NEWS
Spannungsgeführte Gerätesteuerung
-
ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
-
@paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
@medoc
wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen. -
@paul53
das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
kein timeout nach einer minute -
@medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.
-
vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung. -
und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus
-
-
@medoc sagte: mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
-
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</variable> <variable id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</variable> <variable id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="comment" id="ssS0i7mkz[OJd.j+Zc[I" x="-463" y="113"> <field name="COMMENT">Wemos</field> <next> <block type="schedule" id="eeUAS=8PwkHaxCD(:R3Q"> <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="p`zjoN.Y$dfrM3$_-TD="> <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="@=c~HnpsOGPp%HE)??a,"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="IpcqkKWeHfj+0kswZU,6"> <field name="NUM">1.035</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Ddgh17!!-mr3LzmX)5#$"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/4#Mj^[%xux*kVeiQ@hn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHUNI-1#C45BBE6012E4#1.ADC.Power</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="}i[YhGk3Ej3WitGAFARb"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="f06jj}?C=9lpu$aeNOw/"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="zcL)}uuX|`u4)W}/C2Mv"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="67R^j}I!!WdvCk)_nYKS"> <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="W{5|7zNIx*]`yO`Xx(9c"> <field name="NUM">26</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="QT`SNdX)B-s^j/CB.i_Q"> <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="xUvP-(!Qw6fIB*1omyT+"> <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=mGpGGf14F)fn+kJFJBc"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2_XAmV8SZ_lso#XPZx+W"> <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ro|;zB~nYTD~J3|]FE*v"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="u=qreL=vkd4iCaHC{9e7"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="I0I$UU+ToIj/br)Zehze"> <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ft]85^%!=:UC5!#-fxXV"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="Swy-NSk.!/O~PTmL|]G3"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NZ/Om+d5]yf#JSw*+~8z"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="6a*~7GmR-:uhzLU_Y%M1"> <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UY.gw+tm2z^]M=IPNE+D"> <field name="NUM">24.5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="1bMmw_^uX;w#[W`}M,Jd"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="D{w$z%$V=PPl+TN5Rx)k"> <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="71#sghGovQ5_TvJM/dY%"> <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2{HxH}qiWV#MT+@=]z97"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",lL|hYeYfX@RMeP7FYEz"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=";5*a;c}6)M%[z1ib07P`"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="I?LFXdfrJm^^0qd#!Lh@"> <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="CwWf/DQ#*TI{Qp.@PZb@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="tqUink=@Ra`$k:17SfeI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="GV7*!p8_;=Q7b=rGWM*b"> <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block>
-
sie schaltet auch nicht ein
-
@medoc sagte: sie schaltet auch nicht ein
Initialisiere mal die Variable Klopumpe bei Skriptstart:
-
nichts
-
@medoc sagte: nichts
Ich kann keinen Fehler entdecken. Erzeuge mal Log-Ausgaben:
-
@paul53
nach ettlichen litern wasser das klo runter hatte ich eine spontanidee. iobroker neu starten. und siehe, er tut es.
wo finde ich den debug-text? -
@medoc sagte: wo finde ich den debug-text?
Den "debug output" unter "System", "erstelle Text aus" unter "Text".
-
@paul53
ich meine den text, der dann geschrieben wird. -
@medoc im log als loglevel info
-
@paul53
soll ich nochmal spülen und dir den log dann schicken?
oder hat sich das erledigt? -
@medoc sagte: ich meine den text, der dann geschrieben wird.
Normalerweise im Fenster unter dem Blockly-Skript (Editor). Auf jeden Fall im Tab "Log".
-
@medoc sagte: soll ich nochmal spülen und dir den log dann schicken?
oder hat sich das erledigt?Wenn es jetzt funktioniert, hat es sich erledigt.