Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.0m Aufrufe 201 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kueppert

    @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
    Zahlen werden gerundet, Text nicht ;)

    F Offline
    F Offline
    fredje
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4974

    @kueppert @kueppert bekomme es nicht hin. Habe einen Alias angelegt aber die anzeige bleibt unverändert
    hier meine raw vom alias:
    {
    "from": "system.adapter.admin.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1615550943682,
    "common": {
    "name": "Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
    "type": "string",
    "role": "",
    "desc": "Manually created",
    "def": "",
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
    "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie"
    }
    },
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "ownerGroup": "system.group.administrator",
    "state": 1636
    },
    "_id": "alias.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
    "type": "state"
    }

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • da_WoodyD da_Woody

      @s-bormann
      okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
      für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
      IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
      das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!

      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4975

      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

      @s-bormann
      okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
      für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
      IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
      das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!

      Hi,
      sorry, ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
      Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
      d7c18fea-e5d0-4739-b0b2-85855256f8da-image.png

      Dabei wird dann auch die Glow-Funktion mit übernommen.

      LG

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fredje

        Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke

        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4976

        @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

        Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke

        Hi,
        den Workaround hat @Kueppert ja schon beschrieben.
        In der aktuellen Github-Version habe ich zudem die Optionen eingefügt, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben.

        a6c96d22-c304-482e-99e7-bcfba79e00ea-image.png

        Bitte testen!
        LG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kueppert

          @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig

          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4977

          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

          @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig

          Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:

          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

          Alias-Manager

          8b270fc8-a339-4785-8384-d331cc0ee8b4-image.png

          K da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
          2
          • s.bormannS s.bormann

            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

            @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig

            Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:

            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

            Alias-Manager

            8b270fc8-a339-4785-8384-d331cc0ee8b4-image.png

            K Offline
            K Offline
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von
            #4978

            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

            sehr geil...hab ich mal installiert :+1:

            UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • K Kueppert

              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

              https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

              sehr geil...hab ich mal installiert :+1:

              B Offline
              B Offline
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #4979

              @s-bormann

              Hallo,

              ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

              GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
              GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
              

              Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
              Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

              ABER

              Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

              Mache ich da etwas falsch?

              Grüße
              Manfred

              Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B Beowolf

                @s-bormann

                Hallo,

                ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

                GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                

                Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

                ABER

                Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                Mache ich da etwas falsch?

                Grüße
                Manfred

                Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #4980

                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                was für Thermostate sind das ?
                (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Beowolf

                  @s-bormann

                  Hallo,

                  ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

                  GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                  GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                  

                  Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                  Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

                  ABER

                  Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                  Mache ich da etwas falsch?

                  Grüße
                  Manfred

                  Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #4981

                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                  @s-bormann

                  Hallo,

                  ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

                  GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                  GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                  

                  Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                  Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

                  ABER

                  Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                  Mache ich da etwas falsch?

                  Grüße
                  Manfred

                  Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                  Hallo,
                  das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
                  VG!

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                    Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                    was für Thermostate sind das ?
                    (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)

                    B Offline
                    B Offline
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #4982

                    @dslraser

                    Wenn ich in der HomeMatic GUI auf meinen HM-Heizungsregler gehe (der am Heizkörperventil sitzt) und auf "EIN" klicke, geht der Regler bzw. die Anzeige in der GUI auf ON und über dem "gelben Temperaturdreieck" steht 30,5°C.

                    In den Kachel von iQontrol steht auch 30,5°C. Aber der "glow-Effekt" ist wieder blau.

                    Keine Ahnung ob mein Thermostat ein max 30°C hat. Es ist ein original Homematic Funk Thermostat HM-CC-RT-DN.

                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • s.bormannS s.bormann

                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                      @s-bormann

                      Hallo,

                      ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

                      GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                      GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                      

                      Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                      Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

                      ABER

                      Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                      Mache ich da etwas falsch?

                      Grüße
                      Manfred

                      Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                      Hallo,
                      das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
                      VG!

                      B Offline
                      B Offline
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #4983

                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                      Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen.

                      Wenn ich das mache passiert das:

                      Also von hier:
                      1.jpg

                      geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                      2.jpg

                      Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?

                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Beowolf

                        @s-bormann

                        Hallo,

                        ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.

                        GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
                        GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
                        

                        Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
                        Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.

                        ABER

                        Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.

                        Mache ich da etwas falsch?

                        Grüße
                        Manfred

                        Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #4984

                        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                        @s-bormann
                        Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?

                        Hi,
                        das mit den Aliasen kann ich nur jedem ans Herz legen. Je größer die Installation und je mehr Scripte und Visualisierungen man hat, desto wichtiger wird das Thema.
                        Beispiel: Eine meiner smarten Lampen geht kaputt. Oder soll gegen eine andere Lampe, ggf. sogar von einem anderen Hersteller, ausgetauscht werden.
                        Jetzt muss ich von Hand alle Scripte, Szenen, die History-Instanzen, meine Visualisierungen u.s.w. durchsuchen, ob irgendwo die Datenpunkte der alten Lampe vorkommen und diese gegen die neuen austauschen.

                        Wenn ich aber einen Alias der Lampe habe, dann nutze ich einfach überall diesen Alias. Beim Tausch der Lampe, muss ich jetzt einfach nur im Alias selbst den Verweis von der alten Lampe auf die neue ändern - fertig.

                        Aliase bieten noch mehr. Z.B. einfache Umrechnungs-Funktionen, womit man z.B. die Vereinheitlichung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern herstellen kann.

                        Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Die Docu zu Aliasen ist ganz gut und auch nicht allzu kompliziert.

                        VG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B Beowolf

                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                          Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen.

                          Wenn ich das mache passiert das:

                          Also von hier:
                          1.jpg

                          geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                          2.jpg

                          Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?

                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #4985

                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                          Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen.

                          Wenn ich das mache passiert das:

                          Also von hier:
                          1.jpg

                          geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                          2.jpg

                          Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?

                          Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.

                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • s.bormannS s.bormann

                            @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                            Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen.

                            Wenn ich das mache passiert das:

                            Also von hier:
                            1.jpg

                            geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                            2.jpg

                            Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?

                            Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.

                            B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #4986

                            @s-bormann

                            Für beide Antworten vielen Dank. Jetzt ist es etwas "heller" geworden.

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • s.bormannS s.bormann

                              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                              Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen.

                              Wenn ich das mache passiert das:

                              Also von hier:
                              1.jpg

                              geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                              2.jpg

                              Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?

                              Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.

                              B Offline
                              B Offline
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #4987

                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                              Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.

                              Ok, da steht aber schon 30,5. Was nun?

                              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Beowolf

                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                                Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.

                                Ok, da steht aber schon 30,5. Was nun?

                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #4988

                                @beowolf dann probier mal 31

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • s.bormannS s.bormann

                                  @beowolf dann probier mal 31

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Beowolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #4989

                                  @s-bormann

                                  31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. :confused:

                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #4990

                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                                    Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:

                                    haben wir wieder mal ein sprachproblem? kratz.gif
                                    da steht eindeutig kopieren!
                                    verlinken ist für mich
                                    402ea308-4b33-4d06-8324-e44165219583-grafik.png
                                    da wird alles übernommen, jup. kopieren (2x) bedeutet für mich aber auch doppelter speicherplatz gegenüber verlinken/verknüpfen...

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Beowolf

                                      @s-bormann

                                      31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. :confused:

                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #4991

                                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                                      @s-bormann

                                      31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. :confused:

                                      Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
                                      a972da5e-d5cd-42b8-a488-867e63a3f6e2-image.png
                                      d02ad9d4-7735-4fea-a46e-3252b70a6bed-image.png

                                      Und:
                                      6eac7745-233e-4984-bfbe-c360d3639ef4-image.png
                                      85a4c63c-982d-4429-a4ab-5e1bae2b8759-image.png

                                      Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.

                                      Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!

                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • s.bormannS s.bormann

                                        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                                        @s-bormann

                                        31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. :confused:

                                        Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
                                        a972da5e-d5cd-42b8-a488-867e63a3f6e2-image.png
                                        d02ad9d4-7735-4fea-a46e-3252b70a6bed-image.png

                                        Und:
                                        6eac7745-233e-4984-bfbe-c360d3639ef4-image.png
                                        85a4c63c-982d-4429-a4ab-5e1bae2b8759-image.png

                                        Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.

                                        Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #4992

                                        @s-bormann

                                        Vielen Dank. Nun war ich schon etwas schneller. Bin gerade fertig mit allen Ventilen. Geht ja auch so. :+1:
                                        Grüße

                                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • s.bormannS s.bormann

                                          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                                          @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig

                                          Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:

                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager

                                          Alias-Manager

                                          8b270fc8-a339-4785-8384-d331cc0ee8b4-image.png

                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                                          #4993

                                          @s-bormann alder, das zeigst du jetzt erst??? peitsche.gif
                                          gerade instet, mal guxxen, wie ich damit zurechtkomme... im RAW rumfummeln macht auch nicht gerade laune bei >80 geräten x menge DP... knud.gif

                                          hmpf.

                                          host.ioBroker	2021-03-12 20:44:23.873	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
                                          

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          621

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe