    Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jomjol @Jezinka last edited by

      @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      @jomjol Ich kann nicht anders, als zu versuchen, eine brandneue HW und SD 2GB auszupacken. Ich habe jetzt von Anfang an geflasht und es verhält sich bereits so schlecht, dass ich nicht einmal den Setup-Prozess durchlaufen kann, weil es einfriert, nicht reagiert und kein neues Referenzbild aufnehmen kann. Ich musste Version 8.1 auf die ursprüngliche HW hochladen und es funktioniert.

      Poste mal bitte deine Logfiles (Serial und von der SD-Karte) vom Start bis zum Reboot.

      J 2 Replies Last reply Reply Quote -1
      • J
        Jezinka @jomjol last edited by

        @jomjol Also habe ich jetzt die Original-HW auf den Tisch geflasht und das Original-.ini-Verzeichnis hochgeladen und es scheint gut zu funktionieren. Wir werden sehen, ich werde zusehen. In diesen fast zwei Jahren muss etwas schief gelaufen sein. Danke für die Antworten und Unterstützung. Da ich zufrieden bin, schicke ich eine Spende 🙂

        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • J
          Jezinka @jomjol last edited by

          @jomjol Ich würde gerne noch einen Zähler machen, um den Ölverbrauch eines Ölkessels zu messen, aber ich muss eine Box für einen 3D-Drucker erstellen. Ich möchte einen Teil Ihres Tube-Designs verwenden und möchte daher fragen, ob Sie Dateien zum Bearbeiten in Fusion360 haben.
          20220104_150822.jpg 20220104_150812.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jomjol @Jezinka last edited by

            @jezinka Leider nein. Ich bin kein guter Konstrukteur und das ist echt nicht brauchbar.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jomjol @Jezinka last edited by

              @jezinka Danke für die Spende ist schon angekommen!

              J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • J
                Jezinka @jomjol last edited by

                @jomjol Ich danke Ihnen für die perfekte Unterstützung, wenn das Problem so ist, dass Sie versuchen, zu helfen und es zu lösen!

                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @Jezinka last edited by

                  @jezinka du kannst die Dateien von thingiverse in fusion360 laden und bearbeiten, das sollte klappen.

                  J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jezinka @MichMein last edited by

                    @michmein Ja, es hat funktioniert, aber es war nicht so einfach, denn in der neuen Version musste es anders sein. Ich habe auch eine modifizierte obere Kappe für esp32cam mit einem Stiftloch auf der anderen Seite. Ich verwende nur zweipolige Stromversorgung anstelle von Sub-Reduzierern. Bei Interesse kann ich es veröffentlichen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jezinka @MichMein last edited by

                      @michmein https://www.thingiverse.com/thing:5186625

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        Hasont @jomjol last edited by Hasont

                        @jomjol
                        Hallo, erstmal Danke für deinen tollen Support.
                        Der Gaszähler erkannte gestern komischerweise die 9 immer sauber und nicht als 0.

                        Leider hat mir aber der Wasserzähler gestern Nacht meine Statistik verhagelt.
                        Screenshot_20220105_110456_com.android.chrome.jpg
                        Ich hab die 10.2 drauf und gem. Log aus der betreffenden Zeit wurden alle 8er sauber erkannt aber als 9er weiter geleitet.
                        Denke da stimmt was an der Datenverarbeitung nicht.
                        In der Config hab ich max Rate Value auf .3 stehen was einen derartigen Sprung ja auch verhindern sollte, oder?
                        Das wären dann bei 4,75min Lesevorgang max. 1,42m3, oder? Lt. Beschreibung wird das ja pro Minute gerechnet.
                        Habe das Log mal eingeschaltet.

                        LG Horst

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Andreas E 0
                          Andreas E 0 last edited by Andreas E 0

                          Hallo,

                          erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit und die vielen Infos.

                          Leider habe ich z.Z. ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
                          Da leider die OTA Funktion bisher bei meinen Devices nicht funktioniert wollte ich die ESPs mit der neusten Version flashen.
                          Dies funktioniert leider nicht und ich erhalte bei der neuen Version v8,v9,v10 eine Fehlermeldung:

                          esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Detected overlap at address: 0x8000 for file: partitions.bin

                          Ich halte mich genau an die Anleitung auf der Github Seite und nutze den Befehl:

                          .\esptool.exe write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin

                          Nutze ich dagegen die ursprüngliche Version (Mai 2021) funktioniert das Flashen des ESPs ohne Probleme.

                          Vielen Dank für die Hilfe

                          Grüße Andreas

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jomjol @Andreas E 0 last edited by

                            @andreas-e-0 Wie hast du es denn heruntergeladen? Einzeln File für File oder das gesamte Verzeichnis und dann die drei Dateien aus dem ZIP-File genommen? Ich vermute, dass deine bin-Dateien nicht korrekt sind. Folgende Filegrößen sind dir korrekten:
                            75d45f30-6dca-4d95-85e8-60c1a834580b-grafik.png

                            Andreas E 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jomjol @Hasont last edited by

                              @hasont Also Rate hat beim Wasserzähler die Einheit "m³/minute" und deine Überlegung passt dann natürlich.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Jezinka @jomjol last edited by

                                @jomjol I noticed a slight misalignment in the error listing. I have never seen three lines and therefore only noticed it now.
                                So today I implemented an oil consumption meter in the oil consumption counter. I'll see how it works, but it has a bit of a problem reading the last digital numbers. I suppose I can't help that
                                Image 008.png

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jomjol @Jezinka last edited by jomjol

                                  @jezinka Thanks for the hint - I'll check and correct it.

                                  EDIT: I just checked the code - it is okay. The strange number is most propalby comming from the setting CheckDigitConsistency = true
                                  For your kind of counter please deactivate it. Thanks!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    Wurmi 0 last edited by Wurmi 0

                                    Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.

                                    Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware

                                    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!

                                    Wasseruhr.jpg

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      jomjol @Wurmi 0 last edited by

                                      @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.

                                      Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware

                                      Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!

                                      Wasseruhr.jpg

                                      Hallo,
                                      du bekommst die Werte deswegen nicht, weil sie eine negative Rate anzeigen, nicht, weil sie "N" enthalten. Das ist so beabsichtigt, da damit klar ist, dass die Anzeige nicht stimmen kann. Wenn die Ns konsistent ersetzt hätten werden können, dann würdest du auch Werte angezeigt bekommen.

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        Wurmi 0 @jomjol last edited by Wurmi 0

                                        @jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.

                                        J Andreas E 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          jomjol @Wurmi 0 last edited by

                                          @wurmi-0 Also grundsätzlich kommt es regelmäßig vor, dass mal falsche Zahlen gelesen werden (0.2% - 3%, je nach Netz- und Bildqualität). Damit kommt dann irgendein schlechter Wert und damit auch möglicherweise ein kleinerer Wert und damit die negative Rate.

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Wurmi 0 @jomjol last edited by

                                            @jomjol Wenn ich also einfach abwarte, sendet er nach einer Weile (falls der Wert dann wieder korrekt ist) ohne Error weiter? Falls ja, hab ich wohl bisher einfach zu schnell eingegriffen.

                                            Ein kleines Problem hätte ich noch bzgl. MQTT. Hier habe ich den Thread bereits durchsuch und ein paar Möglichkeiten versucht - unter anderem habe ich die Config per Hand bearbeitet - dennoch erhalte ich keinen Wert. Eine Simulation mit MQTT.fx klappt jedoch ohne Probleme.

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            930
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1467937
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo