  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 221.9k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tobifenny
    schrieb am zuletzt editiert von
    #433

    Hallo,

    ich habe ein Problem mit dem Wert comfort2. Wenn ich den Wert per Hand setze funktioniert alles einwandfrei. Setze ich den Wert über ein Script, wird immer der Wert von 22°C eingetragen. Woran liegt das? Ich habe nirgendwo vorgegeben, dass der Wert 22°C betragen soll.
    Ich möchte mit dem Wert die Heizung runterfahren, wenn alle Heizungen ausgeschaltet sind.
    Gerade habe ich gesehen, dass das auch mit dem Wert temporaryRoomSetpoint möglich ist.
    Der Wert steht bei mir auf -1. Wenn ich den Wert z.B. auf 20°C stelle, dann wird der Wert comfort2 überschrieben und bei 0 ist die Heizung ganz aus? Geht denn dann die Warmwasseraufbereitung trotzdem weiter?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tp1de

      @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

      Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
      Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
      Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

      Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

      • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
      • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
      • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
      • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
      • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

      Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
      Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
      Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

      Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

      Torsten SchwaarT Offline
      Torsten SchwaarT Offline
      Torsten Schwaar
      schrieb am zuletzt editiert von
      #434

      @tom57 vielen Dank für dein Infos.
      jetzt scheint es zu gehen. Besonders an der Lösung gefällt mir, dass die Heizung die Macht übernimmt wenn der iobroker mal nicht möchte.
      Zusammenfassend:
      Heizung befindet sich im Automatikmodus
      Dann ist es möglich den "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" zu überschreiben.
      Was nur nicht richtig funktionert hat ist der Heizung die "0" zu geben. Dann wird der Wert auf 5° gesetzt. Kann mir noch jemand erklären was ich da im Sktipt eintragen muss damit das nicht passiert.
      Ich habe mir jetzt damit geholfen, dass ich in den Einstellungen den min Value" Wert von 5 auf 0 gesetzt habe.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tp1de

        @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

        Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
        Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
        Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

        Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

        • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
        • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
        • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
        • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
        • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

        Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
        Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
        Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

        Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #435

        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

        Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.

        Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?
        Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)
        Ich glaube aber, dass man wohl die Datenpunkte an der Therme nicht anfassen darf, sondern nur an der Steuerung, bei mir eine Junkers FW 200, da kann man drauf schreiben wie man möchte.

        VG
        Marcel

        T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M mwolle

          @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.

          Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?
          Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)
          Ich glaube aber, dass man wohl die Datenpunkte an der Therme nicht anfassen darf, sondern nur an der Steuerung, bei mir eine Junkers FW 200, da kann man drauf schreiben wie man möchte.

          VG
          Marcel

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von
          #436

          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

          Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?

          Wie bei jedem anderen State auch: State bearbeiten (Stiftsymbol)
          a7138414-8339-4026-8809-4b10baa42da9-grafik.png

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mwolle

            @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

            Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.

            Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?
            Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)
            Ich glaube aber, dass man wohl die Datenpunkte an der Therme nicht anfassen darf, sondern nur an der Steuerung, bei mir eine Junkers FW 200, da kann man drauf schreiben wie man möchte.

            VG
            Marcel

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #437

            @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

            Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)

            Zuallererst musst Du die Heizungsparameter optimieren, bevor Du per ioBroker eingreifst. Also Heizkurve richtig einstellen, Brennerleistung begrenzen (bei mir auf 70%) und Taktzeit erhöhen (bei mir auf 30 Minuten).

            Fast alle mir bekannten Heizungen sind von der Kesselleistung überdimensioniert. Ich hatte einen Energieexperten, der die Heizlast nach diversen Sanierungen berechnet hat. Dieser Berechnung habe ich aber nicht geglaubt und den Kessel auf 70% dimensioniert. Der Heizungsbauer empfahl noch wesentlich mehr. Die Heizleistung ist immer noch zu hoch.
            15 KW für 2 Häuser (280 qm) mit Baustandard 1990 hätten gereicht ! Achte auch darauf, dass die Heizkreise (Ventile) geöffnet sind. Eigentlich machen Funk-Thermostate für die Heizungshydraulik keinen Sinn. Hydraulisch sollte jeder Heizkörper berechnet und eingestellt sein, so dass alle Ventile geöffnet beleiben können und so die Kesselleistung auch aufgenommen wird. Also greif nicht zu viel ein.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

              Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)

              Zuallererst musst Du die Heizungsparameter optimieren, bevor Du per ioBroker eingreifst. Also Heizkurve richtig einstellen, Brennerleistung begrenzen (bei mir auf 70%) und Taktzeit erhöhen (bei mir auf 30 Minuten).

              Fast alle mir bekannten Heizungen sind von der Kesselleistung überdimensioniert. Ich hatte einen Energieexperten, der die Heizlast nach diversen Sanierungen berechnet hat. Dieser Berechnung habe ich aber nicht geglaubt und den Kessel auf 70% dimensioniert. Der Heizungsbauer empfahl noch wesentlich mehr. Die Heizleistung ist immer noch zu hoch.
              15 KW für 2 Häuser (280 qm) mit Baustandard 1990 hätten gereicht ! Achte auch darauf, dass die Heizkreise (Ventile) geöffnet sind. Eigentlich machen Funk-Thermostate für die Heizungshydraulik keinen Sinn. Hydraulisch sollte jeder Heizkörper berechnet und eingestellt sein, so dass alle Ventile geöffnet beleiben können und so die Kesselleistung auch aufgenommen wird. Also greif nicht zu viel ein.

              M Offline
              M Offline
              mwolle
              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
              #438

              @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

              15 KW für 2 Häuser (280 qm) mit Baustandard 1990 hätten gereicht ! Achte auch darauf, dass die Heizkreise (Ventile) geöffnet sind. Eigentlich machen Funk-Thermostate für die Heizungshydraulik keinen Sinn. Hydraulisch sollte jeder Heizkörper berechnet und eingestellt sein, so dass alle Ventile geöffnet beleiben können und so die Kesselleistung auch aufgenommen wird. Also greif nicht zu viel ein.

              ja das ist schon passiert, die Heizkörper sind hydraulisch abgeglichen, alle Thermostate voll auf. Heizkurve ist auch eingestellt auf derzeit 55 Grad Endpunkt. Die Heizleistung habe ich von eingestellten 89% auf unter 50% derzeit eingestellt. Die Heizprogramme habe auch schon etwas optimiert (je nach Außentemperatur darf die Heizung auch mal gerne aus gehen.) Wir haben 14 Heizkörper die recht volatil angemacht/ oder ausgelassen werden. Deshalb taktet die Heizung auch bei 50% hin und wieder, derzeit muss ich dann leider zu Fuß zur Therme runter, Heizleistung anpassen...usw. genau diese Anpassungen dürfte iobroker übernehmen ;) Die Punkte anzupassen macht sich sehr im Verbrauch auch bemerkbar.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tp1de

                @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?

                Wie bei jedem anderen State auch: State bearbeiten (Stiftsymbol)
                a7138414-8339-4026-8809-4b10baa42da9-grafik.png

                M Offline
                M Offline
                mwolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #439

                @tom57
                darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? ;) Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mwolle

                  @tom57
                  darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? ;) Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #440

                  @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                  darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

                  :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tp1de

                    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                    darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?

                    :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #441

                    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    könnte?

                    :-1: Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!

                    ok, das macht eigentlich auch Sinn, da Datenpunkte wie Leistung innerhalb von Intervallen festgeschrieben sind, meine Junkers darf nicht unter 32% betrieben werden, über 100% wäre auch doof. Somit nachvollziehbar warum das read-only ist.
                    Man könnte natürlich Eure Idee aufgreifen und die Heizung ausschalten und bei Unterschreitung einer gewissen Raumtemperatur wieder anschalten...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

                      Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
                      Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                      Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

                      Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

                      • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                      • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
                      • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
                      • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
                      • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.

                      Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
                      Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
                      Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.

                      Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #442

                      @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

                      Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
                      Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                      Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

                      Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

                      • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                      • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen

                      dazu hätte eine Frage? Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren. (und nicht wenn die Heizung um 20 Uhr ausgeht um 23 Uhr wieder angeht, weil die Raumtemperatur meine eingestellt Schwelle unterschritten hat).
                      Die Leistungsanpassung funktioniert ja leider wegen read-only nicht. (wäre aber viel schöner eigentlich).

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?

                        Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
                        Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                        Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.

                        Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:

                        • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                        • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen

                        dazu hätte eine Frage? Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren. (und nicht wenn die Heizung um 20 Uhr ausgeht um 23 Uhr wieder angeht, weil die Raumtemperatur meine eingestellt Schwelle unterschritten hat).
                        Die Leistungsanpassung funktioniert ja leider wegen read-only nicht. (wäre aber viel schöner eigentlich).

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #443

                        @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                        Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                        • -1: Zeit-Automatik
                        • 0 : Heizkreis aus
                        • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                          Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                          • -1: Zeit-Automatik
                          • 0 : Heizkreis aus
                          • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #444

                          @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                          Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                          • -1: Zeit-Automatik
                          • 0 : Heizkreis aus
                          • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur

                          ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mwolle

                            @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                            Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                            • -1: Zeit-Automatik
                            • 0 : Heizkreis aus
                            • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur

                            ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #445

                            @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                            ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                            Geht auch, dann aber permanent !

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                              Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                              • -1: Zeit-Automatik
                              • 0 : Heizkreis aus
                              • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #446

                              @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                              Hierzu noch, was wäre der nächste Switch-Point? Die Einstellung je 15 min, oder die Einstellung zwischen Heizen/Sparen/Frost?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                                Geht auch, dann aber permanent !

                                M Offline
                                M Offline
                                mwolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #447

                                @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                Geht auch, dann aber permanent !

                                ok, bei Nutzung dieses Datenpunktes muss ich doch die Heizzeiten wissen, zumindest im Frostmodus sollte die Heizung bei Unterschreitung einer gewissen Temperatur nicht angehen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                  Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren

                                  Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                                  • -1: Zeit-Automatik
                                  • 0 : Heizkreis aus
                                  • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mwolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #448

                                  @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                  Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                                  ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                                  7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mwolle

                                    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                    Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:

                                    ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                                    7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #449

                                    @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                    ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                                    7b949ec2-6cf3-44aa-93ab-f1e70c2249fd-image.png

                                    ok die Datenpunkte sind nur dafür da für den Zugriff von außerhalb. Schade.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      scramer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #450

                                      Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
                                      Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
                                      Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).:astonished:

                                      Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.

                                      km200aa.jpg km200 b.jpg km200 a.jpg

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tp1de

                                        Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).

                                        Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                                        Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.

                                        Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.

                                        Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                                        Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                                        Buderus Recordings.txt

                                        Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                                        Grüße Thomas

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #451

                                        @tom57
                                        Hallo
                                        hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                                        Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                                        Danke für jede Anregung

                                        T I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tp1de

                                          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                          ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                                          Geht auch, dann aber permanent !

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mwolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #452

                                          @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                          ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode

                                          Geht auch, dann aber permanent !

                                          Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
                                          00107837-89b1-42f2-a63f-6b3adc95ea87-image.png

                                          das ist mal sehr schade eigentlich

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          916

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe