    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TbsJah
      TbsJah @fuso last edited by

      @fuso Kaspersky installiert?
      Blockt leider die Seite
      Musst du zu den Ausnahmen hinzufügen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zwer2k @jomjol last edited by

        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        @Zwer2k Ich habe gerade eine kleine Korrektur in deinen Ergänzungen zum GPIO gemacht. In server_file.cpp habe ich folgende Zeilen auskommentiert:

        /*
            if (strcmp(filepath, CONFIG_FILE) == 0) {
                printf("New config found. Reload handler.");
                gpio_handler_deinit();
                MQTTdestroy();
            }
        */
        

        Folgendes Problem: wenn ich zweimal hintereinander die config.ini upgedatet habe, ist der ESP32 in der Funktion gpio_handler_deinit() abgestürzt.
        Kannst du dir erklären warum? Meines Erachtens sind die Zeilen nicht dringend notwendig, da nach dem Update sowie ein Reboot notwendig ist.

        Vielleicht kannst du dir das ja mal anschauen.

        Gruß,
        jomjol

        Hallo @jomjol,
        ich kann es werder in v8.0.0 noch in der aktueller rolling nachstellen. Kann ohne Probleme auch 10x speichern. Den Code habe ich selbstverständlich wieder aktiviert.

        In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem in server_tflite.cpp

           vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
           xHandletask_autodoFlow = NULL;
           printf("task_autodoFlow: end\r\n");
        

        Hier killt sich der Task und kann anschließend die Variable nicht auf NULL setzen, daher gibt es beim OTA Update Start immer einen Absturz, aber nur wenn Autooflow in der config.ini deaktiviert ist.
        Sollte daher wie folgt geändert werden.

           xHandletask_autodoFlow = NULL;
           vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
           printf("task_autodoFlow: end\r\n");
        

        Mein erster Gedanke war, dass es ein ähnliches Problem ist, kann aber eigentlich nicht sein, da der Task aus einem anderen Task gekillt wird und daher die Variable zurück gesetzt werden kann.
        Wie gesagt, bei mir kommt der Fehler nicht vor. Vermutlich ist da auch ein Parameter in config.ini anderes gesetzt.
        Hast du mal ein Backtrace erstell um zu sehen an welcher Stelle genau er abstürzt?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zwer2k @fuso last edited by

          @fuso

          Hast du mal Ausgaben der seriellen Konsole angeschaut? Ist da was zu erkennen?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            fuso @Zwer2k last edited by

            @zwer2k

            oh, kannst Du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wo kann ich das denn anschauen?

            @TbsJah
            Kaspersky habe ich nicht drauf. Macht bei mir die Windows firewall. Welche Ausnahme müsste ich denn da einstellen. Hab ein bisschen rumgesucht, aber finde nicht wirklich die Stelle

            Danke

            Xsev Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @fuso last edited by

              @fuso
              2 Sachen die mir dazu gerade einfallen.

              Zum einen braucht der Zähler nach dem Start ca. 2 Minuten bis er ansprechbar ist. Davor verarbeitet er das erste Bild und ist in der Zeit nicht wirklich ansprechbar. Auch alle paar Minuten wenn er gerade eine neue Aufnahme verarbeitet sieht es mau aus mit dem Webserver. Zu viele Anfragen können dann auch zum Absturz führen und er startet neu, was dann wieder kurz warten heißt.

              Das andere ist der Wlan Empfang, der ist bei den Esp´s ohne externe Antenne schon nicht gerade (teilweise von Board zu Board unterschiedlich) gut, ich bin ca. 4-5m vom AP weg, dannach wird die Luft dünn...

              Das sind so die Erfahrungen die ich die Zeit jetzt gesammelt hab.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zwer2k @fuso last edited by Zwer2k

                @fuso sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @zwer2k

                oh, kannst Du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wo kann ich das denn anschauen?

                Wenn du so einen "USB ->UART interface" wie hier beschrieben verwendest, dann kannst du z.B. mit Arduino-IDE über Menü Werkzeuge -> Serieller Monitor die Ausgabe starten. Alternativ wenn Pyton installiert ist per Kommandozeile

                > python -m serial.tools.miniterm
                

                anschließend richtigen COM-Port auswählen.

                Eventuell müssen zuvor serial.tools nachinstalliert werden.

                > pip install --upgrade pip
                > pip install serial.tools 
                

                GPIO0 sollte dabei unbeschaltet bleiben.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kalli01 last edited by Kalli01

                  Hallo Zusammen,
                  ich habe das ganze an 3 verschiedenen Zähler laufen. Bei der einen Wasseruhr habe ich das Problem, das sich nach einer gewissen Zeit der Zählerstand nicht mehr ändert.
                  Unter Overview sehe ich aber das sich die Seite neu lädt. Es kommt mir so vor, als würde er kein neues Foto erstellen oder immer ein Altes verarbeiten.
                  Nach einem Neustart über den Browser wird ein neues Foto erstellt und dann passt es auch wieder mit dem Zählerstand
                  Habe noch die Version master - v7.1.2 - 2020-06-17

                  Bekomme ich irgendwie her raus an was das liegen könnte? Bei den beiden anderen ist mir das Problem nicht aufgefallen.
                  Der einzige unterschied der mir jetzt einfällt ist, dass ich bei dem "Problemzähler" analoge Zeiger verwende (ana0700q.tflite)
                  Habe es jetzt wieder auf die ana0700s1lq.tflite umgestellt und werde es weiter beobachten

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe

                    Ich nutze das hier auch für Strom/Wasser/Gas und es funktioniert super.
                    Hat funktioniert ...

                    Aber NEIN, dann müssen die mir den Wasserzähler austauschen gegen so ein modernes Teil mit Funk und Fernabfrage usw.
                    QALCOSONIC W1
                    Als beste/einfachste Lösung dachte ich wieder an diese hier ... ab die haben die Uhr natürlich so angebaut das der Platz nach oben sehr knapp ist.
                    025796ed-6f1f-49ed-9f2e-7da01fbcb15c-image.png
                    Eigentlich sollte das mit den Digitalzahlen ja sogar einfacher gehen ... aber ich kämpfe mit den Lichtverhältnissen (Ausleuchtung und Reflektionen) und der Kameraposition. Mein 3. Entwurf kommt nun aus dem 3D-Drucker.
                    Theoretisch kann das Ding mir auch direkt die Daten senden: https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-devices/ultrasonic/qalcosonic-w1

                    Aber dann bräuchte ich erst einmal ein LoRaWAN oder MBUS Empfang - und ich weis nicht mal was davon aktiviert ist. Ein passende Handy App für NFC habe ich auch nicht gefunden.

                    Also Falls jemand eine andere Idee dazu hat ... ansonsten Bastle ich weiter am passenden Gehäuse und Ausleuchtung

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fuso last edited by fuso

                      Hallo,

                      möchte mal kurz Feedback geben zu meinem Problem, daß das Gerät immer den Zugriff verweigert hat.
                      Vorweg erstmal. ich habe jetzt seit 1 1/2 Tagen ein funktionierendes System.
                      Habe mir vorgestern mal die Zeit genommen und alles platt gemacht(ESP und SD-Karte). Alles neu heruntergeladen, somit auch die neueste Version (war vorgestern noch die 8.0.3). Alles neu geflasht und SD-Karte bespielt.
                      Dann noch eine Änderung in der hardware. Ich habe vorher für die Spannungsversorgung mir so eine Platine 54287a28-6da1-452d-ac77-7d062b6ce4b7-image.png

                      besorgt und diese mit dem ESP verbunden. Als Spannungsgeber habe ich ein original Raspberry 3 Netzteil verwendet.
                      Zum flashen nutze ich das hier 73d2fc56-acf1-42b3-b3bd-a9b83847c4c4-image.png CH340G USB2Serial
                      und diese Teil habe ich jetzt einfach auf dem ESP stecken lassen. Netzteil ist das selbe. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mit der kommunikation.

                      Also ehrlich gesagt weiß ich nicht was letztendlich dafür gesorgt hat, daß es läuft. Neue Firmware oder die geänderte Stromversorgung.

                      Dank für Eure Hilfe

                      Z BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zwer2k @fuso last edited by Zwer2k

                        @fuso
                        Das hört sich tatsächlich nach Spannungsversorgung an.
                        Platine die bei dir nicht funktioniert hat, scheint keinen Spannungswandler zu haben, d.h. die Versorgung hätte über den 5V Pin von der ESP32-CAM Modul laufen müssen. Hast du aber vermutlich auch so gehab.
                        Ein 220µF Elko direkt an der Platine hätte eventuell schon geholfen. Beim starten der WLAN-Verbindung, gibt es kurze Stromspitzen, die zu "Brownout" führen. Diese hättest du auch über seriellen Log erkennen können, allerdings nicht mit deinem USB2Serial Modul, da es eigene Spannungsversorgung für den ESP bereitstellt. Oder du hättest dein USB2Serial Modul nur mit 3 Leitungen GND+RX+TX verbinden müssen.

                        @jomjol
                        Hast du schon mal "reser reason" Funktion getestet. Eventuell könnte man den Reset-Grund nach dem Reboot in die Log-Datei schreiben. Link

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @fuso last edited by

                          @fuso Wenn man die ESP32-CAM-MB Versionen kauft ist das genau das was du nun hast, da ist das Board für die Stromversorgung und das Flashen gleich dabei. Hatte ich von Anfang so gekauft - nicht weil ich so schlau bin sondern weil ich gesehen hatte das das andere auch so machen und ich faul bin. Ich habe dann die ESP32-CAM-MB Version genommen wo gleich eine externe Antenne dabei ist, funktioniert bei mir einen Ticken besser.

                          dokorfish 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dokorfish
                            dokorfish @BananaJoe last edited by

                            Verständnisfrage: mit dem HTTP request "http://<meineIP>/setPreValue.html" erhalte ich doch den letzten Wert der vom System "berechnet" wurde.
                            Bei mir zeigt er seit dem Update auf Version 8.0.x. immer nur 0 oder 1 aber keine aktuellen Werte mehr.

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jomjol @dokorfish last edited by

                              @dokorfish sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              eigt er seit dem Update auf Version 8.0.x. immer nur 0 oder 1 aber keine aktuellen Wer

                              Eigentlich zeigt er dir dort den zuletzt korrekt berechneten Wert. Dort scheint sich aber irgendwo ein Bug eingeschlichen zu haben. Muss ich suchen, komme aber erst im Laufe der Woche dazu.

                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @jomjol last edited by

                                @jomjol

                                Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                                Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).

                                Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können

                                00a0ad56-647e-47c3-8dd7-510d55f224a1-image.png
                                Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                                Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.

                                Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                                Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen

                                J felix fre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jomjol @BananaJoe last edited by

                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  @jomjol

                                  Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                                  Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).

                                  Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können

                                  00a0ad56-647e-47c3-8dd7-510d55f224a1-image.png
                                  Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                                  Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.

                                  Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                                  Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen

                                  @BananaJoe Ja es gibt eine genaue Beschreibung im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration-Parameter-Details

                                  Dort findest du auch den Parameter Range (Contrast -2..2) und die Info, das Saturation und Contrast nicht implementiert sind 😉

                                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @jomjol last edited by

                                    @jomjol jetzt wo ich weis wo es steht weis ich auch welchen Link ich hätte klicken müssen - danke.

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      developnoob @BananaJoe last edited by

                                      So, wie auf Github versprochen, hier nun weitere Forschung.
                                      Ich wollte nur mal kurz eine Meinung einholen.
                                      Es gibt bei mir kaum ein Ergebnis beim einlesen.
                                      Die Reflektionen auf meinem Wasserzähler sind Hölle.
                                      Ich hänge mal ein akutelles Foto an, von diesem wird selten ein Änderung erkannt.
                                      Screenshot 2021-08-02 212600.png

                                      Nun meine Frage: Sind das zu starke Reflektionen auf den Zahlen?
                                      Ich habe schon extra den Analogen Drehzeiger weggelassen, da dort keine Ziffern erkennbar waren.

                                      Ich hatte schon versucht mit schwarzen Textilstreifen etwas den Blitz der ESP32 LED zu zähmen, aber weißes Milimeterpapier scheint besser zu funktionieren.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        developnoob @developnoob last edited by

                                        b05e5af6-59bb-4d9a-9c0e-8e6d1d0549da-grafik.png

                                        Sieht nicht so schlecht aus bei der Erkennung, aber ich bekomme einfach keinen Wert geliefert.
                                        Verwende seit gestern 8.0.5 durch OTA, vorher frisch geflasht mit 8.0.4 falls das was ausmachen sollte.

                                        Pre-Value habe ich eben wieder auf 635.165 korrigiert. Damit sollte es eigentlich klappen.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          jomjol @developnoob last edited by

                                          @developnoob sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          b05e5af6-59bb-4d9a-9c0e-8e6d1d0549da-grafik.png

                                          Sieht nicht so schlecht aus bei der Erkennung, aber ich bekomme einfach keinen Wert geliefert.
                                          Verwende seit gestern 8.0.5 durch OTA, vorher frisch geflasht mit 8.0.4 falls das was ausmachen sollte.

                                          Pre-Value habe ich eben wieder auf 635.165 korrigiert. Damit sollte es eigentlich klappen.

                                          Da deine Ziffern unten an der Kante hängen, werden sie als Not-A-Number erkannt. Eines der Kriterium für korrekt erkannte Ziffern ist, dass sie nicht den unteren oder oberen Rand berühren. Ich fürchte, da ist dein Zähler nur mit erheblichem Aufwand (eigens dafür trainiertes Netz) auslesbar.

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            developnoob @jomjol last edited by

                                            @jomjol
                                            Also meinst du das auch ein umpositionieren oder etwas näher mit der Kamera ran nicht
                                            wirklich helfen wird?

                                            Aktuell habe ich von deiner Vorlage den 5cm Ring plus einen 1cm Ring in Verwendung.
                                            Bei dem 2cm und 5cm Ring waren die Zahlen schwer zu erkennen.

                                            Werde vielleicht einfach mal den 5cm Ring nehmen, schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr werden 😑 .

                                            Gruß developnoob.

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            481
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter