    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01

      @oliwit82
      Hi,

      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

      Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig

      ich mache das zweifach mit dem BSZ.

      1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
      2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".

      zum Punkt 2.
      hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
      Hab den Code mal hier eingefügt

      //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
      //    Vorgabewerte sind anzupassen
      //    function - die individualfunktion
      //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
      //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
      //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      function individual(funktion,nummer,runtime)  {
      
      log("funktion individual aufgerufen","info");
      
         if(funktion === "OEKOFEN") {
      
             // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
             var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
             var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
             var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
             var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
             var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
             //----------------------------------------------------------------------------
             log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");       
             
             // Allgemeine Variablen
             var anzlaeufe = 0;
             var anzpausen = 0;
             var totpausen = 0;
             var restlaufzeit = 0;
             var net1runtime;
             var verbrauch;
             var schneckenzeit;
             
             runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
             
             // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
             net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
             anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
             anzpausen = anzlaeufe-1;
             
             //theoretische Restlaufzeit berechnen
             restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
             
             //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
             if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
               {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                  anzpausen = anzpausen - 1;
                  restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
               }
               
             // Verbrauch berechnen 
             // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
      
             schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
             verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
      
             if(verbrauch < 0) {                                                                 //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                 verbrauch = 0;
             }
             return verbrauch;
         
         } // endif Oekofen
      
      

      Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert

      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

      Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag

      das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
      Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
      dich selbst anwenden

      vG Looxer

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        OliWit82 @looxer01 last edited by

        @looxer01

        Hallo Vielen Dank.

        Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?

        Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.

        LG Oliver

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          looxer01 @OliWit82 last edited by

          @oliwit82
          Hi,

          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

          Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?

          das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das

          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

          Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.

          hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
          4 Min = 240 Sek
          minus vorlauf = 240 - 32 = 208
          Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193

          3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175

          Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.

          11 KG wäre also falsch.

          Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
          War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.

          Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?

          vG Looxer

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 @looxer01 last edited by

            Hi,

            Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
            Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.

            vG Looxer

            var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
            log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
            
            
            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
            
            // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
            //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
            //    Vorgabewerte sind anzupassen
            //    function - die individualfunktion
            //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
            //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
            
            function individual(funktion,runtime)  {
            
            log("funktion individual aufgerufen","info");
            
                if(funktion === "OEKOFEN") {
            
                    // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                   var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                   var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                   var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                   var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                   var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                   //----------------------------------------------------------------------------
                   log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");       
                
                   // Allgemeine Variablen
                   var anzlaeufe = 0;
                   var anzpausen = 0;
                   var restlaufzeit = 0;
                   var net1runtime;
                   var verbrauch;
                   var schneckenzeit;
            
                          runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
            
                   
                   // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                   net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                   anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                   anzpausen = anzlaeufe-1;
            
                          //theoretische Restlaufzeit berechnen
                   restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                   
                   //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                   if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                     {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                        anzpausen = anzpausen - 1;
                        restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
            
                     }
                   
                   // Verbrauch berechnen 
                   // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                   schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                   verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
            
            log("runtime "+ runtime)
            
                    if(verbrauch < 0) {                                                                 //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                       verbrauch = 0;
                   }
                   return verbrauch;
               
               } // endif Oekofen
            
            }
            
             
            

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82

              @looxer01

              Guten Morgen Looxer01

              vielen Dank.

              Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.

              Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank

              // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
              
              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
              
              // Pelletverbrauch wird berechnet
              
               
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status 
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
              
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
              
               
              
              var fs = require('fs');                           // enable write
              
               
              
              // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
              
              // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
              
              on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
              
              {
              
               
              
              var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
              
              var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
              
              var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
              
              var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
              
              var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
              
              var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
              
              var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
              
              var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
              
              var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
              
              var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
              
              var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
              
              var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              
              var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              
              var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              
               
              
              // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
              
              var energieverbr = 0;
              
              var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
              
               
              
              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
              
              var now =    new Date(); // store current date and time
              
              var year =   now.getFullYear();
              
              var month =  addZero(now.getMonth()+1);
              
              var day =    addZero(now.getDate());
              
              var Thour =  addZero(now.getHours());
              
              var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
              
              var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
              
              var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
              
              var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
              
              var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              
              var string = "not defined";
              
              var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
              
               
              
              // Zeitdifferenz in millisekunden 
              
              var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
              
               
              
              //ordne klarText für current  Status zu
              
               
              
              var statusCurrText = "not defined";
              
               if (currStat == "1") {
              
                      statusCurrText = "Start";
              
                  }
              
               if (currStat == "2") {
              
                      statusCurrText = "Zuendung";
              
                  }
              
               if (currStat == "3") {
              
                      statusCurrText = "SoftStart";
              
                  }
              
               if (currStat == "4") {
              
                      statusCurrText = "Leistungsbrand";
              
                  }
              
               if (currStat == "5") {
              
                      statusCurrText = "Nachlauf";
              
                  }
              
               if (currStat == "7") {
              
                      statusCurrText = "Saugen";
              
                  }
              
               if (currStat == "99") {
              
                      statusCurrText = "Idle";
              
                  }
              
               
              
              // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
              
              var statusLastText = "not defined";
              
               if (lastStat == "1") {
              
                      statusLastText = "Start";
              
                      cumStart = cumStart + timeconsumed;
              
                  }
              
               if (lastStat == "2") {
              
                      statusLastText = "Zuendung";
              
                      cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
              
                  }
              
               if (lastStat == "3") {
              
                      statusLastText = "SoftStart";
              
                      cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
              
                  }
              
               if (lastStat == "4") {
              
                      statusLastText = "Leistungsbrand";
              
                      cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
              
                  }
              
               if (lastStat == "5") {
              
                      statusLastText = "Nachlauf";
              
                      cumNach = cumNach + timeconsumed;
              
                  }
              
               if (lastStat == "7") {
              
                      statusLastText = "Saugen";
              
                      cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
              
                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
              
                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
              
                      energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
              
                      schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
              
                      cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
              
                      RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager 
              
                  }
              
               if (lastStat == "99") {
              
                      statusLastText = "Idle";
              
                      cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
              
                  }    
              
               
              
              // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
              
               
              
              // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
              
              energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
              
              schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
              
               
              
              // erzeuge Excel String
              
                  string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
              
               
              
                  // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
              
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
              
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
              
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
              
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
              
                  // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);   
              
                  // merke (schreibe) Energieverbrauch   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);  
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);   
              
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);   
              
               
              
              // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
              
              timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
              
               
              
              timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);  
              
               
              
              timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);  
              
               
              
              timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);  
              
               
              
              timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);  
              
               
              
              timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);  
              
               
              
              timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
              
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);  
               
              
              // erzeuge Logeintrag
              
              log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info"); 
              
               
              
              });
              
               
              
              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
              
              function addZero(i) {
              
                  if (i < 10) {
              
                      i = "0" + i;
              
                  }
              
                  return i;
              
              }
              
               
              
              function TimeCalc(time,diff) {
              
              // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
              
              // var diff = timeconsumed;
              
              var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
              
              diff = diff % (1000*60*60*24);
              
              var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
              
              diff = diff % (1000*60*60);
              
              var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
              
              diff = diff % (1000*60);
              
              var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
              
              time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
              
              return time;
              
               
              
              }
              
               
              
              function EnergieRg(uebergabe) 
              
              {
              
              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
              
              //    Vorgabewerte sind anzupassen
              
              var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
              
              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
              
              var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
              
              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
              
              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
              
              var runtime = uebergabe[0];  
              
              var verbrauch = uebergabe[1];
              
              var schneckenzeit = uebergabe[2];
              
               
              
              // Allgemeine Variablen
              
              var anzlaeufe = 0;
              
              var anzpausen = 0;
              
              var totpausen = 0;
              
              var restlaufzeit = 0;
              
               
              
              runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
              
               
              
              // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
              
              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
              
              anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
              
              anzpausen = anzlaeufe-1;
              
               
              
              //theoretische Restlaufzeit berechnen
              
              restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
              
               
              
              //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
              
              if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
              
                {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
              
                   anzpausen = anzpausen - 1;
              
                   restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
              
                }
              
               
              
              // Verbrauch berechnen 
              
              schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
              
              verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
              
               
              
              // erzeuge Logeintrag
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
              
              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
              
               
              
              uebergabe[1] = verbrauch;
              
              uebergabe[2] = schneckenzeit;
              
              return (uebergabe);
              
              }
              
               
              
              // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
              
              function TauschePunktKomma(x) {
              
              var TextAusgabe  = x.toString();
              
              TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
              
              return TextAusgabe ;
              
              }
              
               
              
              

              Wichtig für mich sind die 2 Funktionen

              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)

              // Pelletverbrauch wird berechnet

              Gruss Oliver

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 last edited by

                @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                Hi,
                bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer

                Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.

                vG Looxer

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OliWit82 @looxer01 last edited by

                  @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                  return

                  Hallo
                  danke ich teste

                  VG

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    OliWit82 @OliWit82 last edited by

                    @looxer01

                    Wieder nur 9 kg

                    Die Anlage lief 3:32 min

                    Hast du noch eine Idee?

                    VG

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 @OliWit82 last edited by

                      @oliwit82
                      Hi,
                      hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                      in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                      Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)

                      siehe hier:

                      var timeconsumed = 212000
                      var energieverbr = 0
                      var schnecke = 0
                      
                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                      
                      function EnergieRg(uebergabe)
                      {
                      
                      
                      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                      //    Vorgabewerte sind anzupassen
                      var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                      var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                      var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                      var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                      var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                      var runtime = uebergabe[0];  
                      var verbrauch = uebergabe[1];
                      var schneckenzeit = uebergabe[2];
                      // Allgemeine Variablen
                      var anzlaeufe = 0;
                      var anzpausen = 0;
                      var totpausen = 0;
                      var restlaufzeit = 0;
                      runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
                      // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                      var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                      anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                      anzpausen = anzlaeufe-1;
                      //theoretische Restlaufzeit berechnen
                      restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                      //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                      if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                       {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                          anzpausen = anzpausen - 1;
                          restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                       }
                      // Verbrauch berechnen 
                      schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                      verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                      
                      // erzeuge Logeintrag
                      log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
                      log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
                      
                      
                      uebergabe[1] = verbrauch
                      uebergabe[2] = schnecke
                      
                      return uebergabe
                      
                      }
                      

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        OliWit82 @looxer01 last edited by

                        @looxer01

                        Danke.

                        Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.

                        Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

                        VG

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          looxer01 @OliWit82 last edited by

                          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                          Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

                          dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                          Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            OliWit82 @looxer01 last edited by

                            @looxer01

                            Heizung.txt

                            Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
                            Danke

                            Gruss Oliver

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01

                              @oliwit82
                              Hi,

                              nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
                              Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
                              Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
                              es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)

                              Hast du einen anderen Wert erwartet ?

                              Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
                              Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter

                              vG Looxer

                              var timeconsumed = 59936 //59936
                              var energieverbr = 0
                              var schnecke = 0
                              
                              
                              var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                              EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                              
                              
                              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                              //    Vorgabewerte sind anzupassen
                              //.................................................................
                              function EnergieRg(uebergabe) {
                              var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                              var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                              var runtime = uebergabe[0] / 1000;  
                              var verbrauch = uebergabe[1];
                              var schneckenzeit = uebergabe[2];
                              // Allgemeine Variablen
                              var anzlaeufe = 0;
                              var anzpausen = 0;
                              // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                              if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
                              if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) { 
                                 anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1; 
                                 anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                                 log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) ) 
                              }
                              // Verbrauch berechnen 
                              if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {         
                                 schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                 verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ;                                      // Pelletverbrauch berechnen
                                 } else {                                                                             // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                                 schneckenzeit = 0
                                 verbrauch = 0; 
                                 }
                              // erzeuge Logeintrag
                              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
                              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
                              
                              uebergabe[1] = verbrauch
                              uebergabe[2] = schneckenzeit
                              
                              return uebergabe
                              
                              }
                              

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82

                                @looxer01

                                Hallo Vielen dank.

                                Ich glaube nicht.
                                Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.

                                Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.

                                600F7156-92C4-4C49-979C-B724C5FE5103.jpeg

                                Demnach würde ich sagen nein.
                                Gruss

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  looxer01 @OliWit82 last edited by

                                  @oliwit82

                                  @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                                  Ich glaube nicht.

                                  dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.

                                  Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                                  z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                                  Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.

                                  und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.

                                  vG Looxer

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    AndaleR @looxer01 last edited by

                                    @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.

                                    Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.

                                    Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      OliWit82 @AndaleR last edited by

                                      @andaler said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                                      @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.

                                      Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.

                                      Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...

                                      Hallo Andaler,
                                      du gehst in den ioBroker unter scripte.
                                      Da erstellst du dir ein neues Javascript und kopierst das Script hier aus dem Forum ein.
                                      Dann musst du noch 2 Zeilen anpassen, und zwar die wo deine Anlage den Status sendet.
                                      Das ganze speicherst du ab und startest das script. Jetzt legt ioBroker alle Datenpunkte an.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        ioBroker-lover last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        besitze ebenfalls eine Pellematic und wollte mal meinen Ansatz darstellen.
                                        Mit der letzten Wartung wurde bei mir das Touch V4 aufgespielt. Darüber kann ich per JSON auf alle Messwerte im csv Format zugreifen.
                                        Ich habe mir ein Skript gebastelt, das per GET Befehl den Parameter "PE1 Einschublaufzeit[zs]" auswertet.
                                        Dort wird angegeben, wie lange Pellets in den Brennraum befördert wurden. Vorsicht - es geht hier nicht um die Schnecke des Pelletlagers, sondern die kesselinterne Förderschnecke vom Tagesbehälter in den Brennraum.
                                        Der Wert wird in Zs (Zehntel Sekunden) angegeben.

                                        Das Skript funktioniert trotz meiner rudimentären Fähigkeiten soweit, allerdings fehlt mir noch ein kg/min Wert, für die interne Förderschnecke.
                                        Hat da jemand zufällig eine Idee? Ich habe leider auch gar keinen Ansatz um den Wert zu ermitteln.
                                        Eventuell könnte ja jemand von euch mal prüfen wie lange die interne Förderschnecke im Vergleich zur externen lief (am besten über ein paar Tage summiert).
                                        Dann könnte man euren bekannten Wert auf die interne Förderschnecke umrechnen.

                                        Da meine Lösung ganz ohne externe Sensoren auskommt, wäre der Ansatz für neue User sicher interessant.

                                        var logCSV, log, i, result;
                                        
                                        async function csvToJSON(logCSV) {
                                            var lines=logCSV.replace(/\uFFFD/g, '°').split("\r");
                                            var result = [];
                                        
                                            var headers=lines[0].split(";");
                                            //console.log(headers);
                                            for(var i=1;i<lines.length;i++){
                                                var obj = {};
                                                var currentline=lines[i].split(";");
                                        
                                                for(var j=0;j<headers.length;j++){
                                                    obj[headers[j]] = currentline[j];
                                                }
                                        
                                                result.push(obj);
                                            }
                                        
                                            return result;
                                        }
                                        
                                        
                                        schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0', async function (error, response, result) {
                                              log = await csvToJSON(result);
                                              var summeEinschublaufzeit = 0;
                                            for (i = 0; i <= Object.keys(log).length; i++) {
                                                var currentElement = parseFloat(getAttr(log,[i,"PE1 Einschublaufzeit[zs]"]));
                                                if (isNaN(currentElement)) { currentElement = 0; }
                                                //console.log(currentElement);
                                                var summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit + currentElement;
                                            }
                                            console.log("summeEinschublaufzeit = "+summeEinschublaufzeit);
                                            //console.log(typeof log);
                                            summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit / 10  / 60; // Daten im Datensatz sind in "ZS" = Zehntel Sekunden. Anschließend in Minuten umwandeln.
                                            var kgVerbrauch = summeEinschublaufzeit * 7.5; // Umwandlung von kg/min in kg
                                            console.log("kgVerbrauch = "+kgVerbrauch);
                                            setState("0_userdata.0.Pellematic.Pelletverbrauch_pro_Tag",kgVerbrauch, true);
                                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.debug("request: " + 'http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0');
                                        });
                                        
                                        
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 @ioBroker-lover last edited by

                                          @iobroker-lover
                                          Hi,
                                          leider kann ich da nicht helfen, da ich den Parameter "Einschublaufzeit" nicht geliefert bekomme.
                                          Ansonsten hätte ich das Verhältnis der beiden Förderschnecken messen können.
                                          Da bleibt dir leider nur dich heranzutasten.

                                          Nimm einen Wert an und schau wie sich der Wert zum Silo verhält. Beim nächsten Tanken kannst du zurückrechnen und hast den korrekten Wert.

                                          lG Looxer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JanLoebel
                                            JanLoebel last edited by

                                            @looxer01 @ioBroker-lover habt ihr nochmal irgendwas rausfinden / berechnen können? Ich möchte ebenfalls eine ungefähre Berechnung haben wieviele Pellets wir so verbrauchen. Die Schneckenlaufzeit plane ich über einen Shelly zu messen da muss ich aber mal noch testen wie sich das am besten damit umsetzten lässt.

                                            Wenn ich hier Werte raus habe die hinkommen könnten, könnte ich die mit der "PE1 Einschublaufzeit[zs]" abgleichen, da ich diese Werte über das CSV theoretisch auch erhalte.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            545
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            56
                                            17630
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo