Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berlinerbolle

    @unltdnetworx

    Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. :) Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

    Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

    Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

    Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #110

    @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert,

    Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.

    Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      bei den Registern nicht dabei

      Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.

      B Offline
      B Offline
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #111

      @unltdnetworx

      Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
      Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • B berlinerbolle

        @unltdnetworx

        Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
        Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #112

        @berlinerbolle
        Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.

        In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.

        Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @berlinerbolle
          Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.

          In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.

          Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #113

          @unltdnetworx

          Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. ;)

          Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.

          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • B berlinerbolle

            @unltdnetworx

            Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
            Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #114

            @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?

            Genau richtig.

            Und die Statistik stammt von der Startseite.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berlinerbolle

              @unltdnetworx

              Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. ;)

              Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #115

              @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Kaffee besorge ich nachher.

              Vielen Dank :blush:

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @unltdnetworx

                Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. ;)

                Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #116

                @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt,

                Das kann sehr gut sein. Der Adapter passt sich dynamisch an und soll alle Wärmepumpen unterstützen. Von Solar bis Erdwärme, etc. Daher sehr viele, vllt. unnötige Werte.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                  Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt,

                  Das kann sehr gut sein. Der Adapter passt sich dynamisch an und soll alle Wärmepumpen unterstützen. Von Solar bis Erdwärme, etc. Daher sehr viele, vllt. unnötige Werte.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #117

                  @berlinerbolle ich habe gerade nochmal auf mein ISG geguckt und ich bin jetzt auch auf V 12.1.1 ... Updates scheinen vollautomatisch aufgespielt zu werden. Ein Changelog wäre interessant.

                  Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das mit den "Seiten rauslöschen" immer noch nicht ganz hinbekommen habe.

                  Fängt schon an mit der "0"... das ist die Startseite. Braucht man die? Welche Werte kommen da rein? Bei der Flut an Werten kann ich das nicht nachhalten was da verschwindet wenn ich die Objekte öffne.

                  Ich habe auch das "Problem", dass ich einige Modbus Register nicht reinbekomme, aber das ist gar nicht schlimm. Mit dem Script von @unltdnetworx setze ich eh nur die Anlage auf überheizen und die fährt dann auf die Werte die ich im Energiemanagement eingestellt habe.

                  Ich bin aber im großen und ganzen mit meiner Wärmepumpe nicht zufrieden. Teilweise fällt bei mir die Wassertemperatur so unfassbar tief unter die eingestellte Eco Temperatur, dass es schon an Energieverschwendung grenz was das Teil macht. Habe bsp. als Eco Temp 47 Grad eingestellt. Für mein dafürhalten müsste die Anlage anspringen sobald der Wert unterschritten wird. Macht sie aber nicht. Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist, springt sie an. Der Weg bis zu den 47 (bzw. 51 Komfort) ist dann natürlich weit.

                  Leider ist es im Moment auch nicht wirklich sonnig bei uns, so dass ich seit Tagen nicht richtig testen kann.

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @berlinerbolle ich habe gerade nochmal auf mein ISG geguckt und ich bin jetzt auch auf V 12.1.1 ... Updates scheinen vollautomatisch aufgespielt zu werden. Ein Changelog wäre interessant.

                    Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das mit den "Seiten rauslöschen" immer noch nicht ganz hinbekommen habe.

                    Fängt schon an mit der "0"... das ist die Startseite. Braucht man die? Welche Werte kommen da rein? Bei der Flut an Werten kann ich das nicht nachhalten was da verschwindet wenn ich die Objekte öffne.

                    Ich habe auch das "Problem", dass ich einige Modbus Register nicht reinbekomme, aber das ist gar nicht schlimm. Mit dem Script von @unltdnetworx setze ich eh nur die Anlage auf überheizen und die fährt dann auf die Werte die ich im Energiemanagement eingestellt habe.

                    Ich bin aber im großen und ganzen mit meiner Wärmepumpe nicht zufrieden. Teilweise fällt bei mir die Wassertemperatur so unfassbar tief unter die eingestellte Eco Temperatur, dass es schon an Energieverschwendung grenz was das Teil macht. Habe bsp. als Eco Temp 47 Grad eingestellt. Für mein dafürhalten müsste die Anlage anspringen sobald der Wert unterschritten wird. Macht sie aber nicht. Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist, springt sie an. Der Weg bis zu den 47 (bzw. 51 Komfort) ist dann natürlich weit.

                    Leider ist es im Moment auch nicht wirklich sonnig bei uns, so dass ich seit Tagen nicht richtig testen kann.

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #118

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist,

                    Schau mal unter den Einstellungen 》Warmwasser 》Grundeinstellungen. Auf welchem Wert steht da die Hysterese?

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                      Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist,

                      Schau mal unter den Einstellungen 》Warmwasser 》Grundeinstellungen. Auf welchem Wert steht da die Hysterese?

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #119

                      @unltdnetworx Hysterese steht auf 8K

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @unltdnetworx Hysterese steht auf 8K

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #120

                        @frana120500
                        Das ist viel zu viel. Stell es mal auf 2 Kelvin und schau, ob das eher deinen Vorstellungen entspricht.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @frana120500
                          Das ist viel zu viel. Stell es mal auf 2 Kelvin und schau, ob das eher deinen Vorstellungen entspricht.

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                          #121

                          @unltdnetworx ok, hab ich gemacht und schaue es mir an.

                          Muss aber eine Voreinstellung gewesen sein, da war ich nämlich nicht dran (da ich nicht weiß was das bewirkt)

                          Edit: Ich habe es dann gestern auch mal geschafft, die nicht benötigten Seiten aus dem Adapter zu schmeißen. Ist kaum wsa übrig geblieben :-) Dadurch ist die Bedienung auf dem ISG jetzt aber beinahe verzögerungsfrei obwohl der Adapter läuft, prima.

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @unltdnetworx ok, hab ich gemacht und schaue es mir an.

                            Muss aber eine Voreinstellung gewesen sein, da war ich nämlich nicht dran (da ich nicht weiß was das bewirkt)

                            Edit: Ich habe es dann gestern auch mal geschafft, die nicht benötigten Seiten aus dem Adapter zu schmeißen. Ist kaum wsa übrig geblieben :-) Dadurch ist die Bedienung auf dem ISG jetzt aber beinahe verzögerungsfrei obwohl der Adapter läuft, prima.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                            #122

                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            da ich nicht weiß was das bewirkt

                            Das ist die Anzahl an Grad über und unter dem Sollwert. Laut Definition wäre es eigentlich der Abstand dazwischen, somit bei dir 4 Grad unter Soll schaltet sich die Heizung ein, 4 Grad drüber aus. Bei Stiebel wird der Hysteresewert aber addiert bzw. subtrahiert. Somit 8 Grad drüber und drunter.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                              da ich nicht weiß was das bewirkt

                              Das ist die Anzahl an Grad über und unter dem Sollwert. Laut Definition wäre es eigentlich der Abstand dazwischen, somit bei dir 4 Grad unter Soll schaltet sich die Heizung ein, 4 Grad drüber aus. Bei Stiebel wird der Hysteresewert aber addiert bzw. subtrahiert. Somit 8 Grad drüber und drunter.

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #123

                              @unltdnetworx ui, ok, dann ist 8 K natürlich viel zu viel. Danke für die Erklärung.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                #124

                                Ich habe noch ein Verständnisproblem, was nicht direkt etwas mit dem Adapter zu tun hat, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ist vermutlich eine ganz simple Sache.

                                Was wäre der "richtige" Weg, die Modbus Werte per MQTT anderen Konsumenten zur Verfügung zu stellen?

                                Erstmal müsste ich ja in meiner MQTT Instanz in ioBroker auch die "ack=true" states senden. Wenn ich das mache (und bei Subscribe patterns "#" eingetragen habe, sowie bei publish own states einfach "*") läuft allerdings mein ioBroker in irgendeine Art Endlosschleife.

                                Nach ein wenig Rätseln habe ich angenommen dass das passiert, weil ich dadurch auch MQTT topics publishe, für die ich gleichzeitig eine subscription habe. Das hätte sich ja aber dadurch lösen lassen müssen, dass ich bei "prefix for all topics" einfach etwas eintrage (z.Bsp. "iobroker/"). Da ich für "iobroker/#" keine subscription habe, hätte dadurch keine Endlosschleife mehr entstehen dürfen.

                                Das Problem besteht aber weiter. Ich kann das aktuell nur umgehen, indem ich stark einschränke was ich in ioBroker als subscription habe, und was ich selbst veröffentliche. Ich möchte aber unter anderem gern weiterhin "#" als subscription nutzen können.

                                So sieht das aktuell bei mir aus, da gibt es doch aber sicher einen eleganteren Weg? Wenn jetzt durch neue Geräte noch andere Topics entstehen, müsste ich die dann alle separat zu den subscribe patterns hinzufügen.
                                Und da ich die eigentliche Ursache noch nicht verstanden habe, befürchte ich gleichzeitig, dass ich das Problem noch gar nicht gelöst habe.

                                53662821-db86-4de1-b743-6fe0cce52fe1-image.png

                                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  Ich habe noch ein Verständnisproblem, was nicht direkt etwas mit dem Adapter zu tun hat, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ist vermutlich eine ganz simple Sache.

                                  Was wäre der "richtige" Weg, die Modbus Werte per MQTT anderen Konsumenten zur Verfügung zu stellen?

                                  Erstmal müsste ich ja in meiner MQTT Instanz in ioBroker auch die "ack=true" states senden. Wenn ich das mache (und bei Subscribe patterns "#" eingetragen habe, sowie bei publish own states einfach "*") läuft allerdings mein ioBroker in irgendeine Art Endlosschleife.

                                  Nach ein wenig Rätseln habe ich angenommen dass das passiert, weil ich dadurch auch MQTT topics publishe, für die ich gleichzeitig eine subscription habe. Das hätte sich ja aber dadurch lösen lassen müssen, dass ich bei "prefix for all topics" einfach etwas eintrage (z.Bsp. "iobroker/"). Da ich für "iobroker/#" keine subscription habe, hätte dadurch keine Endlosschleife mehr entstehen dürfen.

                                  Das Problem besteht aber weiter. Ich kann das aktuell nur umgehen, indem ich stark einschränke was ich in ioBroker als subscription habe, und was ich selbst veröffentliche. Ich möchte aber unter anderem gern weiterhin "#" als subscription nutzen können.

                                  So sieht das aktuell bei mir aus, da gibt es doch aber sicher einen eleganteren Weg? Wenn jetzt durch neue Geräte noch andere Topics entstehen, müsste ich die dann alle separat zu den subscribe patterns hinzufügen.
                                  Und da ich die eigentliche Ursache noch nicht verstanden habe, befürchte ich gleichzeitig, dass ich das Problem noch gar nicht gelöst habe.

                                  53662821-db86-4de1-b743-6fe0cce52fe1-image.png

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #125

                                  @berlinerbolle
                                  Das wäre vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @berlinerbolle
                                    Das wäre vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    berlinerbolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #126

                                    @unltdnetworx

                                    Schade, ich dachte ich hätte irgendeinen offensichtlichen Fehler gemacht, der sonst niemandem passiert. :D Danke trotzdem!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #127

                                      Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant: wegen meines "Problems" habe ich mir jetzt einfach zwei MQTT Instanzen angelegt. Die erste "normale" abonniert einfach alles wie gehabt, und sendet keine "ack=true" Parameter raus, so wie es auch Standard ist.
                                      Die Zweite Instanz abonniert nichts, und sendet die Werte des Modbus Adapters (und ein paar JavaScript Werte, etc) raus, und hat dafür die Option aktiviert, auch Werte mit "ack=true" zu senden. Das scheint so zu funktionieren.
                                      Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich im ersten Adapter direkt auch sehe, was der Zweite so sendet. Beide Adapter senden natürlich nur bei Änderung eines Wertes.

                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berlinerbolle

                                        Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant: wegen meines "Problems" habe ich mir jetzt einfach zwei MQTT Instanzen angelegt. Die erste "normale" abonniert einfach alles wie gehabt, und sendet keine "ack=true" Parameter raus, so wie es auch Standard ist.
                                        Die Zweite Instanz abonniert nichts, und sendet die Werte des Modbus Adapters (und ein paar JavaScript Werte, etc) raus, und hat dafür die Option aktiviert, auch Werte mit "ack=true" zu senden. Das scheint so zu funktionieren.
                                        Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich im ersten Adapter direkt auch sehe, was der Zweite so sendet. Beide Adapter senden natürlich nur bei Änderung eines Wertes.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #128

                                        @berlinerbolle :-) du schreibst von deinem "Problem" und ich kapier auch nach 5x lesen deines Beitrages nicht ansatzweise worum es überhaupt geht gg

                                        Du willst doch nur ne Heizung steuern

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @berlinerbolle :-) du schreibst von deinem "Problem" und ich kapier auch nach 5x lesen deines Beitrages nicht ansatzweise worum es überhaupt geht gg

                                          Du willst doch nur ne Heizung steuern

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #129

                                          @frana120500

                                          Kurzgesagt war mein Problem, dass ich die Modbus Werte auch per MQTT veröffentlichen möchte. Dann kann ich an anderen Stellen einfach per MQTT drauf zugreifen.
                                          Wenn ich das mit der gleichen MQTT Instanz in ioBroker machen will, muss ich die Option "Send states (ack=true) too" einschalten. Das führt aber ohne intensives Filtern der abonnierten und veröffentlichten Topics zu einer Endlosschleife in der MQTT Instanz, die den ganzen ioBroker lahmlegen kann. Vermutlich deshalb, weil dann alle MQTT Meldungen die in ioBroker reinkommen, direkt auch wieder veröffentlicht werden. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.

                                          Deshalb hab ich mir einfach eine zusätzliche MQTT Instanz hochgezogen, die nur dafür da ist, die Modbus Werte per MQTT zu veröffentlichen. Die abonniert gar nichts, sondern veröffentlicht nur.

                                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          849

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe