    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Thomas72 last edited by

      @thomas72 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

      Please implement save function in your admin/index.html

      Da ist wohl beim Installieren was schief gelaufen. Versuchs mal mit iobroker upload zwave2 auf dem betroffenen Host.

      @thomas72 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

      ZW095_HEM_G5_3P_60A_EU_A_V1_06.exe

      Schick mir die bitte mal an info@zwave-js.io - da gibts bestimmt wieder eine kleine Änderung, sodass die nicht richtig ausgelesen wird.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Marsx79 last edited by Marsx79

        Hallo.

        Hat jemand das Z-Wave Türschloß von ABUS CFA3010 schon eingebunden?

        Ich kann das Schloss nicht über Z-Wave auf und zu schließen, diese Punkte fehlen einfach.
        Er zeigt mir nur den Zustand auf oder zu an. Habe es schon mit S0 und S2 und sicher und unsicher versucht. Nirgends legt er die benötigten Datenpunkte an.

        Das Gerät selber kann S0 und S2. Oder liegt es an der fehlenden S2 Unterstützung des Z-Wave2 Adapters?

        Grüße
        Marcel

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by

          @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

          Ich kann das Schloss nicht über Z-Wave auf und zu schließen, diese Punkte fehlen einfach.

          Dann ist es nicht korrekt per S0 eingebunden - das Teil haben mehrere im Einsatz. Der Adapter kann noch kein S2.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79

            @alcalzone

            Also Gerät auf S0 stellen und sicher anlernen?
            Hab ich so gemacht. Die Punkte zum schalten fehlen aber.
            Bringen dir Log's was?

            Bzw. hat jemand ein Screenshot von den Datenpunkten die zum Schalten sind?

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by

              @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

              Bringen dir Log's was?

              Ja, diese hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
              Bitte das Gerät erneut interviewen, während das Log läuft.

              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                Marsx79 @AlCalzone last edited by

                @alcalzone

                Es handelt sich um:

                Node 216 das ist ein ABUS CFA3010

                und um

                Node 220 das ist ein Danalock

                beides sind Door Locks. Ich habe sie mit Verschlüsselung eingebunden. Bei beiden fehlen die Datenpunkte zum öffnen und schließen.

                ff82afe2.json zwavejs_2021-06-10.log ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.values.jsonl

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marsx79 @AlCalzone last edited by

                  @alcalzone

                  Hat sich erledigt. Hab den Datenpunkt zum schalten gefunden: Door_Lock->TargetMode damit kann man es öffnen und schließen. Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.

                  Sorry und Danke. 🙂

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by

                    @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                    Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.

                    Ja, das kommt aus den Z-Wave Spezifikationen, an die ich mich halbwegs halte. Neuere Geräte haben auch die Möglichkeit für Öffnen und automatisch nach X Sekunden abschließen - das hängt alles unter diesem DP.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer last edited by

                      FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User last edited by A Former User

                        Ich hatte das schon mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei den Rollershuttern im Jalousiemodus die Lamellenposition anzuzeigen? In FHEM hatte ich im Jalousiemodus in dem Datenpunkt (currentValue) 2 Werte.

                        Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann sage bitte wie.

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Guest last edited by

                          @typ1er Gibt es, hängt aber von deinen Geräten ab, wo die auftauchen. Entweder als zusätzlicher Kanal in Multilevel_Switch oder unter Manufacturer_Proprietary.

                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User @AlCalzone last edited by

                            @alcalzone in den Manufacturer_Proprietary sehe den Wert zum Steuern einmal für blind und Tilt.

                            Unter Multilevel-Switch habe jeweils nur einmal Current- und Target-Value, die Beiden Werte für die Tilt Position fehlen mir.

                            Bildschirmfoto 2021-06-13 um 14.51.57.png

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Guest last edited by

                              @typ1er Ja, dann nimmste die Werte unter Multilevel_Switch für Hoch/Runter und Manufacturer_Proprietary.tilt für Tilt. 🙂

                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @AlCalzone last edited by A Former User

                                @alcalzone

                                diese drei Werte beziehen sich aufeinander:

                                -zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition (beim setzten der Position wird der currentValue Wert erst am Ende der Fahrt aktualisiert 👍 )
                                -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.currentValue
                                -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.targetValue (beim setzten der Position wird der currentValue Wert sofort aktualisiert 👎 )

                                für die Lamellenposition habe nur den einen Wert:
                                zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsTilt

                                dafür fehlt mir die aktuelle Position wo die Lamelle steht. Den Wert hatte zumindest in FHEM früher, da enthielt der currentValue Wert, beide angaben:

                                position = Blinds 10 Slat 30
                                
                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Guest last edited by

                                  @typ1er Dann mach mir bitte mal ein Log der Fahrt:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ?
                                    A Former User last edited by A Former User

                                    Habe dir hier ein Issues aufgemacht:
                                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/666

                                    Typ1er created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2

                                    closed Bei Jalousien fehlt das CurrentValue bei den Lamellen #666

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      RoccoNaut last edited by

                                      Hatte den Thread hier nicht auf anhieb gesehen. Hatte ein issue auf Github eröffnet:

                                      Link Text

                                      Problembeschreibung:

                                      Ich habe seit ein paar Wochen Zwave2 am laufen, mit bisher 1 Fibaro Steckdose. Das lief auch soweit alles prima, völlig ohne Probleme.
                                      Ich habe hier parrallel aktuell noch FHEM laufen und wollte gestern beginnen meine vorhandenen zwave Geräte in ioBroker umzuziehen. Ich habe angefangen mit 1 Fibaro Rollershutter 2. Und da gingen dann auch schon die Probleme los.
                                      Aus FHEM exkludiert, auf Werkseinstellungen resettet und dann konnte ich den Aktor nicht in ioBroker anlernern. Es ist einfach nichts passiert.
                                      Nach 2 Stunden probieren, war er plötzlich angelernt. Und hat auch funktioniert. Danach noch 3 Rauchmelder angelernt, bei dem ersten ging es auch erst nicht, auch eine Stunde erfolglos versucht. Dann einen baugleichen anderen genommen, der ging ohne Probleme. Danach funktionierte die Inklusion dann auch bei dem ersten Rauchmelder auf anhieb. Keine Ahnung warum.

                                      Dann habe ich meine Rollade auf 50% gefahren. Alles gut bis hier hin.
                                      Von den 50% dann komplett hoch und dann ging NICHTS mehr im Zwave System.

                                      Plötzlich Node 2 (die Steckdose die seit Wochen lief) dead, dann node 7 dead (die Rollade) und die Rauchmelder melden sich auch nicht mehr. Netzwerk heilen, Cache leeren, nichts hilft.
                                      Rollade gelöscht, Werkseinstellungen und dann wieder 2 Stunden versucht in Zwave zu inkludieren. Ohne Erfolg. Es ging einfach ums verrecken nicht.
                                      Dann, weil es nun schon 2 Uhr Nachts waren und ich ins Bett wollte, den Rollershutter versucht in FHEM wieder anzulernen.
                                      Das hat auf anhieb(!) funktioniert. Keine Probleme.

                                      Jetzt stehe ich hier und in ioBroker funktioniert an ZWave Geräten nichts mehr. Alles tot.

                                      Im log stand auch nur, dass die Nodes tot seien, Interviews nicht funktioniert haben und das wars.
                                      Beim inkludieren des Rollershutter2 wurde 4x scheinbar irgendwas gemacht, weil "interview Node 11, 12, 13 und 14" aufgetaucht ist im Log, aber jedes mal nach 5 Versuchen erfolglos abgebrochen wurde.

                                      Ich verstehe das nicht. Da FHEM Problemlos funktioniert, vermute ich das Problem im ZWave Adapter.

                                      Ich habe noch eine allgemeine Frage: Kann man alte Nodes irgendwie löschen? So das nicht Nummern übersprungen werden, durch gelöschte Nodes?

                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @RoccoNaut last edited by

                                        @RoccoNaut lass uns das auf Github fortsetzen.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          jupzup @AlCalzone last edited by

                                          @alcalzone

                                          Kurze Frage kommt evtl. bald auch S2 Unterstützung evtl. mit der kommenden Adapter Version 2.0 ? Ich betreibe mehrere Danalocks und über S0 ist die Kommunikation häufig verzögert bzw. auch mitunter fehlerhaft hier erhoffe ich mir mit S2 eine spürbare Verbesserung.

                                          Vielen Dank für deinen Einsatz hier bzw. den tollen Adapter !!

                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @jupzup last edited by

                                            @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.

                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            717
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            6534
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo