    MAX! Cube Blockly Abwesenheit

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by

      @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?

      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by

        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

        @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.

        Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.

        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by

          @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @mickym last edited by Marko1974

            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

            @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?

            Der wird sich nicht ständig aktualisieren

            {
              "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "name": "Duty cycle",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false
              },
              "native": {},
              "from": "system.adapter.maxcube.0",
              "ts": 1636854420529,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "user": "system.user.admin"
            

            Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr

            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Marko1974 last edited by

              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

              maxcube.0.info.duty_cycle

              Wir probierens mal - vielleicht wars nur ein Refresh Problem im iobroker.

              Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marko1974
                Marko1974 @mickym last edited by

                @mickym ausser im schlafzimmer sind alle temperaturen jetzt gerade nach plan und alle thermostate stehen auf manuell

                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Marko1974 last edited by

                  @marko1974 OK - habs jetzt trotzdem mal mit Prüfung des Duty Cycles eingebaut:

                  [
                     {
                         "id": "2205188e.903d58",
                         "type": "delay",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "",
                         "pauseType": "delay",
                         "timeout": "500",
                         "timeoutUnits": "milliseconds",
                         "rate": "1",
                         "nbRateUnits": "1",
                         "rateUnits": "second",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "randomUnits": "seconds",
                         "drop": false,
                         "x": 2700,
                         "y": 1940,
                         "wires": [
                             [
                                 "e9b5e382.974a6"
                             ]
                         ]
                     },
                     {
                         "id": "ebe592c3.c37be",
                         "type": "switch",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "Heizungen",
                         "property": "room",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Kinderzimmer",
                                 "vt": "str"
                             },
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Schlafzimmer",
                                 "vt": "str"
                             },
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Wohnzimmer",
                                 "vt": "str"
                             },
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Flur",
                                 "vt": "str"
                             },
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Küche",
                                 "vt": "str"
                             },
                             {
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Badezimmer",
                                 "vt": "str"
                             }
                         ],
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 6,
                         "x": 3270,
                         "y": 1940,
                         "wires": [
                             [
                                 "4a4ea112.c7d3b",
                                 "41c45d50.8d71f4"
                             ],
                             [
                                 "9ade3e1b.14c42",
                                 "fe0235e6.eb33a8"
                             ],
                             [
                                 "698b9132.0080f",
                                 "64fd3882.325888"
                             ],
                             [
                                 "95c3d776.90eba8",
                                 "b1f5572a.744928"
                             ],
                             [
                                 "9f25c0da.adf92",
                                 "bbc39ae6.0da248"
                             ],
                             [
                                 "49c0ac63.da08b4",
                                 "80e7e0f5.3624c"
                             ]
                         ]
                     },
                     {
                         "id": "e9b5e382.974a6",
                         "type": "ioBroker get",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "dutyCycle",
                         "topic": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                         "attrname": "dutyCycle",
                         "payloadType": "value",
                         "x": 2890,
                         "y": 1940,
                         "wires": [
                             [
                                 "79c9d189.471bf"
                             ]
                         ]
                     },
                     {
                         "id": "79c9d189.471bf",
                         "type": "switch",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "dutyCycle > 85 ",
                         "property": "dutyCycle",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                             {
                                 "t": "lte",
                                 "v": "85",
                                 "vt": "num"
                             },
                             {
                                 "t": "gt",
                                 "v": "85",
                                 "vt": "num"
                             }
                         ],
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 3060,
                         "y": 1940,
                         "wires": [
                             [
                                 "ebe592c3.c37be"
                             ],
                             [
                                 "819b93dd.6b8"
                             ]
                         ]
                     },
                     {
                         "id": "819b93dd.6b8",
                         "type": "function",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "Iobroker Logeintrag",
                         "func": "node.warn('Duty Cycle ist über 85%');",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 3250,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                             []
                         ]
                     }
                  ]
                  

                  Diese Nodes zwischen Debug und Out Nodes packen:

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    Marko1974 @mickym last edited by

                    @mickym lass uns morgen weitermachen

                    mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @Marko1974 last edited by

                      @marko1974

                      d7c352d6-1582-4792-9276-d5142eb65405-image.png

                      Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.

                      Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.

                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Marko1974 last edited by

                        @marko1974 Dann Dir eine gute N8 - Morgen zwischen 19-23 bin ich eh anderweitig beschäftigt - aber am Nachmittag hab ich Zeit.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marko1974
                          Marko1974 @mickym last edited by

                          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                          @marko1974

                          d7c352d6-1582-4792-9276-d5142eb65405-image.png

                          Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.

                          Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.

                          Der manuelle Zeitplan läuft doch, oder? kann doch auf manuell bleiben. Du musst jetzt immer sagen von welchem AUTO du sprichst. Du sprichst von unserem AUTO. Das neue Manu 🙂

                          Die Nodes hab ich eingepflanzt

                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym

                            @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.

                            Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.

                            Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.

                            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              Marko1974 @mickym last edited by

                              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                              @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.

                              Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.

                              Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.

                              14.11.2021, 05:03:33node: Kinderzimmer
                              maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 05:03:33node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 05:03:33node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 05:03:33node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 05:03:33node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 05:03:33node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              4.5
                              
                              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @Marko1974 last edited by

                                @marko1974 OK und MAXCube setpoints?

                                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @mickym last edited by Marko1974

                                  @mickym waren alle auf 4,5

                                  umgekehrt

                                  14.11.2021, 05:05:01node: Kinderzimmer
                                  maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  17
                                  14.11.2021, 05:05:01node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  5
                                  14.11.2021, 05:05:02node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  17
                                  14.11.2021, 05:05:02node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  5
                                  14.11.2021, 05:05:02node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  17
                                  14.11.2021, 05:05:02node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  17
                                  
                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Marko1974 last edited by

                                    @marko1974 und MAXCube setpoints?

                                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @mickym last edited by

                                      @mickym die sehe ich nie im debug aber direkt am ausgang des node. Die sind laut Zeitplan. Im Adapter mal wieder nicht. Dauert wohl. Mich würde interessieren, was en thermostat anzeigt

                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym

                                        @marko1974 Wieso siehst Du die nicht im Debug - hast Du nochmal INJECT gedrückt - das sind doch die gleichen Nodes?

                                        Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @mickym last edited by

                                          @mickym ja hab ich gedrückt aber ich sehe die setpoint dinger da nicht.

                                          Vielleicht sehe ich sie morgen 🙂

                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym

                                            @mickym Na ich überlasse es Dir - ob Du es nun scharf schaltest. Du kannst die Trigger Debug Node noch triggern lassen.

                                            9b047470-0f90-4e3c-b1f6-1d9bbca30922-image.png

                                            stelle die Wiederholung noch auf 1 Minute ein und das Ding ist scharf

                                            und die Debug NOdes würde ich halt noch deaktivieren - mit dem Tastendruck - sonst wird halt das Debug Fenster vollgeschrieben - ist aber auch nicht tragisch.

                                            Ansonsten Gute N8 und morgen dann noch die Verbesserung. Eigentlich sollte es jetzt funktionieren - habe keine Ahnung warum das was warum nicht siehst.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            561
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            867
                                            160304
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo