  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.0k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Almi

    @peterk34

    Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.

    Gruss

    Andreas

    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von
    #564

    @Almi
    Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • peterk34P peterk34

      @Almi
      Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende

      A Offline
      A Offline
      Almi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #565

      @peterk34
      OK vielen Dank. Wie kann ich ein Eingangsregister hinzufügen? Bei mir ist da kein "+" rechts. Jedes mal wenn ich die Werte eingeben kann ich diese nicht speichern. Wo werden die definiert bzw. wie kann ich was an die Liste anhängen?

      Gruss

      Andreas

      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Almi

        @peterk34
        OK vielen Dank. Wie kann ich ein Eingangsregister hinzufügen? Bei mir ist da kein "+" rechts. Jedes mal wenn ich die Werte eingeben kann ich diese nicht speichern. Wo werden die definiert bzw. wie kann ich was an die Liste anhängen?

        Gruss

        Andreas

        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        schrieb am zuletzt editiert von
        #566

        @Almi
        bei mir ist da ein Plus ...

        3E405C0B-492B-4D38-8004-2ADDAED66321.png

        Es funktioniert normalerweise auch wenn du einfach oben in die Felder eingibst und enter drückst

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • peterk34P peterk34

          @Almi
          bei mir ist da ein Plus ...

          3E405C0B-492B-4D38-8004-2ADDAED66321.png

          Es funktioniert normalerweise auch wenn du einfach oben in die Felder eingibst und enter drückst

          A Offline
          A Offline
          Almi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #567

          @peterk34

          Mmm bei erscheint das Plus nur wenn ich auf Master für den Iobroker Modbus Adapter umstelle. Komischerweise bleibt dann die Einstellung erhalten wenn ich wieder auf Slave umstelle. Einfach eingeben reicht leider zum speichern nicht. Er bietet dann unten nicht die Speicherung an. Ich bleibe drann. Danke für deine Infos

          Gruß Andreas

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…

            Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....

            Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.

            Soweit so klar... hoffentlich

            Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...

            Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?

            Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...

            Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...

            Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...

            ost.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.795	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            email.0	2018-04-30 02:15:25.782	info	Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"}
            modbus.0	2018-04-30 02:15:25.768	info	terminating
            host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926
            host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
            host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.747	info	object change system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2018-04-30 02:11:35.063	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend
            modbus.0	2018-04-30 02:11:23.550	info	Connected to slave
            modbus.0	2018-04-30 02:11:23.322	error	Invalid holding register address: -16705
            

            6558_unbenannt.png 6558_energiezaehler_b-serie_handbuch.pdf

            V Offline
            V Offline
            Vod
            schrieb am zuletzt editiert von Vod
            #568

            @smartboart
            Hast Du das damals hinbekommen? hier: https://forum.iobroker.net/post/149807
            Habe einen ABB Zähler da, in der Anleitung steht sowas:
            *Dies wird genau so ausgedrückt, wie es auf dem Bus gesendet wird. Das heißt es sollte nicht mit 40 000 subtrahiert oder um 1 vermindert werden, wie das bei Modbus-Produkten üblich ist.
            Seite 105 hier https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

            Allerdings bekomme ich keine Antwort vom Zähler...

            @Bluefox wäre es möglich, im Debug oder Silly genau die Kommunikation auszugeben? Ich meine Anfrage-Antwort in hex...

            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V Vod

              @smartboart
              Hast Du das damals hinbekommen? hier: https://forum.iobroker.net/post/149807
              Habe einen ABB Zähler da, in der Anleitung steht sowas:
              *Dies wird genau so ausgedrückt, wie es auf dem Bus gesendet wird. Das heißt es sollte nicht mit 40 000 subtrahiert oder um 1 vermindert werden, wie das bei Modbus-Produkten üblich ist.
              Seite 105 hier https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

              Allerdings bekomme ich keine Antwort vom Zähler...

              @Bluefox wäre es möglich, im Debug oder Silly genau die Kommunikation auszugeben? Ich meine Anfrage-Antwort in hex...

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #569

              @Vod nein leider nicht....habe ich nie zum laufen bekommen. Bin auf andere Zähler umgestiegen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • V Offline
                V Offline
                Vod
                schrieb am zuletzt editiert von
                #570

                Für alle, die es interessiert: ABB A43 212-100, die Leitungen müssen verdreht werden (RS485 USB Adapter für 2 Eur mit CH341). Also A mit B und B mit A verbunden. Ohne Abschlusswiderstände funzt alles (1m twisted aus einem LAN cat6 Kabel).

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V Vod

                  Für alle, die es interessiert: ABB A43 212-100, die Leitungen müssen verdreht werden (RS485 USB Adapter für 2 Eur mit CH341). Also A mit B und B mit A verbunden. Ohne Abschlusswiderstände funzt alles (1m twisted aus einem LAN cat6 Kabel).

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #571

                  @Vod Das ist ein beliebtes RS485 Thema. Es gibt eine Spezifikation zu RS485 und eine einheitlich widersprüchliche Auslegung der Halbleiterhersteller. Mehr dazu in https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485#Signals . Texas Instruments nimmt dazu verschwurbelt Stellung ttp://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-143-00-00-00-26-49-60/RS485-2D00-Polarity-Conventions.pdf
                  Die in Fragen von Richtlinien, Gesetzen und Normen geplagten und geübten Europäischen Hersteller von Elektroinstallationsmaterial halten sich indes streng an die Norm und stehen damit ganz unpragmatisch quer im Stall.
                  Die Halbleiterhersteller sind sich wohl dieser Misere bewußt (siehe "Texas Instruments, Polarity Conventions") und neuere Bausteine wie der THVD1505 erkennen und korrigieren eine Vertauschung automatisch - änlich wie bei das bei Ethernet schon lange der Fall ist. Aber diese Bausteine sind noch nicht in den Chinesischen DIY Modulen angekommen. Und gerade diese Bausteine verwenden wir häufig in unseren Wandlern und vertrauen deren Beschriftung.
                  Fazit: Bei RS485 muß man sich zwar nicht wie bei RS232 die Frage stellen, ob der Entwickler das Gerät als DTE oder DCE eingestuft hat. Allerdings gibt es leider auch da Verwirrung bei der Bezeichnung der Signalleitungen A und B.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @Vod Das ist ein beliebtes RS485 Thema. Es gibt eine Spezifikation zu RS485 und eine einheitlich widersprüchliche Auslegung der Halbleiterhersteller. Mehr dazu in https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485#Signals . Texas Instruments nimmt dazu verschwurbelt Stellung ttp://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/13-143-00-00-00-26-49-60/RS485-2D00-Polarity-Conventions.pdf
                    Die in Fragen von Richtlinien, Gesetzen und Normen geplagten und geübten Europäischen Hersteller von Elektroinstallationsmaterial halten sich indes streng an die Norm und stehen damit ganz unpragmatisch quer im Stall.
                    Die Halbleiterhersteller sind sich wohl dieser Misere bewußt (siehe "Texas Instruments, Polarity Conventions") und neuere Bausteine wie der THVD1505 erkennen und korrigieren eine Vertauschung automatisch - änlich wie bei das bei Ethernet schon lange der Fall ist. Aber diese Bausteine sind noch nicht in den Chinesischen DIY Modulen angekommen. Und gerade diese Bausteine verwenden wir häufig in unseren Wandlern und vertrauen deren Beschriftung.
                    Fazit: Bei RS485 muß man sich zwar nicht wie bei RS232 die Frage stellen, ob der Entwickler das Gerät als DTE oder DCE eingestuft hat. Allerdings gibt es leider auch da Verwirrung bei der Bezeichnung der Signalleitungen A und B.

                    K Offline
                    K Offline
                    kleine_kuh
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #572

                    Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Nilan Wärmepumpe und werde aus der Doku nicht schlau. Da stehen nur 20tausender Registernummern. Die gibt es doch gar nicht, oder? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                    Hier der Link zur Doku: https://de.nilan.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FDownload%2FDanish%2FDokumentation%2FSoftware+vejledninger%2FModbus%2FCTS700_Modbus_protokol.pdf
                    Gruß Stephie

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #573

                      @kleine_kuh Wieso soll es die nicht geben? Meinst du der Hersteller schreibt die zum Spaß in seine Doku oder wie kommst du darauf?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @kleine_kuh Wieso soll es die nicht geben? Meinst du der Hersteller schreibt die zum Spaß in seine Doku oder wie kommst du darauf?

                        K Offline
                        K Offline
                        kleine_kuh
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #574

                        @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K kleine_kuh

                          @wendy2702 Ich dachte mir schon, dass er es nicht zum Spaß reinschreibt. Deswegen frage ich ja. Aber ich dachte es gibt 0-9999, 10001-19999, 30001-39999 und 40001 bis 49999. Dass einige nur lesen und andere lesen und schreiben können ist mir klar. Nur weíß ich leider nicht, wo ich die eintragen muss im Adapter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? (Selbstverständlich will ich auch nicht alle von denen verwenden)

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #575

                          @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.

                          Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.

                          Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein

                          Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.

                          Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @kleine_kuh Konfiguriere mal den Modbus Adapter mit den richtigen Kommunikations Einstellungen.

                            Suche die ein Register aus das nur lesbar ist.

                            Trage das dann bei Holding oder Eingangsregister mit der entsprechenden Kodierung z.B. 16bit unsigned ein

                            Stelle das loggen für die Instanz auf Debug.

                            Starte den Adapter und poste dann das logfile hier in Code Tags </> und poste Screenshots deiner Einstellungen und der Register Karte.

                            K Offline
                            K Offline
                            kleine_kuh
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #576

                            @wendy2702 Ok, danke. Heute und morgen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich poste es, sobald ich es schaffe

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              andi2055
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #577

                              Servus!

                              Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
                              Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
                              Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.

                              Nutze aktuell: Modbus 3.3.1

                              Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?

                              fa03c381-77ab-4ff6-8d4b-98440cff1974-grafik.png

                              cb026784-4b24-4ba8-b0ff-804ef498de42-grafik.png
                              Diese Abfrage funktioniert

                              modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              

                              ee477f5f-df2e-465b-8121-324a54d16a6b-grafik.png
                              Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
                              Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB

                              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              

                              Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.

                              Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
                              Danke euch!

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A andi2055

                                Servus!

                                Ich habe irgendwie Probleme mehrere Werte parallel auszulesen, wenn diese zu weit auseinander liegen.
                                Ich verwende einen USB Stick zum seriellen Auslesen.
                                Unter Windows mit CAD Modbus Scanner kann ich auch alle Werte korrekt auslesen.

                                Nutze aktuell: Modbus 3.3.1

                                Ich hatte aber auch die Modbus Version von Github installiert zum Testen. Hier konnte ich nicht mehr meinen USB0 auswählen. Es wurde mir nur COM1 angezeigt, was nicht funktionierte. Oder Soll COM hier = den USB Devices sein?

                                fa03c381-77ab-4ff6-8d4b-98440cff1974-grafik.png

                                cb026784-4b24-4ba8-b0ff-804ef498de42-grafik.png
                                Diese Abfrage funktioniert

                                modbus.0	2021-06-13 11:04:25.224	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:25.223	debug	(16668) Poll device 2
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:24.144	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:24.143	debug	(16668) Poll device 2
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:23.065	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:23.064	debug	(16668) Poll device 2
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.971	debug	(16668) Initialization of scale factors done!
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.969	debug	(16668) Poll device 2
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.968	info	(16668) Connected to slave
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.955	debug	(16668) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.586	debug	(16668) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.585	debug	(16668) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.584	debug	(16668) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.583	debug	(16668) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.582	debug	(16668) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"state","room
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for inputRegs: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.581	debug	(16668) Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.580	debug	(16668) Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:04:21.273	info	(16668) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                

                                ee477f5f-df2e-465b-8121-324a54d16a6b-grafik.png
                                Dise Abfrage funktioniert nicht, weil diese Modbus in zwei Abfragen aufteilt?
                                Der Adapter wechselt danach sofort auf GELB

                                modbus.0	2021-06-13 11:07:07.885	debug	(20689) Cleaning up request fifo.
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:07.884	debug	(20689) Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:07.877	info	(20689) Disconnected from slave
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:06.877	warn	(20689) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:06.876	error	(20689) Request timed out.
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:06.875	warn	(20689) Error: undefined
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.872	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 346 - 6 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Poll holdingRegs DevID(2) address 257 - 1 bytes
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.837	debug	(20689) Initialization of scale factors done!
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.835	debug	(20689) Poll device 2
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.834	info	(20689) Connected to slave
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.819	debug	(20689) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40385_Code_Störung: {"_id":"holdingRegisters.40385_Code_Störung","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.479	debug	(20689) Add holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40352_Innenlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40351_Frischlufttemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.478	debug	(20689) Add holdingRegisters.40349_Bypass_Status: {"_id":"holdingRegisters.40349_Bypass_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40348_Filter: {"_id":"holdingRegisters.40348_Filter","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native"
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.477	debug	(20689) Add holdingRegisters.40347_Filter_Status: {"_id":"holdingRegisters.40347_Filter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.476	debug	(20689) Add holdingRegisters.40260_Bypass_Modus: {"_id":"holdingRegisters.40260_Bypass_Modus","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit"
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.475	debug	(20689) Add holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit: {"_id":"holdingRegisters.40258_Geschwindigkeit","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40258,"name":"Geschwindigkeit","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":""
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.474	debug	(20689) Initialize Objects for inputRegs: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.473	debug	(20689) Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.472	debug	(20689) Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0	2021-06-13 11:07:01.147	info	(20689) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                

                                Wenn ich 40258 alleine oder auch in Kombination mit 40260 abfrage, dann werden auch diese Werte korrekt ausgelesen.

                                Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
                                Danke euch!

                                A Offline
                                A Offline
                                andi2055
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #578

                                Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.

                                Issue und Lösung hierzu hier
                                Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A andi2055

                                  Ich konnte das Problem selbst durch einen quick&dirty 50ms Warteschritt zw. den Abfragen lösen, den ich in den Code eingebaut habe.

                                  Issue und Lösung hierzu hier
                                  Vielleicht kann man das so oder auch gerne sauberer in den Adapter integrieren.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #579

                                  Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                  Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                                  Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                                  modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1

                                  oder:

                                  modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                                  modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}

                                  Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                                  Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                                  Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

                                  M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                    Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                                    Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                                    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                                    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                                    modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1

                                    oder:

                                    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                                    modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}

                                    Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                                    Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                                    Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #580

                                    ... wenn die betroffenen Register in einem eigenen Adapter aufsetzt, selbes Problem, ändere ich dann von Unsigned auf Signed gehten 6 von 7, versuche ich das auf den anderen Adpater zu übertragen, wieder bei allen der gleiche Fehler. Da stimmt wohl irgendwas im Adapter nicht oder ist marginal. Ich bin hilflos.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                      Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.
                                      Bei einigen Registern meiner Dimplex Wärmepumpe habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert, ich bekomme sie nicht zum laufen:
                                      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.149 debug (2308) Closing client on purpose.
                                      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 warn (2308) Poll error count: 6 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.097 debug (2308) Received pdu describes an error.
                                      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.093 debug (2308) Poll coils DevID(1) address 4 - 0 bits
                                      modbus.1 2021-06-20 00:14:33.092 debug (2308) Poll device 1

                                      oder:

                                      modbus.1 2021-06-20 00:21:44.174 debug (2719) Closing client on purpose.
                                      modbus.1 2021-06-20 00:21:44.122 warn (2719) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}

                                      Mit modbus 3.2.6 lief das alles einwandfrei. Ich habe es 1:1 übernommen.
                                      Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.
                                      Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #581

                                      @matis sagte in Modbus adapter:

                                      ....... alles manuell umzuziehen.

                                      Wie zieht man denn manuell um ?

                                      @matis sagte in Modbus adapter:

                                      Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                      Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.

                                      Also Betatester ....

                                      @matis sagte in Modbus adapter:
                                      Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.

                                      Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.

                                      1.JPG

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tobi19
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #582

                                        Habe wegen des "issue with the scale factors" über Github ein Update auf die neuste Version 3.4.5 durchgeführt.
                                        Dieser Fehler schein beseitigt. Auch sind die gelegentlichen Verbindungsabbrüche weg.

                                        Bei erweitern der Registerliste gabs anschließend Probleme:


                                        2021-06-20 15:59:47.186 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 23
                                        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40257']);
                                        2021-06-20 15:59:47.187 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 2.3000000000000003, type = number
                                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Input Value = 0
                                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Formula = x * Math.pow (10, sf ['40258']);
                                        2021-06-20 15:59:47.188 - debug: modbus.0 (13669) Calculation result = 0, type = number
                                        2021-06-20 15:59:47.190 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(1) address 40334 - -107 bytes
                                        2021-06-20 15:59:47.194 - debug: modbus.0 (13669) Received pdu describes an error.
                                        2021-06-20 15:59:47.195 - warn: modbus.0 (13669) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll device 200
                                        2021-06-20 15:59:47.246 - debug: modbus.0 (13669) Poll holdingRegs DevID(200) address 40087 - 5 bytes

                                        Es entsteht ein ERROR, da laut LOG -107 bytes (negative Zahl) gelesen werden sollen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @matis sagte in Modbus adapter:

                                          ....... alles manuell umzuziehen.

                                          Wie zieht man denn manuell um ?

                                          @matis sagte in Modbus adapter:

                                          Hi, ich bin gerade dabei von Admin 4 auf 5 alles manuell umzuziehen.
                                          Dabei habe ich auch den neuen Modbus Adapter 3.4.4 installiert.

                                          Also Betatester ....

                                          @matis sagte in Modbus adapter:
                                          Leider bekomme ich 3.2.6 nicht mehr als mögliche Version angeboten.

                                          Logo ... da dein Verwahrungsort auf Beta steht und nicht auf stable.

                                          1.JPG

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #583

                                          @glasfaser

                                          ... neue Installation, Modbus, Views und Java importieren und dann sollte es neue saubere Inst. sein.
                                          Ich hab's aber wegen zu viel Aufwand aufgegeben, stable neu installiert und iobroker aus dem backup drüber kopiert, läuft einwandfrei, fertig.

                                          Seit irgendeinem Adapter Update ist die "Übersicht" leer.
                                          War es aber komischer Weise auch mit der 5er Installation, sobald altes GUI gewählt war.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          319

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe