      Kanumouse @Glasfaser last edited by

      @glasfaser

      Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kanumouse last edited by

        @kanumouse
        ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?

        teste mal mit dem Register :

        102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
        

        bzw. hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kanumouse @Glasfaser last edited by

          @glasfaser

          Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kanumouse last edited by

            @kanumouse

            Dann warte .....
            vielleicht meldet sich noch jemand anders , der auch ein BYD hat .

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kanumouse @Glasfaser last edited by

              @glasfaser

              Ich denke, dass vielleicht das von Byd nicht unterstützt wird.
              Habe gerade noch einmal in der Solaredge Doku gelesen. Dort stehen alle Adressen, mit der Einschränkung, dass der Hersteller der Batterie diese unterstützt.
              Meine eingetragenen Adressen sind gemäß Doku die Richtigen.

              Solaredge_Adressen.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cybtrash @PVonRoof last edited by cybtrash

                @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

                Hi pvvonroof! Hast du das Problem bisweilen lösen können? Auch bei mir springt nachts, wenn keine PV-Produktion ist und die Batterie leer ist, der Wert I_AC_Power ständig zwischen ~30W und 600W hin und her. Kann heute Abend nochmal eine Grafik hochladen die das zeigt. Tagsüber, wenn Sonne scheint, stimmen die Werte.

                Anfang Dezember habe ich eine Support-Anfrage bei SolarEdge gestellt, mittlerweile ist diese bis an den Tier/Level-3-Support weitergeleitet worden und sonst keine Antwort von denen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Smartuser_1 @Al Bundy last edited by

                  @al-bundy

                  Hallo,

                  habe mit Interesse den Beitrag zum Thema Solaredge WR verfolgt und auch bei mir soweit umgesetzt. Allerdings sehen meine Grafana Daten nicht so super aus. Ich habe starke Schwankungen in den Signalen. Weißt Du, wo das Problem liegen könnte? Machst Du eine Mittelwertbildung oder Filterung bzw. sind evtl. die Pollzeiten am Modbusadapter etc. dafür verantwortlich?

                  6a34c8e1-995f-4459-a463-a1b554d300bb-image.png

                  Danke & VG

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Al Bundy @Smartuser_1 last edited by

                    Hi @smartuser_1
                    Bin mir zwar nicht sicher, welcher Chart du meinst, aber Ja, die Darstellung wird gemittelt. Dies machen vermutlich die meisten user. Bei mir werden die Werte über 5min gruppiert dargestellt.
                    Dies ist der Parameter:
                    group_5m_.jpg
                    Grafik sieht dann z.B. so aus:
                    group_5m.jpg
                    Standardmässig steht hier (vermutlich aktuell bei dir):
                    group_s_interval_.jpg
                    Und die selben Daten kommen dann so daher:
                    group_s_interval.jpg

                    modbus Abfrageintervall ist bei mir bei 2500 ms

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Smartuser_1 @Al Bundy last edited by

                      @al-bundy

                      Hi al-bundy

                      Vielen Dank für die Rückmeldung.
                      Wo stellst Du den die Mittelung über 5min ein? War schon dran einen gleitenden Durchschnitt mit Blockly reinzurechnen, aber das benötigt ja auch Ressource. Des Weiteren würde mich interessieren, woher Du die Infos zur PV Vorhersage bekommst?

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Al Bundy @Smartuser_1 last edited by

                        @smartuser_1
                        Die Gruppierung ist unter den Query Einstellungen zu finden:
                        Settigns.jpg
                        PV Vorhersagen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
                        Die bei mir gelb gestrichelte Linie kommt von "https://api.forecast.solar" und wird per Javascript direkt in die influxdb geschrieben.
                        Ist hier beschrieben:
                        iobroker -> forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Smartuser_1 last edited by

                          @al-bundy

                          Besten Dank, habe es gefunden. Ich habe parallel noch eine Mittelwertbildung per Blockly Listenfunktion ausprobiert. Funktioniert auch gut.

                          Vg

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Al Bundy @Smartuser_1 last edited by

                            Beim letzten Update scheint auch die Bezugs und Rücklieferungs - Berechnung verbessert worden zu sein.
                            Ich habe das Update Ende Feb bekommen. Seit da stimmen die Werte mit dem geeichten Zähler für das Elektrizitätswerk (Elster AS3000).
                            Hier mal als Übersicht die Monatsvergleiche des Zählers zu der SE Statistik:

                            Zählerstände_2022.04.04_SE_01.png
                            Zählerstände_2022.04.04_SE_02.png

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kanumouse @Al Bundy last edited by

                              Hallo,

                              ich muss hier noch einmal ein Thema zum Hausverbrauch aufmachen.

                              Wie schon mehrfach durch andere User dargestellt, rechne ich den Hausverbrauch wie folgt aus:
                              Hausverbrauch-Leistung = I_AC_Power - M_AC_Power

                              Das Ergebnis stimmt auch grundsätzlich mit dem im SE-Portal ausgewiesenen Wert überein.

                              Nur habe ich beobachtet, dass meine Hausverbrauchsleistung mit zunehmender Einspeiseleistung von den Modulen ansteigt.
                              Das kann eigentlich nicht sein, da der Verbrauch im Haus sich nicht durch zusätzliche Lasten vergrößert.
                              In anderen Foren hatten User das gleiche Problem geschildert, allerdings wurden hier als Fehlerquelle ein falsch rum eingebauter Stromsensor festgestellt.
                              Das kann eigentlich bei mir nicht sein, da ich die Sensoren visuell kontrolliert habe (Pfeil Richtung Netz).
                              Außerdem habe ich Nachts ebenfalls die Leistungen kontrolliert (wenn Einspesung aus Modulen=0 und Einspeisung aus Batterie=0). Dann stimmen alle drei Phasen (ausgelesen über die entsprechenden Modbus-Register) überein (mit negativen Vorzeichen = Bezug).
                              Der Hausverbrauch ist dann identisch mit dem Bezug.

                              Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet?

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kalle01 @Kanumouse last edited by

                                Hallo, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, weil ich die tolle Arbeit die SE Modbus Register auszulesen via Google gefunden habe. Ich suche dringend ein Liste der Register, mit denen man einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.
                                Hat jemand so etwas schon einmal irgendwo gesehen?
                                Anwendungen sind zum Beispiel zeitversetzes Laden der Batterie oder, wie bei mir notwendig, Leistungsreduzierung der Wechselrichter im Inselbetrieb, um die Batterie nicht zu überlasten.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                Gruß Kalle

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lisalisa @Kalle01 last edited by

                                  @kalle01 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                  ... einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.....

                                  Was für ein WR hast du den ?

                                  ... zeitversetzes Laden der Batterie ....

                                  sowas ähnliches mache ich mit meiner BYD-Box per Smartfon und Telegram.App

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Tobias last edited by

                                    Hallo zusammen,

                                    meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
                                    Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! 🙂

                                    Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

                                    Bildschirmfoto 2022-07-20 um 08.37.16.png

                                    Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
                                    Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

                                    Danke für eure Ideen,
                                    Tobias

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      flisse last edited by flisse

                                      Ich habe eine Frage bezüglich der Register für die Batterie.
                                      Meine Anlage läuft seit März und jetzt im August wurde endlich der Speicher geliefert.
                                      Beim Wechselrichter handelt es sich um einen SolarEdge SE8K und der Speicher ist ein BYD LVS 8.0.
                                      Bei mir funktioniert nur keins der hier angegebenen Batterieregister. Ich habe auch jeweils schon +1/-1 versucht, aber es klappt einfach nicht. Müssen die Register im Wechselrichter freigeschaltet werden, damit diese auch über Modbus übertragen werden?
                                      In meiner Monitoring Übersicht sehe ich die Werte natürlich.

                                      Habs selbst noch gefunden. Bei mir funktioniert das mit folgenden Registern:
                                      d9f08968-eebb-4c20-87e7-ae54e4ca8078-image.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lisalisa last edited by

                                        Mit diesen Registern funktioniert es bei mir.

                                        iobro4.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          flisse last edited by

                                          Hallo,
                                          ich habe folgendes Problem. Mein Speicher ist aktuell im Standby Modus. Kann mir jemand sagen, wie ich den wieder aktiv bekomme?
                                          fea3c77d-a00d-4036-beed-e8a4a55107c4-image.png

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lisalisa @flisse last edited by

                                            @flisse Mache mal ein Javascript so wie das Beispiel im anderen Thread oder wie das hier

                                            schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                                            setState("modbus.3.holdingRegisters.103237_Str"/Storage control mode/, 4);
                                            setState("modbus.3.holdingRegisters.103243_StChDisChMode"/Storage Charge/Discharge Mode/, 7);
                                            setState("modbus.3.holdingRegisters.103247_Remote_Control_Charge_Limit"/Remote Control Charge Limit/, 1000);
                                            });

                                            F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            476
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            99501
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo