    • K
      kID last edited by

      @evgeny_nd:

      В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

      Т.е. Мега его считывает.

      А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
      Вот тут уже готовый скрипт работы с замком

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @evgeny_nd:

        Драйвер обновил. Но все-же.

        В объектах есть запись:

        megadd.0.p8_P8

        Ключ подношу, она остается со значением "0".

        В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

        Т.е. Мега его считывает.

        А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
        А на входы драйвер реагирует?

        вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          evgeny_nd last edited by

          @Haus:

          @evgeny_nd:

          Драйвер обновил. Но все-же.

          В объектах есть запись:

          megadd.0.p8_P8

          Ключ подношу, она остается со значением "0".

          В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

          Т.е. Мега его считывает.

          А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
          А на входы драйвер реагирует?

          вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

          К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

          megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

          Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            @evgeny_nd:

            @Haus:

            @evgeny_nd:

            Драйвер обновил. Но все-же.

            В объектах есть запись:

            megadd.0.p8_P8

            Ключ подношу, она остается со значением "0".

            В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

            Т.е. Мега его считывает.

            А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
            А на входы драйвер реагирует?

            вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

            К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

            megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

            Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
            Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.

            Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
            443_screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              evgeny_nd last edited by

              @Haus:

              @evgeny_nd:

              @Haus:

              А на входы драйвер реагирует?

              вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

              К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

              megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

              Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
              Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.

              Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?

              screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `

              Однако…

              Заработало в такой конфигурации:

              Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)

              Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"

              Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9

              Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).

              Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:

              1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.

              2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?

              3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.

              4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                evgeny_nd last edited by

                Сообщение удалено…

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Haus last edited by

                  @evgeny_nd:

                  Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:

                  1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.

                  2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?

                  3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.

                  4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                  1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)

                  2. всё верно.

                  3. смотри пункт 1.

                  4. нет.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    evgeny_nd last edited by

                    Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Haus last edited by

                      @evgeny_nd:

                      Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                      Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wantsoft last edited by

                        Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Haus last edited by

                          Bluefox , три порта настроены 1WBUS

                          Делаю запрос

                          ......
                          } else if (settings.d == 5) {
                              var port = p;
                              var parts = adapter.config.ip.split(':');
                          
                              var options = {
                                  host: parts[0],
                                  port: parts[1] || 80,
                                  path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                              };
                              adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                          
                              adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                          
                              http.get(options, function (res) {
                                  var data = '';
                                  res.on('data', function (chunk) {
                                      data += chunk;
                                  });
                                  res.on('end', function () {
                                      adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                  });
                              });
                          } else if (settings.d == 6) {
                          .....
                          
                          

                          получаю ответ

                          megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                          
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                          megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                          
                          

                          почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by

                            @Haus:

                            Bluefox , три порта настроены 1WBUS

                            Делаю запрос

                            ......
                            } else if (settings.d == 5) {
                                var port = p;
                                var parts = adapter.config.ip.split(':');
                            
                                var options = {
                                    host: parts[0],
                                    port: parts[1] || 80,
                                    path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                                };
                                adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                            
                                adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                                                
                                http.get(options, function (res) {
                                    var data = '';
                                    res.on('data', function (chunk) {
                                        data += chunk;
                                    });
                                    res.on('end', function () {
                                        adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                    });
                                });
                            } else if (settings.d == 6) {
                            .....
                            
                            

                            получаю ответ

                            megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                            
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                            megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                            
                            

                            почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                            Как сделать, что бы по порядку?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              Где можно посмотреть весь код?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Haus last edited by

                                @Bluefox:

                                Где можно посмотреть весь код? `
                                С коментом 1Wire

                                https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd

                                03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @Haus:

                                  @Bluefox:

                                  Где можно посмотреть весь код? `
                                  С коментом 1Wire

                                  https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd

                                  03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                                  48_main.js

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    Работает?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @Bluefox:

                                      Работает? `

                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                                      megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        Я тебе pull request прислал

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          Haus last edited by

                                          @Bluefox:

                                          Я тебе pull request прислал `
                                          Дублирует запрос, соответственно и ответ. РЕШЕНО!!!

                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.218 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.202 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.980 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.671 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.576 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.575 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.556 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.554 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.344 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.343 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.341 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.340 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.118 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.889 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.657 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                          ! megadd.0 2017-03-14 06:41:37.758 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                          P.S. Лишние строки затесались 🙂

                                          Ну и самое главное в чем был вопрос, как создать эти порты. p5_P5_30c9b8000000, p15_P15_30c6b8000000, p15_P15_31c6b8000000, ….p33P33_..

                                          ! if (settings.pty == 3) {
                                          ! obj.common.write = false;
                                          ! obj.common.read = true;
                                          ! obj.common.def = 0;
                                          ! obj.common.type = 'number';
                                          ! if (settings.d == 1 || settings.d == 2 || settings.d == 3) {
                                          ! …..
                                          ! } else if (settings.d == 5) { // 1Wire
                                          ! obj.common.min = -30;
                                          ! obj.common.max = 30;
                                          ! obj.common.unit = '°C';
                                          ! obj.common.desc = 'P' + p + ' - temperature';
                                          ! obj.common.type = 'number';
                                          ! if (!obj.common.role) obj.common.role = 'value.temperature';
                                          ! .....
                                          Кое что подправил

                                          ! if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) {
                                          ! adapter.log.debug('VAL :' + val + ' ' + 'PORT VAL :' + _ports[_port].value);
                                          ! _ports[_port].oldValue = _ports[_port].value;
                                          ! if (_ports[_port].pty == 3 && _ports[_port].d == 5) {
                                          ! adapter.log.debug('detected new value on port [' + port + '' + id[0] + ']: ' + val);
                                          ! ///adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: value, ack: true, q: q});
                                          ! adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: val, ack: true, q: q}); //haus
                                          ! }
                                          ! _ports[_port].value = val;
                                          ! _ports[_port].q = q;
                                          ! }
                                          Вбил руками порты megadd.0.p33_P33_32c5b8000000, …... Неправильно определяет if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) { если больше одного датчика

                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.678 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.677 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.665 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.664 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -17.37
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :-17.37 PORT VAL :27
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :27 PORT VAL :31.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug VAL :31.81 PORT VAL :-17.37
                                          ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.661 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-17.37
                                          Иногда MegaD на запрос http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list может вернуть "busy" если шина занята конвертацией, здесь главное чтобы драйвер не парсил этот ответ или как вариант повторил запрос скажем через 5-10 секунд.

                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.692 debug Response: busy
                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.611 debug Response: busy
                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.600 debug Response: busy
                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.537 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.536 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                          ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.534 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pooh last edited by

                                            Помогите, плз, пошагово настроить мегу2561 и драйвер, делал по аналогии с драйвером мега328 (который работает отлично), не получилось - состояние портов меняется раз в 30 сек, а не по факту нажатия кнопки

                                            кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            441
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            38449
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo