  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
bosch
437 Beiträge 85 Kommentatoren 111.5k Aufrufe 87 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W wanze2001

    @holomekc
    ja stimmt eine richtige war das nicht .
    Die Frage war eigentlich warum das nicht funktioniert.

    Aber einen Lösungsansatz hast du mir ja schon gegeben.
    Ich werde jetzt noch den Setpoint auf manuell und dann die Temperatur setzen.

    dann mal sehen ob es klappt.

    Edit:
    Leider funktioniert das script nicht richtig.
    Es wird zwar der Setpoint auf MANUAL gesetzt aber die Temperatur ändert sich nicht.
    Nach dem schließen des Sensors geht der OperationsMode nicht in AUTOMATIK zurück sondern in false

    W Offline
    W Offline
    wanze2001
    schrieb am zuletzt editiert von
    #207

    @wanze2001 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:

    @holomekc
    ja stimmt eine richtige war das nicht .
    Die Frage war eigentlich warum das nicht funktioniert.

    Aber einen Lösungsansatz hast du mir ja schon gegeben.
    Ich werde jetzt noch den Setpoint auf manuell und dann die Temperatur setzen.

    dann mal sehen ob es klappt.

    Edit:
    Leider funktioniert das script nicht richtig.
    Es wird zwar der Setpoint auf MANUAL gesetzt aber die Temperatur ändert sich nicht.
    Nach dem schließen des Sensors geht der OperationsMode nicht in AUTOMATIK zurück sondern in false

    So habe es nun hin bekommen... das Geheimnis war wohl anstatt eine Variable musste ein Textfeld gesetzt werden mit Automatic


    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
    <variables>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    <variable id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3137" y="-137">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d00045c835b.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="WgFTV/{^ag[K8AWfSz?|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="v/D3V@-9LLoVZI/3dm}">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="lyiqQDQ9b1MN:h]SjJH{">
    <field name="ATTR">state.val</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="go7_xv=!*u(wB3k$(QxY">
    <field name="VAR" id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="rsJ|82MqX7oY;f{erC!M">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperature</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="math_number" id="@Z7uYjl@IXm;Y44V}7Gy">
    <field name="NUM">15</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="o+[f=c{F{I?]|Q~p)jTV">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="~k#/IkNTbaa}:e@(R^in">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="FV-CGY=,H@+M)lzz};:">
    <field name="ATTR">state.val</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="rXHp]FMtw+JkcK/VZB(K">
    <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="Y3O+2=e!bhO]jU;b/f.H">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="61}
    @D%f(MPUu%H6446E">
    <field name="TEXT">AUTOMATIC</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>

    505d4e9b-c38b-4dc7-ac03-b4a2b410da34-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H holomekc

      Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.

      Es sind nur ein paar kleine Änderungen:

      • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
      • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
      • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
        256c4777-f51d-4ef5-91ef-a917225a926c-image.png
        Der Wert ist unter info.connection zu finden.
        Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
      • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
      • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.

      Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.

      Viele Grüße und viel Spaß
      Christopher

      S Offline
      S Offline
      sven_s_ter
      schrieb am zuletzt editiert von
      #208

      @holomekc
      Hallo Christopher,
      ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
      VG
      Sven

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sven_s_ter

        @holomekc
        Hallo Christopher,
        ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
        VG
        Sven

        H Offline
        H Offline
        holomekc
        schrieb am zuletzt editiert von
        #209

        @sven_s_ter
        Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H holomekc

          @sven_s_ter
          Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.

          S Offline
          S Offline
          sven_s_ter
          schrieb am zuletzt editiert von
          #210

          @holomekc
          Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sven_s_ter

            @holomekc
            Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...

            H Offline
            H Offline
            holomekc
            schrieb am zuletzt editiert von
            #211

            @sven_s_ter
            Hi. Also vielleicht einmal generell. Push Nachrichten kann ich nicht beliebig verschicken. Das kann nur die App selber. Da ist ein geheimer Schlüssel dran beteiligt auf den ich keinen Zugriff habe. Was auch gut ist ;). Push Nachrichten wie Alarm gibt es weiterhin. Also wenn ich bspw. Über den Adapter die Alarmanlage aktiviere, dann erhalte ich sofort push Nachrichten auf dem Smartphone. Du kannst auch über den Adapter die Einstellung für push Nachrichten ein oder ausschalten.

            Nachrichten für das Raumklima funktionieren auch weiterhin. Einfach in der App für einen Twinguard diese Einstellung aktivieren und dann funktioniert das auch für den Adapter.

            Ohne die Details genauer zu kennen läuft das eher so ab:
            Twinguard -> Controller -> Bosch Server -> Apple/Google -> Dein Smartphone (Bosch App)

            Wie man sieht ist der Adapter gar nicht dran beteiligt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Lukas13L Offline
              Lukas13L Offline
              Lukas13
              schrieb am zuletzt editiert von Lukas13
              #212

              Hey liebe Community,

              Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
              Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:

              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
              bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
              bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
              bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
              bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
              bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
              bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
              bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              

              Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Lukas13L Lukas13

                Hey liebe Community,

                Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
                Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:

                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
                bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
                bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
                bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
                bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
                bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                

                Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?

                H Offline
                H Offline
                holomekc
                schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                #213

                @lukas-wolz
                Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.

                Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.

                Lukas13L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H holomekc

                  @lukas-wolz
                  Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.

                  Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.

                  Lukas13L Offline
                  Lukas13L Offline
                  Lukas13
                  schrieb am zuletzt editiert von Lukas13
                  #214

                  @holomekc

                  Das ist aus der Logdatei:
                  Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?

                  2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                  2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                  2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                  2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                  2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                  2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                  2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                  2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                  2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                  2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                  2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                  2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                  2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                  2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC: 
                  2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC: 
                      at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32)
                      at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                      at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                      at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                      at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                      at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                      at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                      at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                      at internal/streams/destroy.js:50:7
                      at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                  2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                  2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC: 
                  2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC: 
                      at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32)
                      at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                      at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                      at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                      at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                      at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                      at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                      at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                      at internal/streams/destroy.js:50:7
                      at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                  2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                  2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Lukas13L Lukas13

                    @holomekc

                    Das ist aus der Logdatei:
                    Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?

                    2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                    2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                    2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                    2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                    2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                    2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                    2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                    2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                    2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                    2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                    2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                    2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                    2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                    2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC: 
                    2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC: 
                        at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32)
                        at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                        at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                        at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                        at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                        at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                        at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                        at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                        at internal/streams/destroy.js:50:7
                        at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                    2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                    2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC: 
                    2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC: 
                        at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32)
                        at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                        at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                        at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                        at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                        at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                        at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                        at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                        at internal/streams/destroy.js:50:7
                        at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                    2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                    2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    
                    H Offline
                    H Offline
                    holomekc
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #215

                    @lukas-wolz
                    Ich glaube nicht das es eine Begrenzung gibt. Ich weiß nicht ob Zeichen wie '(' tatsächlich gehen. Habe ich nicht probiert.

                    Aber nur mit den Info logs sehe ich nicht genug. Wenn du den Adapter auf silly stellst (debug reicht doch nicht sorry), dann sieht man die HTTP Requests die der Adapter zum Controller schickt und man sieht auch die Antwort vom Controller. Dort müssten mehr Details zu sehen sein.

                    Lukas13L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H holomekc

                      @lukas-wolz
                      Ich glaube nicht das es eine Begrenzung gibt. Ich weiß nicht ob Zeichen wie '(' tatsächlich gehen. Habe ich nicht probiert.

                      Aber nur mit den Info logs sehe ich nicht genug. Wenn du den Adapter auf silly stellst (debug reicht doch nicht sorry), dann sieht man die HTTP Requests die der Adapter zum Controller schickt und man sieht auch die Antwort vom Controller. Dort müssten mehr Details zu sehen sein.

                      Lukas13L Offline
                      Lukas13L Offline
                      Lukas13
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #216

                      @holomekc Ich hab den Controller resetet weil das System passwort sich nicht ändern oder zurücksetzen lassen hat und jetzt ging es. Trotzdem danke für die hilfe an euch alle

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Lukas13L Lukas13

                        @holomekc Ich hab den Controller resetet weil das System passwort sich nicht ändern oder zurücksetzen lassen hat und jetzt ging es. Trotzdem danke für die hilfe an euch alle

                        H Offline
                        H Offline
                        holomekc
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #217

                        @lukas13
                        Super. Freut mich das es jetzt geht.

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H holomekc

                          @lukas13
                          Super. Freut mich das es jetzt geht.

                          H Offline
                          H Offline
                          holomekc
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #218

                          Hi es gibt eine neue Version 0.1.13:

                          • Update auf Bosch api-version 2.1
                          • intrusionDetectionControl ist ein neuer Ordner unter dem Button zur Verfügung stehen mit dem die Alarmanlage gesteuert werden kann. Dies beinhaltet die Unterstützung für die neuen Alarmanlagen Profile (Vollschutz, Teilschutz und Individuell)

                          Da ich bereits mehrfach gefragt wurde habe ich einen kleinen Paypal spenden Button hinzugefügt. Das ist 100% freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters. Ich habe es vermasselt den Button noch in der Version 0.1.13 einzubinden und ist daher erst einmal nur auf GitHub sichtbar. Ihr findet den Button ganz oben. Siehe Bild mit Link zu GitHub:

                          c760fd4a-3618-4e98-a4c7-53991be1b80b-image.png

                          Vielen Dank für Eure Unterstützung.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H holomekc

                            Hi es gibt eine neue Version 0.1.13:

                            • Update auf Bosch api-version 2.1
                            • intrusionDetectionControl ist ein neuer Ordner unter dem Button zur Verfügung stehen mit dem die Alarmanlage gesteuert werden kann. Dies beinhaltet die Unterstützung für die neuen Alarmanlagen Profile (Vollschutz, Teilschutz und Individuell)

                            Da ich bereits mehrfach gefragt wurde habe ich einen kleinen Paypal spenden Button hinzugefügt. Das ist 100% freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters. Ich habe es vermasselt den Button noch in der Version 0.1.13 einzubinden und ist daher erst einmal nur auf GitHub sichtbar. Ihr findet den Button ganz oben. Siehe Bild mit Link zu GitHub:

                            c760fd4a-3618-4e98-a4c7-53991be1b80b-image.png

                            Vielen Dank für Eure Unterstützung.

                            D Offline
                            D Offline
                            Dete
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #219

                            Hallo IOBROKER Gemeinde,

                            ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.

                            Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.

                            Kann mir hier jemand helfen?

                            Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.

                            Gruß

                            H L D 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D Dete

                              Hallo IOBROKER Gemeinde,

                              ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.

                              Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.

                              Kann mir hier jemand helfen?

                              Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.

                              Gruß

                              H Offline
                              H Offline
                              holomekc
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #220

                              @dete
                              Mit UP-Lichtschalter meinst du?
                              https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/lichtsteuerung/

                              Und mit Variablenliste meinst du die Objekte?

                              Wenn du den Adapter eingerichtet hast, müsste das in etwa so aussehen:
                              89e2ec66-c7d6-4473-be6b-f8136431d395-image.png

                              Der Name sollte auch eigentlich richtig angezeigt werden, so dass es normalerweise leichter sein sollte das passende Gerät zu finden.

                              Ich habe leider nicht so einen Lichtschalter. Siehst du denn irgendwelche Einträge? Kannst du zumindest das passende Gerät sehen und dazu vielleicht ein Bild schicken?

                              Viele Grüße
                              Christopher

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dete

                                Hallo IOBROKER Gemeinde,

                                ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.

                                Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.

                                Kann mir hier jemand helfen?

                                Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.

                                Gruß

                                L Offline
                                L Offline
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #221

                                @dete

                                Habe mehrere dieser Teile im Einsatz.

                                licht.png

                                Der blau unterlegte Punkt ist der "Schalter".

                                MfG
                                Wastl

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Langer

                                  @dete

                                  Habe mehrere dieser Teile im Einsatz.

                                  licht.png

                                  Der blau unterlegte Punkt ist der "Schalter".

                                  MfG
                                  Wastl

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  elimes
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #222

                                  Eine simple Anfänger-Frage. Ich habe iobroker am Laufen, auch dieser tolle BSH Adapter läuft. Wenn ich nun die Zugangsdaten für das BSH eingebe, möchte der Controler ja noch gepairt werden.
                                  Ich müsste nun noch 3 Sekunden am Controler eine Taste drücken. Soweit so gut.
                                  Dabei geht aber die Konfiguration am Controler nicht verloren, oder ?
                                  Ich habe viele Geräte von BSH eingerichtet und die App am iPad und iPhone läuft super.
                                  Habe nur Angst, mein Controler wird zurückgesetzt oder ich kann mit den Apps an den Mobilen Geräten nicht mehr zugreifen. Durch das Pairen geht nix verloren?

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E elimes

                                    Eine simple Anfänger-Frage. Ich habe iobroker am Laufen, auch dieser tolle BSH Adapter läuft. Wenn ich nun die Zugangsdaten für das BSH eingebe, möchte der Controler ja noch gepairt werden.
                                    Ich müsste nun noch 3 Sekunden am Controler eine Taste drücken. Soweit so gut.
                                    Dabei geht aber die Konfiguration am Controler nicht verloren, oder ?
                                    Ich habe viele Geräte von BSH eingerichtet und die App am iPad und iPhone läuft super.
                                    Habe nur Angst, mein Controler wird zurückgesetzt oder ich kann mit den Apps an den Mobilen Geräten nicht mehr zugreifen. Durch das Pairen geht nix verloren?

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    holomekc
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #223

                                    @elimes
                                    Hi. Der Adapter ist als würdest du ein weiteres Smartphone anmelden. Also die Konfigurationen bleiben erhalten.

                                    Viele Grüße
                                    Christopher

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H holomekc

                                      @elimes
                                      Hi. Der Adapter ist als würdest du ein weiteres Smartphone anmelden. Also die Konfigurationen bleiben erhalten.

                                      Viele Grüße
                                      Christopher

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      elimes
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #224

                                      @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:

                                      @elimes
                                      Hi. Der Adapter ist als würdest du ein weiteres Smartphone anmelden. Also die Konfigurationen bleiben erhalten.

                                      Viele Grüße
                                      Christopher

                                      merci

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dete

                                        Hallo IOBROKER Gemeinde,

                                        ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.

                                        Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.

                                        Kann mir hier jemand helfen?

                                        Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.

                                        Gruß

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dete
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #225

                                        @dete
                                        Liebes Team,
                                        danke für die schnelle Antwort.
                                        Ich habe das Problem gelöst.
                                        Problem war das der Lichtschalter zwei mal in der Objektliste auftaucht. Einmal mit Klartext :
                                        408e41e3-ba73-4005-8bfd-1245672f7daf-image.png
                                        Hier sind aber bloß Statuswerte abzugreifen.

                                        Dann aber noch mal mit einem sehr kryptischen Namen :
                                        93cd4418-f325-44d7-8347-6d794b13874e-image.png

                                        Hier lässt sich dann aber die Variable steuern um das Licht ein- und auszuschalten.

                                        Vielen Dank für Eure schnelle Antwort und ich hoffe ich kann hiermit auch einigen helfen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • S steckenpferd

                                          Eine erste Version steht für Tests bereit

                                          https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          goliat0815
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #226

                                          Hallo zusammen,

                                          Ich nutze den Adapter nun seit längerem und finde den super, da ich Bosch als Heizungssteuerung und für Tür- und Fensterkontakte nutze. Seit dem Update auf Version 0.1.13, verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Bosch Gateway. Der Adapter selbst bleibt grün, aktuelle Status z.B. der Fensterkontakte, werden aber nicht mehr in den IoBroker übertragen. In den LogFiles finde ich dann folgenden Fehler:

                                          bshb.0 2021-02-24 07:45:47.690 warn (588) Something went wrong during long polling. Try to reconnect.

                                          Der Reconnect scheint dann aber nicht zu funktionieren.

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          971

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe