  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    351

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 97 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H HMFreund

    Diesem Sensor ist bereits ein Raum und eine Funktion zugeordnet. Er ist genauso eingerichtet wie alle andern von mir benutzten Sensoren, die alle mit dieser Einstellung funktionieren. Da es mir mit den unterschiedlichsten Einstellungen nicht gelungen ist diese Fehlermeldung zu verhindern, habe ich den Sensor deaktiviert (kein Eintrag von Raum und Funktion). Das hat immerhin den Vorteil, dass die anscheinend durch den Fehler verursachten Warn-Meldungen nun alle nicht mehr ausgegeben werden. Warum sich dieser Sensor so verhält ist mir leider nicht klar. Das Script läuft soweit ich bis jetzt erkennen kann einwandfrei. Damit ist der unter 1. angesprochene Fehler meiner Fehlermeldung erledigt. Allerdings bestehen die unter 2. aufgeführten Probleme immer noch.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #450

    @hmfreund

    Ich habe die unterstrichenden Zeilen auch im Script und das Script verursacht keine Fehlermeldungen im Log, daher würde ich einfach sagen, ignoriere die einfach.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      luft-post
      schrieb am zuletzt editiert von luft-post
      #451

      Moin,
      würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.

      Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?

      gruß
      Matthias

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L luft-post

        Moin,
        würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.

        Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?

        gruß
        Matthias

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #452

        @luft-post

        zu deiner ersten Frage:

        In den Datenpunkten, die vom Skript generiert werden, hast du in jedem Raum einen Datenpunkt RoomOrderPriority, wenn du im Skript die 2 ausgewählt hast, kannst du dort Zahlen eingeben wonach die Räume geordnet werden sollen. Es dürfen da keine doppelten Zahlen angegeben werden und nach Einstellung muss das Skript neu gestartet werden.

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Dominik F.D Dominik F.

          @luft-post

          zu deiner ersten Frage:

          In den Datenpunkten, die vom Skript generiert werden, hast du in jedem Raum einen Datenpunkt RoomOrderPriority, wenn du im Skript die 2 ausgewählt hast, kannst du dort Zahlen eingeben wonach die Räume geordnet werden sollen. Es dürfen da keine doppelten Zahlen angegeben werden und nach Einstellung muss das Skript neu gestartet werden.

          L Offline
          L Offline
          luft-post
          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
          #453

          @dominik-f Moin, und danke für deine Antwort. Gefunden :blush:

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L luft-post

            @dominik-f Moin, und danke für deine Antwort. Gefunden :blush:

            K Offline
            K Offline
            Kyocera007 0
            schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
            #454

            Hallo,
            ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom programmieren :-)
            Aber ich habe es geschafft, das mir Alexa auf meinen beiden Echos zeitgleich die Ansage macht.
            Habe es einfach mal probiert und es funktioniert auch ohne Fehlermeldungen im Log

            Gruß Kyocera007 (siehe Signatur) :-)

            ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pittini

              @hmfreund

              javascript.0	2021-02-05 16:39:51.467	error	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.LEQ0758123.1.STATE
              
              K Offline
              K Offline
              Kyocera007 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #455

              @pittini
              Hallo, was mir aufgefallen ist,
              wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
              aber nicht im oberen Widget
              Pittini4.JPG

              Da scheint noch ein Bug vorzuliegen

              Gruß Kyocera007

              ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kyocera007 0

                @pittini
                Hallo, was mir aufgefallen ist,
                wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
                aber nicht im oberen Widget
                Pittini4.JPG

                Da scheint noch ein Bug vorzuliegen

                Gruß Kyocera007

                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #456

                @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                Da scheint noch ein Bug vorzuliegen

                Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  luft-post
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #457

                  @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                  Moin,
                  würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.

                  Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?

                  gruß
                  Matthias

                  Moin,
                  kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?

                  Gruß
                  Matthias

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L luft-post

                    @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                    Moin,
                    würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.

                    Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?

                    gruß
                    Matthias

                    Moin,
                    kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?

                    Gruß
                    Matthias

                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #458

                    @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                    Moin,
                    kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?

                    Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pittini

                      @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                      Da scheint noch ein Bug vorzuliegen

                      Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.

                      K Offline
                      K Offline
                      Kyocera007 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #459

                      @pittini
                      Bitte schön :-)
                      Pittini5.JPG

                      ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kyocera007 0

                        @pittini
                        Bitte schön :-)
                        Pittini5.JPG

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #460

                        @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                        @pittini
                        Bitte schön :-)
                        Pittini5.JPG

                        Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pittini

                          @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                          @pittini
                          Bitte schön :-)
                          Pittini5.JPG

                          Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kyocera007 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #461

                          @pittini

                          ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK

                          Gruß

                          ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Pittini

                            @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                            Moin,
                            kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?

                            Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).

                            L Offline
                            L Offline
                            luft-post
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #462

                            @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
                            Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?

                            Gruß Matthias

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L luft-post

                              @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
                              Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?

                              Gruß Matthias

                              P Offline
                              P Offline
                              Pittini
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #463

                              @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.

                              1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                              2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Pittini

                                @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.

                                1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                                2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                                J Offline
                                J Offline
                                Jens Lattwesen
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #464

                                @pittini
                                Moin,

                                super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:

                                So soll es sein:
                                const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen

                                In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                                const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen

                                Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.

                                Pfad falsch?

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jens Lattwesen

                                  @pittini
                                  Moin,

                                  super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:

                                  So soll es sein:
                                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen

                                  In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                                  const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen

                                  Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.

                                  Pfad falsch?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Pittini
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #465

                                  @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.

                                  2021-02-23 11_19_48-Window.png

                                  Und haste den Iconsatz installiert?

                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Pittini

                                    @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.

                                    2021-02-23 11_19_48-Window.png

                                    Und haste den Iconsatz installiert?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #466

                                    @pittini
                                    Icon-Satz ist installiert.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Pittini

                                      @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.

                                      2021-02-23 11_19_48-Window.png

                                      Und haste den Iconsatz installiert?

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #467

                                      @pittini
                                      74b1d510-f0e8-4262-b4e1-b6fd524f6e58-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Jens Lattwesen

                                        @pittini
                                        Icon-Satz ist installiert.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pittini
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #468

                                        @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                        @pittini
                                        Icon-Satz ist installiert.

                                        Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.

                                        Inked2021-02-23 12_25_51-Edit vis_LI.jpg

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Pittini

                                          @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                          @pittini
                                          Icon-Satz ist installiert.

                                          Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.

                                          Inked2021-02-23 12_25_51-Edit vis_LI.jpg

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          Jens Lattwesen
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #469

                                          @pittini

                                          Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.

                                          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          513

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe