Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Poll funktioniert nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Poll funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      captainchaos666 last edited by

      Hallo,

      ich sollte den Rat von Modbus- Experten haben. Ich habe zwei Modbus-TCP verbindungen aufgebaut. Einmal zu einem Sungrow WR und eineman zum AC Thor von myPV. Beide Adapterkonfigurationen sind gleich. Die Pollzeit ist auf beiden Modbus-Verbindungen auf 5s eingestellt. Die Wiederverbindungszeit liegt bei 60s, sind die Standardeinstellungen. Die Modbus.1-Verbindung (myPV) wird sauber gehalten und die Werte weren alle 5s gepollt. Die Modbus.0-Verbindung wird aber alle 60s neu auf,-abgebaut und dann die Werte abgerufen. Sprich es werden keine Werte alle 5s gepollt sondern alle 60s bei dem Verbindungsaufbau. Was mache ich falsch damit ich die Verbindung zum Sungrow WR dauerhaft halten kann und die Werte alle 5s pollen kann. In der Instanzübersicht ist auch die Modbus.0-Verbindung Dauergrün wobei die Sungrow-Modbus-Verbindung bis auf einen kurzen moment auf gelb steht

      20210208 Modbus Instanzen.PNG

      die Modbus.0-Verbindung ist nicht Dauerhaft verbunden

      20210208 Modbus Einstellungen Sungrow.PNG 20210208 Modbus Einstellungen myPV.PNG

      Identische Verbindungseinstellungen

      modbus.0	2021-02-08 21:29:13.261	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:29:12.213	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:28:12.210	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:28:10.795	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:27:10.790	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:27:09.676	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:26:09.673	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:26:08.359	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:25:08.356	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:25:07.290	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:24:07.286	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:24:05.924	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:23:05.919	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:23:04.804	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:22:04.802	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:22:03.565	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:21:03.561	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:21:02.471	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:20:02.467	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:20:01.149	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:19:01.146	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:19:00.034	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:18:00.029	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:17:58.814	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:16:58.810	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:16:57.748	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:15:57.745	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:15:56.279	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:14:56.275	info	(14819) Disconnected from slave 192.168.178.202
      modbus.0	2021-02-08 21:14:55.259	info	(14819) Connected to slave 192.168.178.202
      

      Auszug aus dem Log-Verzeichnis. Die Verbindung wird alle 60s auf und dann wieder abgebaut.

      Wie bekomme ich es hin, dass die Verbindung duerhaft gehalten wird und ich die Werte alle 5s pollen kann?
      Vielen Dank für eure Hilfe

      Alex

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @captainchaos666 last edited by

        @captainchaos666

        Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?

        .
        11.gif

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          captainchaos666 @Glasfaser last edited by

          @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

          Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?

          Ich habe bisher nur Eingangsregister belegt, da gibt es die Spalte "poll" nicht

          20210208 Modbus Einstellungen Sungrow Register.PNG

          Aber es geht glaube ich in deine Richtung, ich schau mal ob ich was vom Holding Register bekomme und ob dann die Verbindung offen bleibt

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @captainchaos666 last edited by

            @captainchaos666

            Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
            aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :

            https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              captainchaos666 last edited by

              @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

              Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
              aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :
              https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

              Ja da war ich schon, hier wurde die Reconnect-Zeit von 60s auf 2s herabgesetzt. Finde ich jetzt nicht wirklich als richtigen Ansatz
              Einstellungen von deinem Link (Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden)

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

                @captainchaos666 Stell das loggen mal auf Debug.

                Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.

                Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.

                Richtig ist bei mir z.B. 3c40bf9b-69f1-45f0-a32e-36fb9f878a04-grafik.png

                Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.

                EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                  Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.
                  Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.
                  Richtig ist bei mir z.B.
                  Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.
                  EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

                  Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte. Aber aus meiner Verzweiflung habe ich inzwischen eine neue Instanz aufgesetzt mit nur einer Variablen zum auslesen (Eingangsregister). Und extra eine genommen wo nicht viel schief gehen kann. Das die Verbindung wieder abgebaut wird ist weiterhin noch so

                  20210209 Modubus 2 Variablendeklaration.PNG

                  20210209 Modubus 2 Spezifikation.PNG
                  Spezifikation laut Hersteller

                  modbus.2	2021-02-09 15:28:46.286	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:28:45.185	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:27:45.182	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:27:44.052	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:26:44.050	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:26:42.833	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:25:42.830	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:25:41.816	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:24:41.812	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:24:40.699	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:23:40.696	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:23:39.680	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:22:39.677	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:22:37.612	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:21:37.610	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:21:36.518	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:20:36.516	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:20:35.404	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:19:35.401	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:19:34.211	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:18:34.207	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:18:33.091	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:17:33.087	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:17:32.071	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:16:32.067	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                  modbus.2	2021-02-09 15:16:30.954	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                  

                  Die Verbindung wird weiterhin immer noch nach der Reconnect-Zeit wieder aufgebaut. Ein Pollen des einzelnen Wert ist weiterhin nicht möglich

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                    @captainchaos666 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                    Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte.

                    Das stimmt leider nicht.

                    Meine Erfahrungen zu dem Thema findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/5343/frage-zur-konfiguration-modbus-seriell?_=1612881822694

                    Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                      Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                      20210209 Modubus 2 Debug.PNG

                      Steht schon auf debug

                      Glasfaser wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @captainchaos666 last edited by

                        @captainchaos666

                        Bei der Modbus Instanz 2 , die Logstufe auf DEBUG einstellen ( sichtbar im Expertenmodus )

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

                          @captainchaos666 Das ist nur der Anzeigefilter.

                          Du musst das hier machen:

                          612ae113-b2ce-45f6-bf50-0961e01df167-grafik.png

                          Zuerst den ExpertenModus Aktivieren (oben links im Bild) falls noch nicht aktiv. Dann hinter der Instanz auf das Info klicken und dort Debug auswählen.

                          EDIT: @Glasfaser war schneller

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 @Glasfaser

                            Danke mal für Eure Unterstützung, könnt ihr aus dem Log was erkennen?

                            modbus.2	2021-02-09 21:14:44.802	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:44.801	debug	(6619) Closing client on purpose.
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:44.670	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:44.669	debug	(6619) Poll device 1
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.801	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.800	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.799	debug	(6619) Socket closed with error
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll device 1
                            modbus.2	2021-02-09 21:14:43.612	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:43.610	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:43.609	debug	(6619) Closing client on purpose.
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.608	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.607	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.606	debug	(6619) Socket closed with error
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.595	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.594	debug	(6619) Poll device 1
                            modbus.2	2021-02-09 21:13:42.593	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:42.591	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:42.590	debug	(6619) Closing client on purpose.
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:42.536	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:42.535	debug	(6619) Poll device 1
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.589	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.588	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.587	debug	(6619) Socket closed with error
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.479	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.478	debug	(6619) Poll device 1
                            modbus.2	2021-02-09 21:12:41.477	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                            
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                              @captainchaos666 Gibt es eine Beschreibung der Modbus Funktionen des WRs ?

                              Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                                Habe die Modbus-Spezifikation von Sungrow, habs mal in den Teile zusammen gesnipped

                                20210209 Modubus 2 Spezifikation 01.PNG
                                20210209 Modubus 2 Spezifikation 02.PNG
                                20210209 Modubus 2 Spezifikation 03.PNG

                                Habe in der Spezifikation noch den Hinweis gefunden: If data of address 5000 is to be inquired, the
                                corresponding sending address data is 4999 (0x1387)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  @captainchaos666 Kommen denn um diese Uhrzeit noch Daten vom WR?

                                  Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                    Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                                    Klar, habe einen Strahler hingestellt damit ich Nachts EEG Strom machen kann. Nein Spaß bei Seite ist der SH10RT ein Hybridwechselrichter

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                      @captainchaos666 Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                      Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                        Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                        Ja, der ist immer an, es kann eine Batterie angeschlossen werden.

                                        @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                        Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                        Brauchst du die komplette Modbus-Spezifikation von Sungrow?

                                        Danke vorab für deine Hilfe

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          @captainchaos666 Kannst du mal versuchen diese Adresse auszulesen:

                                          5007 Signed 16 Bit und dann mal nach einander als Little und Big Endian.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702

                                            Little Endian:
                                            20200210 Modbus 2 Little Endian 01.PNG
                                            20200210 Modbus 2 Little Endian 02.PNG

                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:39.811	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:39.810	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:38.908	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:38.907	debug	(3700) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:38.809	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:38.808	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:38.807	debug	(3700) Socket closed with error
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:37.844	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:37.843	debug	(3700) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 16:57:37.842	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:37.838	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:37.837	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:37.747	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:37.746	debug	(3700) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.837	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.836	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.835	debug	(3700) Socket closed with error
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.683	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.681	debug	(3700) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 16:56:36.680	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                            

                                            Big Endian:
                                            20200210 Modbus 2 Big Endian 01.PNG
                                            20200210 Modbus 2 Big Endian 02.PNG

                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:47.841	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:47.840	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:47.651	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:47.650	debug	(3899) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.839	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.838	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.837	debug	(3899) Socket closed with error
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:02:46.588	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:46.585	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:46.584	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:46.569	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:46.568	debug	(3899) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.581	debug	(3899) Socket closed with error
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.473	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.472	debug	(3899) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:01:45.470	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                            
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            883
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            29
                                            1990
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo