      Hallo zusammen,
      ich habe die Firmware auf dem TI CC2652R_coordinator upgedated. Nach dem Update konnte sich der Adapter von ioB nicht mehr mit dem Board verbinden. Ich habe dann auf dem Raspberry über ```
      ls -l /dev/serial/by-id
      herausgefunden, dass sich die ID verändert hat: usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00. Vorher war es die 13, jetzt die 15

      Also habe ich im in den Adaptereinstellungen die ID angepasst. Nach dem Neustart war der Koordinator erreichbar, ich sehe auch alle Geräte, aber keins davon ist verbunden. "Available: false" UFF...
      Was nun? Kann mir wer helfen?

      Danke
      LEM

      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

        @lemonbiter sagte in TI Board nach Firmware update keine Geräte:

        Nach dem Neustart war der Koordinator erreichbar, ich sehe auch alle Geräte, aber keins davon ist verbunden.

        LogFile vom Adapter Neustart sieht wie aus?

        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lemonbiter
          lemonbiter @Thomas Braun last edited by lemonbiter

          @thomas-braun
          Hallo Thomas
          herzlichen Dank, dass Du Dich so schnell meldest.
          Ich habe gerade noch einmal das Video von Matthias Klein dazu geschaut. Beim Update wird wohl noch ein zusätzliches Update gemacht: von XDS110 probe. Das wird von Version 3.0.0.13 auf 3.0.0.15 gemacht. Entspricht iwie ja der Adressänderung, die ich oben genannt habe...

          Screenshot 2022-02-01 200350.png

          Bevor ich dann die Einstellungen des Zigbee Adapters von xxx13 auf xxx15 gemacht habe, habe ich leider den Log gelöscht.

          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

            @lemonbiter

            Keine Ahnung, ich schaue grundsätzlich keine Videos.
            Das LogFile sagt nun was zu einem Neustart?

            lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lemonbiter
              lemonbiter @Thomas Braun last edited by

              @thomas-braun

              melde mich in wenigen Minuten...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lemonbiter
                lemonbiter @Thomas Braun last edited by

                @thomas-braun

                So, die Änderungen im Adapter noch einmal zurückgesetzt und hier der Log

                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.673	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.660	error	Error herdsman start
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.659	error	Failed to start Zigbee
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.657	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00'"
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.634	info	Starting Zigbee npm ...
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:39:01.632	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.809	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.629	error	Error herdsman start
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.629	error	Failed to start Zigbee
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.628	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00'"
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.346	info	Starting Zigbee npm ...
                
                zigbee.0
                690	2022-02-01 20:38:51.218	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                host.ioBroker2-raspberrypi
                2022-02-01 20:38:47.614	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 690
                
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

                  @lemonbiter sagte in TI Board nach Firmware update keine Geräte:

                  Hattest du nicht geschrieben, dass sich der Link verändert hätte?

                  ls -l /dev/serial/by-id/
                  

                  bringt?

                  lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @Thomas Braun last edited by

                    @thomas-braun

                    Vorher:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00

                    Jetzt:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @Thomas Braun last edited by lemonbiter

                      @thomas-braun

                      Wenn ich hier die Adresse des com Anschlusses ändere, dann verbindet sich der Adapter, aber die Geräte bleiben alle auf False connected

                      793ab217-0f9b-45a4-8808-5face9bc1d1f-image.png

                      Thomas Braun lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

                        @lemonbiter

                        Und mit dem Link mit der 15 drin sieht der Adapter-Neustart nun wie aus?

                        lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @Thomas Braun last edited by

                          @thomas-braun

                          26f20160-eca1-4277-9e89-289ca345cb8f-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @Thomas Braun last edited by

                            @thomas-braun
                            a201c5bc-ce67-4688-9509-70d2b75a8286-image.png

                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @lemonbiter last edited by

                              489247bc-d06f-4a1c-bb8a-1efa56a30101-image.png @lemonbiter

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

                                @lemonbiter

                                Setz die extended PAN-Id mal neu.
                                16stellige Hex-Zahl, darf auch gerne was abwechslungsreicheres als das sein was da jetzt drin steht.

                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @Thomas Braun last edited by lemonbiter

                                  @thomas-braun

                                  Und sind die Geräte nicht alle an die Pan ID gekoppelt? Sprich, wenn ich die jetzt wechsle, können die Geräte dann überhaupt gefunden werden?

                                  "Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)."

                                  lemonbiter Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lemonbiter
                                    lemonbiter @lemonbiter last edited by lemonbiter

                                    Text im Post zuvor ergänzt

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

                                      @lemonbiter

                                      Ich würd's vernünftig machen. Auch neu.

                                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lemonbiter
                                        lemonbiter @Thomas Braun last edited by

                                        @thomas-braun

                                        Lieber Thomas,
                                        ich nutze den Zigbee Adapter nun seit mehr als einem Jahr mit exakt dieser PanID. Ich verstehe leider gerade überhaupt nicht, was die ewig erfolgreich genutzte PanID mit dem heutigen Problem zu tun hat?

                                        Damit rätst Du mir im Prinzip, ich soll alle Geräte neu Pairen, alle Skripte neu machen etc.? Gibt es keinen eleganteren Weg?

                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by

                                          @lemonbiter
                                          Dann lass es.

                                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @lemonbiter last edited by Asgothian

                                            @lemonbiter Die besagte Meldung ist nur eine Warnung, die dich darauf hinweist das die von Dir eingetragene ExtPanID in umgekehrter Reihenfolge genutzt wird.

                                            Dieses ist dadurch entstanden das bei einer Umstellung ein Problem mit Big-Endian / Little-Endian interpretation von Hex-Zahlen gegeben hat. Du kannst das beheben, musst es aber nicht, der Adapter weist Dich halt darauf hin.

                                            Auch ist es nicht notwendig eine höhere Entropie durch zufälligere Hex zahlen einzusetzen. Entscheidend ist nur das man weg geht von 16xD.

                                            Nachtrag:

                                            Warum die Meldung bei 16xA auch kommt ist nicht klar - ich würde sie ignorieren.

                                            A.

                                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            877
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            34
                                            1573
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo