Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Poll funktioniert nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Poll funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @captainchaos666 last edited by

      @captainchaos666

      Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
      aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :

      https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        captainchaos666 last edited by

        @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

        Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
        aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :
        https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

        Ja da war ich schon, hier wurde die Reconnect-Zeit von 60s auf 2s herabgesetzt. Finde ich jetzt nicht wirklich als richtigen Ansatz
        Einstellungen von deinem Link (Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden)

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

          @captainchaos666 Stell das loggen mal auf Debug.

          Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.

          Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.

          Richtig ist bei mir z.B. 3c40bf9b-69f1-45f0-a32e-36fb9f878a04-grafik.png

          Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.

          EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            captainchaos666 @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

            Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.
            Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.
            Richtig ist bei mir z.B.
            Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.
            EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

            Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte. Aber aus meiner Verzweiflung habe ich inzwischen eine neue Instanz aufgesetzt mit nur einer Variablen zum auslesen (Eingangsregister). Und extra eine genommen wo nicht viel schief gehen kann. Das die Verbindung wieder abgebaut wird ist weiterhin noch so

            20210209 Modubus 2 Variablendeklaration.PNG

            20210209 Modubus 2 Spezifikation.PNG
            Spezifikation laut Hersteller

            modbus.2	2021-02-09 15:28:46.286	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:28:45.185	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:27:45.182	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:27:44.052	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:26:44.050	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:26:42.833	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:25:42.830	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:25:41.816	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:24:41.812	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:24:40.699	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:23:40.696	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:23:39.680	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:22:39.677	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:22:37.612	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:21:37.610	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:21:36.518	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:20:36.516	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:20:35.404	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:19:35.401	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:19:34.211	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:18:34.207	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:18:33.091	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:17:33.087	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:17:32.071	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:16:32.067	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
            modbus.2	2021-02-09 15:16:30.954	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
            

            Die Verbindung wird weiterhin immer noch nach der Reconnect-Zeit wieder aufgebaut. Ein Pollen des einzelnen Wert ist weiterhin nicht möglich

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @captainchaos666 last edited by

              @captainchaos666 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

              Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte.

              Das stimmt leider nicht.

              Meine Erfahrungen zu dem Thema findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/5343/frage-zur-konfiguration-modbus-seriell?_=1612881822694

              Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                20210209 Modubus 2 Debug.PNG

                Steht schon auf debug

                Glasfaser wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @captainchaos666 last edited by

                  @captainchaos666

                  Bei der Modbus Instanz 2 , die Logstufe auf DEBUG einstellen ( sichtbar im Expertenmodus )

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

                    @captainchaos666 Das ist nur der Anzeigefilter.

                    Du musst das hier machen:

                    612ae113-b2ce-45f6-bf50-0961e01df167-grafik.png

                    Zuerst den ExpertenModus Aktivieren (oben links im Bild) falls noch nicht aktiv. Dann hinter der Instanz auf das Info klicken und dort Debug auswählen.

                    EDIT: @Glasfaser war schneller

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 @Glasfaser

                      Danke mal für Eure Unterstützung, könnt ihr aus dem Log was erkennen?

                      modbus.2	2021-02-09 21:14:44.802	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:44.801	debug	(6619) Closing client on purpose.
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:44.670	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:44.669	debug	(6619) Poll device 1
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.801	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.800	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.799	debug	(6619) Socket closed with error
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll device 1
                      modbus.2	2021-02-09 21:14:43.612	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:43.610	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:43.609	debug	(6619) Closing client on purpose.
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.608	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.607	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.606	debug	(6619) Socket closed with error
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.595	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.594	debug	(6619) Poll device 1
                      modbus.2	2021-02-09 21:13:42.593	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:42.591	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:42.590	debug	(6619) Closing client on purpose.
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:42.536	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:42.535	debug	(6619) Poll device 1
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.589	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.588	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.587	debug	(6619) Socket closed with error
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.479	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.478	debug	(6619) Poll device 1
                      modbus.2	2021-02-09 21:12:41.477	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                      
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                        @captainchaos666 Gibt es eine Beschreibung der Modbus Funktionen des WRs ?

                        Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                          Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                          Habe die Modbus-Spezifikation von Sungrow, habs mal in den Teile zusammen gesnipped

                          20210209 Modubus 2 Spezifikation 01.PNG
                          20210209 Modubus 2 Spezifikation 02.PNG
                          20210209 Modubus 2 Spezifikation 03.PNG

                          Habe in der Spezifikation noch den Hinweis gefunden: If data of address 5000 is to be inquired, the
                          corresponding sending address data is 4999 (0x1387)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            @captainchaos666 Kommen denn um diese Uhrzeit noch Daten vom WR?

                            Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                              Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                              Klar, habe einen Strahler hingestellt damit ich Nachts EEG Strom machen kann. Nein Spaß bei Seite ist der SH10RT ein Hybridwechselrichter

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                @captainchaos666 Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                  Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                  Ja, der ist immer an, es kann eine Batterie angeschlossen werden.

                                  @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                  Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                  Brauchst du die komplette Modbus-Spezifikation von Sungrow?

                                  Danke vorab für deine Hilfe

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    @captainchaos666 Kannst du mal versuchen diese Adresse auszulesen:

                                    5007 Signed 16 Bit und dann mal nach einander als Little und Big Endian.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702

                                      Little Endian:
                                      20200210 Modbus 2 Little Endian 01.PNG
                                      20200210 Modbus 2 Little Endian 02.PNG

                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:39.811	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:39.810	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:38.908	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:38.907	debug	(3700) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:38.809	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:38.808	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:38.807	debug	(3700) Socket closed with error
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:37.844	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:37.843	debug	(3700) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 16:57:37.842	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:37.838	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:37.837	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:37.747	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:37.746	debug	(3700) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.837	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.836	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.835	debug	(3700) Socket closed with error
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.683	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.681	debug	(3700) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 16:56:36.680	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                      

                                      Big Endian:
                                      20200210 Modbus 2 Big Endian 01.PNG
                                      20200210 Modbus 2 Big Endian 02.PNG

                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:47.841	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:47.840	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:47.651	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:47.650	debug	(3899) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.839	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.838	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.837	debug	(3899) Socket closed with error
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 17:02:46.588	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:46.585	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:46.584	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:46.569	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:46.568	debug	(3899) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.581	debug	(3899) Socket closed with error
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.473	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.472	debug	(3899) Poll device 1
                                      modbus.2	2021-02-10 17:01:45.470	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                      
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                        @captainchaos666 Big Endian scheint mir richtig zu sein. Da wohl noch durch 10 geteilt werden muss.

                                        Mal 3002 32bit unsigned zum testen dazu bitte. Auch wieder beides Testen.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702
                                          20200210 Modbus 01.PNG
                                          20200210 Modbus 02.PNG

                                          ost.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.031	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.031	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.030	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.030	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.029	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.029	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.027	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.027	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.026	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.026	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.845	error	(5720) Client in error state.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.843	error	(5720) Socket Error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.815	warn	(5720) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.814	debug	(5720) Plugin sentry destroyed
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.811	info	(5720) terminating
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.808	debug	(5720) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.763	error	(5720) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.762	error	(5720) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.761	error	(5720) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.722	debug	(5720) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.721	debug	(5720) Initialization of scale factors done!
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.718	debug	(5720) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.715	info	(5720) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:24.079	info	(5720) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                          modbus.2	2021-02-10 17:45:23.630	debug	(5720) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:21.353	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5720
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.320	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.319	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.319	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.316	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.316	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.315	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.315	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.151	error	(5678) Client in error state.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.150	error	(5678) Socket Error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.121	warn	(5678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.120	debug	(5678) Plugin sentry destroyed
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.118	info	(5678) terminating
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.115	debug	(5678) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.063	error	(5678) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.061	error	(5678) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.060	error	(5678) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.017	debug	(5678) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.016	debug	(5678) Initialization of scale factors done!
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.012	debug	(5678) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:51.005	info	(5678) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:50.365	info	(5678) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                          modbus.2	2021-02-10 17:44:49.960	debug	(5678) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:47.714	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5678
                                          

                                          20200210 Modbus 03.PNG
                                          20200210 Modbus 04.PNG

                                          
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.607	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.606	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.606	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.604	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.604	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.603	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.603	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.602	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.602	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.601	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.418	error	(5929) Client in error state.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.417	error	(5929) Socket Error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.388	warn	(5929) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.387	debug	(5929) Plugin sentry destroyed
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.385	info	(5929) terminating
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.382	debug	(5929) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.345	error	(5929) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.344	error	(5929) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.343	error	(5929) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.306	debug	(5929) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.305	debug	(5929) Initialization of scale factors done!
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.302	debug	(5929) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:46.300	info	(5929) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:45.655	info	(5929) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                          modbus.2	2021-02-10 17:48:45.254	debug	(5929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:42.978	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5929
                                          
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                            @captainchaos666 Oh. Sorry.

                                            Da habe ich eine "1" verschluckt.

                                            Sollte 13002 heissen.

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            866
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            29
                                            1990
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo