Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 148.8k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Konnte ich mir nicht erklären.

    Ist aber normal , google mal nach Erhaltungsladung

    K Offline
    K Offline
    Kanumouse
    schrieb am zuletzt editiert von
    #303

    @glasfaser

    ok, ich wusste nicht, dass die Batterie von Zeit zu Zeit mit einer Erhaltungsladung beaufschlagt wird. Der Zustand tritt natürlich in diesen dunklen Tagen öffter auf.

    Ich habe aber noch ein anderes Phänomän.
    Für Batterie-/Wechselrichter-Fehler und Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm, dass mir die Fehler/Untertemperatur per WhatsApp gemeldet werden.
    Ich werte die entsprechenden Holding-Statusregister aus.

    Nun habe ich immer wieder feststellen müsssen, das sowohl Fehler als auch Untertemperatur gemeldet werden, obwohl es gar nicht an dem ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).

    Hast du das auch?

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Kanumouse

      @glasfaser

      ok, ich wusste nicht, dass die Batterie von Zeit zu Zeit mit einer Erhaltungsladung beaufschlagt wird. Der Zustand tritt natürlich in diesen dunklen Tagen öffter auf.

      Ich habe aber noch ein anderes Phänomän.
      Für Batterie-/Wechselrichter-Fehler und Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm, dass mir die Fehler/Untertemperatur per WhatsApp gemeldet werden.
      Ich werte die entsprechenden Holding-Statusregister aus.

      Nun habe ich immer wieder feststellen müsssen, das sowohl Fehler als auch Untertemperatur gemeldet werden, obwohl es gar nicht an dem ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).

      Hast du das auch?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #304

      @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

      Hast du das auch?

      Nein habe ich nicht , habe alles im HAR installiert und wie schon erwähnt eine LG Chem RESU 10

      Batterie-/Wechselrichter-Fehler

      .... Fehler als auch Untertemperatur gemeldet ..
      ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).

      Welches Register fragst du dazu genau ab und
      wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .

      Du kannst ja auch mal im Solaredge-Portal überprüfen ob Fehler vorliegen .

      Auf den Wechselrichter , rechte Maustaste dann auf Info , dann kommt ein neuer Reiter dort bei Fehler .

      b99fbefb-f070-4923-a632-6b0037c619bd-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Hast du das auch?

        Nein habe ich nicht , habe alles im HAR installiert und wie schon erwähnt eine LG Chem RESU 10

        Batterie-/Wechselrichter-Fehler

        .... Fehler als auch Untertemperatur gemeldet ..
        ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).

        Welches Register fragst du dazu genau ab und
        wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .

        Du kannst ja auch mal im Solaredge-Portal überprüfen ob Fehler vorliegen .

        Auf den Wechselrichter , rechte Maustaste dann auf Info , dann kommt ein neuer Reiter dort bei Fehler .

        b99fbefb-f070-4923-a632-6b0037c619bd-grafik.png

        K Offline
        K Offline
        Kanumouse
        schrieb am zuletzt editiert von
        #305

        @glasfaser

        ich frage Register 577708 Battery_1 Average Temperatur und das Register 107 I_Status ab. Im SE-Portal werden keine Fehler angezeigt.

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kanumouse

          @glasfaser

          ich frage Register 577708 Battery_1 Average Temperatur und das Register 107 I_Status ab. Im SE-Portal werden keine Fehler angezeigt.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
          #306

          @kanumouse

          Zeichnest du das Register 40107_I_Status // 57708_Battery_1 Average Temperature auf

          a276d35e-fc77-4887-b83a-f623cf720dab-grafik.png
          .
          994c2229-1941-4a7d-9c41-46244a6a69be-grafik.png
          .

          @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
          wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .

          ?

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @kanumouse

            Zeichnest du das Register 40107_I_Status // 57708_Battery_1 Average Temperature auf

            a276d35e-fc77-4887-b83a-f623cf720dab-grafik.png
            .
            994c2229-1941-4a7d-9c41-46244a6a69be-grafik.png
            .

            @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .

            ?

            K Offline
            K Offline
            Kanumouse
            schrieb am zuletzt editiert von
            #307

            @glasfaser

            Nein, ich habe erst vorhin die history-Funktion für beide Datenpunkte in Betrieb genommen, um eventuell die Ursachen zu ergründen.

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kanumouse

              @glasfaser

              Nein, ich habe erst vorhin die history-Funktion für beide Datenpunkte in Betrieb genommen, um eventuell die Ursachen zu ergründen.

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #308

              @kanumouse

              57708_Battery_1 Average Temperature

              ist eine Durchschnittstemperatur des Akkus , nicht die reine Umgebungstemperatur

              Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm,

              wohnst du am Nordpol oder ist deine Garage undicht , dafür gibt es von BYD extra für Innen- und Außenbereich ?

              Lebensdauer ... usw :

              https://bwg-solarkonzept.de/lebensdauer-von-solarstromspeicher/

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @kanumouse

                57708_Battery_1 Average Temperature

                ist eine Durchschnittstemperatur des Akkus , nicht die reine Umgebungstemperatur

                Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm,

                wohnst du am Nordpol oder ist deine Garage undicht , dafür gibt es von BYD extra für Innen- und Außenbereich ?

                Lebensdauer ... usw :

                https://bwg-solarkonzept.de/lebensdauer-von-solarstromspeicher/

                K Offline
                K Offline
                Kanumouse
                schrieb am zuletzt editiert von
                #309

                @glasfaser

                Das ist mir schon klar, dass das die Durchschnittstemperatur des Akkus ist.

                Bei diesen Außentemperaturen wird diese zwischen 10-13 °C angezeigt.
                Bei frostigen Außentemperaturen und der ungeheizten Garage wird auch die Innentemperatur der Garage deutlich zurückgehen.
                Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese bis in den negativen Bereich sinkt.
                Aus diesem Grunde habe ich zur Zeit die Temperaturüberwachung auf 5° C eingestellt.

                Zur Zeit bin ich außerdem dabei die Batterie einzuhausen und intern mit einer eigenen Temperatursteuerung auszurüsten.

                Vielen Dank für den Link zum Artikel, diesen hatte ich bereits gelesen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  cybtrash
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #310

                  Hallo,

                  ich habe mich aus zeitlichen Gründen hiermit seit ein paar Monaten nicht beschäftigt. Hatte es damals eingerichtet und alles lief eigentlich.

                  Nun zeigt mir modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung nachts Werte um 625 Watt (ebenso DC_Leistung). PV-Produktion ist jedoch natürlich 0 (keine Sonne) und die Batterie dümpelt im Idle Modus bei 10% herum (modbus.0.holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power = 0W)

                  Wisst ihr was hier los ist? Mein Wechselrichter wird ja nicht wirklich 600W verbraten im Leerlauf....

                  Skale-Faktor ist korrekt eingestellt, bzw. mit diesen Einstellungen hatte ich Monate zuvor korrekte Werte (um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts).

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cybtrash

                    Hallo,

                    ich habe mich aus zeitlichen Gründen hiermit seit ein paar Monaten nicht beschäftigt. Hatte es damals eingerichtet und alles lief eigentlich.

                    Nun zeigt mir modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung nachts Werte um 625 Watt (ebenso DC_Leistung). PV-Produktion ist jedoch natürlich 0 (keine Sonne) und die Batterie dümpelt im Idle Modus bei 10% herum (modbus.0.holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power = 0W)

                    Wisst ihr was hier los ist? Mein Wechselrichter wird ja nicht wirklich 600W verbraten im Leerlauf....

                    Skale-Faktor ist korrekt eingestellt, bzw. mit diesen Einstellungen hatte ich Monate zuvor korrekte Werte (um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts).

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #311

                    @cybtrash sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                    um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts

                    Das ist zu viel ...
                    da gibt es schon lange ein Update für den Wechselrichter , das er in den Standby/Nachtmodus geht ( ~9W)

                    Dieses ist aber ein Thema für dieses Forum :

                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/149753-achtung-der-hybrid-wechselrichter-solaredge-sek10-rws-48v-mit-48-v-lg-6-5-batter/?pageNo=19

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @cybtrash sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts

                      Das ist zu viel ...
                      da gibt es schon lange ein Update für den Wechselrichter , das er in den Standby/Nachtmodus geht ( ~9W)

                      Dieses ist aber ein Thema für dieses Forum :

                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/149753-achtung-der-hybrid-wechselrichter-solaredge-sek10-rws-48v-mit-48-v-lg-6-5-batter/?pageNo=19

                      D Offline
                      D Offline
                      danielos
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #312

                      Guten Tag zusammen

                      Ich habe seit kurzem einen Solaredge-Wechselrichter und bin auf diesen Thread gestossen. Nutzt ihr diesen Adapter hier? https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge . Denn dieser startet bei mir nicht mal, obwohl ich die Anlagennummer und API-Token mit Bestimmtheit korrekt eingegeben habe.

                      Danke für eure Hilfe.

                      Gruss
                      Danielos

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D danielos

                        Guten Tag zusammen

                        Ich habe seit kurzem einen Solaredge-Wechselrichter und bin auf diesen Thread gestossen. Nutzt ihr diesen Adapter hier? https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge . Denn dieser startet bei mir nicht mal, obwohl ich die Anlagennummer und API-Token mit Bestimmtheit korrekt eingegeben habe.

                        Danke für eure Hilfe.

                        Gruss
                        Danielos

                        L Offline
                        L Offline
                        lisalisa
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #313

                        @danielos sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        ...Nutzt ihr diesen Adapter hier?...

                        Nein, ich nutze den Adapter nicht, weil der bringt nichts.

                        Aber habe ihn gerade mal installiert, funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.

                        io solaredge.jpg

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lisalisa

                          @danielos sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                          ...Nutzt ihr diesen Adapter hier?...

                          Nein, ich nutze den Adapter nicht, weil der bringt nichts.

                          Aber habe ihn gerade mal installiert, funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.

                          io solaredge.jpg

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                          #314

                          @danielos

                          @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.

                          Habe Ihn auch mal vor langer Zeit mal getestet , aber ist nichts wares per API.

                          Die Werte werden per API abgrufen , nachteil es kann nicht so oft abgefragt werden und usw .......
                          Da ist schon die Abfrage mit Modbus zu empfehlen.

                          Ist das gleich wie mit einem Script per request

                          //
                          
                          // Abholen der livetime Daten Produktion via API
                          
                          //
                          
                          var request = require('request');
                          
                          const akey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          
                          const PATH='javascript.0.Solar.EdgeAPI';
                          
                          let ID_PROD=PATH+'ProduktionLifetime';
                          
                          let ID_CURP=PATH+'CurrentPower';
                          
                          let ID_DELTA=PATH+'ProduktionDelta2Modbus';
                          
                          let ID_MODBUSDATA='modbus.3.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH'
                          
                          let ID_CONVERTERSTATUS='modbus.3.holdingRegisters.40107_I_Status'/*Operation State*/
                          
                          
                          
                          
                          // erstellen des Objekte, wenn noch nicht vorhanden
                          
                          mk_prodlifetime(ID_PROD);
                          
                          mk_CurrentPower(ID_CURP);
                          
                          mk_delta2modbus(ID_DELTA);
                          
                          mk_apikey(PATH);
                          
                          setState(PATH,akey,true);
                          
                          
                          
                          
                          let api_key=getState(PATH+'apikey').val;
                          
                          let logging=true;
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          // abholen der Daten nur, wenn PV produziert um Anzahl der API calls zu begrenzen
                          
                          // 4=prod
                          
                          //*/10 * * * *
                          
                          getOverviewSolaredge(api_key);
                          
                          
                          
                          schedule('* * * * *', function () {
                          
                             var statusPV=Number(getState(ID_CONVERTERSTATUS).val);
                          
                             tolog(logging,"StatusPV: "+statusPV);
                          
                             if (statusPV == 4) {
                          
                                 tolog(logging,"Aktualisiere PV LifetimeProd");
                          
                                 getOverviewSolaredge(api_key);
                          
                             }
                          
                          });
                          
                          
                          
                          on({id:ID_PROD,change:'ne'}, function (obj) {
                          
                             setState(ID_DELTA,obj.state.val-(getState(ID_MODBUSDATA).val/1000));
                          
                          });
                          
                          
                          
                          function getOverviewSolaredge(){
                          
                             var url = 'https://monitoringapi.solaredge.com/site/XXXXXXXX/overview.json?api_key=' + akey; //+akey
                          
                             tolog(logging,"GET DATA FROM: "+url);
                          
                             var answer;
                          
                             request(url, function (err, state, body){
                          
                                 if (body) {
                          
                                     tolog(logging,'Request - alles ok');
                          
                                     var obTyp=typeof(body);
                          
                                     tolog(logging,"Reques return type:"+obTyp);
                          
                                     tolog(logging,"response: "+state);
                          
                                     if (testJSON(body) === true) {
                          
                                         body=JSON.parse(body);
                          
                                         var lifetimeProd=body.overview.lifeTimeData.energy/1000;
                          
                                         setState(ID_PROD,lifetimeProd,true);
                          
                                         tolog(logging,"get lifetime prod:"+lifetimeProd);
                          
                                         var currentPower=body.overview.currentPower.power;
                          
                                         setState(ID_CURP,currentPower,true);
                          
                                         tolog(logging,"Power:"+currentPower);
                          
                          
                                     }
                          
                                 } else {
                          
                                     log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');  
                          
                                 }
                          
                          
                          
                             });
                          
                          }  
                          
                          
                          
                          function testJSON(text){
                          
                             if (typeof text!=="string"){
                          
                                 return false;
                          
                             }
                          
                             try{
                          
                                 JSON.parse(text);
                          
                                 return true;
                          
                             }
                          
                             catch (error){
                          
                                 return false;
                          
                             }
                          
                          }
                          
                          
                          
                          function mk_delta2modbus (path){
                          
                             
                          
                             var obj = {};
                          
                                 obj.type = 'state';
                          
                                 obj.common = {};
                          
                                 obj.common.name = 'prodDelta2modbus';
                          
                                 obj.common.type = 'number';
                          
                                 obj.common.role = 'value';
                          
                                 obj.common.unit = 'kWh' ;
                          
                                 obj.common.read = true;
                          
                                 obj.common.write = false;
                          
                             setzeObject(path, obj);
                          
                          }  
                          
                          
                          
                          function mk_prodlifetime (path){
                          
                             
                          
                             var obj = {};
                          
                                 obj.type = 'state';
                          
                                 obj.common = {};
                          
                                 obj.common.name = 'Lifetime production';
                          
                                 obj.common.type = 'number';
                          
                                 obj.common.role = 'value';
                          
                                 obj.common.unit = 'kWh' ;
                          
                                 obj.common.read = true;
                          
                                 obj.common.write = false;
                          
                             setzeObject(path, obj);
                          
                          }  
                          
                          function mk_CurrentPower (path){
                          
                             
                          
                             var obj = {};
                          
                                 obj.type = 'state';
                          
                                 obj.common = {};
                          
                                 obj.common.name = 'CurrentPower';
                          
                                 obj.common.type = 'number';
                          
                                 obj.common.role = 'value';
                          
                                 obj.common.unit = 'W' ;
                          
                                 obj.common.read = true;
                          
                                 obj.common.write = false;
                          
                             setzeObject(path, obj);
                          
                          }  
                          
                          
                          function mk_apikey (id){
                          
                            var obj = {};
                          
                            obj.type = 'state';
                          
                            obj.common = {};
                          
                            obj.common.name = 'API api_key';
                          
                            obj.common.role = 'value';
                          
                            obj.common.read = true;
                          
                            obj.common.write = true;
                          
                            setzeObject(id, obj);
                          
                          }  
                          
                          
                          
                          function setzeObject(id, obj) {
                          
                            log("ID: "+id);
                          
                            //if(getObject(path + idDev + '.status')) return;
                          
                            
                          
                            
                          
                            if (getObject(id)) {
                          
                                     log("Objekt: "+id+" existiert lege es nicht erneut an");
                          
                             } else {
                          
                                 log("Objekt: "+id+" existiert nicht, lege es an");
                          
                                 setObject(id, obj, function(err) {
                          
                                     if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                          
                                     else setState(id, obj.common.def);
                          
                                 }); 
                          
                             }
                          
                             
                          
                          }
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          function tolog(logging,val) {
                          
                             if (logging===true) {
                          
                                 log(val);
                          
                             }
                          
                          }
                          

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            hennerich
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #315

                            Moin, auch ich sehe das so wie meine Vorgänger. Abfragen per API aus der Cloud machen nur dann Sinn, wenn du keine andere Möglichkeit hast mit deinem Wechselrichter zu kommunizieren.
                            Besser (ja, und vermutlich auch komplizierter) ist der Abruf der Daten via Modbus.

                            Grüße
                            Henri

                            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @danielos

                              @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                              funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.

                              Habe Ihn auch mal vor langer Zeit mal getestet , aber ist nichts wares per API.

                              Die Werte werden per API abgrufen , nachteil es kann nicht so oft abgefragt werden und usw .......
                              Da ist schon die Abfrage mit Modbus zu empfehlen.

                              Ist das gleich wie mit einem Script per request

                              //
                              
                              // Abholen der livetime Daten Produktion via API
                              
                              //
                              
                              var request = require('request');
                              
                              const akey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                              
                              const PATH='javascript.0.Solar.EdgeAPI';
                              
                              let ID_PROD=PATH+'ProduktionLifetime';
                              
                              let ID_CURP=PATH+'CurrentPower';
                              
                              let ID_DELTA=PATH+'ProduktionDelta2Modbus';
                              
                              let ID_MODBUSDATA='modbus.3.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH'
                              
                              let ID_CONVERTERSTATUS='modbus.3.holdingRegisters.40107_I_Status'/*Operation State*/
                              
                              
                              
                              
                              // erstellen des Objekte, wenn noch nicht vorhanden
                              
                              mk_prodlifetime(ID_PROD);
                              
                              mk_CurrentPower(ID_CURP);
                              
                              mk_delta2modbus(ID_DELTA);
                              
                              mk_apikey(PATH);
                              
                              setState(PATH,akey,true);
                              
                              
                              
                              
                              let api_key=getState(PATH+'apikey').val;
                              
                              let logging=true;
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              // abholen der Daten nur, wenn PV produziert um Anzahl der API calls zu begrenzen
                              
                              // 4=prod
                              
                              //*/10 * * * *
                              
                              getOverviewSolaredge(api_key);
                              
                              
                              
                              schedule('* * * * *', function () {
                              
                                 var statusPV=Number(getState(ID_CONVERTERSTATUS).val);
                              
                                 tolog(logging,"StatusPV: "+statusPV);
                              
                                 if (statusPV == 4) {
                              
                                     tolog(logging,"Aktualisiere PV LifetimeProd");
                              
                                     getOverviewSolaredge(api_key);
                              
                                 }
                              
                              });
                              
                              
                              
                              on({id:ID_PROD,change:'ne'}, function (obj) {
                              
                                 setState(ID_DELTA,obj.state.val-(getState(ID_MODBUSDATA).val/1000));
                              
                              });
                              
                              
                              
                              function getOverviewSolaredge(){
                              
                                 var url = 'https://monitoringapi.solaredge.com/site/XXXXXXXX/overview.json?api_key=' + akey; //+akey
                              
                                 tolog(logging,"GET DATA FROM: "+url);
                              
                                 var answer;
                              
                                 request(url, function (err, state, body){
                              
                                     if (body) {
                              
                                         tolog(logging,'Request - alles ok');
                              
                                         var obTyp=typeof(body);
                              
                                         tolog(logging,"Reques return type:"+obTyp);
                              
                                         tolog(logging,"response: "+state);
                              
                                         if (testJSON(body) === true) {
                              
                                             body=JSON.parse(body);
                              
                                             var lifetimeProd=body.overview.lifeTimeData.energy/1000;
                              
                                             setState(ID_PROD,lifetimeProd,true);
                              
                                             tolog(logging,"get lifetime prod:"+lifetimeProd);
                              
                                             var currentPower=body.overview.currentPower.power;
                              
                                             setState(ID_CURP,currentPower,true);
                              
                                             tolog(logging,"Power:"+currentPower);
                              
                              
                                         }
                              
                                     } else {
                              
                                         log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');  
                              
                                     }
                              
                              
                              
                                 });
                              
                              }  
                              
                              
                              
                              function testJSON(text){
                              
                                 if (typeof text!=="string"){
                              
                                     return false;
                              
                                 }
                              
                                 try{
                              
                                     JSON.parse(text);
                              
                                     return true;
                              
                                 }
                              
                                 catch (error){
                              
                                     return false;
                              
                                 }
                              
                              }
                              
                              
                              
                              function mk_delta2modbus (path){
                              
                                 
                              
                                 var obj = {};
                              
                                     obj.type = 'state';
                              
                                     obj.common = {};
                              
                                     obj.common.name = 'prodDelta2modbus';
                              
                                     obj.common.type = 'number';
                              
                                     obj.common.role = 'value';
                              
                                     obj.common.unit = 'kWh' ;
                              
                                     obj.common.read = true;
                              
                                     obj.common.write = false;
                              
                                 setzeObject(path, obj);
                              
                              }  
                              
                              
                              
                              function mk_prodlifetime (path){
                              
                                 
                              
                                 var obj = {};
                              
                                     obj.type = 'state';
                              
                                     obj.common = {};
                              
                                     obj.common.name = 'Lifetime production';
                              
                                     obj.common.type = 'number';
                              
                                     obj.common.role = 'value';
                              
                                     obj.common.unit = 'kWh' ;
                              
                                     obj.common.read = true;
                              
                                     obj.common.write = false;
                              
                                 setzeObject(path, obj);
                              
                              }  
                              
                              function mk_CurrentPower (path){
                              
                                 
                              
                                 var obj = {};
                              
                                     obj.type = 'state';
                              
                                     obj.common = {};
                              
                                     obj.common.name = 'CurrentPower';
                              
                                     obj.common.type = 'number';
                              
                                     obj.common.role = 'value';
                              
                                     obj.common.unit = 'W' ;
                              
                                     obj.common.read = true;
                              
                                     obj.common.write = false;
                              
                                 setzeObject(path, obj);
                              
                              }  
                              
                              
                              function mk_apikey (id){
                              
                                var obj = {};
                              
                                obj.type = 'state';
                              
                                obj.common = {};
                              
                                obj.common.name = 'API api_key';
                              
                                obj.common.role = 'value';
                              
                                obj.common.read = true;
                              
                                obj.common.write = true;
                              
                                setzeObject(id, obj);
                              
                              }  
                              
                              
                              
                              function setzeObject(id, obj) {
                              
                                log("ID: "+id);
                              
                                //if(getObject(path + idDev + '.status')) return;
                              
                                
                              
                                
                              
                                if (getObject(id)) {
                              
                                         log("Objekt: "+id+" existiert lege es nicht erneut an");
                              
                                 } else {
                              
                                     log("Objekt: "+id+" existiert nicht, lege es an");
                              
                                     setObject(id, obj, function(err) {
                              
                                         if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                              
                                         else setState(id, obj.common.def);
                              
                                     }); 
                              
                                 }
                              
                                 
                              
                              }
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              function tolog(logging,val) {
                              
                                 if (logging===true) {
                              
                                     log(val);
                              
                                 }
                              
                              }
                              

                              D Offline
                              D Offline
                              danielos
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #316

                              @glasfaser

                              Danke euch für die Antwort. Bei mir ist es so, dass der Wechselrichter nicht direkt in meinem LAN drin ist im Moment. Dies, weil neben meinem noch mehrere andere stehen und diese dann gemeinsam einen mobilen Internetzugang haben, um die Infos ins Netz zu kriegen. In diesem Setup dürfte es wohl schwierig werden, an den Modbus zu kommen, oder? Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…

                              Danke euch und allen ein gutes neues Jahr!!

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D danielos

                                @glasfaser

                                Danke euch für die Antwort. Bei mir ist es so, dass der Wechselrichter nicht direkt in meinem LAN drin ist im Moment. Dies, weil neben meinem noch mehrere andere stehen und diese dann gemeinsam einen mobilen Internetzugang haben, um die Infos ins Netz zu kriegen. In diesem Setup dürfte es wohl schwierig werden, an den Modbus zu kommen, oder? Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…

                                Danke euch und allen ein gutes neues Jahr!!

                                O Offline
                                O Offline
                                osu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #317

                                @danielos said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…

                                Die Datenpunkte am Modbus-Adapter sind hersteller- und konfigurationsspezifisch (teils abweichende Registeradressen selbst bei Solaredge aber natürlich auch unterschiedliche Batteriespeicher sofern vorhanden). Das ist also nicht so einfach mit einem Standard-Skript abzudecken.

                                Für den Modbus-Adapter musst Du aber ohnehin per TCP im LAN an Deinen Wechselrichter rankommen - wenn das nicht der Fall ist, ist die API (bzw. der Solaredge Adapter) aus meiner Sicht eine gangbare Lösung (je nach Anwendungsfall, für reine Visualisierung reichen vermutlich auch 15 Minuten Intervalle, für eine Überschussladesteuerung eines potentiellen E-Fahrzeugs eher nicht).

                                Gruß,
                                Oli

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O osu

                                  @danielos said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                  Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…

                                  Die Datenpunkte am Modbus-Adapter sind hersteller- und konfigurationsspezifisch (teils abweichende Registeradressen selbst bei Solaredge aber natürlich auch unterschiedliche Batteriespeicher sofern vorhanden). Das ist also nicht so einfach mit einem Standard-Skript abzudecken.

                                  Für den Modbus-Adapter musst Du aber ohnehin per TCP im LAN an Deinen Wechselrichter rankommen - wenn das nicht der Fall ist, ist die API (bzw. der Solaredge Adapter) aus meiner Sicht eine gangbare Lösung (je nach Anwendungsfall, für reine Visualisierung reichen vermutlich auch 15 Minuten Intervalle, für eine Überschussladesteuerung eines potentiellen E-Fahrzeugs eher nicht).

                                  Gruß,
                                  Oli

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  ChrisL
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #318

                                  Hallo zusammen,

                                  ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe ;)

                                  Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.

                                  Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.

                                  Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                  Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
                                  (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).

                                  Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
                                  Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.

                                  solardedge_01.png
                                  solardedge_02.png

                                  H L GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C ChrisL

                                    Hallo zusammen,

                                    ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe ;)

                                    Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.

                                    Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.

                                    Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                    Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
                                    (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).

                                    Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
                                    Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.

                                    solardedge_01.png
                                    solardedge_02.png

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hennerich
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #319

                                    @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                    Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                    Hey Chris,

                                    schau doch mal in meinen Thread hier rein. Hoffe das hilft dir weiter.
                                    Viele Grüße
                                    Henri

                                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C ChrisL

                                      Hallo zusammen,

                                      ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe ;)

                                      Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.

                                      Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.

                                      Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                      Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
                                      (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).

                                      Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
                                      Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.

                                      solardedge_01.png
                                      solardedge_02.png

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lisalisa
                                      schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                      #320

                                      @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                      Modbus auf Port 502 aktiviert

                                      Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lisalisa

                                        @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Modbus auf Port 502 aktiviert

                                        Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hennerich
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #321

                                        @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Modbus auf Port 502 aktiviert

                                        Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502

                                        Genau die Konfigurationseinstellung hab ich in meinem Thread auch beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604487719957-659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C ChrisL

                                          Hallo zusammen,

                                          ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe ;)

                                          Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.

                                          Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.

                                          Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                          Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
                                          (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).

                                          Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
                                          Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.

                                          solardedge_01.png
                                          solardedge_02.png

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #322

                                          @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"

                                          Die Aussage bringt nicht viel , was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG )

                                          ping reagiert er,

                                          von wo aus ,von ioBroker !?

                                          Was sagt :

                                          nmap -sU -p 502 192.168.xxx.xx
                                          

                                          @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                          Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502

                                          Das kann man inviduell im Installateur Menue einstellen/ ändern.

                                          Ich habe es auch auf 502 geändert.

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          658

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe