Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    780

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jan1

    @homoran
    Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

    Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert.

    enäää

    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

    wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Jan1

      @slowman
      Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus ;)
      Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.

      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @jan1

      Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.

      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
            <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
            <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                        <field name="TEXT">BD</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                            <field name="TEXT">BD</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

        Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert.

        enäää

        @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

        wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD

        J Offline
        J Offline
        Jan1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @homoran
        Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jan1

          @homoran
          Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern ;)

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

          Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv

          In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

            Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv

            In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input

            J Offline
            J Offline
            Jan1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @homoran
            Dann hast aber langsam getippt :)

            @Slowman
            probier das mal so:
            ab604f97-2e2b-447a-bd24-ae2a09350c4a-grafik.png
            Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.

            Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
            e190dab6-ca80-4a97-ab7e-66c043d86ade-grafik.png

            HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J Jan1

              @homoran
              Dann hast aber langsam getippt :)

              @Slowman
              probier das mal so:
              ab604f97-2e2b-447a-bd24-ae2a09350c4a-grafik.png
              Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.

              Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
              e190dab6-ca80-4a97-ab7e-66c043d86ade-grafik.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

              Dann hast aber langsam getippt

              nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Jan1

                @homoran
                Dann hast aber langsam getippt :)

                @Slowman
                probier das mal so:
                ab604f97-2e2b-447a-bd24-ae2a09350c4a-grafik.png
                Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.

                Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                e190dab6-ca80-4a97-ab7e-66c043d86ade-grafik.png

                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @jan1

                Macht er nicht.

                2021-05-16 10.55.16 192.168.2.88 fb97ed9c1ea4.png

                und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                  Dann hast aber langsam getippt

                  nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan1
                  #24

                  @homoran
                  OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.

                  @Slowman
                  Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.

                  Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                  Gehen wir es mal durch.
                  Szenario 1:
                  Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                  "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.

                  Szenario 2:
                  Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                  Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.

                  Muss also so funktionieren.

                  Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Jan1

                    @homoran
                    OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.

                    @Slowman
                    Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.

                    Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                    Gehen wir es mal durch.
                    Szenario 1:
                    Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                    "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.

                    Szenario 2:
                    Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                    Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.

                    Muss also so funktionieren.

                    Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                    Power main zone ist wahr

                    ist das überhaupt der richtige state?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    J SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                      Power main zone ist wahr

                      ist das überhaupt der richtige state?

                      J Offline
                      J Offline
                      Jan1
                      schrieb am zuletzt editiert von Jan1
                      #26

                      @homoran
                      Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.

                      Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                        Power main zone ist wahr

                        ist das überhaupt der richtige state?

                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #27

                        @homoran

                        Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                        2021-05-16 11.09.26 192.168.2.88 e92c55f4e99e.png

                        und wechsel auf Sat

                        2021-05-16 11.16.46 192.168.2.88 3e97e31743dd.png

                        @Jan1

                        Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞

                        Schaue mal weiter.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Jan1

                          @homoran
                          Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.

                          Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                          das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss

                          außer das ist eine Werteliste ;-)

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                            das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss

                            außer das ist eine Werteliste ;-)

                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @homoran

                            Meinst du das als Werteliste?

                            2021-05-16 11.18.29  3235e9c67e7e.png

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SlowmanS Slowman

                              Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?

                              2021-05-16 08.14.13 192.168.2.88 830427704dc0.png

                              Danke für einen Tipp.

                              J Offline
                              J Offline
                              Jan1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                              Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.

                              Das willst doch aber genau so haben?

                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Jan1

                                @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.

                                Das willst doch aber genau so haben?

                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #31

                                @jan1

                                ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.

                                Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.

                                Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SlowmanS Slowman

                                  @homoran

                                  Meinst du das als Werteliste?

                                  2021-05-16 11.18.29  3235e9c67e7e.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                  Meinst du das als Werteliste?

                                  ja!

                                  Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                    Meinst du das als Werteliste?

                                    ja!

                                    Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten

                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @homoran

                                    {
                                      "from": "system.adapter.denon.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1590434103074,
                                      "common": {
                                        "name": "Select input",
                                        "role": "media.input",
                                        "type": "string",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "states": {
                                          "0": "PHONO",
                                          "1": "CD",
                                          "2": "TUNER",
                                          "3": "DVD",
                                          "4": "BD",
                                          "5": "TV",
                                          "6": "SAT/CBL",
                                          "7": "MPLAY",
                                          "8": "GAME",
                                          "9": "NET",
                                          "10": "SPOTIFY",
                                          "11": "LASTFM",
                                          "12": "IRADIO",
                                          "13": "SERVER",
                                          "14": "FAVORITES",
                                          "15": "AUX1",
                                          "16": "AUX2",
                                          "17": "AUX3",
                                          "18": "AUX4",
                                          "19": "AUX5",
                                          "20": "AUX6",
                                          "21": "AUX7",
                                          "22": "BT",
                                          "23": "USB"
                                        }
                                      },
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                        "state": 1636
                                      },
                                      "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                                      "type": "state"
                                    }
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SlowmanS Slowman

                                      @jan1

                                      ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.

                                      Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.

                                      Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      Jan1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @slowman
                                      OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
                                      Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
                                      Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?

                                      Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet ;)

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Jan1

                                        @slowman
                                        OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
                                        Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
                                        Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?

                                        Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet ;)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                        Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint

                                        Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.

                                        @Slowman
                                        Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:

                                          Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint

                                          Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.

                                          @Slowman
                                          Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          Jan1
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @homoran
                                          Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.

                                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          475

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe