NEWS
Bewegungsmelder und Lampe an
-
@robbi12 sagte: nicht geregelt bei manuellem einschalten der Lampe.
-
@paul53 Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt. Mein Shelly kann keinen Verbrauch messen
-
@robbi12 sagte: Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt.
Es geht um das Prinzip, eine Sperrvariable manuell_ein zu setzen und auszuwerten.
-
@paul53 ok. Ich probiere es. Ich weiss nur nicht den Wert des manuellen weiter des shelly . Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet. Wie genauso durch den bewegungsmelder
-
@robbi12 sagte: Wie genauso durch den bewegungsmelder
Erfolgt die Schaltung durch den Bewegungsmelder nicht über ein Script?
-
@paul53 Ja. Funtioniert über script. Nun hab ich eine Idee. Triggern der Wert von der Lampe wenn false.
Dann läuft der triggern mit den Werten vom bewegungsmelder.
Wenn der Wert lampe true ist läuft der bewgungsmelder nicht
Könnte das klappen?
-
@robbi12 sagte Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet.
Direkt oder über ein Script?
-
@paul53 Direkt
-
@robbi12 Ich würde ja mein Script posten. Bekomme es aber nicht hin, wie ich es hier im Forum als Blockly anzeigen kann
-
-
@robbi12 sagte: hier im Forum als Blockly anzeigen kann
"Bild hoch laden": Dritter Button von rechts.
-
@paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.
-
@robbi12 Da fehlt noch etliches. Bin noch überfragt mit den Werten
-
@robbi12
So schaltet der BWM das Licht nur ein und nicht wieder aus. -
@paul53 Momentan schaltet er nicht einmal ein
-
@robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein
Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. </>
-
@paul53 ```
var manuell_ein;// BWM
on({id: 'deconz.0.Sensors.12.presence', change: "ne"}, async function (obj) {
var value = obj.state.val;
var oldValue = obj.oldState.val;
if (!manuell_ein) {
// Schalten per BWM
if (getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) {
setState("shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch"/Switch/, true, true);
}
}
});
// Shelly
on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
var value = obj.state.val;
var oldValue = obj.oldState.val;
manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
}); -
@robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein
Nimm den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
-
@paul53 Ok. Lampe geht nun ein.
Das wären meine Werte:
-
@robbi12 Ich danke dir schon mal für deine Mühe. Schwierig mit mir