NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    130

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    759

[gelöst] zwave2 mit Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    #1

    Hallo, vorweg unter dem alten zwave funktioniert der I2-Eingang problemlos.

    Da sich bei zwave schon lange nichts mehr tut und seit dem Neuen js-controller 3.2 Warnungen angezeigt werden, will ich davon weg und zum zwave2 wechseln.

    Von meinen 19 Geräten funktionieren die meisten, bei den batteriebetriebenen wird das noch etwas dauern und ist im Moment nicht wichtig. Nur ein Qubino ZMNHND1 Relais verhält sich seltsam unter zwave2.

    Es geht um den I2-Eingang (Motion Detection), der wurde erst als Datenpunkt im Node angelegt, als dieser vom Bewegungsmelder angesteuert wurde: zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor Any (Endpoint 2)
    Der DP funktioniert wie erwartet, seltsam ist nur, das dieser bei jedem zwave2 Neustart wieder gelöscht wird.

    Hat jemand ein Tipp oder Lösung dazu? Oder kann das bestätigen? Wenn nicht werde ich ein issue auf github eröffnen.

    Meine Versionen:

    • Raspbian Buster mit Kernel-release 5.10.11-v7l+
    • Node.js: v12.20.2
    • NPM: 6.14.11
    • zwave2: 1.8.11

    Danke jolic

    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • jolicJ jolic

      Hallo, vorweg unter dem alten zwave funktioniert der I2-Eingang problemlos.

      Da sich bei zwave schon lange nichts mehr tut und seit dem Neuen js-controller 3.2 Warnungen angezeigt werden, will ich davon weg und zum zwave2 wechseln.

      Von meinen 19 Geräten funktionieren die meisten, bei den batteriebetriebenen wird das noch etwas dauern und ist im Moment nicht wichtig. Nur ein Qubino ZMNHND1 Relais verhält sich seltsam unter zwave2.

      Es geht um den I2-Eingang (Motion Detection), der wurde erst als Datenpunkt im Node angelegt, als dieser vom Bewegungsmelder angesteuert wurde: zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor Any (Endpoint 2)
      Der DP funktioniert wie erwartet, seltsam ist nur, das dieser bei jedem zwave2 Neustart wieder gelöscht wird.

      Hat jemand ein Tipp oder Lösung dazu? Oder kann das bestätigen? Wenn nicht werde ich ein issue auf github eröffnen.

      Meine Versionen:

      • Raspbian Buster mit Kernel-release 5.10.11-v7l+
      • Node.js: v12.20.2
      • NPM: 6.14.11
      • zwave2: 1.8.11

      Danke jolic

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von arteck
      #2

      @jolic ja und dann kommt der wieder rein... oder ist der nicht da ?

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @jolic ja und dann kommt der wieder rein... oder ist der nicht da ?

        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @arteck: ja, dann kommt der DP wieder rein. Kann daher keinen Namen vergeben "Any (Endpoint 2)" ist ein blöder Name, besonders wenn man 3 davon hat und im Blockly verwendet. Kann ich den irgendwie festlegen?

        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • jolicJ jolic

          @arteck: ja, dann kommt der DP wieder rein. Kann daher keinen Namen vergeben "Any (Endpoint 2)" ist ein blöder Name, besonders wenn man 3 davon hat und im Blockly verwendet. Kann ich den irgendwie festlegen?

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @jolic im Adapter unter einstellugen.. da ist eine checkbox.. dass der den namen nicht überschreiben soll..

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • arteckA arteck

            @jolic im Adapter unter einstellugen.. da ist eine checkbox.. dass der den namen nicht überschreiben soll..

            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @arteck: Danke, schaue mir das heute Abend an, ob das auch funktioniert wenn der DP gelöscht wird, oder bleibt der dann?

            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

            arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • jolicJ jolic

              @arteck: Danke, schaue mir das heute Abend an, ob das auch funktioniert wenn der DP gelöscht wird, oder bleibt der dann?

              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @jolic das weiss ich nicht.. bei mir verschwindet auch einer .. aber den mbenenen ich nicht um

              @AlCalzone weisst du hier Rat ?

              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • arteckA arteck

                @jolic das weiss ich nicht.. bei mir verschwindet auch einer .. aber den mbenenen ich nicht um

                @AlCalzone weisst du hier Rat ?

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Bitte die folgenden Infos posten, dann kann ich mir das anschauen:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AlCalzoneA AlCalzone

                  Bitte die folgenden Infos posten, dann kann ich mir das anschauen:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                  #8

                  Hallo, der neue zwave2 Adapter funktioniert soweit gut und im ioBroker sind keine Warnungen wie bei dem alten zwave gelistet. Die Probleme die ich habe liegen wahrscheinlich an zwave selbst und den langsamen wiederherstellen des Mesh-Netzwerkes oder zwischen meinem Stuhl und dem Bildschirm ;-)

                  @arteck: Meine Umstellung von zwave auf zwave2 hatte länger gedauert als erwartet. Blockly und Datenpunkte anpassen ist eine Sache, hätte aber nicht gedacht das es 3 Tage dauert bis das alle batteriebetriebene Geräte den Status ready=true haben. Ein "Erneut Interviewen" und Sensor in den Include-Modus setzen, hatte leider nichts gebracht... einfach warten.

                  Manche DP wie z.B. Battery hatten gefehlt und sind erst seit heute Abend vorhanden. Immerhin waren die wichtigsten DP schnell verfügbar. Zwei Geräte haben noch den Status ready=false, daher warte ich bis Wochenende ob sich da noch was tut. Sonst muss ich diese ausbauen und am Gateway resetten.

                  Wenn es jemanden Interessiert, bei den Batteriegeräten ging das problemlos mit FIBARO und Vision Security Geräten. Nur die Sensative Strips brauchen lange bis zum Status ready=true, bei 2 von 7 warte ich noch (interview failed: Attempt x/5 failed).

                  @AlCalzone: Danke für deinen Hinweis/Link, kann ich verstehen. Wenn bei mir wieder alles rund läuft, werde ich mir das mit dem Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang nochmals anschauen. Verstehe ich das in dem Fall richtig? Das ich am besten die zwave2 Instanz neu lade, dann den I2 setze damit der DP "Any (Endpoint 2)" wieder erstellt wird... und danach dir die

                  • zwave-Logdatei (nach einer Stunde)
                  • Adapter-Cache-Dateien
                  • NODE-ID

                  per GitHub Issue mitteile, damit du was damit anfangen kannst?

                  Danke jolic

                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • jolicJ jolic

                    Hallo, der neue zwave2 Adapter funktioniert soweit gut und im ioBroker sind keine Warnungen wie bei dem alten zwave gelistet. Die Probleme die ich habe liegen wahrscheinlich an zwave selbst und den langsamen wiederherstellen des Mesh-Netzwerkes oder zwischen meinem Stuhl und dem Bildschirm ;-)

                    @arteck: Meine Umstellung von zwave auf zwave2 hatte länger gedauert als erwartet. Blockly und Datenpunkte anpassen ist eine Sache, hätte aber nicht gedacht das es 3 Tage dauert bis das alle batteriebetriebene Geräte den Status ready=true haben. Ein "Erneut Interviewen" und Sensor in den Include-Modus setzen, hatte leider nichts gebracht... einfach warten.

                    Manche DP wie z.B. Battery hatten gefehlt und sind erst seit heute Abend vorhanden. Immerhin waren die wichtigsten DP schnell verfügbar. Zwei Geräte haben noch den Status ready=false, daher warte ich bis Wochenende ob sich da noch was tut. Sonst muss ich diese ausbauen und am Gateway resetten.

                    Wenn es jemanden Interessiert, bei den Batteriegeräten ging das problemlos mit FIBARO und Vision Security Geräten. Nur die Sensative Strips brauchen lange bis zum Status ready=true, bei 2 von 7 warte ich noch (interview failed: Attempt x/5 failed).

                    @AlCalzone: Danke für deinen Hinweis/Link, kann ich verstehen. Wenn bei mir wieder alles rund läuft, werde ich mir das mit dem Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang nochmals anschauen. Verstehe ich das in dem Fall richtig? Das ich am besten die zwave2 Instanz neu lade, dann den I2 setze damit der DP "Any (Endpoint 2)" wieder erstellt wird... und danach dir die

                    • zwave-Logdatei (nach einer Stunde)
                    • Adapter-Cache-Dateien
                    • NODE-ID

                    per GitHub Issue mitteile, damit du was damit anfangen kannst?

                    Danke jolic

                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @jolic sagte in zwave2 mit Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang?:

                    hätte aber nicht gedacht das es 3 Tage dauert bis das alle batteriebetriebene Geräte den Status ready=true haben

                    Da bist du vermutlich in einen komischen Bug gerannt, den ich zwar in der Library gefixt habe, aber der noch im Adapter ist. Im Endeffekt hing es von der Reihenfolge der Node-IDs ab, welche Batteriegeräte interviewed werden 😑

                    @jolic sagte in zwave2 mit Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang?:

                    werde ich mir das mit dem Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang nochmals anschauen. Verstehe ich das in dem Fall richtig? Das ich am besten die zwave2 Instanz neu lade, dann den I2 setze damit der DP "Any (Endpoint 2)" wieder erstellt wird...

                    Wenn ich mich richtig an dein Problem erinnere, am besten Adapter mit Log starten, unter Geräten auf hinter dem Node und dann auf "erneut interviewen".

                    Dann gerne auf Github, damit es nicht verloren geht.

                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jolicJ jolic

                      Hallo, der neue zwave2 Adapter funktioniert soweit gut und im ioBroker sind keine Warnungen wie bei dem alten zwave gelistet. Die Probleme die ich habe liegen wahrscheinlich an zwave selbst und den langsamen wiederherstellen des Mesh-Netzwerkes oder zwischen meinem Stuhl und dem Bildschirm ;-)

                      @arteck: Meine Umstellung von zwave auf zwave2 hatte länger gedauert als erwartet. Blockly und Datenpunkte anpassen ist eine Sache, hätte aber nicht gedacht das es 3 Tage dauert bis das alle batteriebetriebene Geräte den Status ready=true haben. Ein "Erneut Interviewen" und Sensor in den Include-Modus setzen, hatte leider nichts gebracht... einfach warten.

                      Manche DP wie z.B. Battery hatten gefehlt und sind erst seit heute Abend vorhanden. Immerhin waren die wichtigsten DP schnell verfügbar. Zwei Geräte haben noch den Status ready=false, daher warte ich bis Wochenende ob sich da noch was tut. Sonst muss ich diese ausbauen und am Gateway resetten.

                      Wenn es jemanden Interessiert, bei den Batteriegeräten ging das problemlos mit FIBARO und Vision Security Geräten. Nur die Sensative Strips brauchen lange bis zum Status ready=true, bei 2 von 7 warte ich noch (interview failed: Attempt x/5 failed).

                      @AlCalzone: Danke für deinen Hinweis/Link, kann ich verstehen. Wenn bei mir wieder alles rund läuft, werde ich mir das mit dem Qubino ZMNHND1 und I2-Eingang nochmals anschauen. Verstehe ich das in dem Fall richtig? Das ich am besten die zwave2 Instanz neu lade, dann den I2 setze damit der DP "Any (Endpoint 2)" wieder erstellt wird... und danach dir die

                      • zwave-Logdatei (nach einer Stunde)
                      • Adapter-Cache-Dateien
                      • NODE-ID

                      per GitHub Issue mitteile, damit du was damit anfangen kannst?

                      Danke jolic

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @jolic Danke für das Log. Ich fürchte, du musst den ZMNHND1 neu anlernen.
                      Die Qubino-Geräte haben die Eigenschaft, bestimmte Funktionalität nur an den Stick zu melden, wenn diese beim Einlernen vorhanden war. Deiner meldet nicht mal Unterstützung für mehrere Endpoints, was meines Wissens nur dann passiert, wenn beim Einlernen kein Schalter/Sensor an Eingang I2 angeschlossen war.

                      D.h. Switch ablernen, alles angeschlossen lassen, Switch wieder anlernen. Dann sollte es auch mit dem Bestehen bleiben der Datenpunkte passen.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @jolic Danke für das Log. Ich fürchte, du musst den ZMNHND1 neu anlernen.
                        Die Qubino-Geräte haben die Eigenschaft, bestimmte Funktionalität nur an den Stick zu melden, wenn diese beim Einlernen vorhanden war. Deiner meldet nicht mal Unterstützung für mehrere Endpoints, was meines Wissens nur dann passiert, wenn beim Einlernen kein Schalter/Sensor an Eingang I2 angeschlossen war.

                        D.h. Switch ablernen, alles angeschlossen lassen, Switch wieder anlernen. Dann sollte es auch mit dem Bestehen bleiben der Datenpunkte passen.

                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @alcalzone OK, danke für deine Untersuchung anhand des Logs. Seltsam das diese Funktion nicht im Aufsteckmodul ZMEERAZ2 gespeichert ist. Habe noch eine Frage:

                        Gibt es eine Möglichkeit beim Neuanlernen die gleiche NODE Nr wieder zu bekommen oder nachträglich zu ändern? Beim alten Adapter gab es die Funktion Gerät ersetzen.

                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          @jolic Danke für das Log. Ich fürchte, du musst den ZMNHND1 neu anlernen.
                          Die Qubino-Geräte haben die Eigenschaft, bestimmte Funktionalität nur an den Stick zu melden, wenn diese beim Einlernen vorhanden war. Deiner meldet nicht mal Unterstützung für mehrere Endpoints, was meines Wissens nur dann passiert, wenn beim Einlernen kein Schalter/Sensor an Eingang I2 angeschlossen war.

                          D.h. Switch ablernen, alles angeschlossen lassen, Switch wieder anlernen. Dann sollte es auch mit dem Bestehen bleiben der Datenpunkte passen.

                          jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @alcalzone Nachtrag: Beim Neueinlernen wird anscheinend doch der I2 gefunden (nachdem ich den erst deaktiviert hatte), nur ist die Bezeichung falsch. Habe das LOG auf GitHub gestellt.

                          Danke jolic

                          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • jolicJ jolic

                            @alcalzone Nachtrag: Beim Neueinlernen wird anscheinend doch der I2 gefunden (nachdem ich den erst deaktiviert hatte), nur ist die Bezeichung falsch. Habe das LOG auf GitHub gestellt.

                            Danke jolic

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @jolic Wir sollten die Diskussion auf Github belassen, sonst gibts Chaos ;)

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            448

                            Online

                            32.9k

                            Benutzer

                            83.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe