      Glasfaser @captainchaos666 last edited by

      @captainchaos666

      Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?

      .
      11.gif

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        captainchaos666 @Glasfaser last edited by

        @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

        Vielleicht deshalb , das bei dir der poll bei den Registern fehlt ?

        Ich habe bisher nur Eingangsregister belegt, da gibt es die Spalte "poll" nicht

        20210208 Modbus Einstellungen Sungrow Register.PNG

        Aber es geht glaube ich in deine Richtung, ich schau mal ob ich was vom Holding Register bekomme und ob dann die Verbindung offen bleibt

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @captainchaos666 last edited by

          @captainchaos666

          Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
          aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :

          https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            captainchaos666 last edited by

            @glasfaser sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

            Ich kenne den WR Sungrow nicht ,
            aber schau mal hier vielleicht findest du dort etwas dazu :
            https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

            Ja da war ich schon, hier wurde die Reconnect-Zeit von 60s auf 2s herabgesetzt. Finde ich jetzt nicht wirklich als richtigen Ansatz
            Einstellungen von deinem Link (Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden)

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

              @captainchaos666 Stell das loggen mal auf Debug.

              Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.

              Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.

              Richtig ist bei mir z.B. 3c40bf9b-69f1-45f0-a32e-36fb9f878a04-grafik.png

              Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.

              EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei einem Zähler den ich auslesen wollte.
                Bei mir lag es am Ende daran das ich nicht 100% das richtige Protokoll gewählt hatte.
                Richtig ist bei mir z.B.
                Ich hatte aber immer was anderes eingestellt. Kann mich leider nicht mehr erinnern was.
                EDIT: Hatte vorher immer Unsigned 32bit

                Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte. Aber aus meiner Verzweiflung habe ich inzwischen eine neue Instanz aufgesetzt mit nur einer Variablen zum auslesen (Eingangsregister). Und extra eine genommen wo nicht viel schief gehen kann. Das die Verbindung wieder abgebaut wird ist weiterhin noch so

                20210209 Modubus 2 Variablendeklaration.PNG

                20210209 Modubus 2 Spezifikation.PNG
                Spezifikation laut Hersteller

                modbus.2	2021-02-09 15:28:46.286	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:28:45.185	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:27:45.182	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:27:44.052	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:26:44.050	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:26:42.833	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:25:42.830	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:25:41.816	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:24:41.812	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:24:40.699	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:23:40.696	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:23:39.680	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:22:39.677	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:22:37.612	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:21:37.610	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:21:36.518	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:20:36.516	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:20:35.404	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:19:35.401	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:19:34.211	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:18:34.207	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:18:33.091	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:17:33.087	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:17:32.071	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:16:32.067	info	(1121) Disconnected from slave 192.168.178.202
                modbus.2	2021-02-09 15:16:30.954	info	(1121) Connected to slave 192.168.178.202
                

                Die Verbindung wird weiterhin immer noch nach der Reconnect-Zeit wieder aufgebaut. Ein Pollen des einzelnen Wert ist weiterhin nicht möglich

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                  @captainchaos666 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                  Das dürfte nichts ausmachen, du bekommst dann halt nur unplausible Werte.

                  Das stimmt leider nicht.

                  Meine Erfahrungen zu dem Thema findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/5343/frage-zur-konfiguration-modbus-seriell?_=1612881822694

                  Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                    Das loggen hast du scheinbar noch nicht auf "debug" umgestellt.

                    20210209 Modubus 2 Debug.PNG

                    Steht schon auf debug

                    Glasfaser wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @captainchaos666 last edited by

                      @captainchaos666

                      Bei der Modbus Instanz 2 , die Logstufe auf DEBUG einstellen ( sichtbar im Expertenmodus )

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @captainchaos666 last edited by wendy2702

                        @captainchaos666 Das ist nur der Anzeigefilter.

                        Du musst das hier machen:

                        612ae113-b2ce-45f6-bf50-0961e01df167-grafik.png

                        Zuerst den ExpertenModus Aktivieren (oben links im Bild) falls noch nicht aktiv. Dann hinter der Instanz auf das Info klicken und dort Debug auswählen.

                        EDIT: @Glasfaser war schneller

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 @Glasfaser

                          Danke mal für Eure Unterstützung, könnt ihr aus dem Log was erkennen?

                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.802	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.801	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.670	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:44.669	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.801	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.800	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.799	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.614	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:14:43.612	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:43.610	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:43.609	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.608	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.607	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.606	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.595	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.594	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:13:42.593	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.591	info	(6619) Disconnected from slave 192.168.178.202
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.590	debug	(6619) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.536	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:42.535	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.589	debug	(6619) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.588	debug	(6619) Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.587	debug	(6619) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.479	debug	(6619) Poll inputRegs DevID(1) address 12999 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.478	debug	(6619) Poll device 1
                          modbus.2	2021-02-09 21:12:41.477	info	(6619) Connected to slave 192.168.178.202
                          
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                            @captainchaos666 Gibt es eine Beschreibung der Modbus Funktionen des WRs ?

                            Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                              Woher weisst du das für dieses Register 16bit unsigned big-endian richtig sind?

                              Habe die Modbus-Spezifikation von Sungrow, habs mal in den Teile zusammen gesnipped

                              20210209 Modubus 2 Spezifikation 01.PNG
                              20210209 Modubus 2 Spezifikation 02.PNG
                              20210209 Modubus 2 Spezifikation 03.PNG

                              Habe in der Spezifikation noch den Hinweis gefunden: If data of address 5000 is to be inquired, the
                              corresponding sending address data is 4999 (0x1387)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                @captainchaos666 Kommen denn um diese Uhrzeit noch Daten vom WR?

                                Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                  Ich habe SMA und die liefern nachts nichts mehr.

                                  Klar, habe einen Strahler hingestellt damit ich Nachts EEG Strom machen kann. Nein Spaß bei Seite ist der SH10RT ein Hybridwechselrichter

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                    @captainchaos666 Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                    Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                      Denke Hybrid bedeutet das ein Akku dran hängt und er also nie schläft.

                                      Ja, der ist immer an, es kann eine Batterie angeschlossen werden.

                                      @wendy2702 sagte in Modbus Poll funktioniert nicht:

                                      Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal in die Doku.

                                      Brauchst du die komplette Modbus-Spezifikation von Sungrow?

                                      Danke vorab für deine Hilfe

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        @captainchaos666 Kannst du mal versuchen diese Adresse auszulesen:

                                        5007 Signed 16 Bit und dann mal nach einander als Little und Big Endian.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          captainchaos666 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702

                                          Little Endian:
                                          20200210 Modbus 2 Little Endian 01.PNG
                                          20200210 Modbus 2 Little Endian 02.PNG

                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:39.811	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:39.810	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.908	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.907	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.809	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.808	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:38.807	debug	(3700) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.844	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.843	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:57:37.842	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.838	info	(3700) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.837	debug	(3700) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.747	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:37.746	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.837	debug	(3700) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.836	debug	(3700) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.835	debug	(3700) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.683	debug	(3700) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.681	debug	(3700) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 16:56:36.680	info	(3700) Connected to slave 192.168.178.202
                                          

                                          Big Endian:
                                          20200210 Modbus 2 Big Endian 01.PNG
                                          20200210 Modbus 2 Big Endian 02.PNG

                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.841	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.840	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.651	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:47.650	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.839	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.838	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.837	debug	(3899) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.590	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:02:46.588	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.585	info	(3899) Disconnected from slave 192.168.178.202
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.584	debug	(3899) Closing client on purpose.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.569	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:46.568	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.582	debug	(3899) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.581	debug	(3899) Socket closed with error
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.473	debug	(3899) Poll inputRegs DevID(1) address 5007 - 1 bytes
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.472	debug	(3899) Poll device 1
                                          modbus.2	2021-02-10 17:01:45.470	info	(3899) Connected to slave 192.168.178.202
                                          
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @captainchaos666 last edited by

                                            @captainchaos666 Big Endian scheint mir richtig zu sein. Da wohl noch durch 10 geteilt werden muss.

                                            Mal 3002 32bit unsigned zum testen dazu bitte. Auch wieder beides Testen.

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            962