  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    427

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    613

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Ökofen Pelletronic Touch auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
56 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O OliWit82

    @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

    return

    Hallo
    danke ich teste

    VG

    O Offline
    O Offline
    OliWit82
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    @looxer01

    Wieder nur 9 kg

    Die Anlage lief 3:32 min

    Hast du noch eine Idee?

    VG

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O OliWit82

      @looxer01

      Wieder nur 9 kg

      Die Anlage lief 3:32 min

      Hast du noch eine Idee?

      VG

      L Offline
      L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      @oliwit82
      Hi,
      hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
      in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
      Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)

      siehe hier:

      var timeconsumed = 212000
      var energieverbr = 0
      var schnecke = 0
      
      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
      
      function EnergieRg(uebergabe)
      {
      
      
      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
      //    Vorgabewerte sind anzupassen
      var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
      var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
      var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
      var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
      var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
      var runtime = uebergabe[0];  
      var verbrauch = uebergabe[1];
      var schneckenzeit = uebergabe[2];
      // Allgemeine Variablen
      var anzlaeufe = 0;
      var anzpausen = 0;
      var totpausen = 0;
      var restlaufzeit = 0;
      runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
      // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
      var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
      anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
      anzpausen = anzlaeufe-1;
      //theoretische Restlaufzeit berechnen
      restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
      //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
      if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
       {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
          anzpausen = anzpausen - 1;
          restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
       }
      // Verbrauch berechnen 
      schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
      verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
      
      // erzeuge Logeintrag
      log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
      log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
      
      
      uebergabe[1] = verbrauch
      uebergabe[2] = schnecke
      
      return uebergabe
      
      }
      

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L looxer01

        @oliwit82
        Hi,
        hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
        in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
        Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)

        siehe hier:

        var timeconsumed = 212000
        var energieverbr = 0
        var schnecke = 0
        
        var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
        EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
        
        function EnergieRg(uebergabe)
        {
        
        
        //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
        //    Vorgabewerte sind anzupassen
        var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
        var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
        var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
        var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
        var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
        var runtime = uebergabe[0];  
        var verbrauch = uebergabe[1];
        var schneckenzeit = uebergabe[2];
        // Allgemeine Variablen
        var anzlaeufe = 0;
        var anzpausen = 0;
        var totpausen = 0;
        var restlaufzeit = 0;
        runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
        // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
        var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
        anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
        anzpausen = anzlaeufe-1;
        //theoretische Restlaufzeit berechnen
        restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
        //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
        if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
         {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
            anzpausen = anzpausen - 1;
            restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); 
         }
        // Verbrauch berechnen 
        schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
        verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
        
        // erzeuge Logeintrag
        log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); 
        log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
        
        
        uebergabe[1] = verbrauch
        uebergabe[2] = schnecke
        
        return uebergabe
        
        }
        

        O Offline
        O Offline
        OliWit82
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @looxer01

        Danke.

        Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.

        Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

        VG

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O OliWit82

          @looxer01

          Danke.

          Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.

          Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

          VG

          L Offline
          L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

          Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

          dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
          Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L looxer01

            @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

            Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.

            dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
            Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.

            O Offline
            O Offline
            OliWit82
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @looxer01

            Heizung.txt

            Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
            Danke

            Gruss Oliver

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O OliWit82

              @looxer01

              Heizung.txt

              Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
              Danke

              Gruss Oliver

              L Offline
              L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
              #49

              @oliwit82
              Hi,

              nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
              Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
              Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
              es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)

              Hast du einen anderen Wert erwartet ?

              Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
              Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter

              vG Looxer

              var timeconsumed = 59936 //59936
              var energieverbr = 0
              var schnecke = 0
              
              
              var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
              EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
              
              
              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
              //    Vorgabewerte sind anzupassen
              //.................................................................
              function EnergieRg(uebergabe) {
              var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
              var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
              var runtime = uebergabe[0] / 1000;  
              var verbrauch = uebergabe[1];
              var schneckenzeit = uebergabe[2];
              // Allgemeine Variablen
              var anzlaeufe = 0;
              var anzpausen = 0;
              // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
              if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
              if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) { 
                 anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1; 
                 anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                 log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) ) 
              }
              // Verbrauch berechnen 
              if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {         
                 schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                 verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ;                                      // Pelletverbrauch berechnen
                 } else {                                                                             // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                 schneckenzeit = 0
                 verbrauch = 0; 
                 }
              // erzeuge Logeintrag
              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
              
              uebergabe[1] = verbrauch
              uebergabe[2] = schneckenzeit
              
              return uebergabe
              
              }
              

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L looxer01

                @oliwit82
                Hi,

                nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
                Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
                Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
                es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)

                Hast du einen anderen Wert erwartet ?

                Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
                Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter

                vG Looxer

                var timeconsumed = 59936 //59936
                var energieverbr = 0
                var schnecke = 0
                
                
                var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                
                
                //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                //    Vorgabewerte sind anzupassen
                //.................................................................
                function EnergieRg(uebergabe) {
                var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                var runtime = uebergabe[0] / 1000;  
                var verbrauch = uebergabe[1];
                var schneckenzeit = uebergabe[2];
                // Allgemeine Variablen
                var anzlaeufe = 0;
                var anzpausen = 0;
                // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
                if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) { 
                   anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1; 
                   anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                   log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) ) 
                }
                // Verbrauch berechnen 
                if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {         
                   schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                   verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ;                                      // Pelletverbrauch berechnen
                   } else {                                                                             // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                   schneckenzeit = 0
                   verbrauch = 0; 
                   }
                // erzeuge Logeintrag
                log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); 
                log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); 
                
                uebergabe[1] = verbrauch
                uebergabe[2] = schneckenzeit
                
                return uebergabe
                
                }
                

                O Offline
                O Offline
                OliWit82
                schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                #50

                @looxer01

                Hallo Vielen dank.

                Ich glaube nicht.
                Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.

                Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.

                600F7156-92C4-4C49-979C-B724C5FE5103.jpeg

                Demnach würde ich sagen nein.
                Gruss

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O OliWit82

                  @looxer01

                  Hallo Vielen dank.

                  Ich glaube nicht.
                  Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.

                  Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.

                  600F7156-92C4-4C49-979C-B724C5FE5103.jpeg

                  Demnach würde ich sagen nein.
                  Gruss

                  L Offline
                  L Offline
                  looxer01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @oliwit82

                  @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                  Ich glaube nicht.

                  dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.

                  Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                  z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                  Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.

                  und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.

                  vG Looxer

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L looxer01

                    @oliwit82

                    @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                    Ich glaube nicht.

                    dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.

                    Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                    z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                    Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.

                    und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.

                    vG Looxer

                    A Offline
                    A Offline
                    AndaleR
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.

                    Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.

                    Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...

                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A AndaleR

                      @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.

                      Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.

                      Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...

                      O Offline
                      O Offline
                      OliWit82
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      @andaler said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:

                      @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.

                      Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.

                      Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...

                      Hallo Andaler,
                      du gehst in den ioBroker unter scripte.
                      Da erstellst du dir ein neues Javascript und kopierst das Script hier aus dem Forum ein.
                      Dann musst du noch 2 Zeilen anpassen, und zwar die wo deine Anlage den Status sendet.
                      Das ganze speicherst du ab und startest das script. Jetzt legt ioBroker alle Datenpunkte an.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioBroker-lover
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        Hallo zusammen,

                        besitze ebenfalls eine Pellematic und wollte mal meinen Ansatz darstellen.
                        Mit der letzten Wartung wurde bei mir das Touch V4 aufgespielt. Darüber kann ich per JSON auf alle Messwerte im csv Format zugreifen.
                        Ich habe mir ein Skript gebastelt, das per GET Befehl den Parameter "PE1 Einschublaufzeit[zs]" auswertet.
                        Dort wird angegeben, wie lange Pellets in den Brennraum befördert wurden. Vorsicht - es geht hier nicht um die Schnecke des Pelletlagers, sondern die kesselinterne Förderschnecke vom Tagesbehälter in den Brennraum.
                        Der Wert wird in Zs (Zehntel Sekunden) angegeben.

                        Das Skript funktioniert trotz meiner rudimentären Fähigkeiten soweit, allerdings fehlt mir noch ein kg/min Wert, für die interne Förderschnecke.
                        Hat da jemand zufällig eine Idee? Ich habe leider auch gar keinen Ansatz um den Wert zu ermitteln.
                        Eventuell könnte ja jemand von euch mal prüfen wie lange die interne Förderschnecke im Vergleich zur externen lief (am besten über ein paar Tage summiert).
                        Dann könnte man euren bekannten Wert auf die interne Förderschnecke umrechnen.

                        Da meine Lösung ganz ohne externe Sensoren auskommt, wäre der Ansatz für neue User sicher interessant.

                        var logCSV, log, i, result;
                        
                        async function csvToJSON(logCSV) {
                            var lines=logCSV.replace(/\uFFFD/g, '°').split("\r");
                            var result = [];
                        
                            var headers=lines[0].split(";");
                            //console.log(headers);
                            for(var i=1;i<lines.length;i++){
                                var obj = {};
                                var currentline=lines[i].split(";");
                        
                                for(var j=0;j<headers.length;j++){
                                    obj[headers[j]] = currentline[j];
                                }
                        
                                result.push(obj);
                            }
                        
                            return result;
                        }
                        
                        
                        schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                          try {
                            require("request")('http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0', async function (error, response, result) {
                              log = await csvToJSON(result);
                              var summeEinschublaufzeit = 0;
                            for (i = 0; i <= Object.keys(log).length; i++) {
                                var currentElement = parseFloat(getAttr(log,[i,"PE1 Einschublaufzeit[zs]"]));
                                if (isNaN(currentElement)) { currentElement = 0; }
                                //console.log(currentElement);
                                var summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit + currentElement;
                            }
                            console.log("summeEinschublaufzeit = "+summeEinschublaufzeit);
                            //console.log(typeof log);
                            summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit / 10  / 60; // Daten im Datensatz sind in "ZS" = Zehntel Sekunden. Anschließend in Minuten umwandeln.
                            var kgVerbrauch = summeEinschublaufzeit * 7.5; // Umwandlung von kg/min in kg
                            console.log("kgVerbrauch = "+kgVerbrauch);
                            setState("0_userdata.0.Pellematic.Pelletverbrauch_pro_Tag",kgVerbrauch, true);
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                          console.debug("request: " + 'http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0');
                        });
                        
                        
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I ioBroker-lover

                          Hallo zusammen,

                          besitze ebenfalls eine Pellematic und wollte mal meinen Ansatz darstellen.
                          Mit der letzten Wartung wurde bei mir das Touch V4 aufgespielt. Darüber kann ich per JSON auf alle Messwerte im csv Format zugreifen.
                          Ich habe mir ein Skript gebastelt, das per GET Befehl den Parameter "PE1 Einschublaufzeit[zs]" auswertet.
                          Dort wird angegeben, wie lange Pellets in den Brennraum befördert wurden. Vorsicht - es geht hier nicht um die Schnecke des Pelletlagers, sondern die kesselinterne Förderschnecke vom Tagesbehälter in den Brennraum.
                          Der Wert wird in Zs (Zehntel Sekunden) angegeben.

                          Das Skript funktioniert trotz meiner rudimentären Fähigkeiten soweit, allerdings fehlt mir noch ein kg/min Wert, für die interne Förderschnecke.
                          Hat da jemand zufällig eine Idee? Ich habe leider auch gar keinen Ansatz um den Wert zu ermitteln.
                          Eventuell könnte ja jemand von euch mal prüfen wie lange die interne Förderschnecke im Vergleich zur externen lief (am besten über ein paar Tage summiert).
                          Dann könnte man euren bekannten Wert auf die interne Förderschnecke umrechnen.

                          Da meine Lösung ganz ohne externe Sensoren auskommt, wäre der Ansatz für neue User sicher interessant.

                          var logCSV, log, i, result;
                          
                          async function csvToJSON(logCSV) {
                              var lines=logCSV.replace(/\uFFFD/g, '°').split("\r");
                              var result = [];
                          
                              var headers=lines[0].split(";");
                              //console.log(headers);
                              for(var i=1;i<lines.length;i++){
                                  var obj = {};
                                  var currentline=lines[i].split(";");
                          
                                  for(var j=0;j<headers.length;j++){
                                      obj[headers[j]] = currentline[j];
                                  }
                          
                                  result.push(obj);
                              }
                          
                              return result;
                          }
                          
                          
                          schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                            try {
                              require("request")('http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0', async function (error, response, result) {
                                log = await csvToJSON(result);
                                var summeEinschublaufzeit = 0;
                              for (i = 0; i <= Object.keys(log).length; i++) {
                                  var currentElement = parseFloat(getAttr(log,[i,"PE1 Einschublaufzeit[zs]"]));
                                  if (isNaN(currentElement)) { currentElement = 0; }
                                  //console.log(currentElement);
                                  var summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit + currentElement;
                              }
                              console.log("summeEinschublaufzeit = "+summeEinschublaufzeit);
                              //console.log(typeof log);
                              summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit / 10  / 60; // Daten im Datensatz sind in "ZS" = Zehntel Sekunden. Anschließend in Minuten umwandeln.
                              var kgVerbrauch = summeEinschublaufzeit * 7.5; // Umwandlung von kg/min in kg
                              console.log("kgVerbrauch = "+kgVerbrauch);
                              setState("0_userdata.0.Pellematic.Pelletverbrauch_pro_Tag",kgVerbrauch, true);
                              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                            } catch (e) { console.error(e); }
                            console.debug("request: " + 'http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0');
                          });
                          
                          
                          L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @iobroker-lover
                          Hi,
                          leider kann ich da nicht helfen, da ich den Parameter "Einschublaufzeit" nicht geliefert bekomme.
                          Ansonsten hätte ich das Verhältnis der beiden Förderschnecken messen können.
                          Da bleibt dir leider nur dich heranzutasten.

                          Nimm einen Wert an und schau wie sich der Wert zum Silo verhält. Beim nächsten Tanken kannst du zurückrechnen und hast den korrekten Wert.

                          lG Looxer

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • JanLoebelJ Offline
                            JanLoebelJ Offline
                            JanLoebel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @looxer01 @ioBroker-lover habt ihr nochmal irgendwas rausfinden / berechnen können? Ich möchte ebenfalls eine ungefähre Berechnung haben wieviele Pellets wir so verbrauchen. Die Schneckenlaufzeit plane ich über einen Shelly zu messen da muss ich aber mal noch testen wie sich das am besten damit umsetzten lässt.

                            Wenn ich hier Werte raus habe die hinkommen könnten, könnte ich die mit der "PE1 Einschublaufzeit[zs]" abgleichen, da ich diese Werte über das CSV theoretisch auch erhalte.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            493

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            81.9k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen