Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Wasserzähler (Funk 868) auslesen.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 73.5k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Michi_Pi

    @hg6806 dann sollte der Stick auch unter

    $  ls -l /dev/serial/by-id
    

    gelistet sein!?

    Bei mir heißt er Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #60

    @michi_pi
    Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:

    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
    
    

    BLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
    Reboot auch schon gemacht.
    Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #61

      BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
      Den CUL stick findet er jedoch nicht.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H hg6806

        BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
        Den CUL stick findet er jedoch nicht.

        M Offline
        M Offline
        Michi_Pi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #62

        @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
        evtl auch mal den Stick reseten.

        auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.

        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Michi_Pi

          @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
          evtl auch mal den Stick reseten.

          auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.

          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #63

          @michi_pi
          Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.

          Wie kann ich den Stick resetten?
          Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
          Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.

          An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.

          Ist der Stick im Eimer?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hg6806H hg6806

            @michi_pi
            Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.

            Wie kann ich den Stick resetten?
            Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
            Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.

            An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.

            Ist der Stick im Eimer?

            M Offline
            M Offline
            Michi_Pi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #64

            @hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.

            glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.

            du kannst dir auch das mal durchlesen
            https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #65

              ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
              Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe ;-)

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #66

                So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
                Der wird zwar gefunden:

                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
                
                

                Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
                Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
                (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
                
                

                Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hg6806H hg6806

                  So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
                  Der wird zwar gefunden:

                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
                  
                  

                  Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                  pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
                  Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
                  (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
                  
                  

                  Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?

                  M Offline
                  M Offline
                  Michi_Pi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #67

                  @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.

                  Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware

                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Michi_Pi

                    @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.

                    Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware

                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #68

                    @michi_pi
                    Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
                    Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...

                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • hg6806H hg6806

                      @michi_pi
                      Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
                      Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...

                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                      #69

                      @hg6806

                      Schön zu hören, :+1:
                      habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.

                      Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                        Warte schon seit 2h.

                        pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                        No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                        
                        
                        
                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H hg6806

                          Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                          Warte schon seit 2h.

                          pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                          Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                          No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                          
                          
                          
                          M Offline
                          M Offline
                          Michi_Pi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #71

                          @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?

                          /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                          

                          Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?

                          sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                          
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Michi_Pi

                            @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?

                            /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                            

                            Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?

                            sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                            
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #72

                            @michi_pi

                            Er hatte dann doch wieder was ausgespuckt.

                            Ich habe dann meinzaehler angelegt.

                            Jetzt bekomme ich folgende Meldung:

                            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxxx6 2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                            You cannot mix auto with stdin or a file.
                            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $
                            
                            

                            EDIT: Das config file ist unverändert:

                            loglevel=normal
                            device=auto:c1
                            logtelegrams=false
                            format=json
                            meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                            meterfilesaction=overwrite
                            logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            
                            
                            

                            Ach ja, wie bekomme ich die Daten dann in ioBroker?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #73

                              Folgenden Fehler bekomme ich:

                              pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                              Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                              See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                              pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                         man:wmbusmeters(1)
                                Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                              Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                              
                              
                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                Folgenden Fehler bekomme ich:

                                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                Michi_Pi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?

                                sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                                

                                die sollte bei dir so aussehen

                                name=watermeter
                                type=iperl
                                id=2xxxxxx6 
                                key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                

                                Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
                                Würde mal alle Sessions killen mit

                                sudo killall -HUP wmbusmeters
                                

                                und falls es bereits als daemon läuft auch noch

                                sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                

                                ausführen.

                                Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)

                                in der /etc/wmbusmeters.conf
                                fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht

                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                

                                Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
                                Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.

                                Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen

                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Michi_Pi

                                  @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?

                                  sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                                  

                                  die sollte bei dir so aussehen

                                  name=watermeter
                                  type=iperl
                                  id=2xxxxxx6 
                                  key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                  

                                  Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
                                  Würde mal alle Sessions killen mit

                                  sudo killall -HUP wmbusmeters
                                  

                                  und falls es bereits als daemon läuft auch noch

                                  sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                  

                                  ausführen.

                                  Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)

                                  in der /etc/wmbusmeters.conf
                                  fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht

                                  shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                  

                                  Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
                                  Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.

                                  Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen

                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #75

                                  @michi_pi

                                  @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                                  @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
                                  sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler

                                  die sollte bei dir so aussehen
                                  name=watermeter
                                  type=iperl
                                  id=2xxxxxx6
                                  key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2

                                  Ja, hatte ich angelegt

                                  Hier ist Ausgaben:

                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                  wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                  wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                  wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                  
                                  

                                  Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
                                  Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?

                                  Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.

                                  Danach folgendes:

                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d
                                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                  You cannot mix auto with stdin or a file.
                                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $
                                  
                                  
                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    @michi_pi

                                    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                                    @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
                                    sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler

                                    die sollte bei dir so aussehen
                                    name=watermeter
                                    type=iperl
                                    id=2xxxxxx6
                                    key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2

                                    Ja, hatte ich angelegt

                                    Hier ist Ausgaben:

                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                    wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                    wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                    wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                    
                                    

                                    Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
                                    Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?

                                    Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.

                                    Danach folgendes:

                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d
                                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                    You cannot mix auto with stdin or a file.
                                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $
                                    
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Michi_Pi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #76

                                    @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                                    Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.

                                    Nein das reicht nicht. In iobroker stellst du ihn als Server ein.

                                    Am pi installierst du folgendes noch. Das ist dann der Client.

                                    $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                    

                                    Zu wmbusmeters, du brauchst denn dann nicht mehr mit wmbusmeters auto:c1... zu starten.

                                    Es reicht dann einfach der Befehl
                                    sudo systemctl start wmbusmeters
                                    damit er auch bei jedem Neustart alleine startet, gibst du noch diesen Befehl ein
                                    sudo systemctl enable wmbusmeters

                                    Aber vorher erst die Config fertig stellen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #77

                                      Nochmal, hier die meinwasserzahler:

                                      name=meinwasserzaehler
                                      type=iperl:c1
                                      id=2xxxxx6
                                      key=2Exxxxxxxx2
                                      
                                      
                                      

                                      Hier die config:

                                      
                                      loglevel=normal
                                      device=auto:c1
                                      logtelegrams=false
                                      format=json
                                      meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                      meterfilesaction=overwrite
                                      logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      
                                      
                                      

                                      Sollte doch so passen, oder?

                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf                                                                                           pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
                                      (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      
                                      

                                      Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
                                      Das hat funktioniert.
                                      Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
                                      Hier die Ausgaben:

                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
                                      Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                      ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                      Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                        libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                        apparmor
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
                                      0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
                                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
                                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
                                      Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
                                      Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                                      Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
                                      Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                      libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
                                      mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
                                      mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                                      ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
                                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
                                       »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                      Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                       mosquitto
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
                                      Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                      ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      
                                      
                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hg6806H hg6806

                                        Nochmal, hier die meinwasserzahler:

                                        name=meinwasserzaehler
                                        type=iperl:c1
                                        id=2xxxxx6
                                        key=2Exxxxxxxx2
                                        
                                        
                                        

                                        Hier die config:

                                        
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:c1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                        meterfilesaction=overwrite
                                        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        
                                        
                                        

                                        Sollte doch so passen, oder?

                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf                                                                                           pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                                        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
                                        (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        
                                        

                                        Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
                                        Das hat funktioniert.
                                        Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
                                        Hier die Ausgaben:

                                        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
                                        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                        ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                        Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          apparmor
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
                                        0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
                                        Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
                                        Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
                                        Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
                                        Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                                        Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
                                        Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                        libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                        libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
                                        mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                        libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                                        libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
                                        mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                                        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
                                             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                   man:mosquitto(8)
                                          Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
                                         »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                        Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                         mosquitto
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
                                        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                        ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        
                                        
                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Michi_Pi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #78

                                        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                                        loglevel=normal
                                        device=auto:c1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                        meterfilesaction=overwrite
                                        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log

                                        in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu

                                        loglevel=normal
                                        device=auto:t1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                        meterfilesaction=overwrite
                                        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                        

                                        zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?

                                        und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
                                        mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.

                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Michi_Pi

                                          @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:

                                          loglevel=normal
                                          device=auto:c1
                                          logtelegrams=false
                                          format=json
                                          meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                          meterfilesaction=overwrite
                                          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log

                                          in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu

                                          loglevel=normal
                                          device=auto:t1
                                          logtelegrams=false
                                          format=json
                                          meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                          meterfilesaction=overwrite
                                          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                          

                                          zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?

                                          und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
                                          mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.

                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #79

                                          @michi_pi
                                          Danke nochmals für deine Hilfe.
                                          Endlich habe ich mal einen Wert bekommen.

                                          Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                          meinwasserzaehler       21200936        31.907 m3       0 m3/h  2021-03-27 22:34                                                                                                             .14
                                          
                                          

                                          Aber eigentlich hätte ich erwartet dass in den MQTT Datenpunkten von ioBroker was eingetragen wird.
                                          Ist aber nicht.

                                          Die Config sieht wie folgt aus:

                                          loglevel=normal
                                          device=auto:t1
                                          logtelegrams=false
                                          format=json
                                          meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                          meterfilesaction=overwrite
                                          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                          

                                          Ich muss doch noch User+Password für MQTT eingeben?

                                          Ach ja, /var/log/wmbusmeters/meter_readings ist auch leer. Muss da nicht ein Reading stehen?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          836

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe