    Драйвер MegaD-2561

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      evgeny_nd last edited by

      @Haus:

      @evgeny_nd:

      Haus, добрый день.

      А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?

      Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.

      А как его тогда правильно считать?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @evgeny_nd:

        @Haus:

        @evgeny_nd:

        Haus, добрый день.

        А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?

        Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.

        А как его тогда правильно считать? `
        Обновление v0.1.5

        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
        iobroker upload megadd
        iobroker restart megadd
        

        Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          evgeny_nd last edited by

          @Haus:

          @evgeny_nd:

          @Haus:

          ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? `

          Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.

          А как его тогда правильно считать? `
          Обновление v0.1.5

          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
          iobroker upload megadd
          iobroker restart megadd
          

          Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю. `

          Драйвер обновил. Но все-же.

          В объектах есть запись:

          megadd.0.p8_P8

          Ключ подношу, она остается со значением "0".

          В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

          Т.е. Мега его считывает.

          А как теперь с этим значением ioBroker работать?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kID last edited by

            @evgeny_nd:

            В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

            Т.е. Мега его считывает.

            А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
            Вот тут уже готовый скрипт работы с замком

            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @evgeny_nd:

              Драйвер обновил. Но все-же.

              В объектах есть запись:

              megadd.0.p8_P8

              Ключ подношу, она остается со значением "0".

              В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

              Т.е. Мега его считывает.

              А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
              А на входы драйвер реагирует?

              вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                evgeny_nd last edited by

                @Haus:

                @evgeny_nd:

                Драйвер обновил. Но все-же.

                В объектах есть запись:

                megadd.0.p8_P8

                Ключ подношу, она остается со значением "0".

                В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

                Т.е. Мега его считывает.

                А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
                А на входы драйвер реагирует?

                вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

                К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

                megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

                Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Haus last edited by

                  @evgeny_nd:

                  @Haus:

                  @evgeny_nd:

                  Драйвер обновил. Но все-же.

                  В объектах есть запись:

                  megadd.0.p8_P8

                  Ключ подношу, она остается со значением "0".

                  В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00

                  Т.е. Мега его считывает.

                  А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
                  А на входы драйвер реагирует?

                  вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

                  К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

                  megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

                  Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
                  Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.

                  Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
                  443_screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    evgeny_nd last edited by

                    @Haus:

                    @evgeny_nd:

                    @Haus:

                    А на входы драйвер реагирует?

                    вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `

                    К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.

                    megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.

                    Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
                    Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.

                    Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?

                    screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `

                    Однако…

                    Заработало в такой конфигурации:

                    Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)

                    Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"

                    Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9

                    Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).

                    Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:

                    1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.

                    2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?

                    3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.

                    4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      evgeny_nd last edited by

                      Сообщение удалено…

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Haus last edited by

                        @evgeny_nd:

                        Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:

                        1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.

                        2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?

                        3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.

                        4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                        1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)

                        2. всё верно.

                        3. смотри пункт 1.

                        4. нет.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          evgeny_nd last edited by

                          Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haus last edited by

                            @evgeny_nd:

                            Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                            Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              wantsoft last edited by

                              Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Haus last edited by

                                Bluefox , три порта настроены 1WBUS

                                Делаю запрос

                                ......
                                } else if (settings.d == 5) {
                                    var port = p;
                                    var parts = adapter.config.ip.split(':');
                                
                                    var options = {
                                        host: parts[0],
                                        port: parts[1] || 80,
                                        path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                                    };
                                    adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                                
                                    adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                                
                                    http.get(options, function (res) {
                                        var data = '';
                                        res.on('data', function (chunk) {
                                            data += chunk;
                                        });
                                        res.on('end', function () {
                                            adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                        });
                                    });
                                } else if (settings.d == 6) {
                                .....
                                
                                

                                получаю ответ

                                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                                
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                
                                

                                почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @Haus:

                                  Bluefox , три порта настроены 1WBUS

                                  Делаю запрос

                                  ......
                                  } else if (settings.d == 5) {
                                      var port = p;
                                      var parts = adapter.config.ip.split(':');
                                  
                                      var options = {
                                          host: parts[0],
                                          port: parts[1] || 80,
                                          path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                                      };
                                      adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                                  
                                      adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                                                      
                                      http.get(options, function (res) {
                                          var data = '';
                                          res.on('data', function (chunk) {
                                              data += chunk;
                                          });
                                          res.on('end', function () {
                                              adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                          });
                                      });
                                  } else if (settings.d == 6) {
                                  .....
                                  
                                  

                                  получаю ответ

                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                                  
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                  
                                  

                                  почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                                  Как сделать, что бы по порядку?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    Где можно посмотреть весь код?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @Bluefox:

                                      Где можно посмотреть весь код? `
                                      С коментом 1Wire

                                      https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd

                                      03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        @Haus:

                                        @Bluefox:

                                        Где можно посмотреть весь код? `
                                        С коментом 1Wire

                                        https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd

                                        03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                                        48_main.js

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          Работает?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @Bluefox:

                                            Работает? `

                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            561
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            37173
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo