Heizung runterregeln bei offenem Fenster
-
@mirko3107 sagte:
Wie kann ich es einrichten, dass die Variable nur 1x gespeichert wird?
Falls Wert von Objekt PointTemperature > 18
. setze Temp_Saved auf Wert von Objekt PointTemperature -
Danke, dass funktioniert.
-
Hallo Mirko, ich versuche genau das zu realisieren. Kannst du mir bitte das Script zur Verfügung stellen?
Gruß Ben
-
Bin auf heatingcontrol umgestiegen, mit meinem Script steuer ich jetzt nur noch einen Datenpunkt, der
mir in heatingcontrol als Fenstersensor fungiert.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on" id="C3{Ry.sqkaoeQoEcG`9N" inline="true" x="-812" y="-812"> <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="g2c**pTLvJ6Vn8PL022Z"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="r}a*W+_u?5-v5VFf8fno" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="/IEf698AB,MPmz+_8A!."> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="t(8iCVqpk`Vn,b6T6!_$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="*+^2oz7Dw%EXry@lJ$bl"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="/1vFpP8(N]R$%bWx@(X%" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="MlhWF2v{;cx$(8zs|93+"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="roRYf8b[UNp#}gBwqW-F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="%zUDF!B)tWx^_B3~gzE}"> <field name="NUM">3000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="H[[{PXtmGX4x0e.spogx"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";U3noS3oOeVF[-eQR6+v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="jy}kemhe7vT}Y=7ugZzu"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="/K|Bp(D!:FjvCap#WFvy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-`[1?*0]]#*-+]7Atf5)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/BJ{4Hl~,D6A(i,cQ3Q6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="yp88[+dk@?cBZ:obV)Lk"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="h*Ej/pBS($c=HzVH^7G;"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="control" id="eghth5PGNmdJ%_v8u[qF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="]3~%t8dk688!g$iA0rR!"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id=";VUMDir|g8%d?$bOybim"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="0W4ZipDC4q.8%t4i5E/w" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="d:Ta%S(hRopZc/U557[d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="vJ@2*D9T8Qpx0|CQCB6c"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";MzJm9+}1f`16uqj.a]5"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="8hpMAxBV?tlk)hmlP@}0"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(OoF%]_d@zmzqMi@=~vf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="rH17:DOcQE-1I7K.gQmE"> <field name="NUM">24</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="(qp+B_vacL=vTjH1~D5j"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">600</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="7;.!6U)%gu7]-ts]rBn|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",zu8ami=}Q|o*0cWmWRb"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
-
@mirko3107
Danke schön, schade das du das alte Script nicht mehr hast. -
@mirko3107 Kleine Anmerkung am Rande: Wenn du im Winter dein Fenster aufmachst, dann heizt du draussen mit Ich würde eine niedrigere Temperatur als 18 Grad ansetzen.
-
@amg_666 wie gesagt, das Script existiert nicht mehr. Jetzt schalt ich die Heizkörper ab, sobald Fenster offen oder
PV-Anlage produziert. -
Hallo
Ich mache das so !
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</variable> </variables> <block type="comment" id="aEdbWTA`QV1W[Cq`x}v~" x="-488" y="-387"> <field name="COMMENT">Zeitplan für die Heizperioden</field> <next> <block type="schedule" id="QI#-4xf+JvioVpS^;7XY"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="R5_/#FHbE-XN0wyLeQCJ"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="863R.b-h!H5ImA58rf]f"> <field name="NUM">21</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="=fM_LC.abRUfDR?4[NAL"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="P[P/I($?J;46@8zP{v*G" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=":u+M_1!3BLCJVt(A5s;k"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="7J]1[2`z2,(}4rVE+R$e"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="3AVys.l+V1K0~ui=[9JW"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="W~6vCZ9jl{jC|Or6S4N*"> <field name="oid">alias.0.EG-Flur.Tuer-Garage.accessControl_doorState</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="M1z6Tb#3a4{Y27H(7+rM"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#zm5-M33RX}s`9=8.C;h"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="y(ym+?cOZ{sHm[9|;$}_"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="57{p%/Y(-}[A1i6`sF|a"> <field name="oid">alias.0.EG-Computerraum.Aussen-Tuer.accessControl_doorState</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="RUE`O*d0mqRlacmYFW)l"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="Ogy7I(*({S|$W$/l#8H)"> <mutation elseif="4"></mutation> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="G3l31,17J$h/*f~5LoWI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:09</field> <field name="END_TIME">12:08</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="z~t:Q:vVHf;xe9,Q7{Y7"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="f;fI07XdhvZrBdT~ydzG"> <field name="NUM">21</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="time_compare" id="xoirp=JW[~}-:xhy;WC2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">12:09</field> <field name="END_TIME">16:08</field> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id=",.?6M3!xpdN1`!f/DSjs"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="RbEhlkuf(N0$,_l!/SrC"> <field name="NUM">21</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="time_compare" id="s2c[p)81h08UzGE!p=Td"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">16:09</field> <field name="END_TIME">23:08</field> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="hJ^,YJ`oNbc]$v/m^9a4"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Vx9{qJw1}#mfg%7Mubry"> <field name="NUM">21</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="time_compare" id="Q9+liue_CW2)mCi%N~,Q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:09</field> <field name="END_TIME">23:59</field> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="|USseoV`@7uDkwjbBj^@"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="y|h3seX,BUyo+^U+~B5*"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="time_compare" id="tU*f}N7?K+Uh%!dtbO!g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">00:01</field> <field name="END_TIME">05:08</field> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="variables_set" id="{s|g0O(#%AQ+=?ZmV|_4"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Qrpp6ZZp%^tKaJL*#[=-"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id="[;{z4!i7wbw|DF{d_e,e"> <field name="COMMENT">Bei Fenster oder Tür auf nur noch 8 °C</field> <next> <block type="variables_set" id=":#n6RH%p7jf9o/:GP:Qx"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=":@wj**$)K-Eh?e+QU8.."> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=":gtA+D2S1A5[8UD(d#zm"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6@dr^EYh-(W#TF4D[py_"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="gE~Nlk?x,_gU/`2f_!X{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Datapoint.Alte_Heiztemperaturen.EG_Flur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="+1%Hi2rd-9q6$exE?Mvi"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="W$3]XZEmQN2iv5/PU6oH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-gross.setpoint_heating</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ko-MYxLk{3-GBB_UZbza"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="g*:^7;9S^h34j$)6[t9n"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-klein.setpoint_heating</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="md2]{|A`:i@`)3]+09V?"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="8FX=OKiss6;]j4EO;0a5"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Datapoint.Alte_Heiztemperaturen.EG_Flur</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="wLxS1KcNprU_LMqM6J4l"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="bZ?fL|d*0RHw6+vw@YkH"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="yu,uo]S[ATf+~})QCC]["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5bB(u~hnr1+tsT?G{76c"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="YXk78w7+J4fW+h3o9ky_"> <field name="TEXT">Solltemperatur EG-Flur = </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="Xvn_9xHz2z@LGZGa`3k5"> <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",]2ob{/]gs)h2yMLFv7A"> <field name="TEXT"> °C</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Das ist war kein Großes Ding aber möglicherweise hilft es dir.
Grüße aus dem Sauerland.
-
Moin @berges01,
für dich wäre bestimmt auch der heatingcontrol eine Lösung. In dem kannst du u.a. regeln, dass die Heizung bei geöffnetem Fenster runterregeln soll.
Schöne Grüße vom Möhnesee -
-
@durchi76er sagte: so gelöst:
Wozu soll der Vergleich mit "ActualTemperature" gut sein? Besser so:
-
Ja viele Wege führen nach Rom wie das fast immer so ist.
Meine Vorgabe wahr :- Fester oder Tür auf runter auf 8 Grad.
- Dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
- Wenn die Tür und das Fester zu sind wieder auf die Alte Temperatur
- Auch dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
- Unterschiedliche Raumtemperaturen für unterschiedliche Zeiträume.
- Leichte Erweiterbarkeit. (Zusätzliche Fenster,Türen, Heizkörper).
- Nur Ansteuern der Ventile wenn sich etwas verändert hat.
- Einfache Softwahre, damit das jeder versteht ohne zu viel zu wissen.
(Tenor : Was ist wenn mir mal was passiert).
Bei mir läuft das jetzt schon geraume Zeit ohne Probleme.