    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • LausiD
      LausiD @ahermann86 last edited by

      @ahermann86
      ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
      Ein neues Problem 😞
      Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
      Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
      Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...

      Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.

      Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.

      Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
      Für heute ist aber erst mal Feierabend

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @ahermann86 last edited by

        @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:

        Hier noch die JSON Exporte:
        fhem.0.myHPSU.json
        fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json

        Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
        Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ahermann86 last edited by

          @LausiD

          Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
          Denke das meinst du:

          JSONLIST2_HPSU.json
          JSONLIST2_ModbusAttr.json

          LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @ahermann86 last edited by

            @ahermann86

            Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?

            ea1b5974-2b64-4b10-a106-e6419acab8dc-grafik.png
            5ddc9682-f28b-4981-90e6-66c1c055bc83-grafik.png
            41fc00d5-13de-45bf-8ece-d2ae4e15a894-grafik.png

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • LausiD
              LausiD @ahermann86 last edited by

              @ahermann86

              Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?

              74076c6c-7cdb-47ce-8036-f4eebfa28e9f-grafik.png
              54c27103-30cb-4ebd-8652-943bd70f73a1-grafik.png
              fb89e7fd-a55f-493b-9037-a23c607f1244-grafik.png
              77f1fca4-7860-4fcb-8650-85b361dff5b0-grafik.png
              d883aba9-17b5-41c3-9aec-c6999a641e40-grafik.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ahermann86 @LausiD last edited by

                @lausid
                Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
                Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".

                Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD last edited by

                  @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:

                  Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".

                  Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.

                  Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                  "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
                  Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
                  Eigenartig....muss ich schauen

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86

                    @lausid
                    Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.

                    Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.

                    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?

                    LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • LausiD
                      LausiD @ahermann86 last edited by LausiD

                      @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:

                      (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.

                      Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                      "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
                      Danach FHEM Adapter starten...

                      Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft 😞

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ahermann86 @LausiD last edited by

                        @lausid
                        Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:

                        iobroker.2021-04-01.log
                        JSONLIST2_SDM72.json

                        Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.

                        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @ahermann86 last edited by

                          @ahermann86
                          Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD last edited by

                            @ahermann86
                            Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                            Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86

                              @lausid
                              Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.

                              210403_HPSU_Objekte.png
                              210403_fhem.0.myHPSU.json

                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                LausiD @ahermann86 last edited by LausiD

                                @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:

                                aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da

                                Erneutes Update von github sollte das Problem lösen

                                hg6806 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @LausiD last edited by

                                  @lausid
                                  @ahermann86

                                  Sieht bei mir gut aus.
                                  Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.

                                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ahermann86 @LausiD last edited by

                                    @lausid
                                    Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
                                    Danke für die Korrekturen 👍

                                    Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?

                                    210405_HPSU_Objekte.png

                                    Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.

                                    LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • LausiD
                                      LausiD @hg6806 last edited by

                                      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

                                      Sieht bei mir gut aus.

                                      Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld 🙂

                                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • LausiD
                                        LausiD @ahermann86 last edited by LausiD

                                        @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:

                                        Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?

                                        Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                                        Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!

                                        Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.

                                        Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                                        Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                                        DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                                        Mache mich demnächst mal an V 1.6.0

                                        Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                                        Gruß LausiD

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @LausiD last edited by

                                          @lausid sagte in FHEM Adapter:

                                          Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld

                                          Danke für deine Arbeit!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            fredje last edited by

                                            Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.

                                            Danke ...

                                            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            717
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter fhem
                                            82
                                            673
                                            154815
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo