  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
52 Beiträge 13 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stingray

    @spooky82 modt.png
    habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg

    S Offline
    S Offline
    spooky82
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @stingray Ich fange langsam an zu glauben, dass es irgendwelche Konfigurationsprobleme sind, denn

    • Meine solaranzeige Software kann Modbus TCP auslesen
    • Laut openWB Forum, kann auch die openWB Modbus TCP auslesen

    Wichtig ist, dass die aktuelle Firmware des Dongles (123) und des WR (336) auf den Devices ist.
    Liegt es bei dir evtl. an der Firmware?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stingray

      @spooky82 modt.png
      habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg

      B Offline
      B Offline
      betacode
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      Hallo erstmal,

      ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
      Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
      Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
      Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B betacode

        Hallo erstmal,

        ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
        Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
        Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
        Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.

        S Offline
        S Offline
        spooky82
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:

        node-red-contrib-modbus

        Hi,

        hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
        Kenne mich damit nicht aus.

        B 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S spooky82

          @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:

          node-red-contrib-modbus

          Hi,

          hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
          Kenne mich damit nicht aus.

          B Offline
          B Offline
          betacode
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          @spooky82

          Hallo,

          hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
          Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json

          Viel Erfolg!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S spooky82

            @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:

            node-red-contrib-modbus

            Hi,

            hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
            Kenne mich damit nicht aus.

            B Offline
            B Offline
            betacode
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S spooky82

              @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:

              node-red-contrib-modbus

              Hi,

              hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
              Kenne mich damit nicht aus.

              B Offline
              B Offline
              betacode
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B betacode

                @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")

                S Offline
                S Offline
                spooky82
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @betacode Danke.
                Ich kriege eine Fehlermeldung:

                81296d24-7766-42c3-b761-46d296c4ab5f-image.png

                Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?

                S B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S spooky82

                  @betacode Danke.
                  Ich kriege eine Fehlermeldung:

                  81296d24-7766-42c3-b761-46d296c4ab5f-image.png

                  Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?

                  S Offline
                  S Offline
                  spooky82
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert 🙂
                  Besten Dank für den Flow!!!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S spooky82

                    @betacode Danke.
                    Ich kriege eine Fehlermeldung:

                    81296d24-7766-42c3-b761-46d296c4ab5f-image.png

                    Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?

                    B Offline
                    B Offline
                    betacode
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Stingray
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @betacode
                      93354f50-650c-4afd-b395-f05690dae9fe-grafik.png

                      Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red

                      aa33481d-63d8-441d-9d60-0183db343755-grafik.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B betacode

                        @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stingray
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @betacode

                        8bb4e658-2f68-46f5-a36a-78fb9cf67d5a-grafik.png

                        extern auf node red läuf es super arbeit👍

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stingray

                          @betacode

                          8bb4e658-2f68-46f5-a36a-78fb9cf67d5a-grafik.png

                          extern auf node red läuf es super arbeit👍

                          B Offline
                          B Offline
                          betacode
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @stingray wie geschrieben habe ich mir die Anregungen auch im Forum geholt, ansonsten hätte ich das auch nicht so schnell hinbekommen.
                          Schön das ich auch mal helfen konnte, sicher gibt es noch Optimierungspotential und wenn der Wechselrichter offline ist kommen teilweise Mülldaten die ich noch nicht abfangen kann.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B betacode

                            @stingray wie geschrieben habe ich mir die Anregungen auch im Forum geholt, ansonsten hätte ich das auch nicht so schnell hinbekommen.
                            Schön das ich auch mal helfen konnte, sicher gibt es noch Optimierungspotential und wenn der Wechselrichter offline ist kommen teilweise Mülldaten die ich noch nicht abfangen kann.

                            S Offline
                            S Offline
                            spooky82
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
                            Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.

                            Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S spooky82

                              @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
                              Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.

                              Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?

                              B Offline
                              B Offline
                              betacode
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @spooky82 Hallo,
                              tut mir leid, da kann ich leider auch nicht helfen. So tief bin ich nicht in der Materie drin.
                              Wäre aber auch an einer Lösung interessiert.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Stingray
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @betacode
                                Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
                                Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
                                Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.

                                jetzt habe ich noch eine Frage

                                32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
                                32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
                                37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
                                Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Stingray

                                  @betacode
                                  Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
                                  Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
                                  Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.

                                  jetzt habe ich noch eine Frage

                                  32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
                                  32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
                                  37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
                                  Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  spooky82
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  @stingray Hi,

                                  bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:

                                  32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
                                  32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher

                                  37113 Power meter collection Active power =

                                  0: feeding power to the
                                  power grid
                                  < 0: obtaining power from the
                                  power grid

                                  Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:

                                  37113 - [Power meter collection] Active power

                                  0: feeding power to the
                                  power grid
                                  < 0: obtaining power from the
                                  power grid

                                  Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:

                                  Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
                                  Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.

                                  Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus

                                  37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power

                                  0: charging
                                  < 0: discharging

                                  berechnet werden.

                                  Ich hoffe, das hilft.

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S spooky82

                                    @stingray Hi,

                                    bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:

                                    32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
                                    32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher

                                    37113 Power meter collection Active power =

                                    0: feeding power to the
                                    power grid
                                    < 0: obtaining power from the
                                    power grid

                                    Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:

                                    37113 - [Power meter collection] Active power

                                    0: feeding power to the
                                    power grid
                                    < 0: obtaining power from the
                                    power grid

                                    Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:

                                    Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
                                    Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.

                                    Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus

                                    37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power

                                    0: charging
                                    < 0: discharging

                                    berechnet werden.

                                    Ich hoffe, das hilft.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stingray
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @spooky82
                                    Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
                                    Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.

                                    Lg

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Stingray

                                      @spooky82
                                      Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
                                      Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.

                                      Lg

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      spooky82
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @stingray ja, sehr zufrieden.
                                      Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA

                                      M H 1M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        JoeAll
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #41

                                        Hallo,
                                        gibt es eine andere Variante zum Anschluss als den WiFi-Fe?
                                        mein Einsatzort ist Wlan-Frei.....

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          baybod
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #42

                                          Gibt es mittlerweile einen funktionierenden Adapter direkt aus IO Broker heraus. Der Weg über node red ist gut, dass er möglich ist. Ein direkter Adapter wäre für viele Benutzer (auch für mich) sicherlich einfacher. Gibt es hierzu neues?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          496

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe