    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      OliWit82 @looxer01 last edited by

      @looxer01

      Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.

      Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt

      VG Oliver

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        looxer01 @OliWit82 last edited by

        @oliwit82

        @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

        Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.

        habe ich als Datei angefügt.
        lG Looxer

        oekoenScropt.txt

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          OliWit82 @looxer01 last edited by

          @looxer01

          Danke jetzt klappt es.

          Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.

          Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.

          Danke
          LG Oliver

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 @OliWit82 last edited by

            @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

            Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
            Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
            kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.

            1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
            2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler

            vG Looxer

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              OliWit82 @looxer01 last edited by

              @looxer01

              Hallo

              Ich hab dir ein Screenshot angehangen.

              Dieses Script meine ich

              D4C09295-AAB1-48E8-9B64-74CD82B40A24.jpeg

              Gruß
              Oliver

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01

                @oliwit82
                oha, das ist schon etwas her.
                Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
                Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.

                Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
                Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
                Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.

                Pelletverbrauchsrechnung.txt

                vG Looxer

                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OliWit82 @looxer01 last edited by

                  @looxer01

                  Hallo Danke.

                  Ich teste das mal.
                  Berichte dir dann.

                  Danke

                  Gruß
                  Oliver

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    OliWit82 @looxer01 last edited by

                    @looxer01

                    Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
                    Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.

                    Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?

                    Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
                    Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.

                    So kann man dich über FB oder email erreichen?

                    Danke und liebe Grüße aus Heinsberg

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01

                      @oliwit82
                      Hi,

                      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                      Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig

                      ich mache das zweifach mit dem BSZ.

                      1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                      2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".

                      zum Punkt 2.
                      hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                      Hab den Code mal hier eingefügt

                      //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                      //    Vorgabewerte sind anzupassen
                      //    function - die individualfunktion
                      //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                      //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                      //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                      
                      log("funktion individual aufgerufen","info");
                      
                         if(funktion === "OEKOFEN") {
                      
                             // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                             var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                             var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                             var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                             var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                             var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                             //----------------------------------------------------------------------------
                             log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");       
                             
                             // Allgemeine Variablen
                             var anzlaeufe = 0;
                             var anzpausen = 0;
                             var totpausen = 0;
                             var restlaufzeit = 0;
                             var net1runtime;
                             var verbrauch;
                             var schneckenzeit;
                             
                             runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                             
                             // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                             net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                             anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                             anzpausen = anzlaeufe-1;
                             
                             //theoretische Restlaufzeit berechnen
                             restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                             
                             //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                             if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                               {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                  anzpausen = anzpausen - 1;
                                  restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                               }
                               
                             // Verbrauch berechnen 
                             // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                      
                             schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                             verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                      
                             if(verbrauch < 0) {                                                                 //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                 verbrauch = 0;
                             }
                             return verbrauch;
                         
                         } // endif Oekofen
                      
                      

                      Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert

                      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                      Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag

                      das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                      Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                      dich selbst anwenden

                      vG Looxer

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        OliWit82 @looxer01 last edited by

                        @looxer01

                        Hallo Vielen Dank.

                        Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?

                        Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.

                        LG Oliver

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          looxer01 @OliWit82 last edited by

                          @oliwit82
                          Hi,

                          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                          Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?

                          das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das

                          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                          Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.

                          hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                          4 Min = 240 Sek
                          minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                          Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193

                          3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175

                          Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.

                          11 KG wäre also falsch.

                          Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                          War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.

                          Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?

                          vG Looxer

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            looxer01 @looxer01 last edited by

                            Hi,

                            Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                            Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.

                            vG Looxer

                            var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                            log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                            
                            
                            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            
                            // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                            //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                            //    Vorgabewerte sind anzupassen
                            //    function - die individualfunktion
                            //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                            //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            
                            function individual(funktion,runtime)  {
                            
                            log("funktion individual aufgerufen","info");
                            
                                if(funktion === "OEKOFEN") {
                            
                                    // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                                   var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                                   var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                                   var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                                   var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                   var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                   //----------------------------------------------------------------------------
                                   log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");       
                                
                                   // Allgemeine Variablen
                                   var anzlaeufe = 0;
                                   var anzpausen = 0;
                                   var restlaufzeit = 0;
                                   var net1runtime;
                                   var verbrauch;
                                   var schneckenzeit;
                            
                                          runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                            
                                   
                                   // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                                   net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                   anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                                   anzpausen = anzlaeufe-1;
                            
                                          //theoretische Restlaufzeit berechnen
                                   restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                                   
                                   //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                                   if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                     {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                        anzpausen = anzpausen - 1;
                                        restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                            
                                     }
                                   
                                   // Verbrauch berechnen 
                                   // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                   schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                                   verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                            
                            log("runtime "+ runtime)
                            
                                    if(verbrauch < 0) {                                                                 //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                       verbrauch = 0;
                                   }
                                   return verbrauch;
                               
                               } // endif Oekofen
                            
                            }
                            
                             
                            

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82

                              @looxer01

                              Guten Morgen Looxer01

                              vielen Dank.

                              Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.

                              Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank

                              // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                              
                              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                              
                              // Pelletverbrauch wird berechnet
                              
                               
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status 
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                              
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                              
                               
                              
                              var fs = require('fs');                           // enable write
                              
                               
                              
                              // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                              
                              // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                              
                              on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                              
                              {
                              
                               
                              
                              var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                              
                              var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                              
                              var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                              
                              var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                              
                              var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                              
                              var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                              
                              var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                              
                              var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                              
                              var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                              
                              var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                              
                              var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                              
                              var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              
                              var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              
                              var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              
                               
                              
                              // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                              
                              var energieverbr = 0;
                              
                              var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                              
                               
                              
                              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                              
                              var now =    new Date(); // store current date and time
                              
                              var year =   now.getFullYear();
                              
                              var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                              
                              var day =    addZero(now.getDate());
                              
                              var Thour =  addZero(now.getHours());
                              
                              var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                              
                              var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                              
                              var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                              
                              var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                              
                              var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                              
                              var string = "not defined";
                              
                              var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                              
                               
                              
                              // Zeitdifferenz in millisekunden 
                              
                              var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                              
                               
                              
                              //ordne klarText für current  Status zu
                              
                               
                              
                              var statusCurrText = "not defined";
                              
                               if (currStat == "1") {
                              
                                      statusCurrText = "Start";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "2") {
                              
                                      statusCurrText = "Zuendung";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "3") {
                              
                                      statusCurrText = "SoftStart";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "4") {
                              
                                      statusCurrText = "Leistungsbrand";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "5") {
                              
                                      statusCurrText = "Nachlauf";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "7") {
                              
                                      statusCurrText = "Saugen";
                              
                                  }
                              
                               if (currStat == "99") {
                              
                                      statusCurrText = "Idle";
                              
                                  }
                              
                               
                              
                              // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                              
                              var statusLastText = "not defined";
                              
                               if (lastStat == "1") {
                              
                                      statusLastText = "Start";
                              
                                      cumStart = cumStart + timeconsumed;
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "2") {
                              
                                      statusLastText = "Zuendung";
                              
                                      cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "3") {
                              
                                      statusLastText = "SoftStart";
                              
                                      cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "4") {
                              
                                      statusLastText = "Leistungsbrand";
                              
                                      cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "5") {
                              
                                      statusLastText = "Nachlauf";
                              
                                      cumNach = cumNach + timeconsumed;
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "7") {
                              
                                      statusLastText = "Saugen";
                              
                                      cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                              
                                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                              
                                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                              
                                      energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                              
                                      schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                              
                                      cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                              
                                      RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager 
                              
                                  }
                              
                               if (lastStat == "99") {
                              
                                      statusLastText = "Idle";
                              
                                      cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                              
                                  }    
                              
                               
                              
                              // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                              
                               
                              
                              // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                              
                              energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                              
                              schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                              
                               
                              
                              // erzeuge Excel String
                              
                                  string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                              
                               
                              
                                  // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                              
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                              
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                              
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                              
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                              
                                  // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);   
                              
                                  // merke (schreibe) Energieverbrauch   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);  
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);   
                              
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);   
                              
                               
                              
                              // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                              
                              timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);  
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);  
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);  
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);  
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);  
                              
                               
                              
                              timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                              
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);  
                               
                              
                              // erzeuge Logeintrag
                              
                              log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info"); 
                              
                               
                              
                              });
                              
                               
                              
                              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                              
                              function addZero(i) {
                              
                                  if (i < 10) {
                              
                                      i = "0" + i;
                              
                                  }
                              
                                  return i;
                              
                              }
                              
                               
                              
                              function TimeCalc(time,diff) {
                              
                              // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                              
                              // var diff = timeconsumed;
                              
                              var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                              
                              diff = diff % (1000*60*60*24);
                              
                              var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                              
                              diff = diff % (1000*60*60);
                              
                              var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                              
                              diff = diff % (1000*60);
                              
                              var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                              
                              time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                              
                              return time;
                              
                               
                              
                              }
                              
                               
                              
                              function EnergieRg(uebergabe) 
                              
                              {
                              
                              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                              
                              //    Vorgabewerte sind anzupassen
                              
                              var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                              
                              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                              
                              var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                              
                              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                              
                              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                              
                              var runtime = uebergabe[0];  
                              
                              var verbrauch = uebergabe[1];
                              
                              var schneckenzeit = uebergabe[2];
                              
                               
                              
                              // Allgemeine Variablen
                              
                              var anzlaeufe = 0;
                              
                              var anzpausen = 0;
                              
                              var totpausen = 0;
                              
                              var restlaufzeit = 0;
                              
                               
                              
                              runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
                              
                               
                              
                              // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                              
                              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                              
                              anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                              
                              anzpausen = anzlaeufe-1;
                              
                               
                              
                              //theoretische Restlaufzeit berechnen
                              
                              restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                              
                               
                              
                              //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                              
                              if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                              
                                {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                              
                                   anzpausen = anzpausen - 1;
                              
                                   restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                              
                                }
                              
                               
                              
                              // Verbrauch berechnen 
                              
                              schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                              
                              verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                              
                               
                              
                              // erzeuge Logeintrag
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
                              
                              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
                              
                               
                              
                              uebergabe[1] = verbrauch;
                              
                              uebergabe[2] = schneckenzeit;
                              
                              return (uebergabe);
                              
                              }
                              
                               
                              
                              // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                              
                              function TauschePunktKomma(x) {
                              
                              var TextAusgabe  = x.toString();
                              
                              TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                              
                              return TextAusgabe ;
                              
                              }
                              
                               
                              
                              

                              Wichtig für mich sind die 2 Funktionen

                              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)

                              // Pelletverbrauch wird berechnet

                              Gruss Oliver

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                                Hi,
                                bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                                versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer

                                Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                                und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.

                                vG Looxer

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  OliWit82 @looxer01 last edited by

                                  @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                                  return

                                  Hallo
                                  danke ich teste

                                  VG

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    OliWit82 @OliWit82 last edited by

                                    @looxer01

                                    Wieder nur 9 kg

                                    Die Anlage lief 3:32 min

                                    Hast du noch eine Idee?

                                    VG

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      looxer01 @OliWit82 last edited by

                                      @oliwit82
                                      Hi,
                                      hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                                      in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                                      Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)

                                      siehe hier:

                                      var timeconsumed = 212000
                                      var energieverbr = 0
                                      var schnecke = 0
                                      
                                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                      
                                      function EnergieRg(uebergabe)
                                      {
                                      
                                      
                                      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                                      //    Vorgabewerte sind anzupassen
                                      var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                                      var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                                      var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                                      var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                      var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                      var runtime = uebergabe[0];  
                                      var verbrauch = uebergabe[1];
                                      var schneckenzeit = uebergabe[2];
                                      // Allgemeine Variablen
                                      var anzlaeufe = 0;
                                      var anzpausen = 0;
                                      var totpausen = 0;
                                      var restlaufzeit = 0;
                                      runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
                                      // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                                      var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                      anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                                      anzpausen = anzlaeufe-1;
                                      //theoretische Restlaufzeit berechnen
                                      restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                                      //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                                      if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                       {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                          anzpausen = anzpausen - 1;
                                          restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
                                       }
                                      // Verbrauch berechnen 
                                      schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                      verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                                      
                                      // erzeuge Logeintrag
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
                                      log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
                                      
                                      
                                      uebergabe[1] = verbrauch
                                      uebergabe[2] = schnecke
                                      
                                      return uebergabe
                                      
                                      }
                                      

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        OliWit82 @looxer01 last edited by

                                        @looxer01

                                        Danke.

                                        Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.

                                        Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

                                        VG

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 @OliWit82 last edited by

                                          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                                          Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

                                          dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                                          Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            OliWit82 @looxer01 last edited by

                                            @looxer01

                                            Heizung.txt

                                            Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                            Danke

                                            Gruss Oliver

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            910
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            56
                                            17634
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo