Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Trovis 5573-1

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    126

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Trovis 5573-1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    katte
    schrieb am zuletzt editiert von katte
    #1

    Hallo an alle
    Ich hab gerade angefangen mich mit Iobroker zu beschäftigen .
    soweit komme ich ja auch schon klar damit .
    Jetzt meine Frage wir haben ein e Heizung wo ein system verbaut wurde Trovis 5573-1 davor ist ein Gateway link text verbaut .

    Soweit läuft auch alles mit der App trovis 55 pro was man im Google Playstor bekommt .
    Ich würde das Gateway und die Trovis irgendwie in Iobroker einbauen mit den Fritz thermostaten klappt das ja schon .

    vielleicht kann mir jemannd helfen oder mir eine anleitung zukommen lassen wie man das realiesiert zumindest das man die werte schon mal im VIS sieht den rest bekomme ich dann ja vielleicht auch alleine hin

    danke im Voraus

    wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K katte

      Hallo an alle
      Ich hab gerade angefangen mich mit Iobroker zu beschäftigen .
      soweit komme ich ja auch schon klar damit .
      Jetzt meine Frage wir haben ein e Heizung wo ein system verbaut wurde Trovis 5573-1 davor ist ein Gateway link text verbaut .

      Soweit läuft auch alles mit der App trovis 55 pro was man im Google Playstor bekommt .
      Ich würde das Gateway und die Trovis irgendwie in Iobroker einbauen mit den Fritz thermostaten klappt das ja schon .

      vielleicht kann mir jemannd helfen oder mir eine anleitung zukommen lassen wie man das realiesiert zumindest das man die werte schon mal im VIS sieht den rest bekomme ich dann ja vielleicht auch alleine hin

      danke im Voraus

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @katte Dann solltest du dir weitere Information dazu besorgen:

      Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Modbus-TCP-Master im LAN
      

      Und dann den Modbus Adapter installieren, konfigurieren.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @katte Dann solltest du dir weitere Information dazu besorgen:

        Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Modbus-TCP-Master im LAN
        

        Und dann den Modbus Adapter installieren, konfigurieren.

        B Offline
        B Offline
        Badwater
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        ... ich habe hier eine günstigere Lösung erarbeitet ....

        Inspiration: mikrocontroller.net
        Hier unbedingt einlesen:

        • Stationsadresse in der 5573 ändern
        • Modbus einschalten (C06-F01)

        Ich setze die TTL-RS232 Signale auf RS485 um und bringe die mit einem Modbus-WiFi Gateway in mein Heinmetz.
        Kosten ca. 15€

        Verbindung seitliche RJ45-Buchse zum RS485 Umsetzer:
        RJ45 (5573) Wandler
        1 ------ TX
        2 ------ GND
        7 ------ +5V
        8 ------ RX

        Modbus-WiFi Gateway entsprechend anschliessen.
        Das Gateway läuft nicht mit den 5V aus der Anlage; die resettet sich auch immer wenn man da zuviel Strom zieht. Also 5-36V für das Gateway aus separater Stromversorgung.
        Mit dem Aufbau läuft auch TrovisView.
        RJ45.jpg DSC03027.JPG

        I 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • B Badwater

          ... ich habe hier eine günstigere Lösung erarbeitet ....

          Inspiration: mikrocontroller.net
          Hier unbedingt einlesen:

          • Stationsadresse in der 5573 ändern
          • Modbus einschalten (C06-F01)

          Ich setze die TTL-RS232 Signale auf RS485 um und bringe die mit einem Modbus-WiFi Gateway in mein Heinmetz.
          Kosten ca. 15€

          Verbindung seitliche RJ45-Buchse zum RS485 Umsetzer:
          RJ45 (5573) Wandler
          1 ------ TX
          2 ------ GND
          7 ------ +5V
          8 ------ RX

          Modbus-WiFi Gateway entsprechend anschliessen.
          Das Gateway läuft nicht mit den 5V aus der Anlage; die resettet sich auch immer wenn man da zuviel Strom zieht. Also 5-36V für das Gateway aus separater Stromversorgung.
          Mit dem Aufbau läuft auch TrovisView.
          RJ45.jpg DSC03027.JPG

          I Offline
          I Offline
          IO-Tom
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @badwater

          Hast Du vielleicht eine Skizze wie Du genau verdrahtet hast?
          Und welch Parameter genau Du alles Du eingestellt hast?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            katte
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @wendy2702 Schönen guten Tag erstmal
            Ich habe ja jetzt meine Trovis endlich zum Laufen bekommen
            Das einzige was mir fehlt ist jetzt noch die Pumpen anzeige An und Aus
            Ich weiss das sie als false und true geschrieben werden in der Modbus instanz !
            Ich habe auch in in meiner Trovis 55pro app die Zahlen gefunden die eingesetzt werden müssen

            Instanz
            Screenshot 2021-12-28 at 12-59-29 objects - Iobroker.png
            so sieht es in der VIS aus
            Screenshot 2021-12-28 at 13-01-08 vis.png
            Und das ist die Instanz
            Screenshot_20211228-130248.jpg
            Wo müssen die hier eingesetzt werden
            Screenshot 2021-12-28 at 13-04-53 instances - Iobroker.png

            Vielleicht kann mir jetzt noch einer weiterhelfen

            gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K katte

              @wendy2702 Schönen guten Tag erstmal
              Ich habe ja jetzt meine Trovis endlich zum Laufen bekommen
              Das einzige was mir fehlt ist jetzt noch die Pumpen anzeige An und Aus
              Ich weiss das sie als false und true geschrieben werden in der Modbus instanz !
              Ich habe auch in in meiner Trovis 55pro app die Zahlen gefunden die eingesetzt werden müssen

              Instanz
              Screenshot 2021-12-28 at 12-59-29 objects - Iobroker.png
              so sieht es in der VIS aus
              Screenshot 2021-12-28 at 13-01-08 vis.png
              Und das ist die Instanz
              Screenshot_20211228-130248.jpg
              Wo müssen die hier eingesetzt werden
              Screenshot 2021-12-28 at 13-04-53 instances - Iobroker.png

              Vielleicht kann mir jetzt noch einer weiterhelfen

              gehweg parkenG Offline
              gehweg parkenG Offline
              gehweg parken
              schrieb am zuletzt editiert von gehweg parken
              #6

              @katte
              ich hatte auch probleme die trovis 5573-1 (5730-1002 HW 2.15 von 2013) in iobroker einzubinden. ich habe hierfür das wiki (https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki) abgearbeitet, aber via virtuellem port und usr-tcp232t2 mit VCOM keinen kontakt zur trovis bekommen letztlich ist es erst gegangen, als ich einmal über trovisview direkt über einen ft232-az usb-wandler auf die der 5573-1 die parameter einmal über das programm direkt geschrieben habe (da stand dann unter CO6 modbus so ein status: vom benutzer verändert und den habe ich einfach überschrieben) und dann ging es.
              ich habe folgende spezifikationen: das kabel am seitlichen rj45 mit 1 TxD und 8 RxD und 5V von der trovis ohne netzteil, auf usr-tcp232t2 baudrate 19600 und sonst wie im wiki oben beschrieben, im iobroker RTU over TCP, die HR beginnen mit 0 und nicht bei 40000.!
              IMG_2589.jpeg IMG_2586.jpeg

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • gehweg parkenG gehweg parken

                @katte
                ich hatte auch probleme die trovis 5573-1 (5730-1002 HW 2.15 von 2013) in iobroker einzubinden. ich habe hierfür das wiki (https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki) abgearbeitet, aber via virtuellem port und usr-tcp232t2 mit VCOM keinen kontakt zur trovis bekommen letztlich ist es erst gegangen, als ich einmal über trovisview direkt über einen ft232-az usb-wandler auf die der 5573-1 die parameter einmal über das programm direkt geschrieben habe (da stand dann unter CO6 modbus so ein status: vom benutzer verändert und den habe ich einfach überschrieben) und dann ging es.
                ich habe folgende spezifikationen: das kabel am seitlichen rj45 mit 1 TxD und 8 RxD und 5V von der trovis ohne netzteil, auf usr-tcp232t2 baudrate 19600 und sonst wie im wiki oben beschrieben, im iobroker RTU over TCP, die HR beginnen mit 0 und nicht bei 40000.!
                IMG_2589.jpeg IMG_2586.jpeg

                K Offline
                K Offline
                klaus131079
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Hallo an alle.
                Ich habe grundsätzlich meinen Samson Trovis 5579 erfolgreich mittels iobroker modbus adapter angebunden, auslesen der Holding Register funktioniert einwandfrei.
                Jedoch scheitere ich am Auslesen der Coils.
                Sobald ich z.B Coil 56 Umwaelzpumpe Rk1 (Pumpenstatus) hinzufüge, wie folgt....
                c50a1a0e-4072-45b9-bdf2-b9a971260956-grafik.png
                läuft der Modbus Adapter auf einen Fehler, im Iobroker Log wird Fehler
                Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                angezeigt.

                Meine Frage an euch, habt ihr das schon geschafft Coils auszulesen?? Falls ja, könnt Ihr mir einen Tipp geben?
                Danke LG Klaus

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.

                  Ist es wirklich ein "Coil" ?

                  Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • D Offline
                    D Offline
                    darkblu
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
                    Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
                    Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
                    Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
                    Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
                    Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀

                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D darkblu

                      @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
                      Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
                      Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
                      Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
                      Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
                      Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀

                      K Offline
                      K Offline
                      klaus131079
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @darkblu
                      Ich habe auf Github beschrieben wie mein system angebunden ist --> siehe
                      https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions/6#discussioncomment-7585537

                      für mehr details.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • wendy2702W wendy2702

                        @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.

                        Ist es wirklich ein "Coil" ?

                        Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.

                        K Offline
                        K Offline
                        klaus131079
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @wendy2702
                        Anbei das log:

                        modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
                        modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
                        modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
                        modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                        Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"

                        Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klaus131079

                          @wendy2702
                          Anbei das log:

                          modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
                          modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
                          modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
                          modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
                          modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                          Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"

                          Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                            D Offline
                            D Offline
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                            @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                            Kannst du denn hier trotzdem helfen ?

                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D darkblu

                              @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                              @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                              Kannst du denn hier trotzdem helfen ?

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @darkblu Ich würde erstmal nur versuchen ein Coil einzutragen.

                              Gibt es eine Liste der Unterstützten Register für Coils? Steht deines aus dem Log "48" da drin ?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                darkblu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.

                                Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                                vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

                                In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.

                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D darkblu

                                  @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.

                                  Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                                  vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

                                  In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                  8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                  Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                    8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                    Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klaus131079
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                                    @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                    8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                    Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                    Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                                    Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                                    Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.

                                    Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                                    danke LG Klaus

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klaus131079

                                      @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                                      @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                      8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                      Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                      Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                                      Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                                      Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.

                                      Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                                      danke LG Klaus

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @klaus131079 ,
                                      die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                                      Vielleicht liegt es daran, who knows.

                                      Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                                      Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                                      Danke

                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D darkblu

                                        @klaus131079 ,
                                        die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                                        Vielleicht liegt es daran, who knows.

                                        Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                                        Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                                        Danke

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klaus131079
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @darkblu

                                        Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                                        z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                                        7eeb0128-41c4-4594-98cc-208acb31c9c1-grafik.png

                                        Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                                        5adf7641-ec4d-4a91-9b68-d287a234542b-grafik.png

                                        1137bb50-b374-44de-a0aa-01af84c09cb2-grafik.png

                                        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • K klaus131079

                                          @darkblu

                                          Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                                          z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                                          7eeb0128-41c4-4594-98cc-208acb31c9c1-grafik.png

                                          Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                                          5adf7641-ec4d-4a91-9b68-d287a234542b-grafik.png

                                          1137bb50-b374-44de-a0aa-01af84c09cb2-grafik.png

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          428

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe