    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec

      @negalein
      Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
      Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.

      Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen

      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein

        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

        Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen

        soll ich dir meinen Export schicken?

        Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.

        Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.

        Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.

        Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

          @negalein
          Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen

          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by

            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

            Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen

            system.adapter.shuttercontrol.0.json

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              FoxRo @Negalein last edited by

              @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

              Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.

              Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.

              Hallo
              Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
              .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
              1de2a205-03a9-4aba-853e-00f945bf36e6-image.png
              Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
              Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
              Viel Erfolg!

              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @FoxRo last edited by

                @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ullulaki
                  Ullulaki @dirkhe last edited by

                  @dirkhe sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                  Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja

                  (function(){
                      // interne Funktion
                      function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                          setState(idPassive, false);
                          setState(idActive, true);
                          setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                      }
                  
                      /**
                       * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                       * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                       * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                       * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                       * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                       * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                       */
                      function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                          var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                          var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                          var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                  
                          if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                              //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                  extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                                          "type": "number",    
                                          "name": "Level",
                                          "def":   0,                      // optional,  default 0
                                          "read":  true,                   // mandatory, default true
                                          "write": true,                   // mandatory, default true
                                          "min":   0,                      // optional,  default 0
                                          "max":   100,                    // optional,  default 100
                                          "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                          "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                      }        
                                  },function(){
                                      log("create " + id_deviceLevel);
                                      setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                  });
                              //});
                          }
                  
                          on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                              let pos= getState(id_deviceLevel).val 
                                  + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                              if (pos > 100) {
                                  pos = 100;
                              }
                              setState(id_deviceLevel, pos, true);
                          });
                          on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                              let pos= getState(id_deviceLevel).val 
                                  - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                              if (pos < 0) {
                                  pos = 0;
                              }
                              setState(id_deviceLevel, pos,true);
                          });
                          
                          on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                              if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                  setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                  if (obj.state.val <= 0)
                                      drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                  else if (obj.state.val >= 100)
                                      drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                  else {
                                      let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                      if (diff > 0)
                                          drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                      else
                                          drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                                  }
                              }
                          });
                      }
                  
                      initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                      //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                  
                  })();
                  

                  Daaanke, habe die ganze Zeit nach einer Lösung für meinen Sonoff Touch 2ch mit Tasmota gesucht, damit ist es mir möglich, ohne den Adapter zu arbeiten. (brauche lediglich das Level für den IOT-Adapter/Alexa. 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by

                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                    Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert.

                    Hallo

                    Ich versteh das Blockly nicht richtig.

                    Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                    Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.

                    Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.

                    log.gif

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      FoxRo @D3ltoroxp last edited by

                      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                      @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.

                      Dann bleibt Dir nur noch, was ich auch geschrieben hatte..
                      Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rollo bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                      Hast Du auch HM IP Aktoren im Einsatz? wie verläuft der Update der zurück gemeldeten Position? Fällt er in den Manu_Mode, wenn Du das Fenster öffnest / schliesst?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FoxRo @Negalein last edited by

                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                        Hallo

                        Ich versteh das Blockly nicht richtig.

                        Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                        Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.

                        Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.

                        Danke für das GIF - das erleichtert es um einiges.
                        Habe das Blockly umgeschrieben und mit den DPs erstellt, wie sie im GIF genannt werden.
                        82e2784b-f4f9-4a8d-bbd7-708768af5107-image.png

                        Was macht das Ding:
                        Es lauscht auf den Datenpunkt Process und beginnt zu laufen, wenn sich dieser ändert.
                        Wenn der Wert des DP Prozess == 1 ist, dann läuft der Rollo und der DP "HoeheGueltig" auf dem aktuellen Wert wird belassen (Kein Update).
                        Sobald der DP Process ändert und == 0 ist, dann wird der aktuelle Wert aus Level an den DP HoeheGueltig weiter gereicht.
                        Den DP HoeheGueltig ist ein neuer eigener DP und müsstest dann als "Actual" im Alias einbinden, an der Stelle wo aktuell den "Level" eingebunden hast.
                        Hoffe das war verständlich. 🙂
                        Bin gespannt ob dies bei dir Funktioniert.
                        Wenn weitere Hilfe dazu benötigst lass es mich wissen, dann macht es evtl Sinn, mal zusammen in einer gemeinsamen Session drauf zu schauen - wenn Du das willst.
                        Viel Erfolg!

                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by

                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                          Hoffe das war verständlich.

                          Danke, war sehr hilfreich.
                          DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.

                          log.gif

                          Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.

                          .3.LEVEL = Status
                          .4.LEVEL ist zum schalten

                          Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.

                          // Original-Datenpunkt
                          const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/ 
                          // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                          // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                          const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
                           
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
                           
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                           
                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                          nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
                          desc = 'per Script erstellt';
                          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                          // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                          // write = "val ? String(1) : String(0)";
                          // role = 'value';
                          // min = 0; // nur Zahlen
                          // max = 100; // nur Zahlen
                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                          custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                           
                          // Ab hier nichts ändern !!
                          function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                if(idRd) {
                                    obj.common.alias.id = {};
                                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                    obj.common.read = true;
                                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(obj.common.type == 'number') {
                                   if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                   if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                   if(unit) obj.common.unit = unit;
                                } else {
                                   if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                   if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                   if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                }
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj, function() {
                                   if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                   else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true); 
                                });
                                if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                   obj.common.members.push(idDst);
                                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                }
                                if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                   obj.common.members.push(idDst);
                                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                }
                             } 
                          }
                           
                          createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                          
                          
                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FoxRo @Negalein last edited by

                            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                            Hoffe das war verständlich.

                            Danke, war sehr hilfreich.
                            DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.

                            log.gif

                            Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.

                            .3.LEVEL = Status
                            .4.LEVEL ist zum schalten

                            Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
                            der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
                            Viel Erfolg!

                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein

                              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                              Viel Erfolg!

                              hat leider nicht funktioniert.

                              Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.

                              So schaut der RAW des Alias aus.
                              Eventuell passt da was nicht?

                              {
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1617992618050,
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Schlafzimmer",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "desc": "per Script erstellt",
                                  "def": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Rollo Schlafzimmer"
                                  },
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                                      "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
                                    }
                                  },
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "30000",
                                      "maxLength": "20",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": "900",
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                    }
                                  }
                                },
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  "state": 1636
                                },
                                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
                                "type": "state"
                              }
                              

                              hab mir gerade die History angeschaut.
                              Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.

                              
                              0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957	
                              0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951	
                              0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936	
                              0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794	
                              0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736	
                              0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725	
                              0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314	
                              0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301	
                              0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284	
                              0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271	
                              0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263	
                              0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256	
                              0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252	
                              0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249	
                              0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211	
                              0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185	
                              0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392	
                              0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360	
                              0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341	
                              0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313	
                              0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311	
                              0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308	
                              0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306	
                              0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304	
                              0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301	
                              0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297	
                              0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294	
                              0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936	
                              0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928	
                              0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916	
                              0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875	
                              0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872	
                              0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869	
                              0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867	
                              0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810	
                              0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807	
                              0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354	
                              0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347	
                              0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269	
                              0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266	
                              0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263	
                              0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260	
                              0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255	
                              0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252	
                              0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244	
                              0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242	
                              0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204	
                              0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201	
                              0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197	
                              0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
                              

                              Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.

                              0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514	
                              0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504	
                              100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066	
                              100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059	
                              100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794	
                              100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791	
                              100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787	
                              100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774	
                              100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771	
                              100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767	
                              100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764	
                              100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761	
                              100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755	
                              100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752	
                              100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548	
                              100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516	
                              100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512	
                              100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507	
                              100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504	
                              100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498	
                              100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495	
                              100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492	
                              100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489	
                              100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485	
                              100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482	
                              100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009	
                              100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000	
                              100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961	
                              100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957	
                              100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951	
                              100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941	
                              100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918	
                              100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908	
                              100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905	
                              100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901	
                              100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106	
                              100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102	
                              100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942	
                              100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938	
                              100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918	
                              100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910	
                              100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253	
                              100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248	
                              100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245	
                              100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242	
                              100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236	
                              100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231	
                              100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224	
                              100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220	
                              100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208	
                              
                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                FoxRo @Negalein last edited by

                                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                Viel Erfolg!

                                hat leider nicht funktioniert.

                                Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
                                Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
                                evtl gibts da noch ein update Problem?
                                Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
                                Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
                                Viel Erfolg!

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tobitobsta @da_Woody last edited by

                                  @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                  @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                  Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...

                                  im shutter mode? und auch mit sensoren?

                                  zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
                                  meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
                                  Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein

                                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                    Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier

                                    Hatte da eigentlich nichts geändert.
                                    Wo ist der erste Versuch?

                                    Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?

                                    evtl gibts da noch ein update Problem?

                                    Habs gerade getestet.
                                    Die passen sich richtig an.
                                    objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png

                                    Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?

                                    Ja, das läuft.


                                    Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
                                    Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.

                                    Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.

                                    Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?

                                    Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.

                                    objects - ioBroker (2).png

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by

                                      @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
                                      aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
                                      ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...

                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @da_Woody last edited by

                                        nein, heute wieder...
                                        ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
                                        4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
                                        ca5c1b4a-c304-4b71-a8cb-8fdf1a26ad4f-grafik.png
                                        sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
                                        7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
                                        was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
                                        3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json

                                        simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by

                                          @da_woody
                                          Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
                                          Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?

                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by

                                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                            sollen um 19:00 schließen

                                            ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
                                            Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)

                                            hab das im Log um 19:30 gefunden

                                            2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            384
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7318
                                            9627968
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo