@bahnuhr ich lese mit ja.. aber ich sizte nicht 24 vor Rechner und warte auf Probleme
hast du den Sensor mal in die Aussschliessen Tab gepackt.. da sollte zumindest wenns im Comverter richtig angelgt ist der pressure _calibration object erscheinen
-
@arteck
Ich wollte es auch hier empfehlen und es selber probiert. Bei dem Sensor kommt kein zusätzliches Objekt, wenn der ausgeschlossen wird. -
@dimaiv dann sind die exposes nicht richtig gepflegt
habt ih es per payload aus javascript versucht ?
sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'60a423fffeff37f2', 'payload':{'pressure _calibration':'5'}}, function(res) { if (res.success) console.log("success") else console.log(res.error); });
wenns im z2m funktioniert ? device ändern und die pressure _calibration zahl
-
@arteck sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
ich lese mit ja..
sehr gut!
@arteck sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
aber ich sizte nicht 24 vor Rechner
es sei dir verziehen
sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure _calibration':'-17'}}, function(res) { if (res.success) console.log("success") else console.log(res.error); });
Im log kam succress aber auch:
javascript.0 2022-01-17 09:31:03.527 info script.js.Scripte.test8: success zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.524 debug sendTo "SendToDevice" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.513 error No converter available for '' with key 'pressure _calibration' zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.511 debug Mapped Model: {"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]} zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.510 debug entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007558553","_networkAddress":15865,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":15865,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007558553","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3225,"4":5032,"5":15,"6":[0,1],"10":0,"100":1695,"101":4677,"102":101088},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1701}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4689}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1011,"scale":-1,"scaledValue":10111}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1642408010670,"useImplicitCheckin":true,"_linkquality":153},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d0007558553"} zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.508 debug Calling publish to state for "00158d0007558553" with [{"stateDesc":{"id":"pressure _calibration","prop":"pressure _calibration","role":"state","type":"string"},"value":"-17","index":0,"timeout":0}] zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.507 warn A 00158d0007558553 0x00158d0007558553 zigbee.0 2022-01-17 09:31:03.506 debug publishToDevice called with {"device":"00158d0007558553","payload":{"pressure _calibration":"-17"}}
Passt noch irgend etwas nicht.
-
@bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
0x00158d0007558553
Wenn ich dies
eingebe, kommt:zigbee.0 2022-01-17 09:51:15.256 error Device "0x00158d0007558553" not found zigbee.0 2022-01-17 09:51:15.255 warn A 0x00158d0007558553 0x0x00158d0007558553 zigbee.0 2022-01-17 09:51:15.254 debug publishToDevice called with {"device":"0x00158d0007558553","payload":{"pressure _calibration":"-17"}}
-
@bahnuhr ohne das 0x
-
@arteck sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
@bahnuhr ohne das 0x
ja, das war ja wie oben.
succuss aber nicht geändert. -
@bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure_calibration':'-17'}}, function(res) {
und so
sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'00158d0007558553', 'payload':{'pressure_calibration': -17}}, function(res) { if (res.success) console.log("success") else console.log(res.error); });
-
Es wird nicht gehen. Die kalibration findet bei zigbee2mqtt statt, nicht auf dem Gerät. Es gibt da inzwischen eine größere Zahl von ‘Komfort-Funktionen’ die nicht durch die Hardware sondern durch die Ansteuerung umgesetzt werden.
A.
-
@asgothian ich finds es noch nichtmal im z2m project.. nur in der Test class
ahh gefindet das macht die z2m im calibrateAndPrecisionRoundOptions
@bahnuhr ewrgo der wird nicht richig kalibriert.. sonder zur laufzeit korrigiert mit dem eingegebenem wert..
function calibrateAndPrecisionRoundOptions(number, options, type) { // Calibrate const calibrateKey = `${type}_calibration`; let calibrationOffset = options && options.hasOwnProperty(calibrateKey) ? options[calibrateKey] : 0; if (type == 'illuminance' || type === 'illuminance_lux') { // linear calibration because measured value is zero based // +/- percent calibrationOffset = Math.round(number * calibrationOffset / 100); } number = number + calibrationOffset; // Precision round const precisionKey = `${type}_precision`; const defaultValue = defaultPrecision[type] || 0; const precision = options && options.hasOwnProperty(precisionKey) ? options[precisionKey] : defaultValue; return precisionRound(number, precision); }
durch diese funktion
kannst dir ein alias anlegen und den Datenpunkt damit füllen
-
@arteck