    Trovis 5573-1

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      katte last edited by katte

      Hallo an alle
      Ich hab gerade angefangen mich mit Iobroker zu beschäftigen .
      soweit komme ich ja auch schon klar damit .
      Jetzt meine Frage wir haben ein e Heizung wo ein system verbaut wurde Trovis 5573-1 davor ist ein Gateway link text verbaut .

      Soweit läuft auch alles mit der App trovis 55 pro was man im Google Playstor bekommt .
      Ich würde das Gateway und die Trovis irgendwie in Iobroker einbauen mit den Fritz thermostaten klappt das ja schon .

      vielleicht kann mir jemannd helfen oder mir eine anleitung zukommen lassen wie man das realiesiert zumindest das man die werte schon mal im VIS sieht den rest bekomme ich dann ja vielleicht auch alleine hin

      danke im Voraus

      wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @katte last edited by

        @katte Dann solltest du dir weitere Information dazu besorgen:

        Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Modbus-TCP-Master im LAN
        

        Und dann den Modbus Adapter installieren, konfigurieren.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Badwater @wendy2702 last edited by

          ... ich habe hier eine günstigere Lösung erarbeitet ....

          Inspiration: mikrocontroller.net
          Hier unbedingt einlesen:

          • Stationsadresse in der 5573 ändern
          • Modbus einschalten (C06-F01)

          Ich setze die TTL-RS232 Signale auf RS485 um und bringe die mit einem Modbus-WiFi Gateway in mein Heinmetz.
          Kosten ca. 15€

          Verbindung seitliche RJ45-Buchse zum RS485 Umsetzer:
          RJ45 (5573) Wandler
          1 ------ TX
          2 ------ GND
          7 ------ +5V
          8 ------ RX

          Modbus-WiFi Gateway entsprechend anschliessen.
          Das Gateway läuft nicht mit den 5V aus der Anlage; die resettet sich auch immer wenn man da zuviel Strom zieht. Also 5-36V für das Gateway aus separater Stromversorgung.
          Mit dem Aufbau läuft auch TrovisView.
          RJ45.jpg DSC03027.JPG

          I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            IO-Tom @Badwater last edited by

            @badwater

            Hast Du vielleicht eine Skizze wie Du genau verdrahtet hast?
            Und welch Parameter genau Du alles Du eingestellt hast?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              katte last edited by

              @wendy2702 Schönen guten Tag erstmal
              Ich habe ja jetzt meine Trovis endlich zum Laufen bekommen
              Das einzige was mir fehlt ist jetzt noch die Pumpen anzeige An und Aus
              Ich weiss das sie als false und true geschrieben werden in der Modbus instanz !
              Ich habe auch in in meiner Trovis 55pro app die Zahlen gefunden die eingesetzt werden müssen

              Instanz
              Screenshot 2021-12-28 at 12-59-29 objects - Iobroker.png
              so sieht es in der VIS aus
              Screenshot 2021-12-28 at 13-01-08 vis.png
              Und das ist die Instanz
              Screenshot_20211228-130248.jpg
              Wo müssen die hier eingesetzt werden
              Screenshot 2021-12-28 at 13-04-53 instances - Iobroker.png

              Vielleicht kann mir jetzt noch einer weiterhelfen

              gehweg parken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gehweg parken
                gehweg parken @katte last edited by gehweg parken

                @katte
                ich hatte auch probleme die trovis 5573-1 (5730-1002 HW 2.15 von 2013) in iobroker einzubinden. ich habe hierfür das wiki (https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki) abgearbeitet, aber via virtuellem port und usr-tcp232t2 mit VCOM keinen kontakt zur trovis bekommen letztlich ist es erst gegangen, als ich einmal über trovisview direkt über einen ft232-az usb-wandler auf die der 5573-1 die parameter einmal über das programm direkt geschrieben habe (da stand dann unter CO6 modbus so ein status: vom benutzer verändert und den habe ich einfach überschrieben) und dann ging es.
                ich habe folgende spezifikationen: das kabel am seitlichen rj45 mit 1 TxD und 8 RxD und 5V von der trovis ohne netzteil, auf usr-tcp232t2 baudrate 19600 und sonst wie im wiki oben beschrieben, im iobroker RTU over TCP, die HR beginnen mit 0 und nicht bei 40000.!
                IMG_2589.jpeg IMG_2586.jpeg

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klaus131079 @gehweg parken last edited by

                  Hallo an alle.
                  Ich habe grundsätzlich meinen Samson Trovis 5579 erfolgreich mittels iobroker modbus adapter angebunden, auslesen der Holding Register funktioniert einwandfrei.
                  Jedoch scheitere ich am Auslesen der Coils.
                  Sobald ich z.B Coil 56 Umwaelzpumpe Rk1 (Pumpenstatus) hinzufüge, wie folgt....
                  c50a1a0e-4072-45b9-bdf2-b9a971260956-grafik.png
                  läuft der Modbus Adapter auf einen Fehler, im Iobroker Log wird Fehler
                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  angezeigt.

                  Meine Frage an euch, habt ihr das schon geschafft Coils auszulesen?? Falls ja, könnt Ihr mir einen Tipp geben?
                  Danke LG Klaus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.

                    Ist es wirklich ein "Coil" ?

                    Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D
                      darkblu last edited by

                      @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
                      Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
                      Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
                      Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
                      Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
                      Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klaus131079 @darkblu last edited by

                        @darkblu
                        Ich habe auf Github beschrieben wie mein system angebunden ist --> siehe
                        https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions/6#discussioncomment-7585537

                        für mehr details.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • K
                          klaus131079 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702
                          Anbei das log:

                          modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
                          modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
                          modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
                          modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
                          modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                          Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"

                          Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @klaus131079 last edited by

                            @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              darkblu @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                              @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

                              Kannst du denn hier trotzdem helfen ?

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @darkblu last edited by

                                @darkblu Ich würde erstmal nur versuchen ein Coil einzutragen.

                                Gibt es eine Liste der Unterstützten Register für Coils? Steht deines aus dem Log "48" da drin ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  darkblu last edited by

                                  @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.

                                  Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                                  vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

                                  In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @darkblu last edited by

                                    @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                    8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                    Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klaus131079 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                                      @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                                      8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                                      Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                                      Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                                      Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                                      Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.

                                      Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                                      danke LG Klaus

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        darkblu @klaus131079 last edited by

                                        @klaus131079 ,
                                        die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                                        Vielleicht liegt es daran, who knows.

                                        Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                                        Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                                        Danke

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klaus131079 @darkblu last edited by

                                          @darkblu

                                          Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                                          z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                                          7eeb0128-41c4-4594-98cc-208acb31c9c1-grafik.png

                                          Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                                          5adf7641-ec4d-4a91-9b68-d287a234542b-grafik.png

                                          1137bb50-b374-44de-a0aa-01af84c09cb2-grafik.png

                                          wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @klaus131079 last edited by

                                            @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            771