Hallo zusammen,
ich bin sehr zufriedener Nutzer von IOBroker auf einem Raspi 4B.
Gestern habe ich: Raspi, IOBroker und sämtliche Adapter, die ich nutze, aktualisiert.
Status: os: linux / RAM: 7.6 GB / Node.js: v12.21.0 / NPM: 7.6.3. Alle Adapter aktuell.Hat alles prima geklappt - bis auf den Zigbee Adapter (Vers. 1.4.4) - Status: Verbunden mit Zigbee: "wahr" - Lebenszeichen und Verbunden mit Host: "falsch". Reboot und Restart helfen nicht.
Da ich kein Experte bin, hilft mir das Log (siehe unten) nicht weiter. Ich habe die Hoffnung, dass einer von den Spezialisten hier im Forum den richtigen Tip hat, wie ich den Zigbee Adapter wieder ergrünen lassen kann.
Ich danke Euch im Voraus,
schöne Grüße
Ralf2021-03-18 11:42:47.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9745 2021-03-18 11:42:50.085 - info: zigbee.0 (9745) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-18 11:42:50.126 - error: zigbee.0 (9745) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-03-18 11:42:50.128 - error: zigbee.0 (9745) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined 2021-03-18 11:42:50.131 - error: zigbee.0 (9745) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47) at getExternalDefinition.next () at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20) at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14) at Zigbee.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34 2021-03-18 11:42:50.131 - error: zigbee.0 (9745) Cannot read property 'split' of undefined 2021-03-18 11:42:50.232 - info: zigbee.0 (9745) cleaned everything up... 2021-03-18 11:42:50.235 - info: zigbee.0 (9745) terminating 2021-03-18 11:42:50.237 - warn: zigbee.0 (9745) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-03-18 11:42:50.850 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-03-18 11:42:50.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled 2021-03-18 11:43:20.893 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9775 -
@ralle777 sagte in Zigbee Adapter verbindet sich nicht mehr mit Host:
NPM: 7.6.3
Falsch, du möchtest npm@6 einsetzen.
Siehe:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2 -
@ralle777 bitte den Adapter anhalten und dann auf der console (Verzeichnis /opt/ioboker) ausführen:
iobroker upload zigbee.Danach kann der Adapter gestartet werden.
A.
-
Hallo Asgothian,
vielen Dank fr Deine Hilfe. Adapter ist wieder grün und die Zigbee Komponenten funktionieren alle wie sie sollen.
Dieses Forum und die Leute hier sind einfach klasse!
Mit freundlichen Grüßen