Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
flashentasmotathermostattuya
95 Posts 26 Posters 31.7k Views 28 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    wrote on last edited by Nashra
    #5

    @SBorg
    Moin, da klinke ich mich mal direkt ein 🙂
    Habe 5 Thermostatsteckdosen für unsere Infrarotheizungen und bekomme die zum verrecken
    nicht mit Tuya eingebunden. Altes Handy mit entsprechender APK usw. usw., aber es will
    einfach nicht gelingen. Habe mal zwei Fotos gemacht und daher die Frage, kann man
    die auch flashen??
    20210827_110923.jpg 20210827_110854.jpg
    Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Wenn dies möglich ist, was brauche ich dann um die
    in ioBroker und über Handy zu steuern?

    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    SBorgS 1 Reply Last reply
    0
    • NashraN Nashra

      @SBorg
      Moin, da klinke ich mich mal direkt ein 🙂
      Habe 5 Thermostatsteckdosen für unsere Infrarotheizungen und bekomme die zum verrecken
      nicht mit Tuya eingebunden. Altes Handy mit entsprechender APK usw. usw., aber es will
      einfach nicht gelingen. Habe mal zwei Fotos gemacht und daher die Frage, kann man
      die auch flashen??
      20210827_110923.jpg 20210827_110854.jpg
      Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Wenn dies möglich ist, was brauche ich dann um die
      in ioBroker und über Handy zu steuern?

      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #6

      @nashra sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

      und daher die Frage, kann man
      die auch flashen??

      Ja, geht, aber.... s.u.
      Flashen geht wie im obigen Post, musst halt die 5 Käbelchen direkt an den TYWE3S-Chip anlöten und brauchst einen FTDI-Adapter(Beispiel)

      Dann kannst du ihn flashen (sicherheitshalber vorher mal die Firmware runter ziehen), aber dabei aus der Steckdose aus stecken. Ob Tasmota, ESPHome, ESPEasy usw. ist eigentlich egal, was dir am meisten zusagt.

      Dann kommt nun das ABER...
      Mit dem flashen ist es nicht getan, außer das Device wird direkt von Tasmota oä. unterstützt.
      Alle ESP- Geräte und deren Derivate funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Die Software steuert/fragt die GPIOs ab. An diesen hängt zB. bei deiner Steckdose ein Relais (zum Ein- und Ausschalten des Verbrauchers), ein "Schalter/Taster" (zB. beim Sonoff Touch) um auf einen Tastendruck/Berührung zu reagieren, wie bei deiner Steckdose ein Temperatursensor, ein XY-Sesnor für ... usw.
      Die "Kunst" besteht nun darin (bei nicht unterstützten Geräten) den passenden GPIO zu finden.
      Welcher GPIO schaltet in deinem Fall das Relais und an welchem GPIO hängt der Temperatursensor und welcher Typ ist es? Das Relais kann man durch einfaches probieren finden. Bei irgendeinem schaltet es dann ein bzw. aus.
      Der Temperatursensor wird aber solange nichts anzeigen (selbst bei korrektem GPIO) solange kein passender "Treiber" eingestellt wurde (wie bspw. DS18B20 usw.)

      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

      1 Reply Last reply
      0
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        wrote on last edited by Nashra
        #7

        Moin @SBorg,
        danke für die Erklärung aber d.h. dann für mich: Finger weg da die Dinger sehr viel können mit Einstellungen usw.
        Muß ich mal schauen wie ich die Thermostate irgendwie eingebunden bekomme.
        Wäre diese verdammte Verschlüsselung nicht hätte man nicht soviel Probleme damit.

        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Reply Last reply
        0
        • SBorgS SBorg

          @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

          Mal sehen ob das was wird.

          Das klappt schon 🙂
          Habe schon so einiges geflasht. Ist meist nur etwas tricky den richtigen Zeitpunkt zum lösen der GPIO0-Verbindung zu treffen. Zu kurz und er geht nicht in den Flashmodus, zu lang und er lässt sich nicht flashen. Aber du kannst damit nix kaputt machen, außer es geht halt, oder halt nicht 😉
          Ich nutze meist einen Mini-Taster in der GPIO0-GND Leitung. Da kann man komfortabel mit dem Zeitpunkt "spielen".

          Da ich gerade für meine elek. Fußbodenheizung in der Dusche ein Thermostat suche: ist deine Front aus Glas oder Acryl? Mir würden zwar auch deine 3A genügen (200W Heizmatte = ~1A), finde aber aktuell nur das ME81H.16 (mit 16A und nur schaltbarem L; ich brauche auch kein "NC~") als lieferbare Variante.

          * EDIT * Ach ja, noch vergessen: falls dein FTDI einstellbar bei VCC sein sollte, unbedingt darauf achten, dass er auf 3.3V steht! Sonst grillst du den µC und das war es dann...

          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          wrote on last edited by
          #8

          @sborg sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

          Thermostat suche: ist deine Front aus Glas oder Acryl?

          Moin, die Anzeige ist komplett verspiegelt, ich denke es ist Acryl kein Glas. Ich habe momentan noch die Schutzfolie drauf sonst würde ich mal ein Bild von vorne machen. Kommt aber noch wenn ich es geflasht und eingebaut habe.

          SBorgS 1 Reply Last reply
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @sborg sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

            Thermostat suche: ist deine Front aus Glas oder Acryl?

            Moin, die Anzeige ist komplett verspiegelt, ich denke es ist Acryl kein Glas. Ich habe momentan noch die Schutzfolie drauf sonst würde ich mal ein Bild von vorne machen. Kommt aber noch wenn ich es geflasht und eingebaut habe.

            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #9

            @elektroniker86 Danke und keine Eile, bin eh noch halb im Rohbau.

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            1 Reply Last reply
            0
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              wrote on last edited by
              #10

              Moin,

              so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?

              template.PNG

              iobroker.PNG

              E S 2 Replies Last reply
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                Moin,

                so, nun habe ich es endlich geschafft das zu flashen und ist auch schon im Netzwerk und im ioBroker. Allerdings fahlen mir Datenpunkte von dem Teil. Ich habe das Template hier laut Anleitung auf der Tasmotaseite installiert. Aber ich kann nur das Display vom Thermostat ein und ausschalten. Kein Relais, oder Temperatur sichtbar. Wie muss ich hier weiter machen?

                template.PNG

                iobroker.PNG

                E Offline
                E Offline
                erwin8899
                wrote on last edited by
                #11

                @elektroniker86 Hallo, ich habe das gerade druch und kann nur empfehlen, die Update-Funktion des Tesmota zu nutzen, um etwas anderes drüberzulegen (https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca) Danach im IOBroker über einen MTTQ kommunizieren. Das sieht dann so aus:

                Unbenannt.png

                Das ist recht frickelig und sicher auch von der Hardwareversion abhängig (Einstellungen probieren). Das gute ist, dass auch die Software von Klaus Ahrenberg eine Update Funktion hat, Du also immer wieder etwas andere flashen kannst, ohne löten zu müssen.

                Aber so funktioniert es bei mir..

                1 Reply Last reply
                0
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  wrote on last edited by Elektroniker86
                  #12

                  @erwin8899

                  Das sieht nicht übel aus. Ich habe versucht die "WThermostat_1.20n_beta.bin" über das Tasmota Firmware Upgrade zu flashen aber dann kommt folgende Fehlermeldung:

                  upload.PNG

                  E 1 Reply Last reply
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @erwin8899

                    Das sieht nicht übel aus. Ich habe versucht die "WThermostat_1.20n_beta.bin" über das Tasmota Firmware Upgrade zu flashen aber dann kommt folgende Fehlermeldung:

                    upload.PNG

                    E Offline
                    E Offline
                    erwin8899
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @elektroniker86 Vielleicht hilft es, zunächst eine miniVersion vom Tasmota zu flashen (tasmota-minimal.bin) und dann die andere? Bei mir hat es über diesen Weg gut geklappt, und ich hab auch zwei/drei mal neue Versionen auf dem ME81H so geflasht.

                    Nach dem flashen wird eine Hotspot eröffnet - über das Handy dann rein .... kennst Du bestimmt.

                    Ich wollte noch etwas "desillusionieren": Der ME81H kann (bei mir) einwandfrei ausgelesen werden, d.h. Temperatur, Status "heat", und so weiter.

                    Ich nutze das, um mit der Stellung "heat" über IOBroker einen ergänzenden Heizlüfter zu steuern, und mich mit ner WhatsApp informieren zu lassen, wenn die Kinder wieder die Heizung über der Garage nicht ausgemacht haben. Das funktioniert einwandfrei und zuverlässig.

                    Problemtisch ist das Schreiben in den Thermostat. Man schreibt einen Wert, die z.B. eine Zieltemperatur, und es kann vorkommen, dass der Thermostat dieses Wert direkt wieder mit seinem eigenen, bis dahin aktuellen Wert, überschreibt. Da ergibt sich manchmal ein Pingpong zwischen Thermostat und Schreibvorgang, bis der geschriebene Wert nach 3-5 Schreibvorgängen akzeptiert wird und "bleibend" ist. Das ist ätztend, weil man mit IOBroker nicht zuverlässig Werte setzen kann.

                    Die letzte "n"-Version von Klaus Ahrensberg sollte dieses Problem eigentlich beseitigen, es ist aber nur etwas besser geworden.

                    Nach bestimmt 50 Stunden Bastelei habe ich ernsthaft damit geliebäugelt, das Ding in die Tonne zu tun und einen BHT zu kaufen. Der ist ja nicht so spacig designed, lässt sich aber hinsichtlich der Zielwerte vielleicht zuverlässiger schreiben? Ich hab´s bisher nicht gemacht, weil mir das Auslesen meist reicht.

                    Elektroniker86E F 2 Replies Last reply
                    1
                    • E erwin8899

                      @elektroniker86 Vielleicht hilft es, zunächst eine miniVersion vom Tasmota zu flashen (tasmota-minimal.bin) und dann die andere? Bei mir hat es über diesen Weg gut geklappt, und ich hab auch zwei/drei mal neue Versionen auf dem ME81H so geflasht.

                      Nach dem flashen wird eine Hotspot eröffnet - über das Handy dann rein .... kennst Du bestimmt.

                      Ich wollte noch etwas "desillusionieren": Der ME81H kann (bei mir) einwandfrei ausgelesen werden, d.h. Temperatur, Status "heat", und so weiter.

                      Ich nutze das, um mit der Stellung "heat" über IOBroker einen ergänzenden Heizlüfter zu steuern, und mich mit ner WhatsApp informieren zu lassen, wenn die Kinder wieder die Heizung über der Garage nicht ausgemacht haben. Das funktioniert einwandfrei und zuverlässig.

                      Problemtisch ist das Schreiben in den Thermostat. Man schreibt einen Wert, die z.B. eine Zieltemperatur, und es kann vorkommen, dass der Thermostat dieses Wert direkt wieder mit seinem eigenen, bis dahin aktuellen Wert, überschreibt. Da ergibt sich manchmal ein Pingpong zwischen Thermostat und Schreibvorgang, bis der geschriebene Wert nach 3-5 Schreibvorgängen akzeptiert wird und "bleibend" ist. Das ist ätztend, weil man mit IOBroker nicht zuverlässig Werte setzen kann.

                      Die letzte "n"-Version von Klaus Ahrensberg sollte dieses Problem eigentlich beseitigen, es ist aber nur etwas besser geworden.

                      Nach bestimmt 50 Stunden Bastelei habe ich ernsthaft damit geliebäugelt, das Ding in die Tonne zu tun und einen BHT zu kaufen. Der ist ja nicht so spacig designed, lässt sich aber hinsichtlich der Zielwerte vielleicht zuverlässiger schreiben? Ich hab´s bisher nicht gemacht, weil mir das Auslesen meist reicht.

                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      wrote on last edited by
                      #14

                      @erwin8899

                      Vielen Dank! Das mit dem (tasmota-minimal.bin) hat super funktioniert.
                      Das Thermostat wird auch soweit erkannt. Allerdings habe ich das Problem das dass Relais direkt nachdem das Thermostat Spannung bekommt schaltet (ein klacken ist zu hören) und leider auch geschaltet bleibt. Egal ob die Solltemperatur erreicht ist oder nicht. Sogar wenn ich die Anzeige (Display) ab lasse (Stecker ab) und nur den Relais Einsatz bestrome hört man ganz deutlich wie das Relais direkt schaltet.
                      An was könnte das liegen?

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                        @erwin8899

                        Vielen Dank! Das mit dem (tasmota-minimal.bin) hat super funktioniert.
                        Das Thermostat wird auch soweit erkannt. Allerdings habe ich das Problem das dass Relais direkt nachdem das Thermostat Spannung bekommt schaltet (ein klacken ist zu hören) und leider auch geschaltet bleibt. Egal ob die Solltemperatur erreicht ist oder nicht. Sogar wenn ich die Anzeige (Display) ab lasse (Stecker ab) und nur den Relais Einsatz bestrome hört man ganz deutlich wie das Relais direkt schaltet.
                        An was könnte das liegen?

                        E Offline
                        E Offline
                        erwin8899
                        wrote on last edited by
                        #15

                        @elektroniker86 Das kann eigentlich nur bedeuten, dass entweder der Zielwert unterschritten wird und das Relais logisch richtig geschaltet wird ODER aber das Gerät nicht richtig von der Software interpretiert wird. Letzteres wäre vielleicht eine Einstellungssache. Ist das Thermostat richtig konfiguriert? Unbenannt1.png

                        Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                        0
                        • E erwin8899

                          @elektroniker86 Das kann eigentlich nur bedeuten, dass entweder der Zielwert unterschritten wird und das Relais logisch richtig geschaltet wird ODER aber das Gerät nicht richtig von der Software interpretiert wird. Letzteres wäre vielleicht eine Einstellungssache. Ist das Thermostat richtig konfiguriert? Unbenannt1.png

                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          wrote on last edited by
                          #16

                          @erwin8899

                          Genau so habe ich es konfiguriert. Was mich stutzig macht, ist dass der Relaiseinsatz ohne angeschlossener Elektronik schon schaltet. Ich habe zu Testzwecken ein Kabel mit Stecker angeschlossen und sobald ich den Stecker einstecke schaltet das Relais.

                          Das Problem ist ich weiß nicht ob das schon vor dem flashen schon so war denn dann ist es ein Hardware defekt vermute ich.

                          Sonst noch eine Idee?

                          E 1 Reply Last reply
                          0
                          • Elektroniker86E Elektroniker86

                            @erwin8899

                            Genau so habe ich es konfiguriert. Was mich stutzig macht, ist dass der Relaiseinsatz ohne angeschlossener Elektronik schon schaltet. Ich habe zu Testzwecken ein Kabel mit Stecker angeschlossen und sobald ich den Stecker einstecke schaltet das Relais.

                            Das Problem ist ich weiß nicht ob das schon vor dem flashen schon so war denn dann ist es ein Hardware defekt vermute ich.

                            Sonst noch eine Idee?

                            E Offline
                            E Offline
                            erwin8899
                            wrote on last edited by
                            #17

                            @elektroniker86
                            und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich? Ich würde eine ältere Firmware von Ahrensberg aufspielen und nach Unterschieden suchen. Bringt das nichts, wieder die Originalfirmware rauf, und sehen, ob es dann funktioniert.
                            Ist beim Löten denn alles glattgelaufen oder sind da noch versehentlich Pins verbunden?

                            Handelt es sich vielleicht um den Standard-Einschaltwert?

                            Ein Trost vielleicht: Das Display ist verdammt träge, d.h. es reagiert sehr schlecht auf Bedienung, schaltet erst beim zweiten/dritten Drücken auf der Scheibe. Ich glaube, nach Abziehen der Schutzfolie ist es sogar schlechter geworden.

                            Selbst wenn Du es zum Laufen bekommst, bleibt es -so la la- im Einsatz. Schicker Schrott. Wenn Du es in die Tonne hauen musst, ist es nicht schade drum. Beca-Thermostate sollen besser laufen, und es gibt es mehr Software (Ahrensberg oder Folke/fashberg) - sie sollen auch zuverlässig schalten. Es wäre gut, wenn sich dazu jemand äußern könnte, der BECA mit dieser Firmware auf IOBroker betreibt. Gibt es da Ärger?

                            Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                            0
                            • E erwin8899

                              @elektroniker86
                              und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich? Ich würde eine ältere Firmware von Ahrensberg aufspielen und nach Unterschieden suchen. Bringt das nichts, wieder die Originalfirmware rauf, und sehen, ob es dann funktioniert.
                              Ist beim Löten denn alles glattgelaufen oder sind da noch versehentlich Pins verbunden?

                              Handelt es sich vielleicht um den Standard-Einschaltwert?

                              Ein Trost vielleicht: Das Display ist verdammt träge, d.h. es reagiert sehr schlecht auf Bedienung, schaltet erst beim zweiten/dritten Drücken auf der Scheibe. Ich glaube, nach Abziehen der Schutzfolie ist es sogar schlechter geworden.

                              Selbst wenn Du es zum Laufen bekommst, bleibt es -so la la- im Einsatz. Schicker Schrott. Wenn Du es in die Tonne hauen musst, ist es nicht schade drum. Beca-Thermostate sollen besser laufen, und es gibt es mehr Software (Ahrensberg oder Folke/fashberg) - sie sollen auch zuverlässig schalten. Es wäre gut, wenn sich dazu jemand äußern könnte, der BECA mit dieser Firmware auf IOBroker betreibt. Gibt es da Ärger?

                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              wrote on last edited by
                              #18

                              @erwin8899 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                              und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich?

                              Wie kann man das Relais denn manuell am Display schalten? Ich setze die Solltemperatur unter die aktuelle und das Heizsymbol verschwindet aber das Relais bleibt angezogen......

                              E 1 Reply Last reply
                              0
                              • Elektroniker86E Elektroniker86

                                @erwin8899 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                                und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich?

                                Wie kann man das Relais denn manuell am Display schalten? Ich setze die Solltemperatur unter die aktuelle und das Heizsymbol verschwindet aber das Relais bleibt angezogen......

                                E Offline
                                E Offline
                                erwin8899
                                wrote on last edited by
                                #19

                                @elektroniker86 man kann das Thermostat ja einfach ausschalten. Dann müsste auch das Relais öffnen.

                                Hast Du einen Verbaucher angeschlossen (z.B. Lampe), um mal zu sehen, ob tatsächlich geschaltet wird?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • E erwin8899

                                  @elektroniker86 Vielleicht hilft es, zunächst eine miniVersion vom Tasmota zu flashen (tasmota-minimal.bin) und dann die andere? Bei mir hat es über diesen Weg gut geklappt, und ich hab auch zwei/drei mal neue Versionen auf dem ME81H so geflasht.

                                  Nach dem flashen wird eine Hotspot eröffnet - über das Handy dann rein .... kennst Du bestimmt.

                                  Ich wollte noch etwas "desillusionieren": Der ME81H kann (bei mir) einwandfrei ausgelesen werden, d.h. Temperatur, Status "heat", und so weiter.

                                  Ich nutze das, um mit der Stellung "heat" über IOBroker einen ergänzenden Heizlüfter zu steuern, und mich mit ner WhatsApp informieren zu lassen, wenn die Kinder wieder die Heizung über der Garage nicht ausgemacht haben. Das funktioniert einwandfrei und zuverlässig.

                                  Problemtisch ist das Schreiben in den Thermostat. Man schreibt einen Wert, die z.B. eine Zieltemperatur, und es kann vorkommen, dass der Thermostat dieses Wert direkt wieder mit seinem eigenen, bis dahin aktuellen Wert, überschreibt. Da ergibt sich manchmal ein Pingpong zwischen Thermostat und Schreibvorgang, bis der geschriebene Wert nach 3-5 Schreibvorgängen akzeptiert wird und "bleibend" ist. Das ist ätztend, weil man mit IOBroker nicht zuverlässig Werte setzen kann.

                                  Die letzte "n"-Version von Klaus Ahrensberg sollte dieses Problem eigentlich beseitigen, es ist aber nur etwas besser geworden.

                                  Nach bestimmt 50 Stunden Bastelei habe ich ernsthaft damit geliebäugelt, das Ding in die Tonne zu tun und einen BHT zu kaufen. Der ist ja nicht so spacig designed, lässt sich aber hinsichtlich der Zielwerte vielleicht zuverlässiger schreiben? Ich hab´s bisher nicht gemacht, weil mir das Auslesen meist reicht.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  FlUnKy
                                  wrote on last edited by
                                  #20

                                  @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F FlUnKy

                                    @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dragon
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...

                                    wawyoW 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Dragon

                                      @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...

                                      wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      Developer
                                      wrote on last edited by wawyo
                                      #22

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.

                                      Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)

                                      Heater.png

                                      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                                      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                                      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
                                      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                                      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                                      Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24

                                      Viel Spass

                                      wawyoW M 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • wawyoW wawyo

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.

                                        Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)

                                        Heater.png

                                        Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                                        Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                                        Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
                                        Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                                        Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                                        Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24

                                        Viel Spass

                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #23

                                        Rule 😉

                                        Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                                        on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                                        on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                                        on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                                        on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                                        
                                        wawyoW 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wawyoW wawyo

                                          Rule 😉

                                          Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                                          on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                                          on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                                          on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                                          on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                                          
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #24

                                          Weiter geht's;
                                          TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
                                          TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)

                                          wawyoW 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          727

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe