    4. Modbus Poll funktioniert nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Poll funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      captainchaos666 @Glasfaser last edited by

      @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

      Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?

      Ich habe bisher nur Eingangsregister belegt, da gibt es die Spalte "poll" nicht

      20210208 Modbus Einstellungen Sungrow Register.PNG

      Aber es geht glaube ich in deine Richtung, ich schau mal ob ich was vom Holding Register bekomme und ob dann die Verbindung offen bleibt

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @captainchaos666 last edited by

        @captainchaos666

        Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
        aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :

        https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          captainchaos666 last edited by

          @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

          Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
          aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :
          https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

          Ja da war ich schon, hier wurde die Reconnect-Zeit von 60s auf 2s herabgesetzt. Finde ich jetzt nicht wirklich als richtigen Ansatz
          Einstellungen von deinem Link (Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden)

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

            @captainchaos666 Stell das loggen mal auf Debug.

            Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.

            Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.

            Richtig ist bei mir z.B. 3c40bf9b-69f1-45f0-a32e-36fb9f878a04-grafik.png

            Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.

            EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              captainchaos666 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

              Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.
              Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.
              Richtig ist bei mir z.B.
              Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.
              EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

              Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte. Aber aus meiner Verzweiflung habe ich inzwischen eine neue Instanz aufgesetzt mit nur einer Variablen zum auslesen (Eingangsregister). Und extra eine genommen wo nicht viel schief gehen kann. Das die Verbindung wieder abgebaut wird ist weiterhin noch so

              20210209 Modubus 2 Variablendeklaration.PNG

              20210209 Modubus 2 Spezifikation.PNG
              Spezifikation laut Hersteller

              modbus.2	2021-02-09 15:28:46.286	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:28:45.185	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:27:45.182	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:27:44.052	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:26:44.050	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:26:42.833	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:25:42.830	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:25:41.816	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:24:41.812	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:24:40.699	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:23:40.696	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:23:39.680	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:22:39.677	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:22:37.612	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:21:37.610	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:21:36.518	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:20:36.516	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:20:35.404	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:19:35.401	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:19:34.211	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:18:34.207	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:18:33.091	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:17:33.087	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:17:32.071	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:16:32.067	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
              modbus.2	2021-02-09 15:16:30.954	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
              

              Die Verbindung wird weiterhin immer noch nach der Reconnect-Zeit wieder aufgebaut. Ein Pollen des einzelnen Wert ist weiterhin nicht möglich

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                @captainchaos666 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte.

                Das stimmt leider nicht.

                Meine Erfahrungen zu dem Thema findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/5343/frage-zur-konfiguration-modbus-seriell?_=1612881822694

                Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                  Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                  20210209 Modubus 2 Debug.PNG

                  Steht schon auf debug

                  Glasfaser wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @captainchaos666 last edited by

                    @captainchaos666

                    Bei der Modbus Instanz 2 , die Logstufe auf DEBUG einstellen ( sichtbar im Expertenmodus )

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

                      @captainchaos666 Das ist nur der Anzeigefilter.

                      Du musst das hier machen:

                      612ae113-b2ce-45f6-bf50-0961e01df167-grafik.png

                      Zuerst den ExpertenModus Aktivieren (oben links im Bild) falls noch nicht aktiv. Dann hinter der Instanz auf das Info klicken und dort Debug auswählen.

                      EDIT: @Glasfaser war schneller

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 @Glasfaser

                        Danke mal für Eure Unterstützung, könnt ihr aus dem Log was erkennen?

                        modbus.2	2021-02-09 21:14:44.802	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:44.801	debug	(6619) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:44.670	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:44.669	debug	(6619) Poll device 1
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.801	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.800	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.799	debug	(6619) Socket closed with error
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll device 1
                        modbus.2	2021-02-09 21:14:43.612	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:43.610	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:43.609	debug	(6619) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.608	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.607	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.606	debug	(6619) Socket closed with error
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.595	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.594	debug	(6619) Poll device 1
                        modbus.2	2021-02-09 21:13:42.593	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:42.591	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:42.590	debug	(6619) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:42.536	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:42.535	debug	(6619) Poll device 1
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.589	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.588	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.587	debug	(6619) Socket closed with error
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.479	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.478	debug	(6619) Poll device 1
                        modbus.2	2021-02-09 21:12:41.477	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                        
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                          @captainchaos666 Gibt es eine Beschreibung der Modbus Funktionen des WRs ?

                          Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                            Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                            Habe die Modbus-Spezifikation von Sungrow, habs mal in den Teile zusammen gesnipped

                            20210209 Modubus 2 Spezifikation 01.PNG
                            20210209 Modubus 2 Spezifikation 02.PNG
                            20210209 Modubus 2 Spezifikation 03.PNG

                            Habe in der Spezifikation noch den Hinweis gefunden: If data of address 5000 is to be inquired, the
                            corresponding sending address data is 4999 (0x1387)

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              @captainchaos666 Kommen denn um diese Uhrzeit noch Daten vom WR?

                              Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                                Klar, habe einen Strahler hingestellt damit ich Nachts EEG Strom machen kann. Nein Spaß bei Seite ist der SH10RT ein Hybridwechselrichter

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                  @captainchaos666 Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                  Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                    Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                    Ja, der ist immer an, es kann eine Batterie angeschlossen werden.

                                    @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                    Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                    Brauchst du die komplette Modbus-Spezifikation von Sungrow?

                                    Danke vorab für deine Hilfe

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      @captainchaos666 Kannst du mal versuchen diese Adresse auszulesen:

                                      5007 Signed 16 Bit und dann mal nach einander als Little und Big Endian.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702

                                        Little Endian:
                                        20200210 Modbus 2 Little Endian 01.PNG
                                        20200210 Modbus 2 Little Endian 02.PNG

                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:39.811	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:39.810	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:38.908	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:38.907	debug	(3700) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:38.809	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:38.808	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:38.807	debug	(3700) Socket closed with error
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:37.844	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:37.843	debug	(3700) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 16:57:37.842	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:37.838	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:37.837	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:37.747	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:37.746	debug	(3700) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.837	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.836	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.835	debug	(3700) Socket closed with error
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.683	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.681	debug	(3700) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 16:56:36.680	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                        

                                        Big Endian:
                                        20200210 Modbus 2 Big Endian 01.PNG
                                        20200210 Modbus 2 Big Endian 02.PNG

                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:47.841	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:47.840	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:47.651	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:47.650	debug	(3899) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.839	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.838	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.837	debug	(3899) Socket closed with error
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 17:02:46.588	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:46.585	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:46.584	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:46.569	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:46.568	debug	(3899) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.581	debug	(3899) Socket closed with error
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.473	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.472	debug	(3899) Poll device 1
                                        modbus.2	2021-02-10 17:01:45.470	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                        
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                          @captainchaos666 Big Endian scheint mir richtig zu sein. Da wohl noch durch 10 geteilt werden muss.

                                          Mal 3002 32bit unsigned zum testen dazu bitte. Auch wieder beides Testen.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702
                                            20200210 Modbus 01.PNG
                                            20200210 Modbus 02.PNG

                                            ost.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.031	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.031	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.030	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.030	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.029	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.029	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.028	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.027	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.027	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.026	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:25.026	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.845	error	(5720) Client in error state.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.843	error	(5720) Socket Error
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.815	warn	(5720) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.814	debug	(5720) Plugin sentry destroyed
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.811	info	(5720) terminating
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.808	debug	(5720) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.763	error	(5720) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.762	error	(5720) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.761	error	(5720) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.722	debug	(5720) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.721	debug	(5720) Initialization of scale factors done!
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.718	debug	(5720) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.715	info	(5720) Connected to slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:24.079	info	(5720) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                            modbus.2	2021-02-10 17:45:23.630	debug	(5720) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:45:21.353	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5720
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.320	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.319	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.319	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.318	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.317	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.316	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.316	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.315	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:51.315	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.151	error	(5678) Client in error state.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.150	error	(5678) Socket Error
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.121	warn	(5678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.120	debug	(5678) Plugin sentry destroyed
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.118	info	(5678) terminating
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.115	debug	(5678) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.063	error	(5678) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.061	error	(5678) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.060	error	(5678) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.017	debug	(5678) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.016	debug	(5678) Initialization of scale factors done!
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.012	debug	(5678) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:51.005	info	(5678) Connected to slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:50.365	info	(5678) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                            modbus.2	2021-02-10 17:44:49.960	debug	(5678) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:44:47.714	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5678
                                            

                                            20200210 Modbus 03.PNG
                                            20200210 Modbus 04.PNG

                                            
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.607	info	Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.606	error	instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.606	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.605	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.604	error	Caught by controller[0]: at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/transports/modbus-client-tcp.js:97:26)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.604	error	Caught by controller[0]: at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.603	error	Caught by controller[0]: at Object.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/modbus-client-core.js:126:13)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.603	error	Caught by controller[0]: at onResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/ReadInputRegisters.js:30:44)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.602	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readUInt16BE (internal/buffer.js:328:5)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.602	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:46.601	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.418	error	(5929) Client in error state.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.417	error	(5929) Socket Error
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.388	warn	(5929) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.387	debug	(5929) Plugin sentry destroyed
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.385	info	(5929) terminating
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.382	debug	(5929) Closing client on purpose.
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.345	error	(5929) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.344	error	(5929) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2 at boundsError (internal/buffer.js:82:9) at Buffer.readUInt16BE (internal/buff
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.343	error	(5929) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 2
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.306	debug	(5929) Poll inputRegs DevID(1) address 3002 - 2 bytes
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.305	debug	(5929) Initialization of scale factors done!
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.302	debug	(5929) Poll device 1
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:46.300	info	(5929) Connected to slave 192.168.178.202
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:45.655	info	(5929) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                            modbus.2	2021-02-10 17:48:45.254	debug	(5929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.RaspSchaltschrank	2021-02-10 17:48:42.978	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 5929
                                            
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            896
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics