    Blockly-Script Thermostat/Heizung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Kaba last edited by Asgothian

      @kaba die Logik ist recht einfach:

      Wenn die Temperatur sich ändert (der temp. Trigger) wird erst geschaut ob das Fenster offen ist. Wenn ja, dann nix machen, damit du nicht die Umwelt heizt.

      Die Variable Heizung dient nur dazu den soll Zustand der Heizung zu ermitteln. Sie wird innerhalb des triggers gesetzt und ausgewertet.

      Der trigger auf “Heizung Bad” dient der Erkennung des “einschalten von Hand”. Wenn das Skript die Heizung schaltet dann ist der Ursprung System.adapter.JavaScript.0. Wenn wer anders das tut (eine visualisierung, oder der Button an der Steckdose) dann ist der Ursprung anders gesetzt.

      Der trigger auf das offene Fenster dient dazu die Heizung abzuschalten. Da hast du in deiner Variante einen Fehler, das steuere muss auf “heizungBad” gehen, nicht auf “Sensor_Bad_is_open”

      Auch da wo du “Fenster?” Dran geschrieben hast muss “HeizungBad” rein

      A.

      Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Kaba last edited by paul53

        @kaba
        Habe mal "Objekt ID" an den 4 Stellen ersetzt:

        Bild_2022-01-24_115920.png

        • Der Trigger links oben schaltet die Heizung beim Öffnen des Fensters aus.
        • Der Trigger links unten stellt fest, dass die Heizung manuell eingeschaltet wurde und passt den Sollwert an
        • Der Trigger rechts enthält den 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der bei offenem Fenster gesperrt wird.
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kaba
          Kaba @Asgothian last edited by

          @asgothian
          @paul53

          Ich danke Euch! Nun verstanden, umgebaut und getestet 😊
          Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen!
          Nur noch eine kurze Frage - müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Kaba last edited by

            @kaba sagte: müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?

            Nein, beim Duschen (Heizung manuell ein) soll der höhere Sollwert greifen.

            @kaba sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:

            beim/vor'm Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten.

            Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kaba
              Kaba @paul53 last edited by

              @paul53
              Danke 😊

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kaba
                Kaba @paul53 last edited by Kaba

                @paul53
                @Asgothian

                Guten Morgen zusammen, ich noch einmal.
                Nachdem das Script nun ein bisschen lief, ist mir aufgefallen, dass die Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Kaba last edited by

                  @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.

                  Sie muss bei >= 18 °C abschalten.

                  Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kaba
                    Kaba @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Kaba last edited by

                      @kaba sagte: tut sie leider nicht.

                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                      Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Kaba
                        Kaba @paul53 last edited by

                        @paul53

                        var BadezimmerSollwert, heizung;
                        
                        
                        BadezimmerSollwert = 16;
                        // Fenster
                        on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
                        });
                        // Heizung
                        on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                            BadezimmerSollwert = 19;
                          } else {
                            BadezimmerSollwert = 16;
                          }
                        });
                        
                        // Temperatur
                        on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
                              heizung = true;
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
                              heizung = false;
                            }
                            if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
                              setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
                            }
                          }
                        });
                        
                        on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
                            setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
                          }
                        });
                        
                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kaba
                          Kaba @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            Linedancer last edited by Linedancer

                            Ganz schön kompliziert….
                            Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
                            Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
                            Das Blockly hat dann nur die Funktion
                            wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
                            Sonst
                            WLAN Dose ein

                            Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.

                            Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
                            Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.

                            Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Kaba last edited by

                              @kaba
                              Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.

                              Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Kaba last edited by

                                @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.

                                Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.

                                Bild_2022-01-25_163228.png

                                Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kaba
                                  Kaba @Linedancer last edited by

                                  @linedancer

                                  Danke für deinen Vorschlag, ich habe allerings "nur" das Thermostat ohne Tasten. Der Fensterkontakt ist nicht von HM.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kaba
                                    Kaba @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Ja, läuft in der nuller Instanz. Habe ich soeben eingefügt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kaba
                                      Kaba @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      Vielen Dank, gute Idee. Habe ich so umgesetzt 👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kaba
                                        Kaba @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:

                                        @kaba
                                        Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.

                                        Ich habe den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich habe die Temperatur ja nachträglich noch angepasst (auf 16 Grad) scheinbar ist irgendwo aber noch die 17 gespeichert, denn die Heizung ist gerade bei >=18 aus gegangen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        935
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.6k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        blockly
                                        4
                                        27
                                        1435
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo