Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [erl]Homematic Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    736

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[erl]Homematic Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
90 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AFiA AFi

    Hi Homoran,

    das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
    Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.

    Gruß Axel

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @afi sagte in Homematic Adapter:

    genau deshalb mach ich dies nicht gerne.

    private Daten muss man dann unkenntlich machen.

    Allerdings waren diese Informationen unnötig.
    Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.

    Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.

    Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
    .
    Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.

    Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.

    Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.

    Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AFiA AFi

      Hi Homoran,

      kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
      Gruß Axel

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @afi sagte in Homematic Adapter:

      wie gespeichert logs gefiltert werden können.

      mit der Hand!
      deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
      Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AFiA AFi

        @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags

        
        die erste
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #28

        @afi
        Moin,

        eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
        Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran

        Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
        Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.

        Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.

        Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
        Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
        (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • joergeliJ joergeli

          @afi
          Moin,

          eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
          Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran

          Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
          Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.

          Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.

          Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
          Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
          (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @joergeli sagte in Homematic Adapter:

          Hast Du da was geändert?

          ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @joergeli sagte in Homematic Adapter:

            Hast Du da was geändert?

            ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren

            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            Hallo zusammen,

            schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.

            CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
            8b3d9c56-1308-432f-828a-74e596608219-grafik.png
            werde ich suchen
            4373fc4c-79b3-44a1-b8be-087783b1f4a6-grafik.png
            Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).

            Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
            freigegeben.

            Gruß Axel

            AFi

            CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
            ioBroker auf NUC

            Mittelständler in ioBroker

            HomoranH AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • AFiA AFi

              Hallo zusammen,

              schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.

              CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
              8b3d9c56-1308-432f-828a-74e596608219-grafik.png
              werde ich suchen
              4373fc4c-79b3-44a1-b8be-087783b1f4a6-grafik.png
              Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).

              Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
              freigegeben.

              Gruß Axel

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @afi
              wieso machst du immer noch Screenshots, statt den text als code oder als Quote zu posten?
              So kann man ihn selber nicht noch mal zitieren.

              @afi sagte in Homematic Adapter:

              CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).

              Das ist gut so!

              @afi sagte in Homematic Adapter:

              Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
              freigegeben.

              das ist anscheinend nicht nötig, wenn alles andere (jeweils für eine Instanz) durchkommt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AFiA AFi

                Hallo zusammen,

                schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.

                CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
                8b3d9c56-1308-432f-828a-74e596608219-grafik.png
                werde ich suchen
                4373fc4c-79b3-44a1-b8be-087783b1f4a6-grafik.png
                Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).

                Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
                freigegeben.

                Gruß Axel

                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
                Gruß Axel

                AFi

                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                ioBroker auf NUC

                Mittelständler in ioBroker

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AFiA AFi

                  Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
                  Gruß Axel

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @afi sagte in Homematic Adapter:

                  wie das zitieren in der Praxis funktioniert,

                  • Textstelle markieren
                  • in dem zu zitierenden Post rechts unten auf zitieren klicken
                  • fertig

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @afi sagte in Homematic Adapter:

                    wie das zitieren in der Praxis funktioniert,

                    • Textstelle markieren
                    • in dem zu zitierenden Post rechts unten auf zitieren klicken
                    • fertig
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @homoran Hi Danke,

                    @homoran said in Homematic Adapter:

                    Textstelle markieren

                    ok klappt,

                    anbei nochmals eine Zusammenfassung der Fehler über mehrere Tage, werde jetzt auch die Adapter und die entsprechenden Blockly Bereich prüfen.
                    Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias
                    Gruß
                    Axel

                    2021-03-20 20:00:07.964 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.966 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.968 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.971 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.973 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.974 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.976 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.977 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.979 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.980 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.982 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.983 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:07.985 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99164E9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.168 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.169 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.171 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.172 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.184 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.186 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.188 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.191 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.193 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.195 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.217 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.219 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.221 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.224 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.226 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.228 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.230 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.232 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.233 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-03-20 20:00:08.236 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000DBE99AE85C.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                    AFi

                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                    ioBroker auf NUC

                    Mittelständler in ioBroker

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AFiA AFi

                      @homoran Hi Danke,

                      @homoran said in Homematic Adapter:

                      Textstelle markieren

                      ok klappt,

                      anbei nochmals eine Zusammenfassung der Fehler über mehrere Tage, werde jetzt auch die Adapter und die entsprechenden Blockly Bereich prüfen.
                      Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias
                      Gruß
                      Axel

                      2021-03-20 20:00:07.964 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.966 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.968 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.971 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.973 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.974 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.976 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.977 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.979 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.980 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.982 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.983 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:07.985 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99164E9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.168 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.169 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.171 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.172 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.184 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.186 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.188 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.191 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.193 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.195 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.217 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.219 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.221 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.224 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.226 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.228 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.230 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.232 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.233 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-20 20:00:08.236 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000DBE99AE85C.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @afi sagte in Homematic Adapter:

                      Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias

                      da ist jetzt aber der dritte Homematic-Adapter involviert:

                      @afi sagte in Homematic Adapter:

                      hm-rega.0 (31752)

                      die dortige "Fehlermeldung" ist für den Entwickler.
                      @afi sagte in Homematic Adapter:

                      has no existing object, this might lead to an error in future versions

                      Welche Version nutzst du da?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        Hi und hier der Rest aus mehreren Tagen

                        2021-03-27 10:30:46.400	error	(2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-27 10:30:46.398	error	(2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                        2021-03-26 06:48:14.831 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 06:50:43.386 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:50:43.387 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        
                        2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 07:00:00.022 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8879
                        2021-03-26 07:00:00.403 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2021-03-26 07:00:00.407 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-26 07:00:06.311 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-26 07:00:06.825 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-26 07:08:18.494 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 07:08:18.495 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 07:08:49.606 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 07:08:49.607 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 07:15:12.020 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1852853:1","LEVEL",1] FLOAT
                        2021-03-26 07:15:12.025 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-26 07:15:16.021 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856555:1","LEVEL",1] FLOAT
                        2021-03-26 07:15:16.022 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 08:55:38.341 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 08:55:38.342 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 08:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 0:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-26 12:16:55.020 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:16:55.024 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 12:17:25.837 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:17:25.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 13:37:50.278 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:37:50.279 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-26 18:19:13.448 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                        2021-03-26 18:19:13.451 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-26 18:30:00.017 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14158
                        2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856674:1","LEVEL",0.08] FLOAT
                        2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-26 20:00:04.035 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-26 20:00:04.036 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-26 20:00:10.697 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-26 20:00:10.701 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-25 19:18:08.289 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                        2021-03-25 19:18:08.292 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-25 20:00:02.899 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-25 20:00:02.902 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-25 20:00:06.887 - info: coronavirus-statistics.0 (4295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-25 21:57:04.379 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                        2021-03-25 21:57:04.382 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-24 07:20:23.551 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:20:23.571 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 07:20:40.317 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:20:40.318 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 07:20:55.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:20:55.210 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 07:21:53.141 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 07:21:53.142 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 09:00:10.548 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-24 09:00:10.549 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-24 09:15:07.931 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                        2021-03-24 09:15:07.936 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                        2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-24 19:25:27.034 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:25:27.038 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:49:01.508 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:49:01.509 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:49:16.416 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:49:16.417 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 19:49:31.526 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:49:31.527 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:49:46.535 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:49:46.536 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 19:49:59.259 - error: hm-rpc.2 (16673) Ping error [NUCioBroker:hm-rpc.2]: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-24 19:49:59.259 - info: hm-rpc.2 (16673) Disconnected
                        2021-03-24 19:50:01.551 - info: hm-rpc.2 (16673) Connected
                        2021-03-24 20:00:03.107 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-24 20:00:03.111 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-24 21:24:57.560 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                        2021-03-24 21:24:57.563 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-23 07:01:19.297 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:01:19.303 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 07:03:11.268 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 07:03:11.269 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-23 09:00:10.748 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-23 09:00:10.749 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-23 16:50:18.567 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:50:18.570 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 16:51:43.515 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:51:43.516 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-23 16:51:45.854 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["QEQ0314259:2","STATE",false] BOOL
                        2021-03-23 16:51:45.861 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-23 16:51:58.550 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-23 16:51:58.551 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-23 18:49:36.019 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1853114:1","LEVEL",0.04] FLOAT
                        2021-03-23 18:49:36.023 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-23 20:00:02.965 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-23 20:00:02.968 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-23 20:00:10.623 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-23 20:00:10.626 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-22 06:19:17.397 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["LTK0090711:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-22 06:19:17.403 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-22 07:23:00.499 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:23:00.504 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 07:44:24.279 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:44:24.280 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:44:40.191 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:44:40.192 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:44:55.008 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:44:55.009 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 09:00:10.620 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-22 09:00:10.621 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-22 16:26:46.998 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:26:47.001 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        2021-03-22 16:27:16.379 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:27:16.380 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 16:27:31.291 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:27:31.292 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                        2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                        2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                        Line: 0
                        Column: 0
                        Char: 
                        2021-03-22 20:00:02.825 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-22 20:00:02.828 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        2021-03-22 20:00:10.476 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                        2021-03-22 20:00:10.479 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        

                        AFi

                        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                        ioBroker auf NUC

                        Mittelständler in ioBroker

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                          Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias

                          da ist jetzt aber der dritte Homematic-Adapter involviert:

                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                          hm-rega.0 (31752)

                          die dortige "Fehlermeldung" ist für den Entwickler.
                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                          has no existing object, this might lead to an error in future versions

                          Welche Version nutzst du da?

                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @homoran Hi Homoran, anbei die Versionen.

                          HomeMatic ReGaHSS	
                          Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
                          homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
                          1	3.0.16
                          
                          
                          HomeMatic RPC	
                          Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
                          homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
                          2	1.14.35
                          	
                          

                          Gruß Axel

                          AFi

                          CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                          ioBroker auf NUC

                          Mittelständler in ioBroker

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AFiA AFi

                            Hi und hier der Rest aus mehreren Tagen

                            2021-03-27 10:30:46.400	error	(2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-27 10:30:46.398	error	(2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                            2021-03-26 06:48:14.831 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 06:50:43.386 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:50:43.387 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            
                            2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 07:00:00.022 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8879
                            2021-03-26 07:00:00.403 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2021-03-26 07:00:00.407 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-26 07:00:06.311 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-26 07:00:06.825 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-26 07:08:18.494 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 07:08:18.495 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 07:08:49.606 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 07:08:49.607 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 07:15:12.020 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1852853:1","LEVEL",1] FLOAT
                            2021-03-26 07:15:12.025 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-26 07:15:16.021 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856555:1","LEVEL",1] FLOAT
                            2021-03-26 07:15:16.022 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 08:55:38.341 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 08:55:38.342 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 08:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 0:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-26 12:16:55.020 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:16:55.024 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 12:17:25.837 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:17:25.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 13:37:50.278 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:37:50.279 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-26 18:19:13.448 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                            2021-03-26 18:19:13.451 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-26 18:30:00.017 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14158
                            2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856674:1","LEVEL",0.08] FLOAT
                            2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-26 20:00:04.035 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-26 20:00:04.036 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-26 20:00:10.697 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-26 20:00:10.701 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-25 19:18:08.289 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                            2021-03-25 19:18:08.292 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-25 20:00:02.899 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-25 20:00:02.902 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-25 20:00:06.887 - info: coronavirus-statistics.0 (4295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-25 21:57:04.379 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                            2021-03-25 21:57:04.382 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-24 07:20:23.551 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:20:23.571 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 07:20:40.317 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:20:40.318 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 07:20:55.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:20:55.210 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 07:21:53.141 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 07:21:53.142 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 09:00:10.548 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-24 09:00:10.549 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-24 09:15:07.931 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                            2021-03-24 09:15:07.936 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                            2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-24 19:25:27.034 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:25:27.038 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:49:01.508 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:49:01.509 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:49:16.416 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:49:16.417 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 19:49:31.526 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:49:31.527 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:49:46.535 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:49:46.536 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 19:49:59.259 - error: hm-rpc.2 (16673) Ping error [NUCioBroker:hm-rpc.2]: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-24 19:49:59.259 - info: hm-rpc.2 (16673) Disconnected
                            2021-03-24 19:50:01.551 - info: hm-rpc.2 (16673) Connected
                            2021-03-24 20:00:03.107 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-24 20:00:03.111 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-24 21:24:57.560 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                            2021-03-24 21:24:57.563 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-23 07:01:19.297 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:01:19.303 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 07:03:11.268 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 07:03:11.269 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-23 09:00:10.748 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-23 09:00:10.749 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-23 16:50:18.567 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:50:18.570 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 16:51:43.515 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:51:43.516 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-23 16:51:45.854 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["QEQ0314259:2","STATE",false] BOOL
                            2021-03-23 16:51:45.861 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-23 16:51:58.550 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-23 16:51:58.551 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-23 18:49:36.019 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1853114:1","LEVEL",0.04] FLOAT
                            2021-03-23 18:49:36.023 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-23 20:00:02.965 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-23 20:00:02.968 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-23 20:00:10.623 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-23 20:00:10.626 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-22 06:19:17.397 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["LTK0090711:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-22 06:19:17.403 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-22 07:23:00.499 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:23:00.504 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 07:44:24.279 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:44:24.280 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:44:40.191 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:44:40.192 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:44:55.008 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:44:55.009 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 09:00:10.620 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-22 09:00:10.621 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-22 16:26:46.998 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:26:47.001 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            2021-03-22 16:27:16.379 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:27:16.380 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 16:27:31.291 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:27:31.292 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                            2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                            2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                            Line: 0
                            Column: 0
                            Char: 
                            2021-03-22 20:00:02.825 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-22 20:00:02.828 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                            2021-03-22 20:00:10.476 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2021-03-22 20:00:10.479 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @afi sagte in Homematic Adapter:

                            2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)

                            Ich weiß nicht ob das die vergleichbare Meldung ist, die ich auch hin und wieder habe, wenn der Empfänger von der CCU vorübergehend nicht erreichbar ist

                            Ich habe da so einen Kandidaten, der unter der Garage in der Werkstatt sit, zu dem es eine schlechte Funkverbindung gibt

                            Das hier kommt mir hingegen seltsam vor:
                            @afi sagte in Homematic Adapter:

                            2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0
                            Column: 0
                            Char:

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AFiA AFi

                              @homoran Hi Homoran, anbei die Versionen.

                              HomeMatic ReGaHSS	
                              Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
                              homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
                              1	3.0.16
                              
                              
                              HomeMatic RPC	
                              Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
                              homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
                              2	1.14.35
                              	
                              

                              Gruß Axel

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @afi sagte in Homematic Adapter:

                              anbei die Versionen.

                              das ist aber seltsam.
                              die Meldung
                              @afi sagte in Homematic Adapter:

                              has no existing object

                              sollte bereits mit der 3.0.15 gefixt sein
                              das entsprechende Issue wurde von @foxriver76 geschlossen
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/commit/a815e8ead2c88b8626b03845b2f664aed3b3e1f8

                              auch die hm-rpc-Version ist aktuell

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @afi sagte in Homematic Adapter:

                                anbei die Versionen.

                                das ist aber seltsam.
                                die Meldung
                                @afi sagte in Homematic Adapter:

                                has no existing object

                                sollte bereits mit der 3.0.15 gefixt sein
                                das entsprechende Issue wurde von @foxriver76 geschlossen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/commit/a815e8ead2c88b8626b03845b2f664aed3b3e1f8

                                auch die hm-rpc-Version ist aktuell

                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @homoran Hi,

                                hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.

                                00241A49A768DE	
                                LinkesGaragentor
                                	device					
                                0	channel
                                LinkesGaragentor:0
                                	channel					
                                1	channel
                                LinkesGaragentor:1
                                	channel		Garage	${funcLock}		
                                DOOR_COMMAND	state
                                LinkesGaragentor:1.DOOR_COMMAND
                                	state		Garage	${funcLock}	NOP(0)	
                                DOOR_STATE	state
                                LinkesGaragentor:1.DOOR_STATE
                                	state		Garage	${funcLock}	CLOSED(0)	
                                ERROR_CODE	state
                                LinkesGaragentor:1.ERROR_CODE
                                	state	value	Garage	${funcLock}	0	
                                PROCESS	state
                                LinkesGaragentor:1.PROCESS
                                	state		Garage	${funcLock}	STABLE(0)	
                                SECTION	state
                                LinkesGaragentor:1.SECTION
                                	state		Garage	${funcLock}	0	
                                SECTION_STATUS	state
                                LinkesGaragentor:1.SECTION_STATUS
                                	state		Garage	${funcLock}	NORMAL(0)
                                

                                Gruß Axel

                                AFi

                                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                ioBroker auf NUC

                                Mittelständler in ioBroker

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AFiA AFi

                                  @homoran Hi,

                                  hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.

                                  00241A49A768DE	
                                  LinkesGaragentor
                                  	device					
                                  0	channel
                                  LinkesGaragentor:0
                                  	channel					
                                  1	channel
                                  LinkesGaragentor:1
                                  	channel		Garage	${funcLock}		
                                  DOOR_COMMAND	state
                                  LinkesGaragentor:1.DOOR_COMMAND
                                  	state		Garage	${funcLock}	NOP(0)	
                                  DOOR_STATE	state
                                  LinkesGaragentor:1.DOOR_STATE
                                  	state		Garage	${funcLock}	CLOSED(0)	
                                  ERROR_CODE	state
                                  LinkesGaragentor:1.ERROR_CODE
                                  	state	value	Garage	${funcLock}	0	
                                  PROCESS	state
                                  LinkesGaragentor:1.PROCESS
                                  	state		Garage	${funcLock}	STABLE(0)	
                                  SECTION	state
                                  LinkesGaragentor:1.SECTION
                                  	state		Garage	${funcLock}	0	
                                  SECTION_STATUS	state
                                  LinkesGaragentor:1.SECTION_STATUS
                                  	state		Garage	${funcLock}	NORMAL(0)
                                  

                                  Gruß Axel

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @afi sagte in Homematic Adapter:

                                  hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.

                                  was willst du mir damit sagen?
                                  Was ist das für eine Liste?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @afi sagte in Homematic Adapter:

                                    hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.

                                    was willst du mir damit sagen?
                                    Was ist das für eine Liste?

                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @homoran Hi, dann mal wieder als screenshot
                                    f1f32b37-ffc8-47aa-a8f0-652d7bc76dc0-grafik.png

                                    Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist. Ich gebe zu, vermutlich alles wilde Vermutungen aber ich suche noch den
                                    Ansatz.

                                    Gruß Axel

                                    AFi

                                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                    ioBroker auf NUC

                                    Mittelständler in ioBroker

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AFiA AFi

                                      @homoran Hi, dann mal wieder als screenshot
                                      f1f32b37-ffc8-47aa-a8f0-652d7bc76dc0-grafik.png

                                      Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist. Ich gebe zu, vermutlich alles wilde Vermutungen aber ich suche noch den
                                      Ansatz.

                                      Gruß Axel

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @afi sagte in Homematic Adapter:

                                      Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist.

                                      was ist das für ein Gerät?
                                      was ist door_command?

                                      was ist mit deinen Funktionen?
                                      da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}

                                      vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen

                                      Was syncst du denn alles laut HM-Rega?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @afi sagte in Homematic Adapter:

                                        Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist.

                                        was ist das für ein Gerät?
                                        was ist door_command?

                                        was ist mit deinen Funktionen?
                                        da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}

                                        vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen

                                        Was syncst du denn alles laut HM-Rega?

                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #44

                                        @homoran

                                        @homoran said in Homematic Adapter:

                                        was ist das für ein Gerät?

                                        HmIP-MOD-HO

                                        @homoran said in Homematic Adapter:

                                        was ist door_command?

                                        Es ist sowohl eine Status Meldung als auch eine Befehlsebene, s. Blockly, Blockly wurde in dieser Zeit nie
                                        ausgeführt, meistens wird Original Handsender verwendet, somit nur Stutus Meldungen.
                                        4df72b6a-108b-48a7-80eb-dccf15e895b4-grafik.png

                                        @homoran said in Homematic Adapter:

                                        Was syncst du denn alles laut HM-Rega?

                                        57696e51-204c-42e1-9905-9d5b50eab767-grafik.png

                                        Hoffentlich sind ab und zu Screenshots ok.

                                        Gruß Axel

                                        AFi

                                        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                        ioBroker auf NUC

                                        Mittelständler in ioBroker

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @afi sagte in Homematic Adapter:

                                          Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist.

                                          was ist das für ein Gerät?
                                          was ist door_command?

                                          was ist mit deinen Funktionen?
                                          da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}

                                          vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen

                                          Was syncst du denn alles laut HM-Rega?

                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @homoran Hi, habe da noch eine offene Baustelle, die damit zutun haben könnte. Alle iP Geräte blinken nach Aktion mehrmals orange und am Schluss einmal rot, hoffe Homematic versucht einen nicht von der CCU auf die Cloud Ebene zu locken. Habe im Netz die Problematik gefunden aber keine Lösung.
                                          Gruß Axel

                                          AFi

                                          CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                          ioBroker auf NUC

                                          Mittelständler in ioBroker

                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          678

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe