei manchem anderen Wagen der Fall ist, zumindest nicht die beiden Modelle, die wir haben.Im Winter wirst Du aller Voraussicht nicht ohne Netzstrom auskommen, da kann man sich
ü
berlegen, ob man nicht einfach Netzstrom dazu nimmt und im Sommer w
ü
rde ich keinen Netzstrom nehmen, da vermutlich der Strom vom Dach ausreicht. Das h
ä
ngt nat
ü
rlich alles von Deiner Anlagengr
ö
ß
e und Deinem Fahrverhalten ab. Ich habe mir dazu extra anhand meines Solarertrages
ü
ber das Jahr einen Saisonfaktor eingebaut, ansonsten w
ü
rde ich im Winter mitunter mehrere Tage brauchen bis das Auto mal wieder ausreichend geladen ist.Ok, vielen Dank! Das ist schonmal gut zu wissen. "Einschlafen" war wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort, ab und zu h
ä
ngt sie dann ewig auf "Pr
ü
fung" fest, da hilft es dann einfach mit der Fernbedienung zu stoppen und dan gehts irgendwann von selber weiter...
Ich bin auch grad dabei, mir noch einige zus
ä
tzliche Lademodi zu
ü
berlegen. Die PV hat "nur" 10kW und wir sind 8 Personen im Haus, da wird es tats
ä
chlich oft eng.
Ich hab mir z.B. einen Modus mit Puffer geschrieben, der einen maximalen Betrag von X aus dem Netz bezieht, bevor er abschaltet. Den k
ö
nnte ich nat
ü
rlich wirklich auch saisonal oder sogar nach Wetterprognose steuern lassen. Mal sehen, was es wird. Da gibt es ja unendlich M
ö
glichkeiten, am Ende wird man im Alltag wohl aber maximal zwei Modi wirklich brauchen. -
Ok, vielen Dank! Das ist schonmal gut zu wissen. "Einschlafen" war wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort, ab und zu h
ä
ngt sie dann ewig auf "Pr
ü
fung" fest, da hilft es dann einfach mit der Fernbedienung zu stoppen und dan gehts irgendwann von selber weiter...
Ich bin auch grad dabei, mir noch einige zus
ä
tzliche Lademodi zu
ü
berlegen. Die PV hat "nur" 10kW und wir sind 8 Personen im Haus, da wird es tats
ä
chlich oft eng.
Ich hab mir z.B. einen Modus mit Puffer geschrieben, der einen maximalen Betrag von X aus dem Netz bezieht, bevor er abschaltet. Den k
ö
nnte ich nat
ü
rlich wirklich auch saisonal oder sogar nach Wetterprognose steuern lassen. Mal sehen, was es wird. Da gibt es ja unendlich M
ö
glichkeiten, am Ende wird man im Alltag wohl aber maximal zwei Modi wirklich brauchen.@massivedread Ja, die M
ö
glichkeiten sind tats
ä
chlich ziemlich gro
ß
, der Aufwand das zu programmieren auch und am Ende wird die Energie vom Dach trotzdem nicht mehr und der Verbrauch nicht weniger 
Ich nutze einen Modus, bei dem ich das Auto anh
ä
nge und einfach nur lade wenn Strom da ist (mit Gl
ä
ttung und Ausschaltverz
ö
gerung), wie gesagt mit einem Saisonfaktor, damit ich im Winter
ü
berhaupt laden kann und einen forcierten Modus, der mindestens mit Minimum durchl
ä
dt, aber nach oben regelt. Den Mindest- und Maximalwert kann ich
ü
ber die vis einstellen. Da ich zwei Lader habe ist das ganze dann noch etwas komplizierter, aber bei einem Lader reicht das imho aus. -
Ok, vielen Dank! Das ist schonmal gut zu wissen. "Einschlafen" war wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort, ab und zu h
ä
ngt sie dann ewig auf "Pr
ü
fung" fest, da hilft es dann einfach mit der Fernbedienung zu stoppen und dan gehts irgendwann von selber weiter...
Ich bin auch grad dabei, mir noch einige zus
ä
tzliche Lademodi zu
ü
berlegen. Die PV hat "nur" 10kW und wir sind 8 Personen im Haus, da wird es tats
ä
chlich oft eng.
Ich hab mir z.B. einen Modus mit Puffer geschrieben, der einen maximalen Betrag von X aus dem Netz bezieht, bevor er abschaltet. Den k
ö
nnte ich nat
ü
rlich wirklich auch saisonal oder sogar nach Wetterprognose steuern lassen. Mal sehen, was es wird. Da gibt es ja unendlich M
ö
glichkeiten, am Ende wird man im Alltag wohl aber maximal zwei Modi wirklich brauchen.@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Die PV hat "nur" 10kW und wir sind 8 Personen im Haus,
bei uns sind es 5,5kW und 3 Personen mit viel Elektrik
@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Ich hab mir z.B. einen Modus mit Puffer geschrieben, der einen maximalen Betrag von X aus dem Netz bezieht,

Hab ich im Moment auf 0 gestellt
@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Den k
ö
nnte ich nat
ü
rlich wirklich auch saisonal oder sogar nach Wetterprognose steuern lassenich hab da einen "Wolkencounter" der die kurzfristigen Ertragsschwankungen bewertet und bei zu starken "Ausf
ä
llen" den Ladestrom um einen Faktor begrenzt um nicht zuviel aus dem Netz zu ziehen.F
ü
r den Notfall habe ich noch eine manuelle Steuerung mit einstellbarem Ladestrom -
@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Die PV hat "nur" 10kW und wir sind 8 Personen im Haus,
bei uns sind es 5,5kW und 3 Personen mit viel Elektrik
@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Ich hab mir z.B. einen Modus mit Puffer geschrieben, der einen maximalen Betrag von X aus dem Netz bezieht,

Hab ich im Moment auf 0 gestellt
@massivedread sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Den k
ö
nnte ich nat
ü
rlich wirklich auch saisonal oder sogar nach Wetterprognose steuern lassenich hab da einen "Wolkencounter" der die kurzfristigen Ertragsschwankungen bewertet und bei zu starken "Ausf
ä
llen" den Ladestrom um einen Faktor begrenzt um nicht zuviel aus dem Netz zu ziehen.F
ü
r den Notfall habe ich noch eine manuelle Steuerung mit einstellbarem Ladestrom -
@homoran k
ö
nntest du das Blockly zum
Ü
berschussladen mit go-e teilen? Ist es f
ü
r den neuen go-e gebaut welcher die Phasenumschaltung erm
ö
glicht?@mading sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:k
ö
nntest du das Blockly zum
Ü
berschussladen mit go-e teilenist irgendwo im forum. hab ich gerade letzte woche nochmal verlinkt gehabt.
@mading sagte in Ladepause bei PV-
Ü
berschuss mit go-e Adapter:Ist es f
ü
r den neuen go-e gebautnein, den gab es damals noch nicht.
Au
ß
erdem lohnt bei meiner PV keine mehrphasige Ladung.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden