Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cashC cash

    @kuddel Bitte aktuelle Version nutzen und wieder die Sachen ändern. Anzahl der Meldungen war ein Fehler enthalten.

    Die Seriennummer kannst Du entfernen. Habe ich hier im Thread schon einmal geschrieben. Bitte mal selber suchen

    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von
    #806

    @cash

    Moin,

    ich hab die neue Version 1.82 drauf. Habe alle Geräte neu eingelesen im Homematic Adapter und bekomme folgenden Meldungen nach dem Start des Sripts

    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2193:3
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2190:5
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1738:28)
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.198	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1739:74
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.197	error	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.192	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: registered 200 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.191	warn	(12724) Object "hm-rpc.0.OEQ1829176" does not exist
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.189	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.186	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.184	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.183	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.181	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.176	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.175	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.173	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
    javascript.1	2021-02-02 10:47:14.161	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.82)
    javascript.1	2021-02-02 10:47:10.953	info	(12724) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
    

    Das komische ist, diese Geräte hm-rpc.0.OEQ1829176 zB gibt es gar nicht bei mir in hm-rpc.0 .
    Übersehe ich da etwas?

    Gruß Nordischerjung

    sonnige Grüße von der Ostsee

    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • cashC cash

      Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.

      Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:

      Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.

      Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.

      Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.

      Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:

      Als erstes eine kurze Konfiguration:

      var logging = true;
      var debugging = true;
      var sendpush = true;
      var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
      >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
      var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
      >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
      var prio_LOWBAT = 0;
      var prio_UNREACH = 0;
      var prio_STICKY_UNREACH = 0;
      var prio_CONFIG_PENDING = 0;
      var prio_UPDATE_PENDING = 0;
      var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      var prio_ERROR = 0;
      var prio_FAULT_REPORTING = 0;
      var prio_SABOTAGE= 0;
      >! var _prio;
      var _titel;
      var _message;
      var _device = 'TPhone'; 
      //var _device = 'All';  
      

      logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.

      autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort

      Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.

      Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:

      ! 1407_pushover.png

      Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:

      Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
      "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.

      Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:

      2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
      2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
      2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
      2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
      2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
      2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
      2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
      

      Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.

      Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.

      Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.

      Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.

      ! 1407_pushover-meldung.png

      Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.

      Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:

      Das Script ist auf GitHub zu finden:

      Link

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #807

      @cash hatte nicht gesehen, dass schon Version 1.82 gibt.

      Habe das Skript jetzt genommen, alle meine DPs hinterlegt und den Block aus Version 1.70 genommen.

      Jetzt funktioniert alles.

      Vielen Dank an dieser Stelle für deine Arbeit und dein Skript.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Nordischerjung

        @cash

        Moin,

        ich hab die neue Version 1.82 drauf. Habe alle Geräte neu eingelesen im Homematic Adapter und bekomme folgenden Meldungen nach dem Start des Sripts

        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2193:3
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2190:5
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1738:28)
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.199	error	(12724) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.198	error	(12724) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1739:74
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.197	error	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.192	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: registered 200 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.191	warn	(12724) Object "hm-rpc.0.OEQ1829176" does not exist
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.189	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.186	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.184	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.183	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.181	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.179	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.176	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.175	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.173	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.166	warn	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.OEQ1829176.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
        javascript.1	2021-02-02 10:47:14.161	info	(12724) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.82)
        javascript.1	2021-02-02 10:47:10.953	info	(12724) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
        

        Das komische ist, diese Geräte hm-rpc.0.OEQ1829176 zB gibt es gar nicht bei mir in hm-rpc.0 .
        Übersehe ich da etwas?

        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #808

        @nordischerjung Bitte mal in dem Thread etwas zurück lesen da stehen lösungeswege.
        Das Problem ist Deine Installation. Ggf. Neustarten gucken ob es geht. Alle entsprechenden Adapter stoppen incl Javascript. Alle Objekte der Adapter löschen und wieder starten. Danach sollte es spätestens gehen.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cashC cash

          @nordischerjung Bitte mal in dem Thread etwas zurück lesen da stehen lösungeswege.
          Das Problem ist Deine Installation. Ggf. Neustarten gucken ob es geht. Alle entsprechenden Adapter stoppen incl Javascript. Alle Objekte der Adapter löschen und wieder starten. Danach sollte es spätestens gehen.

          P Offline
          P Offline
          PrinzEisenherz1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #809

          Erstmal vielen Dank für das klasse Script. Leider klappt das mit der prio Steuerung aber nicht.
          Wenn ich z.B. Sabotage auf 2 stelle dann erhalte ich es trotzdem auf prio 0.
          ich habe 4 pushover Instanzen und die dementsprechend konfiguriert.
          Wenn ich den Part send_pushover die pushover_instanz auf die für prio 2 stelle dann gehts.

          Irgendwo ist da noch n Fehler

          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P PrinzEisenherz1

            Erstmal vielen Dank für das klasse Script. Leider klappt das mit der prio Steuerung aber nicht.
            Wenn ich z.B. Sabotage auf 2 stelle dann erhalte ich es trotzdem auf prio 0.
            ich habe 4 pushover Instanzen und die dementsprechend konfiguriert.
            Wenn ich den Part send_pushover die pushover_instanz auf die für prio 2 stelle dann gehts.

            Irgendwo ist da noch n Fehler

            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #810

            @prinzeisenherz1 Was steht in Deinen Script in den Zeilen 119-129 und in 141?

            Er nimmt automatisch die höchste Prio aus diesen Einstellungen

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              @prinzeisenherz1 Was steht in Deinen Script in den Zeilen 119-129 und in 141?

              Er nimmt automatisch die höchste Prio aus diesen Einstellungen

              P Offline
              P Offline
              PrinzEisenherz1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #811

              @cash Sorry für die Späte Anwort
              Also in Zeile 119-129 steht

              const prio_LOWBAT = 1;
              const prio_UNREACH = 0;
              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              const prio_ERROR = 0;
              const prio_ERROR_CODE = 0;
              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
              const prio_SABOTAGE= 2;
              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              

              und in Zeile 141 steht

              let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              

              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P PrinzEisenherz1

                @cash Sorry für die Späte Anwort
                Also in Zeile 119-129 steht

                const prio_LOWBAT = 1;
                const prio_UNREACH = 0;
                const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                const prio_ERROR = 0;
                const prio_ERROR_CODE = 0;
                const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                const prio_SABOTAGE= 2;
                const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                

                und in Zeile 141 steht

                let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #812

                @prinzeisenherz1 Wieviel Datenpunkte hast Du denn mit Sabotage? Stell mal den Error auf 2 und erstell dann eine Sabotage

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • cashC cash

                  @prinzeisenherz1 Wieviel Datenpunkte hast Du denn mit Sabotage? Stell mal den Error auf 2 und erstell dann eine Sabotage

                  P Offline
                  P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                  #813

                  @cash geht leider nicht. Wird mir immer an die erste Instanz geschickt (Priorität 0).
                  Ich habe das mit einem Drehgriffsensor getestet.
                  Im Log kommt dann folgende Meldung

                  script.js.Service.Servicemeldungen_all: Neue Servicemeldung: (LEQ0629432) --- HM-Sec-RHS--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                  

                  Also Sabotage wird erkannt. Ich habe im Bereich send_pushover mal ein log miteingebaut undda bekommt er die Priorität 0 zugeteilt.

                  function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                      log('Priorität : '+prio)
                      //Version V4.01 vom 10.04.19
                      let pushover_Instanz;
                      if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                      else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                      else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                      else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                      sendTo(pushover_Instanz, { 
                          device: device,
                          message: message, 
                          title: titel, 
                          priority: prio,
                          retry: 60,
                          expire: 600,
                          html: 1
                      }); 
                  }
                  
                  script.js.Service.Servicemeldungen_all: Priorität : 0
                  

                  Er müsste doch eigentlich prio 2 erhalten

                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P PrinzEisenherz1

                    @cash geht leider nicht. Wird mir immer an die erste Instanz geschickt (Priorität 0).
                    Ich habe das mit einem Drehgriffsensor getestet.
                    Im Log kommt dann folgende Meldung

                    script.js.Service.Servicemeldungen_all: Neue Servicemeldung: (LEQ0629432) --- HM-Sec-RHS--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                    

                    Also Sabotage wird erkannt. Ich habe im Bereich send_pushover mal ein log miteingebaut undda bekommt er die Priorität 0 zugeteilt.

                    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                        log('Priorität : '+prio)
                        //Version V4.01 vom 10.04.19
                        let pushover_Instanz;
                        if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                        else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                        else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                        sendTo(pushover_Instanz, { 
                            device: device,
                            message: message, 
                            title: titel, 
                            priority: prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                        }); 
                    }
                    
                    script.js.Service.Servicemeldungen_all: Priorität : 0
                    

                    Er müsste doch eigentlich prio 2 erhalten

                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #814

                    @prinzeisenherz1 prio_Error auf 2 Stellen. Deine Sabotage ist keine Sabotage

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cashC cash

                      @prinzeisenherz1 prio_Error auf 2 Stellen. Deine Sabotage ist keine Sabotage

                      P Offline
                      P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #815

                      @cash Die wird doch aber auch als Sabotage erkannt. Wenn ich doch den Batteriedeckel abziehe dann ist das doch eine Sabotage, oder?

                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P PrinzEisenherz1

                        @cash Die wird doch aber auch als Sabotage erkannt. Wenn ich doch den Batteriedeckel abziehe dann ist das doch eine Sabotage, oder?

                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #816

                        @prinzeisenherz1 Nein. Wenn Du das Script startest wird Du im Log feststellen das Du keine Sabotage Geräte hast... Ich meine das war früher anders. Bin mir nicht sicher. Das Script erkennt den Error und übersetzt ihn richtig mit Sabotage. Die Prio wird richtig übergeben. Alles andere ist für mich nicht so wichtig.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #817

                          @cash alles klar. Danke, jetzt klappt es!

                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            JavaMafia
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #818

                            Guten Abend,

                            gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?

                            Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?

                            setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
                            

                            Würde es gerne so nutzen.

                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JavaMafia

                              Guten Abend,

                              gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?

                              Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?

                              setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
                              

                              Würde es gerne so nutzen.

                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #819

                              @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz

                              FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cashC cash

                                @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz

                                FeuersturmF Online
                                FeuersturmF Online
                                Feuersturm
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #820

                                @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?

                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • FeuersturmF Feuersturm

                                  @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?

                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #821

                                  @feuersturm siehe readme auf github

                                  FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #822

                                    Hallo cash,

                                    es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.

                                    Gruß//Lucky

                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @feuersturm siehe readme auf github

                                      FeuersturmF Online
                                      FeuersturmF Online
                                      Feuersturm
                                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                      #823

                                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                      @feuersturm siehe readme auf github

                                      Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
                                      Widget "basic - html "
                                      1f63e238-d8a1-4e5c-894d-8a9e54c7aa75-grafik.png

                                      Skript Reiter:
                                      ae278d42-eb03-4e2d-b8b0-03c3fac41308-grafik.png

                                      Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Lucky_ESA

                                        Hallo cash,

                                        es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.

                                        Gruß//Lucky

                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #824

                                        @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                        HmIP-SWO-PR

                                        Ist in der nächsten Version enthalten

                                        @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.

                                        Es sollte sofort angezeigt werden.

                                        FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cashC cash

                                          @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                          HmIP-SWO-PR

                                          Ist in der nächsten Version enthalten

                                          @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.

                                          Es sollte sofort angezeigt werden.

                                          FeuersturmF Online
                                          FeuersturmF Online
                                          Feuersturm
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #825

                                          @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
                                          Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:

                                          HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
                                          

                                          Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?

                                          Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?

                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          335

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe