Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Trovis 5573-1

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    519

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Trovis 5573-1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D darkblu

    @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
    Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
    Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
    Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
    Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
    Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀

    K Offline
    K Offline
    klaus131079
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @darkblu
    Ich habe auf Github beschrieben wie mein system angebunden ist --> siehe
    https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions/6#discussioncomment-7585537

    für mehr details.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • wendy2702W wendy2702

      @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.

      Ist es wirklich ein "Coil" ?

      Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.

      K Offline
      K Offline
      klaus131079
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @wendy2702
      Anbei das log:

      modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
      modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
      modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
      modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
      modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

      Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"

      Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klaus131079

        @wendy2702
        Anbei das log:

        modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
        modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
        modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
        modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
        modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

        Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"

        Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

          D Offline
          D Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

          @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

          Kannst du denn hier trotzdem helfen ?

          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D darkblu

            @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

            @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.

            Kannst du denn hier trotzdem helfen ?

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @darkblu Ich würde erstmal nur versuchen ein Coil einzutragen.

            Gibt es eine Liste der Unterstützten Register für Coils? Steht deines aus dem Log "48" da drin ?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.

              Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
              vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

              In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.

              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D darkblu

                @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.

                Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                vielleicht kannst du damit etwas anfangen.

                In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                  8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                  Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                  K Offline
                  K Offline
                  klaus131079
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                  @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                  8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                  Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                  Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                  Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                  Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.

                  Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                  danke LG Klaus

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klaus131079

                    @wendy2702 said in Trovis 5573-1:

                    @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde

                    8f27a559-55b2-4174-bd06-b1519fe7e13d-grafik.png

                    Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.

                    Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                    Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                    Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.

                    Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                    danke LG Klaus

                    D Offline
                    D Offline
                    darkblu
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @klaus131079 ,
                    die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                    Vielleicht liegt es daran, who knows.

                    Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                    Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                    Danke

                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D darkblu

                      @klaus131079 ,
                      die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                      Vielleicht liegt es daran, who knows.

                      Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                      Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                      Danke

                      K Offline
                      K Offline
                      klaus131079
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @darkblu

                      Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                      z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                      7eeb0128-41c4-4594-98cc-208acb31c9c1-grafik.png

                      Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                      5adf7641-ec4d-4a91-9b68-d287a234542b-grafik.png

                      1137bb50-b374-44de-a0aa-01af84c09cb2-grafik.png

                      wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • K klaus131079

                        @darkblu

                        Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                        z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                        7eeb0128-41c4-4594-98cc-208acb31c9c1-grafik.png

                        Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                        5adf7641-ec4d-4a91-9b68-d287a234542b-grafik.png

                        1137bb50-b374-44de-a0aa-01af84c09cb2-grafik.png

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“

                          K Offline
                          K Offline
                          klaus131079
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @wendy2702
                          in der Tat, danke, "Use Aliases" weggenommen, und jetzt entspricht die Coil-nummer auch dem, was tatsächlich abegefragt wird. Vielen Danke. Anbei meine modbus adapter einstellungen, mit dem die Lösung jetzt gut funktioniert:
                          f16c973d-37c5-42cd-bf3c-7861eb87557e-grafik.png

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klaus131079

                            @wendy2702
                            in der Tat, danke, "Use Aliases" weggenommen, und jetzt entspricht die Coil-nummer auch dem, was tatsächlich abegefragt wird. Vielen Danke. Anbei meine modbus adapter einstellungen, mit dem die Lösung jetzt gut funktioniert:
                            f16c973d-37c5-42cd-bf3c-7861eb87557e-grafik.png

                            D Offline
                            D Offline
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                            #22

                            @klaus131079 , @wendy2702
                            Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
                            Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
                            Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
                            Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
                            FundW.png

                            In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
                            etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
                            Elfin.png

                            @klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
                            Geht das bei deiner 5573 ?
                            Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.

                            Hier noch die Modbus Einstellungen:
                            mbe.png

                            Hat jemand einen Tipp für mich ?
                            Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt :disappointed:

                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D darkblu

                              @klaus131079 , @wendy2702
                              Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
                              Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
                              Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
                              Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
                              FundW.png

                              In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
                              etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
                              Elfin.png

                              @klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
                              Geht das bei deiner 5573 ?
                              Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.

                              Hier noch die Modbus Einstellungen:
                              mbe.png

                              Hat jemand einen Tipp für mich ?
                              Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt :disappointed:

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @darkblu sagte in Trovis 5573-1:

                              Elfin EW11A

                              Was ist das?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @darkblu sagte in Trovis 5573-1:

                                Elfin EW11A

                                Was ist das?

                                D Offline
                                D Offline
                                darkblu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @wendy2702

                                Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater

                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D darkblu

                                  @wendy2702

                                  Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @darkblu ok.

                                  Kenne ich nicht.

                                  Da sollte dann jemand helfen der die HW hat.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @darkblu ok.

                                    Kenne ich nicht.

                                    Da sollte dann jemand helfen der die HW hat.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    The_Stig
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
                                    Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
                                    Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
                                    0d4e453e-2960-4dde-8155-ebaf71f0c448-image.png
                                    Im Protokoll bekomme ich:


                                    admin.0
                                    2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

                                    admin.0
                                    2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

                                    admin.0
                                    2024-03-08 11:42:18.222 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:08.709 info Disconnected from slave 192.168.178.95

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:07.709 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:07.709 error Client in error state.

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:07.708 error Request timed out.

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:07.708 warn Error: undefined

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:42:02.706 info Connected to slave 192.168.178.95

                                    modbus.0
                                    2024-03-08 11:41:02.706 info Disconnected from slave 192.168.178.95

                                    Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.

                                    Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T The_Stig

                                      @wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
                                      Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
                                      Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
                                      0d4e453e-2960-4dde-8155-ebaf71f0c448-image.png
                                      Im Protokoll bekomme ich:


                                      admin.0
                                      2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

                                      admin.0
                                      2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

                                      admin.0
                                      2024-03-08 11:42:18.222 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:08.709 info Disconnected from slave 192.168.178.95

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.709 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.709 error Client in error state.

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.708 error Request timed out.

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.708 warn Error: undefined

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:02.706 info Connected to slave 192.168.178.95

                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:41:02.706 info Disconnected from slave 192.168.178.95

                                      Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.

                                      Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @the_stig , hallo,
                                      ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
                                      Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
                                      Bei mir z.B. 247.

                                      Das hier kennst du bestimmt: klick

                                      und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2

                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D darkblu

                                        @the_stig , hallo,
                                        ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
                                        Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
                                        Bei mir z.B. 247.

                                        Das hier kennst du bestimmt: klick

                                        und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        The_Stig
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @darkblu danke dir erstmal für deine Antwort. Ich habe noch ein wenig rumgespielt und es geht jetzt - ich glaube, dass da parallel noch meine alte DB (SmarthomeNG) zugegriffen hat, hat für Probleme gesorgt. Aktuell läuft es. Coole Sache...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          poncho
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          Braucht man für den Modbus Seriel zu Wifi Gateway zwingend einen SAM HOME Gateway? Oder kann ich den Modbus Gateway direkt an die Trovis 5573 anschließen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          816

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe