Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    676

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
31 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GOETSCHHOFER

    @paul53

    Hallo Paul,

    dies war offenbar das Problem.👍

    Danke

    Ich habe 16 I=Inputs, von denen der 15. nicht belegt ist und darum darf man offenbar nur von 1-15 hochzählen, da es ansonsten zu einer Verschiebung der i kommt.

    Beim DL-BUS sind die Temperaturen 2,3,4 jetzt korrekt.

    Bei number 4 habe ich z. B. 506 Liter im Skript, dies ist auch korrekt, aber nach dem Schreiben in das Objekt zeigt er mir nur 100 Liter an ?

    Ist hier bei den Parametereinstellungen etwas falsch, weil er nur maximal 100 anzeigt ?

    Danke im Voraus.

    KarlNUMBER 4 - MAXIMALER WERT 100-9.3.2021.JPG

    "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":23.5, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.9, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":506, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.1, "Unit":"1" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
    

    Sorry Paul, habe es bereits gefunden, in den Objekt Detaileinstellungen war der Wert mit maximal 100 begrenzt.

    OBJEKT-DETAILEINSTELLUNGEN-MAXIMAL 100.JPG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @goetschhofer sagte:

    dies war offenbar das Problem.

    Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    G 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @goetschhofer sagte:

      dies war offenbar das Problem.

      Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

      G Offline
      G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @paul53

      Hallo Paul,

      mache ich.

      Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir. 👍

      LG

      Karl

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @goetschhofer sagte:

        dies war offenbar das Problem.

        Wenn es nun funktioniert, markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].

        G Offline
        G Offline
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #23

        @paul53

        Hallo Paul,

        jetzt wollte ich mir auch noch meine Schaltausgänge abfragen und hier bekomme ich folgende Fehlermeldung ?

        Ist dies ein Problem im Skript oder bei der Parameter-Einstellung bei den Objekten ?

        Danke im Voraus für die Hilfe.

        Karl

        FEHLERMELDUNG-AUSGÄNGE-BOOLEAN-9.3.2021.JPG

        FEHLERMELDUNG-SKRIPT-AUSGÄNGE-9.3.2021.JPG

        AUSGÄNGE-OBJEKTE.JPG

        var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
        
        
        schedule("*/30 * * * * *", async function () {
          try {
            require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
              console.log(result);
            TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
            // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
            if (TooMany != 90) {
              ErgebnisText = result;
              // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
              for (i = 1; i <= 15; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                Start = Start + 18;
                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                Ende = Ende - 3;
                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 6) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 7) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 9) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 10) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
              }
              for (i = 1; i <= 8; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                Start = Start + 18;
                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                Ende = Ende - 3;
                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 6) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 7) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 11) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
              }
              for (i = 1; i <= 5; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                Start = Start + 18;
                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                Ende = Ende - 3;
                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                if (i == 1) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 2) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 3) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 4) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 5) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
              }
              for (i = 1; i <= 64; i++) {
                Start = 0;
                Ende = 0;
                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                Start = Start + 18;
                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                Ende = Ende - 3;
                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                if (i == 11) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
                if (i == 61) {
                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                }
              }
            }
            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
        });
        
        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G GOETSCHHOFER

          @paul53

          Hallo Paul,

          jetzt wollte ich mir auch noch meine Schaltausgänge abfragen und hier bekomme ich folgende Fehlermeldung ?

          Ist dies ein Problem im Skript oder bei der Parameter-Einstellung bei den Objekten ?

          Danke im Voraus für die Hilfe.

          Karl

          FEHLERMELDUNG-AUSGÄNGE-BOOLEAN-9.3.2021.JPG

          FEHLERMELDUNG-SKRIPT-AUSGÄNGE-9.3.2021.JPG

          AUSGÄNGE-OBJEKTE.JPG

          var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
          
          
          schedule("*/30 * * * * *", async function () {
            try {
              require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
                console.log(result);
              TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
              // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
              if (TooMany != 90) {
                ErgebnisText = result;
                // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                for (i = 1; i <= 15; i++) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                  Start = Start + 18;
                  ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                  Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                  Ende = Ende - 3;
                  ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                  // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                  if (i == 1) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 2) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 3) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 4) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 5) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 6) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 7) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 9) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 10) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                }
                for (i = 1; i <= 8; i++) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                  Start = Start + 18;
                  ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                  Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                  Ende = Ende - 3;
                  ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                  // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                  if (i == 1) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 2) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 3) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 4) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 5) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 6) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 7) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 11) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                }
                for (i = 1; i <= 5; i++) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                  Start = Start + 18;
                  ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                  Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                  Ende = Ende - 3;
                  ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                  // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                  if (i == 1) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 2) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 3) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 4) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 5) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                }
                for (i = 1; i <= 64; i++) {
                  Start = 0;
                  Ende = 0;
                  Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                  Start = Start + 18;
                  ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                  Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                  Ende = Ende - 3;
                  ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                  // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                  if (i == 11) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                  if (i == 61) {
                    setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                  }
                }
              }
              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
          });
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #24

          @goetschhofer
          Bei Datenpunkten, deren ID mit "EIN_AUS" endet, darf der Wert nicht mit "nach Zahl" konvertiert werden. Vielleicht funktioniert "nach Logikwert"?
          Poste bitte mal die gesamte Log-Ausgabe des Json in Code tags.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @goetschhofer
            Bei Datenpunkten, deren ID mit "EIN_AUS" endet, darf der Wert nicht mit "nach Zahl" konvertiert werden. Vielleicht funktioniert "nach Logikwert"?
            Poste bitte mal die gesamte Log-Ausgabe des Json in Code tags.

            G Offline
            G Offline
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #25

            @paul53

            Hallo Paul,

            ich habe in der Zwischenzeit mal versucht bei den Ausgängen "nach Zahl" durch "nach Logikwert" zu ersetzen.

            Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber ich bekomme bei den Ausgängen, bis auf einen überall "true" anstatt "false".

            AUSGÄNGE-OBJEKTE.JPG

            Gerade jetzt müsste der Ausgang 4: Heizkreispumpe in den Objekten auf "EIN" = true sein und alle anderen auf "AUS" = false.

            Wie setzt dies JS um, 0=AUS, 1=EIN ?

            AUSSCHNITT von UNTEN:
            "Outputs":[
            { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
            { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
            { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, KORREKT ! 1 = EIN, in den Objekten = true
            { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
            { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }],

            DANKE !

            javascript.0 (1753) script.js.GESAMT-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE: { "Header":{ "Version":5, "Device":"87", "Timestamp":1615320148 }, "Data":{ "Inputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.5, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":48.3, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"17" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }], "Outputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }], "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }], "Logging Analog":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.6, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.58, "Unit":"10" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":7.1, "Unit":"11" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":70.8, "Unit":"11" } }, { "Number":15, "AD":"A", "Value":{ "Value":384.2, "Unit":"11" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":17, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":18, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":19, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.0, "Unit":"11" } }, { "Number":20, "AD":"A", "Value":{ "Value":234.0, "Unit":"11" } }, { "Number":21, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":22, "AD":"A", "Value":{ "Value":71208.4, "Unit":"11" } }, { "Number":23, "AD":"A", "Value":{ "Value":940.2, "Unit":"11" } }, { "Number":24, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.6, "Unit":"11" } }, { "Number":25, "AD":"A", "Value":{ "Value":288.8, "Unit":"11" } }, { "Number":26, "AD":"A", "Value":{ "Value":2931.6, "Unit":"11" } }, { "Number":27, "AD":"A", "Value":{ "Value":3, "Unit":"28" } }, { "Number":28, "AD":"A", "Value":{ "Value":27, "Unit":"28" } }, { "Number":29, "AD":"A", "Value":{ "Value":277, "Unit":"28" } }, { "Number":30, "AD":"A", "Value":{ "Value":31, "Unit":"17" } }, { "Number":31, "AD":"A", "Value":{ "Value":276, "Unit":"17" } }, { "Number":32, "AD":"A", "Value":{ "Value":2946, "Unit":"17" } }, { "Number":33, "AD":"A", "Value":{ "Value":269, "Unit":"19" } }, { "Number":34, "AD":"A", "Value":{ "Value":1935, "Unit":"19" } }, { "Number":35, "AD":"A", "Value":{ "Value":16966, "Unit":"19" } }, { "Number":36, "AD":"A", "Value":{ "Value":120, "Unit":"19" } }, { "Number":37, "AD":"A", "Value":{ "Value":1501, "Unit":"19" } }, { "Number":38, "AD":"A", "Value":{ "Value":12734, "Unit":"19" } }, { "Number":39, "AD":"A", "Value":{ "Value":10.5, "Unit":"1" } }, { "Number":40, "AD":"A", "Value":{ "Value":-1.0, "Unit":"1" } }, { "Number":41, "AD":"A", "Value":{ "Value":19434, "Unit":"4" } }, { "Number":42, "AD":"A", "Value":{ "Value":200678, "Unit":"4" } }, { "Number":43, "AD":"A", "Value":{ "Value":1253406, "Unit":"4" } }, { "Number":44, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":45, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":46, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":47, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":48, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":49, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":50, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.1, "Unit":"11" } }, { "Number":51, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"11" } }, { "Number":52, "AD":"A", "Value":{ "Value":5.2, "Unit":"58" } }, { "Number":53, "AD":"A", "Value":{ "Value":12.5, "Unit":"58" } }, { "Number":54, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":55, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":56, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":57, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.5, "Unit":"11" } }, { "Number":58, "AD":"A", "Value":{ "Value":276.1, "Unit":"11" } }, { "Number":59, "AD":"A", "Value":{ "Value":2625.0, "Unit":"11" } }, { "Number":60, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":61, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }, { "Number":62, "AD":"A", "Value":{ "Value":44.5, "Unit":"11" } }, { "Number":63, "AD":"A", "Value":{ "Value":362.8, "Unit":"11" } }, { "Number":64, "AD":"A", "Value":{ "Value":2466.8, "Unit":"11" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
            
            
            var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
            
            
            schedule("*/30 * * * * *", async function () {
              try {
                require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
                  console.log(result);
                TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
                // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
                if (TooMany != 90) {
                  ErgebnisText = result;
                  // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                  for (i = 1; i <= 15; i++) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                    Start = Start + 18;
                    ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                    Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                    Ende = Ende - 3;
                    ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                    // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 6) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 7) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 9) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 10) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                  }
                  for (i = 1; i <= 8; i++) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                    Start = Start + 18;
                    ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                    Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                    Ende = Ende - 3;
                    ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                    // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 6) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 7) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                    if (i == 11) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                    }
                  }
                  for (i = 1; i <= 5; i++) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                    Start = Start + 18;
                    ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                    Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                    Ende = Ende - 3;
                    ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                    // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                    if (i == 1) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 2) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 3) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 4) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 5) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                  }
                  for (i = 1; i <= 64; i++) {
                    Start = 0;
                    Ende = 0;
                    Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                    Start = Start + 18;
                    ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                    Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                    Ende = Ende - 3;
                    ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                    // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                    if (i == 11) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                    if (i == 61) {
                      setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                    }
                  }
                }
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
            });
            
            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GOETSCHHOFER

              @paul53

              Hallo Paul,

              ich habe in der Zwischenzeit mal versucht bei den Ausgängen "nach Zahl" durch "nach Logikwert" zu ersetzen.

              Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber ich bekomme bei den Ausgängen, bis auf einen überall "true" anstatt "false".

              AUSGÄNGE-OBJEKTE.JPG

              Gerade jetzt müsste der Ausgang 4: Heizkreispumpe in den Objekten auf "EIN" = true sein und alle anderen auf "AUS" = false.

              Wie setzt dies JS um, 0=AUS, 1=EIN ?

              AUSSCHNITT von UNTEN:
              "Outputs":[
              { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
              { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } },
              { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
              { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, KORREKT ! 1 = EIN, in den Objekten = true
              { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
              { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
              { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } },
              { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }],

              DANKE !

              javascript.0 (1753) script.js.GESAMT-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE: { "Header":{ "Version":5, "Device":"87", "Timestamp":1615320148 }, "Data":{ "Inputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.5, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":48.3, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":18, "Unit":"3" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"17" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }], "Outputs":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "State":0, "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":3, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":4, "AD":"D", "Value":{ "Value":1, "Unit":"43" } }, { "Number":5, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":6, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":7, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }, { "Number":11, "AD":"D", "Value":{ "Value":0, "Unit":"43" } }], "DL-Bus":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }], "Logging Analog":[ { "Number":1, "AD":"A", "Value":{ "Value":3.6, "Unit":"1" } }, { "Number":2, "AD":"A", "Value":{ "Value":52.1, "Unit":"1" } }, { "Number":3, "AD":"A", "Value":{ "Value":62.2, "Unit":"1" } }, { "Number":4, "AD":"A", "Value":{ "Value":37.7, "Unit":"1" } }, { "Number":5, "AD":"A", "Value":{ "Value":47.8, "Unit":"1" } }, { "Number":6, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.1, "Unit":"1" } }, { "Number":7, "AD":"A", "Value":{ "Value":60.2, "Unit":"1" } }, { "Number":8, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"3" } }, { "Number":9, "AD":"A", "Value":{ "Value":21.1, "Unit":"1" } }, { "Number":10, "AD":"A", "Value":{ "Value":22.1, "Unit":"1" } }, { "Number":11, "AD":"A", "Value":{ "Value":4.58, "Unit":"10" } }, { "Number":12, "AD":"A", "Value":{ "Value":21, "Unit":"3" } }, { "Number":13, "AD":"A", "Value":{ "Value":7.1, "Unit":"11" } }, { "Number":14, "AD":"A", "Value":{ "Value":70.8, "Unit":"11" } }, { "Number":15, "AD":"A", "Value":{ "Value":384.2, "Unit":"11" } }, { "Number":16, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":17, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":18, "AD":"A", "Value":{ "Value":0, "Unit":"0" } }, { "Number":19, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.0, "Unit":"11" } }, { "Number":20, "AD":"A", "Value":{ "Value":234.0, "Unit":"11" } }, { "Number":21, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.00, "Unit":"10" } }, { "Number":22, "AD":"A", "Value":{ "Value":71208.4, "Unit":"11" } }, { "Number":23, "AD":"A", "Value":{ "Value":940.2, "Unit":"11" } }, { "Number":24, "AD":"A", "Value":{ "Value":32.6, "Unit":"11" } }, { "Number":25, "AD":"A", "Value":{ "Value":288.8, "Unit":"11" } }, { "Number":26, "AD":"A", "Value":{ "Value":2931.6, "Unit":"11" } }, { "Number":27, "AD":"A", "Value":{ "Value":3, "Unit":"28" } }, { "Number":28, "AD":"A", "Value":{ "Value":27, "Unit":"28" } }, { "Number":29, "AD":"A", "Value":{ "Value":277, "Unit":"28" } }, { "Number":30, "AD":"A", "Value":{ "Value":31, "Unit":"17" } }, { "Number":31, "AD":"A", "Value":{ "Value":276, "Unit":"17" } }, { "Number":32, "AD":"A", "Value":{ "Value":2946, "Unit":"17" } }, { "Number":33, "AD":"A", "Value":{ "Value":269, "Unit":"19" } }, { "Number":34, "AD":"A", "Value":{ "Value":1935, "Unit":"19" } }, { "Number":35, "AD":"A", "Value":{ "Value":16966, "Unit":"19" } }, { "Number":36, "AD":"A", "Value":{ "Value":120, "Unit":"19" } }, { "Number":37, "AD":"A", "Value":{ "Value":1501, "Unit":"19" } }, { "Number":38, "AD":"A", "Value":{ "Value":12734, "Unit":"19" } }, { "Number":39, "AD":"A", "Value":{ "Value":10.5, "Unit":"1" } }, { "Number":40, "AD":"A", "Value":{ "Value":-1.0, "Unit":"1" } }, { "Number":41, "AD":"A", "Value":{ "Value":19434, "Unit":"4" } }, { "Number":42, "AD":"A", "Value":{ "Value":200678, "Unit":"4" } }, { "Number":43, "AD":"A", "Value":{ "Value":1253406, "Unit":"4" } }, { "Number":44, "AD":"A", "Value":{ "Value":252.0, "Unit":"54" } }, { "Number":45, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":46, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":47, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":48, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":49, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"58" } }, { "Number":50, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.1, "Unit":"11" } }, { "Number":51, "AD":"A", "Value":{ "Value":0.0, "Unit":"11" } }, { "Number":52, "AD":"A", "Value":{ "Value":5.2, "Unit":"58" } }, { "Number":53, "AD":"A", "Value":{ "Value":12.5, "Unit":"58" } }, { "Number":54, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":55, "AD":"A", "Value":{ "Value":25.0, "Unit":"58" } }, { "Number":56, "AD":"A", "Value":{ "Value":19.2, "Unit":"1" } }, { "Number":57, "AD":"A", "Value":{ "Value":31.5, "Unit":"11" } }, { "Number":58, "AD":"A", "Value":{ "Value":276.1, "Unit":"11" } }, { "Number":59, "AD":"A", "Value":{ "Value":2625.0, "Unit":"11" } }, { "Number":60, "AD":"A", "Value":{ "Value":438, "Unit":"3" } }, { "Number":61, "AD":"A", "Value":{ "Value":39.6, "Unit":"1" } }, { "Number":62, "AD":"A", "Value":{ "Value":44.5, "Unit":"11" } }, { "Number":63, "AD":"A", "Value":{ "Value":362.8, "Unit":"11" } }, { "Number":64, "AD":"A", "Value":{ "Value":2466.8, "Unit":"11" } }]}, "Status":"OK", "Status code":0 }
              
              
              var result, TooMany, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
              
              
              schedule("*/30 * * * * *", async function () {
                try {
                  require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D,La', async function (error, response, result) {
                    console.log(result);
                  TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
                  // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
                  if (TooMany != 90) {
                    ErgebnisText = result;
                    // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                    for (i = 1; i <= 15; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                      Start = Start + 18;
                      ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                      Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                      Ende = Ende - 3;
                      ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                      // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR"/*E_1_TEMP_KOLLEKTOR*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN"/*E_2_TEMP_SPEICHER_UNTEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE"/*E_3_TEMP_SPEICHER_MITTE*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL"/*E_4_TEMP_HEIZUNGS_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL"/*E_5_TEMP_GAS_KESSEL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 6) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN"/*E_6_TEMP_AUSSEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 7) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN"/*E_7_TEMP_SPEICHER_OBEN*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 9) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER"/*E_9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 10) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL"/*E_10_TEMP_HEIZUNGS_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                    }
                    for (i = 1; i <= 8; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                      Start = Start + 18;
                      ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                      Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                      Ende = Ende - 3;
                      ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                      // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 6) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 7) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                      if (i == 11) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = ErgebnisWert; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                      }
                    }
                    for (i = 1; i <= 5; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                      Start = Start + 18;
                      ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                      Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                      Ende = Ende - 3;
                      ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                      // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                      if (i == 1) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h"/*DL_1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 2) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL"/*DL_2_TEMP_SOLAR_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 3) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL"/*DL_3_TEMP_SOLAR_VL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 4) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h"/*DL_4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 5) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*DL_5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                    }
                    for (i = 1; i <= 64; i++) {
                      Start = 0;
                      Ende = 0;
                      Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                      Start = Start + 18;
                      ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                      Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                      Ende = Ende - 3;
                      ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                      // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                      if (i == 11) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW"/*La_11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                      if (i == 61) {
                        setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL"/*La_61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL*/, parseFloat(ErgebnisWert), true);
                      }
                    }
                  }
                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
              });
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @goetschhofer
              Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              G 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @goetschhofer
                Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.

                Blockly_temp.JPG

                G Offline
                G Offline
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @paul53

                muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?

                http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=**I,D,O,La**

                OBJEKTE: O, La, D, I

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @goetschhofer
                  Da JSON eine String ist, sind die Werte "0" und "1". Diese werden nicht konvertiert. Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert werden.

                  Blockly_temp.JPG

                  G Offline
                  G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @paul53

                  "Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert"

                  Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ? Von Bausteinen ist es umgekehrt ?

                  Danke

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GOETSCHHOFER

                    @paul53

                    "Deshalb sollte erst nach Zahl und dann nach Logikwert konvertiert"

                    Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ? Von Bausteinen ist es umgekehrt ?

                    Danke

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #29

                    @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?

                    Es wird von rechts nach links abgearbeitet.

                    Blockly_temp.JPG

                    @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:

                    muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?

                    Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                    Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?

                      Es wird von rechts nach links abgearbeitet.

                      Blockly_temp.JPG

                      @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:

                      muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?

                      Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                      Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @paul53

                      interessant für mich, dass man von rechts nach links arbeitet.

                      Dann werde ich mal die gleiche Reihenfolge herstellen.

                      Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @goetschhofer sagte: Müsste da nicht zu erst "nach Zahl" und dann "nach Logiwert" stehen ?

                        Es wird von rechts nach links abgearbeitet.

                        Blockly_temp.JPG

                        @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei Erst. des 1. Blockly:

                        muss die OBJEKT-DATENPUNKTE-REIHENFOLGE die gleiche sein, wie im httprequest ?

                        Ja, da Du den JSON-String von vorn nach hinten verkürzt.
                        Andernfalls müsste man mit Objekt-Operationen arbeiten.

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #31

                        @paul53

                        Hallo Paul,

                        darf ich dich bitten mir nochmals zu meinem Problem mit der Abfrage zum Status der Ausgänge behilflich zu sein ?

                        Das mit den Ausgängen bekomme ich seit einigen Tagen einfach nicht hin.
                        Habe jetzt wie von dir im letzten Post vorgeschlagen, debug output nach Logwert und nach Zahl eingebaut.

                        Er listet mir auch unten beim Skript keine Werte auf ?.

                        Danke für die Hilfe.

                        LG

                        Karl

                        ![OBJEKTE-AUSGÄNGE-STATUS-14.3.2021.JPG](/assets/uploads/files/1615713490936-objekte-ausgänge-status-
                        14.3.2021.jpg)

                        TEST-SKRIPT-AUSGÄNGE-O-ABFRAGE-14.3.2021.JPG

                        {
                        Header: {
                        Version: 5,
                        Device: "87",
                        Timestamp: 1615717354
                        },
                        Data: {
                        Outputs: [
                        {
                        Number: 1,
                        AD: "A",
                        Value: {
                        State: 0,
                        Value: 0,
                        Unit: "0"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 2,
                        AD: "A",
                        Value: {
                        State: 0,
                        Value: 0,
                        Unit: "0"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 3,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 4,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 5,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 6,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 7,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 0,
                        Unit: "43"
                        }
                        },
                        {
                        Number: 11,
                        AD: "D",
                        Value: {
                        Value: 1,
                        Unit: "43"
                        }
                        }
                        ]
                        },
                        Status: "OK",
                        Status code: 0
                        }
                        
                        var TooMany, result, ErgebnisText, i, Start, Ende, ErgebnisWert;
                        
                        
                        schedule("*/30 * * * * *", async function () {
                          try {
                            require("request")('http://admin:Karl-100761@192.168.1.20/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=O', async function (error, response, result) {
                              console.log((function (){var val = parseFloat('0'); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                            TooMany = result.indexOf('TOO') + 1;
                            // Prüfen ob  Fehler "Too many requests" und Werte aktualisieren
                            if (TooMany != 90) {
                              ErgebnisText = result;
                              // Bei 1 bis ?? Anzahl der belegten Eingänge eintragen, nicht die maximale Zahl der Eingänge (16)
                              for (i = 1; i <= 8; i++) {
                                Start = 0;
                                Ende = 0;
                                Start = ErgebnisText.indexOf('"Value"') + 1;
                                Start = Start + 18;
                                ErgebnisText = ErgebnisText.slice((Start - 1), ErgebnisText.length);
                                Ende = ErgebnisText.indexOf('"Unit"') + 1;
                                Ende = Ende - 3;
                                ErgebnisWert = ErgebnisText.slice(0, Ende);
                                // Über die i`s im Blocky wird die Auslesung des i.ten Wertes im Json definiert.
                                if (i == 1) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS"/*A_1_SOLAR_PUMPE_WARMWASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 2) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_2_SOLAR_PUMPE_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 3) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS"/*A_3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 4) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS"/*A_4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 5) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS"/*A_5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 6) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS"/*A_6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 7) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS"/*A_7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                                if (i == 11) {
                                  setState("0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS"/*A_11_3_WEGE_VENTIL_TA_EIN_AUS*/, (function (){var val = parseFloat(ErgebnisWert); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})(), true);
                                }
                              }
                            }
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                        });
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        400

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.6k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe