Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 221.9k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tp1de

    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

    Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?

    Wie bei jedem anderen State auch: State bearbeiten (Stiftsymbol)
    a7138414-8339-4026-8809-4b10baa42da9-grafik.png

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #439

    @tom57
    darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? ;) Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      @tom57
      darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? ;) Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

      T Offline
      T Offline
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von
      #440

      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

      darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

      :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tp1de

        @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

        darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

        :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #441

        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        könnte?

        :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

        ok, das macht eigentlich auch Sinn, da Datenpunkte wie Leistung innerhalb von Intervallen festgeschrieben sind, meine Junkers darf nicht unter 32% betrieben werden, über 100% wäre auch doof. Somit nachvollziehbar warum das read-only ist.
        Man könnte natürlich Eure Idee aufgreifen und die Heizung ausschalten und bei Unterschreitung einer gewissen Raumtemperatur wieder anschalten...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
          Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
          Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

          Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

          • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
          • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
          • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
          • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
          • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

          Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
          Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
          Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

          Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

          M Offline
          M Offline
          mwolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #442

          @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

          @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
          Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
          Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

          Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

          • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
          • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen

          dazu hätte eine Frage? Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren. (und nicht wenn die Heizung um 20 Uhr ausgeht um 23 Uhr wieder angeht, weil die Raumtemperatur meine eingestellt Schwelle unterschritten hat).
          Die Leistungsanpassung funktioniert ja leider wegen read-only nicht. (wäre aber viel schöner eigentlich).

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mwolle

            @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

            @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

            Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
            Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
            Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

            Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

            • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
            • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen

            dazu hätte eine Frage? Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren. (und nicht wenn die Heizung um 20 Uhr ausgeht um 23 Uhr wieder angeht, weil die Raumtemperatur meine eingestellt Schwelle unterschritten hat).
            Die Leistungsanpassung funktioniert ja leider wegen read-only nicht. (wäre aber viel schöner eigentlich).

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #443

            @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

            Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

            Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

            • -1: Zeit-Automatik
            • 0 : Heizkreis aus
            • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
            M 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

              Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

              Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

              • -1: Zeit-Automatik
              • 0 : Heizkreis aus
              • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
              M Offline
              M Offline
              mwolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #444

              @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

              Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

              • -1: Zeit-Automatik
              • 0 : Heizkreis aus
              • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur

              ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mwolle

                @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                • -1: Zeit-Automatik
                • 0 : Heizkreis aus
                • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur

                ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #445

                @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                Geht auch, dann aber permanent !

                M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • T tp1de

                  @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                  Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                  Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                  • -1: Zeit-Automatik
                  • 0 : Heizkreis aus
                  • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                  M Offline
                  M Offline
                  mwolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #446

                  @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                  Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                  Hierzu noch, was wäre der nächste Switch-Point? Die Einstellung je 15 min, oder die Einstellung zwischen Heizen/Sparen/Frost?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tp1de

                    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                    ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                    Geht auch, dann aber permanent !

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #447

                    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                    Geht auch, dann aber permanent !

                    ok, bei Nutzung dieses Datenpunktes muss ich doch die Heizzeiten wissen, zumindest im Frostmodus sollte die Heizung bei Unterschreitung einer gewissen Temperatur nicht angehen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                      Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                      • -1: Zeit-Automatik
                      • 0 : Heizkreis aus
                      • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #448

                      @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                      ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                      7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                        ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                        7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                        M Offline
                        M Offline
                        mwolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #449

                        @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                        7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                        ok die Datenpunkte sind nur dafür da für den Zugriff von außerhalb. Schade.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          scramer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #450

                          Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
                          Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
                          Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).:astonished:

                          Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.

                          km200aa.jpg km200 b.jpg km200 a.jpg

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tp1de

                            Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).

                            Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                            Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.

                            Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.

                            Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                            Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                            Buderus Recordings.txt

                            Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                            Grüße Thomas

                            I Offline
                            I Offline
                            ioTechnik
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #451

                            @tom57
                            Hallo
                            hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                            Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                            Danke für jede Anregung

                            T I 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                              Geht auch, dann aber permanent !

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #452

                              @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                              Geht auch, dann aber permanent !

                              Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
                              00107837-89b1-42f2-a63f-6b3adc95ea87-image.png

                              das ist mal sehr schade eigentlich

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I ioTechnik

                                @tom57
                                Hallo
                                hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                                Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                                Danke für jede Anregung

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #453

                                @iotechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                                Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen.

                                Ja das ist leider richtig. Mit nodejs 12.x geht mcrypt nicht mehr.
                                Ich habe noch eine Instanz mit nodejs 8.x am laufen, da geht mcrypt ohne Probleme.

                                Welches Skript meinst Du genau? Ich schaue dann mal ...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S scramer

                                  Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
                                  Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
                                  Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).:astonished:

                                  Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.

                                  km200aa.jpg km200 b.jpg km200 a.jpg

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mrMuppet
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #454

                                  @scramer bei mir fehlen auch etliche Datenpunkte. Ich hab allerdings auch einen Serverumzug hinter mir. Ich vermute aber eher, dass die den Zugang zu den Daten durch ein Firmwareupdate eingeschränkt haben. Oder muss der Adapter aktualisiert werden?

                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I ioTechnik

                                    @tom57
                                    Hallo
                                    hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                                    Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                                    Danke für jede Anregung

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #455

                                    @iotechnik
                                    Hallo tom57
                                    ich hatte mir das Buderus-Script vom 29.April 2019 angesehen.
                                    Aber wenn das unter der momentanen iobroker-Konfiguration nicht funktioniert ist das eh erledigt. Hatte ein wenig damit experimentiert und mir dabei JS ruiniert. Habe das Raspi-System heute neu aufgesetzt und es läuft erst mal wieder.
                                    Gibt es andere Möglichkeiten der Energieanalyse für das KM200. Bin da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich das aus zeitlichen Gründen lange nicht beobachten konnte.
                                    Danke an Dich und das Forum :construction_worker:

                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mizieg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #456

                                      Guten Tag, ich bin IOBroker Einteiger, habe mich schon ein bisschen zurechtgefunden. Nur mit meine Buderus Heizungs Verbindung klappt nicht. Evtl. habe ich auch die falsche Hardware, evtl. kann sich das ein Profi mal anschauen.

                                      Ich habe eine KM300 verbunden mit einer Buderus Heizung Logamatic.
                                      Über die Buderus Software EcoSoft kann ich die Heizung über LAN konfigurieren und auch Livewerte aufzeichnen.

                                      Mit der Handy App komme ich aber nicht auf die Heizung.

                                      Im IO Broker habe ich die IP vom KM300 eingegenben und Key erstellen lassen, mit dem Passwort auf dem KM und dem Benunzer Passwort vom KM.

                                      Wenn ich mich auf Buderus-Connect einlogge, kommt die Meldung Heizung nicht mit dem Inet verbunden, in der Oberfläche vom KM wird aber angezeigt, mit dem Inet verbunden.

                                      Wenn mir jemand helfen könnte wäre es sehr schön, die Daten müssten ja im LAN sein, sonst könnte ich sie nicht mit der Ecosoft sehen oder?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        dittmar
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #457

                                        Hallo Zusammen,

                                        Der Adapter läuft bei mir eigentlich Störungensfrei. Ich vermisse jedoch einen Temperaturwert in den Objekten.

                                        Und zwar Speicher 2 unten heißt der bei mir.

                                        Wie werden diese Sachen denn ausgelesen? Bekomme ich jeden Wert ausgelesen der mir am Gerät selbst angezeigt werden kann? Oder gibt es da Beschränkungen?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          blackeagle998
                                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                          #458

                                          @frankjoke
                                          Hallo,

                                          ich benutze den Adapter seit kurzem um die Fehlermeldungen meiner Heizung über das KM200 übermittelt zu bekommen. Der Adapter läuft, Verbindung steht und Datenpunkte / Daten kommen auch.
                                          Konkret interessiert mich die Ermittlung des Datenpunktes "notifications". Laut Störungshistorie hat meine Anlage einige verschiedene Fehlermeldungen protokolliert, allerdings taucht bei "notifications" immer die gleiche Meldung (gleicher Störungscode) auf, was auch korrekt ist, da diese Fehler tatsächlich aufgetreten sind.
                                          Nur die anderen Codes aus der Historie kommen gar nicht in den Datenpunkt und das verwundert mich etwas.
                                          Ich hatte bisher immer nur ein Objekt in dem Datenpunkt, obwohl es eigentlich mehrere sein müssten.

                                          Kannst du mir erklären, worauf der Inhalt dieses Datenpunktes abzielt bzw. wie die Daten ermittelt werden?
                                          Hier mal noch eine LOG-Auflistung der verschiedenen Zustände, die der Datenpunkt annimmt:

                                          info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [{cat: 'N',act: 'A',dcd: 'A01',ccd: 5527,orig: '8',t: '2021-02-19T09:58:17',dlv: '4',fc: '16'}]
                                          info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = []
                                          info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [ [Object] ]
                                          

                                          Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!

                                          EDIT:
                                          Im Bedienelement der Anlage habe ich zwei verschiedene Optionspunkte, "Störungshistorie System" und "Störungshistorie Wärmeerzeuger". Im letzteren sind die Störmeldungen, die auch im Datenpunkt "notifications" landen.
                                          Unter "Störungshistorie System" sind die weiteren Störmeldungen, die ich gerne auswerten möchte.
                                          Kommt man da irgendwie ran?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          825

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe