Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.5k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist,

    Schau mal unter den Einstellungen 》Warmwasser 》Grundeinstellungen. Auf welchem Wert steht da die Hysterese?

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #119

    @unltdnetworx Hysterese steht auf 8K

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx Hysterese steht auf 8K

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #120

      @frana120500
      Das ist viel zu viel. Stell es mal auf 2 Kelvin und schau, ob das eher deinen Vorstellungen entspricht.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Das ist viel zu viel. Stell es mal auf 2 Kelvin und schau, ob das eher deinen Vorstellungen entspricht.

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        #121

        @unltdnetworx ok, hab ich gemacht und schaue es mir an.

        Muss aber eine Voreinstellung gewesen sein, da war ich nämlich nicht dran (da ich nicht weiß was das bewirkt)

        Edit: Ich habe es dann gestern auch mal geschafft, die nicht benötigten Seiten aus dem Adapter zu schmeißen. Ist kaum wsa übrig geblieben :-) Dadurch ist die Bedienung auf dem ISG jetzt aber beinahe verzögerungsfrei obwohl der Adapter läuft, prima.

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx ok, hab ich gemacht und schaue es mir an.

          Muss aber eine Voreinstellung gewesen sein, da war ich nämlich nicht dran (da ich nicht weiß was das bewirkt)

          Edit: Ich habe es dann gestern auch mal geschafft, die nicht benötigten Seiten aus dem Adapter zu schmeißen. Ist kaum wsa übrig geblieben :-) Dadurch ist die Bedienung auf dem ISG jetzt aber beinahe verzögerungsfrei obwohl der Adapter läuft, prima.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #122

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          da ich nicht weiß was das bewirkt

          Das ist die Anzahl an Grad über und unter dem Sollwert. Laut Definition wäre es eigentlich der Abstand dazwischen, somit bei dir 4 Grad unter Soll schaltet sich die Heizung ein, 4 Grad drüber aus. Bei Stiebel wird der Hysteresewert aber addiert bzw. subtrahiert. Somit 8 Grad drüber und drunter.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            da ich nicht weiß was das bewirkt

            Das ist die Anzahl an Grad über und unter dem Sollwert. Laut Definition wäre es eigentlich der Abstand dazwischen, somit bei dir 4 Grad unter Soll schaltet sich die Heizung ein, 4 Grad drüber aus. Bei Stiebel wird der Hysteresewert aber addiert bzw. subtrahiert. Somit 8 Grad drüber und drunter.

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von
            #123

            @unltdnetworx ui, ok, dann ist 8 K natürlich viel zu viel. Danke für die Erklärung.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
              #124

              Ich habe noch ein Verständnisproblem, was nicht direkt etwas mit dem Adapter zu tun hat, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ist vermutlich eine ganz simple Sache.

              Was wäre der "richtige" Weg, die Modbus Werte per MQTT anderen Konsumenten zur Verfügung zu stellen?

              Erstmal müsste ich ja in meiner MQTT Instanz in ioBroker auch die "ack=true" states senden. Wenn ich das mache (und bei Subscribe patterns "#" eingetragen habe, sowie bei publish own states einfach "*") läuft allerdings mein ioBroker in irgendeine Art Endlosschleife.

              Nach ein wenig Rätseln habe ich angenommen dass das passiert, weil ich dadurch auch MQTT topics publishe, für die ich gleichzeitig eine subscription habe. Das hätte sich ja aber dadurch lösen lassen müssen, dass ich bei "prefix for all topics" einfach etwas eintrage (z.Bsp. "iobroker/"). Da ich für "iobroker/#" keine subscription habe, hätte dadurch keine Endlosschleife mehr entstehen dürfen.

              Das Problem besteht aber weiter. Ich kann das aktuell nur umgehen, indem ich stark einschränke was ich in ioBroker als subscription habe, und was ich selbst veröffentliche. Ich möchte aber unter anderem gern weiterhin "#" als subscription nutzen können.

              So sieht das aktuell bei mir aus, da gibt es doch aber sicher einen eleganteren Weg? Wenn jetzt durch neue Geräte noch andere Topics entstehen, müsste ich die dann alle separat zu den subscribe patterns hinzufügen.
              Und da ich die eigentliche Ursache noch nicht verstanden habe, befürchte ich gleichzeitig, dass ich das Problem noch gar nicht gelöst habe.

              53662821-db86-4de1-b743-6fe0cce52fe1-image.png

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                Ich habe noch ein Verständnisproblem, was nicht direkt etwas mit dem Adapter zu tun hat, aber ich komme da einfach nicht weiter. Ist vermutlich eine ganz simple Sache.

                Was wäre der "richtige" Weg, die Modbus Werte per MQTT anderen Konsumenten zur Verfügung zu stellen?

                Erstmal müsste ich ja in meiner MQTT Instanz in ioBroker auch die "ack=true" states senden. Wenn ich das mache (und bei Subscribe patterns "#" eingetragen habe, sowie bei publish own states einfach "*") läuft allerdings mein ioBroker in irgendeine Art Endlosschleife.

                Nach ein wenig Rätseln habe ich angenommen dass das passiert, weil ich dadurch auch MQTT topics publishe, für die ich gleichzeitig eine subscription habe. Das hätte sich ja aber dadurch lösen lassen müssen, dass ich bei "prefix for all topics" einfach etwas eintrage (z.Bsp. "iobroker/"). Da ich für "iobroker/#" keine subscription habe, hätte dadurch keine Endlosschleife mehr entstehen dürfen.

                Das Problem besteht aber weiter. Ich kann das aktuell nur umgehen, indem ich stark einschränke was ich in ioBroker als subscription habe, und was ich selbst veröffentliche. Ich möchte aber unter anderem gern weiterhin "#" als subscription nutzen können.

                So sieht das aktuell bei mir aus, da gibt es doch aber sicher einen eleganteren Weg? Wenn jetzt durch neue Geräte noch andere Topics entstehen, müsste ich die dann alle separat zu den subscribe patterns hinzufügen.
                Und da ich die eigentliche Ursache noch nicht verstanden habe, befürchte ich gleichzeitig, dass ich das Problem noch gar nicht gelöst habe.

                53662821-db86-4de1-b743-6fe0cce52fe1-image.png

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #125

                @berlinerbolle
                Das wäre vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @berlinerbolle
                  Das wäre vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten.

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #126

                  @unltdnetworx

                  Schade, ich dachte ich hätte irgendeinen offensichtlichen Fehler gemacht, der sonst niemandem passiert. :D Danke trotzdem!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #127

                    Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant: wegen meines "Problems" habe ich mir jetzt einfach zwei MQTT Instanzen angelegt. Die erste "normale" abonniert einfach alles wie gehabt, und sendet keine "ack=true" Parameter raus, so wie es auch Standard ist.
                    Die Zweite Instanz abonniert nichts, und sendet die Werte des Modbus Adapters (und ein paar JavaScript Werte, etc) raus, und hat dafür die Option aktiviert, auch Werte mit "ack=true" zu senden. Das scheint so zu funktionieren.
                    Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich im ersten Adapter direkt auch sehe, was der Zweite so sendet. Beide Adapter senden natürlich nur bei Änderung eines Wertes.

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berlinerbolle

                      Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant: wegen meines "Problems" habe ich mir jetzt einfach zwei MQTT Instanzen angelegt. Die erste "normale" abonniert einfach alles wie gehabt, und sendet keine "ack=true" Parameter raus, so wie es auch Standard ist.
                      Die Zweite Instanz abonniert nichts, und sendet die Werte des Modbus Adapters (und ein paar JavaScript Werte, etc) raus, und hat dafür die Option aktiviert, auch Werte mit "ack=true" zu senden. Das scheint so zu funktionieren.
                      Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich im ersten Adapter direkt auch sehe, was der Zweite so sendet. Beide Adapter senden natürlich nur bei Änderung eines Wertes.

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #128

                      @berlinerbolle :-) du schreibst von deinem "Problem" und ich kapier auch nach 5x lesen deines Beitrages nicht ansatzweise worum es überhaupt geht gg

                      Du willst doch nur ne Heizung steuern

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @berlinerbolle :-) du schreibst von deinem "Problem" und ich kapier auch nach 5x lesen deines Beitrages nicht ansatzweise worum es überhaupt geht gg

                        Du willst doch nur ne Heizung steuern

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #129

                        @frana120500

                        Kurzgesagt war mein Problem, dass ich die Modbus Werte auch per MQTT veröffentlichen möchte. Dann kann ich an anderen Stellen einfach per MQTT drauf zugreifen.
                        Wenn ich das mit der gleichen MQTT Instanz in ioBroker machen will, muss ich die Option "Send states (ack=true) too" einschalten. Das führt aber ohne intensives Filtern der abonnierten und veröffentlichten Topics zu einer Endlosschleife in der MQTT Instanz, die den ganzen ioBroker lahmlegen kann. Vermutlich deshalb, weil dann alle MQTT Meldungen die in ioBroker reinkommen, direkt auch wieder veröffentlicht werden. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.

                        Deshalb hab ich mir einfach eine zusätzliche MQTT Instanz hochgezogen, die nur dafür da ist, die Modbus Werte per MQTT zu veröffentlichen. Die abonniert gar nichts, sondern veröffentlicht nur.

                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • B berlinerbolle

                          @frana120500

                          Kurzgesagt war mein Problem, dass ich die Modbus Werte auch per MQTT veröffentlichen möchte. Dann kann ich an anderen Stellen einfach per MQTT drauf zugreifen.
                          Wenn ich das mit der gleichen MQTT Instanz in ioBroker machen will, muss ich die Option "Send states (ack=true) too" einschalten. Das führt aber ohne intensives Filtern der abonnierten und veröffentlichten Topics zu einer Endlosschleife in der MQTT Instanz, die den ganzen ioBroker lahmlegen kann. Vermutlich deshalb, weil dann alle MQTT Meldungen die in ioBroker reinkommen, direkt auch wieder veröffentlicht werden. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.

                          Deshalb hab ich mir einfach eine zusätzliche MQTT Instanz hochgezogen, die nur dafür da ist, die Modbus Werte per MQTT zu veröffentlichen. Die abonniert gar nichts, sondern veröffentlicht nur.

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #130

                          @frana120500
                          Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Das hat mit der Heizung eigentlich nicht direkt etwas zu tun.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @frana120500

                            Kurzgesagt war mein Problem, dass ich die Modbus Werte auch per MQTT veröffentlichen möchte. Dann kann ich an anderen Stellen einfach per MQTT drauf zugreifen.
                            Wenn ich das mit der gleichen MQTT Instanz in ioBroker machen will, muss ich die Option "Send states (ack=true) too" einschalten. Das führt aber ohne intensives Filtern der abonnierten und veröffentlichten Topics zu einer Endlosschleife in der MQTT Instanz, die den ganzen ioBroker lahmlegen kann. Vermutlich deshalb, weil dann alle MQTT Meldungen die in ioBroker reinkommen, direkt auch wieder veröffentlicht werden. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.

                            Deshalb hab ich mir einfach eine zusätzliche MQTT Instanz hochgezogen, die nur dafür da ist, die Modbus Werte per MQTT zu veröffentlichen. Die abonniert gar nichts, sondern veröffentlicht nur.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #131

                            @berlinerbolle
                            Ich hatte nicht gelesen, dass du nur eine MQTT-Instanz hattest. Wäre für mein Verständnis eher gedacht, entweder als Server oder Client zu betreiben. Also zwei Instanzen.
                            aber wie gesagt, anderes Thema. ;)

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #132

                              @frana120500
                              @unltdnetworx

                              Genau, hat nichts mit der Heizung an sich zu tun. Ich habe nur nach einem Weg gesucht, die Heizungsparameter aus dem Modbus Adapter per MQTT für Statistik und Steuerung auch anderen Diensten im Netz zugänglich zu machen. Zum Beispiel habe ich eine kleine NodeRed INstallation, die mir ein paar Hausdaten auf einer Webseite ausgibt.

                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berlinerbolle

                                @frana120500
                                @unltdnetworx

                                Genau, hat nichts mit der Heizung an sich zu tun. Ich habe nur nach einem Weg gesucht, die Heizungsparameter aus dem Modbus Adapter per MQTT für Statistik und Steuerung auch anderen Diensten im Netz zugänglich zu machen. Zum Beispiel habe ich eine kleine NodeRed INstallation, die mir ein paar Hausdaten auf einer Webseite ausgibt.

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #133

                                @berlinerbolle Alles gut. Wollte damit keine Kritik äußern. Dafür hab ich zu wenig Ahnung von dem ganzen Zeugs.

                                Ich weiß nur, dass meine WP absolut verrückt spielt. Obwohl der Datenpunkt "überheizenokay" auf false steht, bollert meine WP mit den erhöhten Werten und wir gehen kaputt. Ich verbrauche die letzten Tage 45kWh Strom... täglich.

                                Ich muss das Script jetzt erstmal beenden und auf Fehlersuche gehen.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @berlinerbolle Alles gut. Wollte damit keine Kritik äußern. Dafür hab ich zu wenig Ahnung von dem ganzen Zeugs.

                                  Ich weiß nur, dass meine WP absolut verrückt spielt. Obwohl der Datenpunkt "überheizenokay" auf false steht, bollert meine WP mit den erhöhten Werten und wir gehen kaputt. Ich verbrauche die letzten Tage 45kWh Strom... täglich.

                                  Ich muss das Script jetzt erstmal beenden und auf Fehlersuche gehen.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berlinerbolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #134

                                  @frana120500

                                  War auch nicht als Kritik angekommen. :)

                                  Das mit deiner WP ist natürlich unschön. Sagt die Weboberfläche des ISG denn auch, dass du im überheizen-Modus bist?

                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berlinerbolle

                                    @frana120500

                                    War auch nicht als Kritik angekommen. :)

                                    Das mit deiner WP ist natürlich unschön. Sagt die Weboberfläche des ISG denn auch, dass du im überheizen-Modus bist?

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #135

                                    @berlinerbolle
                                    Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

                                    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

                                    B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @berlinerbolle
                                      Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

                                      Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #136

                                      @frana120500

                                      Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @berlinerbolle
                                        Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

                                        Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #137

                                        @frana120500
                                        Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B berlinerbolle

                                          @frana120500

                                          Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #138

                                          @berlinerbolle
                                          Genau so ist es.

                                          @frana120500
                                          Zeig doch nochmal dein Skript

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          369

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe