      tiobb @paul53 last edited by tiobb

      @paul53 @homoran

      Sorry, das mit dem count war ein blöder Fehler, hatte ich total übersehen, Asche auf mein Haupt. Jetzt bekomme ich im Ansatz vernünftige Werte. Ich hatte nach dem Start vom Script einen Leistungswert von etwas über 300 Watt, es läuft nicht viel hier im Haus. Dann hatte ich den Wasserkocher angeschaltet (2600W) und bekam einen neuen Wert mit 2942, der bewegte sich dann schwankend um ein paar Watt. Das Passt super zusammen, 300 irgendwas plus 2600W macht 2942W. Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr. Und auch kWh vom "Visualisierung Tageszähler" bleibt bei 0132.76 kWh stehen. Super wäre es wenn die Werte dann wieder entsprechend fallen würden wenn der Kocher aus, oder was auch immer, ausgeschaltet ist.

      Opera Momentaufnahme_2021-09-20_164453_192.168.178.76.png

      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @tiobb last edited by paul53

        @tiobb sagte: 2942W

        Mit vielen Nachkommastellen: "runde" muss auf das Ergebnis der Division angewendet werden.

        @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

        kWh vom "Visualisierung Tageszähler" bleibt bei 0132.76 kWh stehen.

        Hast Du den Trigger-Datenpunkt auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" geändert, die Wandlung "nach Zahl" eingefügt und in "Stromverbrauch minuetlich" den Wert 158242 eingegeben? Besser, du erstellst einen Datenpunkt "Zaehler-Startwert" vom Typ "number" mit unit "kWh", trägst dort 158242 ein und verwendest diesen. Alles andere verwirrt!

        Bild_2021-09-20_171406.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @tiobb last edited by paul53

          @tiobb sagte: Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr.

          Sicher? Wenn die Leistung gering ist, dauert es eine Weile (bis 2 Minuten), bis der nächste Impuls kommt und der Wert aktualisiert wird.

          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • tiobb
            tiobb @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:

            @tiobb sagte: Seit dem Ausschalten vom Kocher ändert sich der Wert nicht mehr.

            Sicher? Wenn die Leistung gering ist, dauert es eine Weile (bis 2 Minuten), bis der nächste Impuls kommt und der Wert aktualisiert wird.

            Jep, steht immer noch beim selben Wert. Sonst wäre ja alles gut, außer die Kommastellen. An deiner oberen Nachricht arbeite ich noch. Mein Kopf scheint schon am überlaufen zu sein, ich verliere den Überblick 😨 Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen, nicht das der dann für die anderen Scripte nicht mehr richtig läuft.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @tiobb last edited by paul53

              @tiobb sagte: Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen

              Dafür kannst Du zum Testen erst einmal einen anderen nehmen und vergleichen. Aber den Startwert solltest Du schon mit einem neuen Datenpunkt verwenden.

              @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

              steht immer noch beim selben Wert.

              Was steht in "/Stromzaehler/Pulszaehler/Time" ?

              tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tiobb
                tiobb @paul53 last edited by

                @paul53
                Für "Startwert" habe ich, wie du gesagt hast, einen neuen Datenpunkt mit typ number, unit kWh erstellt und den Wert 15842 eingetragen. Unit musste ich manuell eingeben ("unit": "kWh",) . Den Trigger Datenpunkt habe ich auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" gesetzt
                So sieht es jetzt aus. man ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
                Opera Momentaufnahme_2021-09-20_175446_192.168.178.76.png

                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @tiobb last edited by paul53

                  @tiobb sagte: den Wert 15842 eingetragen.

                  Wert 158242, wenn der Zählerstand im ersten Bild richtig ist .

                  Passt der Zählerstand nun mit 2 Nachkommastellen?

                  tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tiobb
                    tiobb @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:

                    Was steht in "/Stromzaehler/Pulszaehler/Time" ?

                    gerade 17557ms, weil meine Frau Wasser für einen Tee Kocht 😀

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @tiobb last edited by

                      @tiobb sagte: 17557ms

                      Entspricht 2136 W.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @tiobb last edited by

                        @tiobb sagte: ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen

                        "nach Zahl" ist auf den Datenpunkt-Wert anzuwenden. Wenn schon addiert (oder verkettet) wurde, ist es zu spät.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tiobb
                          tiobb @paul53 last edited by tiobb

                          @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:

                          @tiobb sagte: den Wert 15842 eingetragen.

                          Passt der Zählerstand nun mit 2 Nachkommastellen?

                          Der Zählerstand vom neuen Datenpunkt deckt sich mit dem "alten" Zählerstand 👍

                          @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:

                          @tiobb sagte: 17557ms

                          Entspricht 2136 W.

                          Passte genau 👍

                          Zählerstand oben ist mein "alter" Zählerstand, Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.

                          Opera Momentaufnahme_2021-09-20_181557_192.168.178.76.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @tiobb last edited by paul53

                            @tiobb sagte: Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.

                            Der sollte noch die unit "kWh" erhalten und "Leistung" die unit "W".

                            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tiobb
                              tiobb @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Opera Momentaufnahme_2021-09-20_182345_192.168.178.76.png

                              Ich danke Dir für heute, ich werde dich morgen wieder mit meiner Unwissenheit nerven.
                              Schönen Abend noch.
                              Gruß,
                              tiobb

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @tiobb last edited by

                                @tiobb Das Runden sollte noch bei der Leistung korrigiert werden.

                                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tiobb
                                  tiobb @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Das mit dem runden hat mir jetzt vor dem schlafen gehen keine Ruhe gelassen. Ich habe es hinbekommen, frag mich aber nicht wie. Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden, obwohl ich in Mathe immer sehr gut war (Mathe Leistungskurs in der Schule), aber in Blockly sind das für mich Böhmische Dörfer. Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.
                                  Gute Nacht, bis morgen 😉

                                  Opera Momentaufnahme_2021-09-20_214913_192.168.178.76.png

                                  @Homoran
                                  Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe!

                                  Gruß,
                                  tiob

                                  paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @tiobb last edited by paul53

                                    @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden

                                    Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
                                    Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by

                                      @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                      Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.

                                      wo hakt es da bei dir genau?
                                      es sind ja im Prinzip nur Schritte, die in einer bestimmten Reihenfolge verkettet werden müssen.
                                      runden musst du das gesamte errechnete, nicht einen Teil davon, mit den dann wieder eine krumme Zahl berechnet wird.
                                      und zu zahl umwandeln musst du bevor du mit dem vermutlichen String weiterrechnen willst.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tiobb
                                        tiobb last edited by tiobb

                                        @paul53 @Homoran

                                        Servus, da bin ich wieder 😀

                                        @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                        @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden

                                        Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
                                        Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))

                                        @homoran sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                        @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                        Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.

                                        wo hakt es da bei dir genau?

                                        Also es geht mehr um Bedienung von Blockly, ich habe keine Ahnung wie man die "Formel" in Blockly genau aufbaut. Es baut sich schwerer auf als die "Formel" ist. Es ist, für mich als absoluter newbie, schwer zu erklären was mein Problem dabei ist. Nehmen wir mal diesen Block
                                        Opera Momentaufnahme_2021-09-21_125933_forum.iobroker.net.png
                                        Wenn ich also "Falls Objekt...", "falls mache...", "akualisiere..." und dann den Mathe Baustein Runde und dann "nach Zahl" einsetzte, fängt das Problem an. Dann sieht es nämlich so aus, und das ist ja schon falsch.
                                        Opera Momentaufnahme_2021-09-21_130420_192.168.178.76.png
                                        Ich komme, in Photoshop würde es ebenen heißen, nicht zurecht.
                                        Das ich gestern noch schnell gebatelt als ich schon im Bett lag und meine Frau auch noch wach lag. Weis zufällig jemand wie man diese komischen Spitzen der Leistungskurve in VIS weg bekommt, hier im Huas wurden kein Verbraucher mit 16kW kurzzeitig eingeschaltet, sonst suche ich nochmal danach.

                                        Opera Momentaufnahme_2021-09-21_123248_192.168.178.76.png

                                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by

                                          @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                          Es ist,... schwer zu erklären was mein Problem dabei ist

                                          Wenn du das könntest hättest du es ja auch schon verstanden 😉

                                          @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                          in Photoshop würde es ebenen heißen,

                                          gut dass ich noch nie gephotoshopped habe.

                                          Nenne es einfach Klammer(ebenen) und lies die Formel von innen nach außen.

                                          @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                          Nehmen wir mal diesen Block

                                          dann lass mal das ganze Logikgedöns mit falls außen vor und reduziere deine Gedanken auf die Mathematik

                                          @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:

                                          Dann sieht es nämlich so aus, und das ist ja schon falsch.

                                          bin auch nicht der Skripter vor dem Herrn, sehe da jetzt aber keinen Fehler.

                                          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @tiobb last edited by

                                            @tiobb sagte: Nehmen wir mal diesen Block

                                            Hier mal eine mögliche schrittweise Abfolge:

                                            Bild_2021-09-21_133946.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            373