Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F FuXXz2

    Hallo,

    ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs :)
    2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
    Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.

    Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job

    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
    

    und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte :)

    2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
    2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
    2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
    2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
    2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
    2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
    2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
    2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
    

    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
    

    Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
    Viele Grüße

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1692

    @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
    In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
      In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...

      F Offline
      F Offline
      FuXXz2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1693

      @Rene_HM
      Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
      Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F FuXXz2

        @Rene_HM
        Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
        Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #1694

        @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
        Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
        Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
          Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
          Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?

          F Offline
          F Offline
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1695

          @Rene_HM
          Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.

          Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay :blush:

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F FuXXz2

            @Rene_HM
            Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.

            Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay :blush:

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #1696

            @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

            Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay

            ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...

            Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...

            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

              Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay

              ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...

              Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1697

              @Rene_HM

              hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
              Hier eine Übersicht über 20 Minuten:

              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
              heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
              
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @Rene_HM

                hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
                Hier eine Übersicht über 20 Minuten:

                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1698

                @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit ;-)

                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                  Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit ;-)

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1699

                  @Rene_HM

                  ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dominik F.D Dominik F.

                    @Rene_HM

                    ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?

                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1700

                    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                    @Rene_HM

                    ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?

                    Bei den Instanzen, Spalte 6, Logstufe

                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pittini

                      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      @Rene_HM

                      ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?

                      Bei den Instanzen, Spalte 6, Logstufe

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1701

                      @Pittini

                      Dank dir

                      @Rene_HM

                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) check room EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) profile 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) get profile
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) profile type 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverrideTime
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime with 00:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 00:00 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943546562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride with 0 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 0 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature with 17 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease 17 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546510,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease with 3 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease 3 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609943546466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease with 2 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease 2 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.419	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609943546418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease with 0 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease 0 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546374,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease with 1 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease 1 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546326,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease with 1 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time 1 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546278,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 23:00 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature 23:00 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.235	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time 17 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.191	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 23:00 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature 23:00 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546146,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time 17 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 18:30 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature 18:30 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943546050,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 21 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time 21 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.003	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943546002,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 18:30 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature 18:30 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943545954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 21 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time 21 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943545906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 13:00 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature 13:00 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.859	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545858,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time 20 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 13:00 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature 13:00 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time 20 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545718,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 08:00 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature 08:00 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545674,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time 20 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545627,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 08:00 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature 08:00 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time 20 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545530,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 00:00 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature 00:00 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time 17 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545442,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 00:00 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 00:00 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545394,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 17 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: Reaching SetVis
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: SetVis called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 3 OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 2 EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 1 EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 0 EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.295	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.162	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists called inaktiv;1°C;2°C;3°C;4°C;5°C;6°C;7°C;8°C;9°C;10°C;11°C;12°C;13°C;14°C;15°C;16°C;17°C;18°C;19°C;20°C;21°C;22°C;23°C;24°C;25°C inaktiv;-1°C;-2°C;-3°C;-4°
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.161	debug	(22729) vis: SetProfileValueList done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList ;1;2;3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList called 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">EG_Diele<div class=
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: InitWindowStates done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: windowstate OG_Schlazimmer 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.978	error	(22729) vis: error: for Rooms.OG_Schlazimmer.WindowIsOpen got null
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: timestamp 1609842165.671 = 05 Jan 2021 11:22:45
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: windowstate EG_Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165671,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165671}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: timestamp 1609940056.83 = 06 Jan 2021 14:34:16
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: windowstate EG_Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056830,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056830}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: windowstate EG_Diele 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.973	error	(22729) vis: error: for Rooms.EG_Diele.WindowIsOpen got null
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.972	debug	(22729) vis: InitWindowStates called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.971	debug	(22729) vis: InitRoom done, choosen room is EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: InitRoom called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: main called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: init done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.969	debug	(22729) vis: CreateStates done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.968	debug	(22729) vis: creating vis.OpenWindowRoomCount
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.967	debug	(22729) vis: creating vis.WindowStatesHtmlTable
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempDivValueListText
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempAddValueListText
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.962	debug	(22729) vis: creating vis.TempValueListValue
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.960	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListText
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.959	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListValue
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.958	debug	(22729) vis: creating vis.ChoosenRoom
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.957	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.955	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.954	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.953	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.951	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.948	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.946	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.944	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.943	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.925	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.923	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.916	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.914	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.912	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.910	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.908	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.907	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.906	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.904	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.903	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.901	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.900	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.899	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.898	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.897	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.896	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.895	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.894	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.891	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: undefined
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: CreateStates called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: Profiltype Mo - Fr / Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: rooms["EG_Diele","EG_Küche","EG_Wohnzimmer","OG_Schlazimmer"]
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: 123 "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: TempDecreaseMode "relative"
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.887	debug	(22729) vis: ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.875	debug	(22729) vis: NumberOfPeriods 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.855	debug	(22729) vis: UsedRooms "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.753	debug	(22729) vis: NumberOfProfiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.482	debug	(22729) vis: init called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	debug	(22729) vis: constructor called
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	info	(22729) starting vis part 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	info	(22729) starting vis
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	debug	(22729) got system language de
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) #subscribtion finished
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) device not active
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.464	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.461	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.458	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2PartyNowDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	info	(22729) subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	debug	(22729) no subscribe Path2VacationDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.453	debug	(22729) #start subscribtion
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	info	(22729) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.450	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.447	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.443	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.440	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.438	info	(22729) handle actors OG_Schlazimmer current 20 target 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.394	info	(22729) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.350	info	(22729) handle actors EG_Küche current 20.2 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.308	info	(22729) handle actors EG_Diele current 20.8 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.089	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.087	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) already unsubscribed
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) OG_Schlazimmer found period 2 with target 19 on 12:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.040	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.039	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) found current period 2 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609930801039}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.903	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.902	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.901	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.899	debug	(22729) check room OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.678	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.635	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer setting new target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) already unsubscribed
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) EG_Wohnzimmer found period 2 with target 20 on 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.589	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.587	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.586	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488183,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401140}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.451	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.450	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.449	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.448	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) check room EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.216	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.215	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) room EG_Küche setting new target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) already unsubscribed
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) EG_Küche found period 2 with target 20 on 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.167	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.035	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487914,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401110}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.032	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.031	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.029	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.022	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) EG_Küche window open is false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) check room EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.754	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.712	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) room EG_Diele setting new target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) need to unsubscribe states
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) EG_Diele found period 2 with target 20 on 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.664	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.528	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401040}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.527	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.525	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.524	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.523	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.522	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.479	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) EG_Diele window open is false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) check room EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) profile 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) get profile
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) profile type 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.381	debug	(22729) calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.380	info	(22729) external states checked, done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.379	debug	(22729) checking Path2HolidayPresentDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.378	debug	(22729) checking Path2PartyNowDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	info	(22729) setting GuestsPresent to false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	debug	(22729) got GuestPresent (1) {"val":false,"ack":true,"ts":1609943486885,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.334	debug	(22729) checking Path2GuestsPresentDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.290	debug	(22729) checking Path2VacationDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	info	(22729) setting Present to true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	debug	(22729) got Present (1) {"val":true,"ack":false,"ts":1609938316601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349534}
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.202	debug	(22729) checking Path2PresentDP
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.159	info	(22729) setting PublicHolidyToday to true
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) checking Path2FeiertagAdapter
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	info	(22729) checking all external states
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is still false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) Check sensors for OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is still false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165667,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165667} from zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.154	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494978087,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494978087} from zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.110	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494975142,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494975142} from zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) Check sensors for EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) EG_Küche window open is still false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.108	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1606410749903,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1606410749903} from zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.107	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609581750514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609581750514} from zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.106	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1608736667276,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1608736667276} from zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.064	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056823,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056823} from zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) Check sensors for EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) EG_Diele window open is still false
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) Check sensors for EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	info	(22729) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.051	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.049	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.048	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.042	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.041	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.040	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.039	debug	(22729) create cron job #15 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.037	debug	(22729) create cron job #14 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.036	debug	(22729) create cron job #13 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.035	debug	(22729) create cron job #12 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.034	debug	(22729) create cron job #11 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.032	debug	(22729) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.030	debug	(22729) create cron job #9 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.028	debug	(22729) create cron job #8 at 18:30 string: 0 30 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.027	debug	(22729) create cron job #7 at 13:0 string: 0 0 13 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.026	debug	(22729) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.025	debug	(22729) create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.024	debug	(22729) create cron job #4 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.021	debug	(22729) create cron job #3 at 18:30 string: 0 30 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.020	debug	(22729) create cron job #2 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.014	debug	(22729) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.003	debug	(22729) create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) push to list = 21,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 21:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.960	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426835209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426834799} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) push to list = 12,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 12:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.957	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) push to list = 05,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477138,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477138} 05:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) push to list = 21,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 21:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.952	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426828366,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426827364} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) push to list = 12,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 12:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.908	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) push to list = 05,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 05:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014638589} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.904	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976994966} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.903	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976971780} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.902	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750619623} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.900	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750615215} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.899	debug	(22729) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.898	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976917829} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.897	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976986876} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.896	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976935791} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.894	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601638} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.850	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750999960} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014670516} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.842	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014659358} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.800	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977165209} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.799	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601583} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.767	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751655630} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977139822} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.764	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977133915} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.763	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977125510} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.762	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179220022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128308} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.761	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751631636} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) push to list = 23,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977078170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977077502} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) push to list = 18,30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977091095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977089954} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.757	debug	(22729) push to list = 13,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.756	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609014685368,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014684320} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) push to list = 08,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) push to list = 00,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751583542} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) push to list = 23,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977059060,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977058374} 23:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) push to list = 18,30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977053734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977052657} 18:30
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) push to list = 13,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1608977043720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977042718} 13:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.707	debug	(22729) push to list = 08,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.706	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) push to list = 00,00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751523166} 00:00
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) profile 0
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) get profile
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) start CalculateNextTime, profile type 2
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) CreateDatepoints done
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.623	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... Keller
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.556	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.483	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.475	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.474	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.336	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) rooms 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.320	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.225	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... Keller
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.215	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.211	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.209	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.110	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.991	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.679	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) rooms 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.555	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... Keller
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.485	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.371	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.360	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.359	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.308	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.304	debug	(22729) rooms 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.246	debug	(22729) create data points for OG_Schlazimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.190	debug	(22729) create data points for EG_Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.134	debug	(22729) create data points for EG_Küche
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.078	debug	(22729) create data points for EG_Diele
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.951	debug	(22729) start CreateDatepoints
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.948	debug	(22729) devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1407239
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.936	info	(22729) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.877	debug	(22729) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) statesDB connected
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.148	debug	(22729) States create System PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.147	debug	(22729) States create User PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.141	debug	(22729) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.140	debug	(22729) objectDB connected
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.138	debug	(22729) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.126	debug	(22729) Objects client initialize lua scripts
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create User PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create System PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.123	debug	(22729) Objects client ready ... initialize now
                      heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.109	debug	(22729) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @Pittini

                        Dank dir

                        @Rene_HM

                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) check room EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) profile 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) get profile
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) profile type 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverrideTime
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime with 00:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 00:00 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943546562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverride
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride with 0 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 0 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature with 17 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease 17 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546510,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease with 3 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease 3 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609943546466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease with 2 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease 2 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.419	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609943546418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease with 0 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease 0 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546374,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease with 1 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease 1 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546326,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease with 1 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time 1 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546278,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 23:00 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature 23:00 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.235	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time 17 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.191	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 23:00 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature 23:00 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546146,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time 17 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 18:30 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature 18:30 21
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943546050,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 21 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time 21 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.003	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943546002,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 18:30 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature 18:30 21
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943545954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 21 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time 21 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943545906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 13:00 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature 13:00 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.859	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545858,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time 20 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 13:00 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature 13:00 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time 20 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545718,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 08:00 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature 08:00 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545674,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time 20 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545627,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 08:00 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature 08:00 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time 20 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545530,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 00:00 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature 00:00 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time 17 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545442,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 00:00 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 00:00 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545394,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### all StateChange handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### 111 handled
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 17 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: Reaching SetVis
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: SetVis called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 3 OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 2 EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 1 EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 0 EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.295	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.162	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists called inaktiv;1°C;2°C;3°C;4°C;5°C;6°C;7°C;8°C;9°C;10°C;11°C;12°C;13°C;14°C;15°C;16°C;17°C;18°C;19°C;20°C;21°C;22°C;23°C;24°C;25°C inaktiv;-1°C;-2°C;-3°C;-4°
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.161	debug	(22729) vis: SetProfileValueList done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList ;1;2;3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList called 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">EG_Diele<div class=
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: InitWindowStates done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: windowstate OG_Schlazimmer 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.978	error	(22729) vis: error: for Rooms.OG_Schlazimmer.WindowIsOpen got null
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: timestamp 1609842165.671 = 05 Jan 2021 11:22:45
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: windowstate EG_Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165671,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165671}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: timestamp 1609940056.83 = 06 Jan 2021 14:34:16
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: windowstate EG_Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056830,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056830}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: windowstate EG_Diele 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.973	error	(22729) vis: error: for Rooms.EG_Diele.WindowIsOpen got null
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.972	debug	(22729) vis: InitWindowStates called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.971	debug	(22729) vis: InitRoom done, choosen room is EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: InitRoom called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: main called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: init done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.969	debug	(22729) vis: CreateStates done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.968	debug	(22729) vis: creating vis.OpenWindowRoomCount
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.967	debug	(22729) vis: creating vis.WindowStatesHtmlTable
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempDivValueListText
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempAddValueListText
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.962	debug	(22729) vis: creating vis.TempValueListValue
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.960	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListText
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.959	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListValue
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.958	debug	(22729) vis: creating vis.ChoosenRoom
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.957	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.955	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.954	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.953	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverride
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.951	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.948	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.946	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.944	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.943	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.925	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.923	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.916	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.914	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.912	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.910	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.908	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.907	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.906	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.904	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.903	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.901	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.900	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.899	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.898	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.897	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.896	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.895	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.894	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.891	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: undefined
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: CreateStates called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: Profiltype Mo - Fr / Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: rooms["EG_Diele","EG_Küche","EG_Wohnzimmer","OG_Schlazimmer"]
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: 123 "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: TempDecreaseMode "relative"
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.887	debug	(22729) vis: ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.875	debug	(22729) vis: NumberOfPeriods 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.855	debug	(22729) vis: UsedRooms "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.753	debug	(22729) vis: NumberOfProfiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.482	debug	(22729) vis: init called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	debug	(22729) vis: constructor called
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	info	(22729) starting vis part 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	info	(22729) starting vis
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	debug	(22729) got system language de
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) #subscribtion finished
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) device not active
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.464	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.461	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.458	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	info	(22729) subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	debug	(22729) no subscribe Path2VacationDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.453	debug	(22729) #start subscribtion
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	info	(22729) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.450	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.447	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.443	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.440	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.438	info	(22729) handle actors OG_Schlazimmer current 20 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.394	info	(22729) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.4 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.350	info	(22729) handle actors EG_Küche current 20.2 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.308	info	(22729) handle actors EG_Diele current 20.8 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.089	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.087	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) already unsubscribed
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) OG_Schlazimmer found period 2 with target 19 on 12:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.040	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.039	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) found current period 2 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609930801039}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.903	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.902	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.901	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.899	debug	(22729) check room OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.678	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.635	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer setting new target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) already unsubscribed
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) EG_Wohnzimmer found period 2 with target 20 on 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.589	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.587	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.586	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488183,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401140}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.451	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.450	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.449	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.448	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) check room EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.216	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.215	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) room EG_Küche setting new target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) already unsubscribed
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) EG_Küche found period 2 with target 20 on 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.167	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.035	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487914,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401110}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.032	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.031	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.029	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.022	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) EG_Küche window open is false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) check room EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.754	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.712	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) room EG_Diele setting new target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) need to unsubscribe states
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) EG_Diele found period 2 with target 20 on 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.664	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.528	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401040}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.527	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.525	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.524	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.523	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.522	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.479	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) EG_Diele window open is false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) check room EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) profile 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) get profile
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) profile type 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.381	debug	(22729) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.380	info	(22729) external states checked, done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.379	debug	(22729) checking Path2HolidayPresentDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.378	debug	(22729) checking Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	info	(22729) setting GuestsPresent to false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	debug	(22729) got GuestPresent (1) {"val":false,"ack":true,"ts":1609943486885,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.334	debug	(22729) checking Path2GuestsPresentDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.290	debug	(22729) checking Path2VacationDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	info	(22729) setting Present to true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	debug	(22729) got Present (1) {"val":true,"ack":false,"ts":1609938316601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349534}
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.202	debug	(22729) checking Path2PresentDP
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.159	info	(22729) setting PublicHolidyToday to true
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) checking Path2FeiertagAdapter
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	info	(22729) checking all external states
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is still false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) Check sensors for OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is still false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165667,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165667} from zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.154	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494978087,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494978087} from zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.110	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494975142,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494975142} from zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) Check sensors for EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) EG_Küche window open is still false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.108	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1606410749903,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1606410749903} from zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.107	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609581750514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609581750514} from zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.106	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1608736667276,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1608736667276} from zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.064	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056823,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056823} from zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) Check sensors for EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) EG_Diele window open is still false
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) Check sensors for EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	info	(22729) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.051	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.049	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.048	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.042	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.041	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.040	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.039	debug	(22729) create cron job #15 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.037	debug	(22729) create cron job #14 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.036	debug	(22729) create cron job #13 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.035	debug	(22729) create cron job #12 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.034	debug	(22729) create cron job #11 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.032	debug	(22729) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.030	debug	(22729) create cron job #9 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.028	debug	(22729) create cron job #8 at 18:30 string: 0 30 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.027	debug	(22729) create cron job #7 at 13:0 string: 0 0 13 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.026	debug	(22729) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.025	debug	(22729) create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.024	debug	(22729) create cron job #4 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.021	debug	(22729) create cron job #3 at 18:30 string: 0 30 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.020	debug	(22729) create cron job #2 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.014	debug	(22729) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.003	debug	(22729) create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) push to list = 21,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 21:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.960	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426835209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426834799} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) push to list = 12,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 12:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.957	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) push to list = 05,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477138,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477138} 05:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) push to list = 21,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 21:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.952	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426828366,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426827364} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) push to list = 12,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 12:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.908	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) push to list = 05,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 05:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014638589} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.904	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976994966} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.903	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976971780} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.902	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750619623} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.900	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750615215} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.899	debug	(22729) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.898	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976917829} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.897	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976986876} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.896	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976935791} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.894	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601638} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.850	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750999960} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014670516} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.842	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014659358} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.800	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977165209} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.799	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601583} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.767	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751655630} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977139822} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.764	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977133915} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.763	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977125510} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.762	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179220022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128308} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.761	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751631636} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) push to list = 23,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977078170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977077502} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) push to list = 18,30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977091095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977089954} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.757	debug	(22729) push to list = 13,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.756	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609014685368,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014684320} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) push to list = 08,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) push to list = 00,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751583542} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) push to list = 23,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977059060,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977058374} 23:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) push to list = 18,30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977053734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977052657} 18:30
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) push to list = 13,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1608977043720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977042718} 13:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.707	debug	(22729) push to list = 08,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.706	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) push to list = 00,00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751523166} 00:00
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) profile 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) get profile
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) start CalculateNextTime, profile type 2
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) CreateDatepoints done
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.623	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... Keller
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.556	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.483	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.475	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.474	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.336	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) rooms 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.320	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.225	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... Keller
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.215	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.211	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.209	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.110	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.991	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.679	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) rooms 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.555	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... Keller
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.485	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.371	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.360	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.359	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.308	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.304	debug	(22729) rooms 17
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.246	debug	(22729) create data points for OG_Schlazimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.190	debug	(22729) create data points for EG_Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.134	debug	(22729) create data points for EG_Küche
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.078	debug	(22729) create data points for EG_Diele
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.951	debug	(22729) start CreateDatepoints
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.948	debug	(22729) devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1407239
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.936	info	(22729) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.877	debug	(22729) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) statesDB connected
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.148	debug	(22729) States create System PubSub Client
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.147	debug	(22729) States create User PubSub Client
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.141	debug	(22729) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.140	debug	(22729) objectDB connected
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.138	debug	(22729) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.126	debug	(22729) Objects client initialize lua scripts
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create User PubSub Client
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create System PubSub Client
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.123	debug	(22729) Objects client ready ... initialize now
                        heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.109	debug	(22729) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1702

                        @Dominik-F Das log zeigt aber nicht das oben gezeigte Verhalten mit dem ständigen

                        16 cron job(s) created
                        

                        Hier sehen wir nur den Start des Adapters und da werden die cron jobs genau zweimal berechnet.

                        Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @Dominik-F Das log zeigt aber nicht das oben gezeigte Verhalten mit dem ständigen

                          16 cron job(s) created
                          

                          Hier sehen wir nur den Start des Adapters und da werden die cron jobs genau zweimal berechnet.

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1703

                          @Rene_HM

                          Das Problem sind die maximalen Zeichen hier. gibt es eine Möglichkeit dir mehr Zeilen zu schicken?

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            @Rene_HM

                            Das Problem sind die maximalen Zeichen hier. gibt es eine Möglichkeit dir mehr Zeilen zu schicken?

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1704

                            @Dominik-F Schreib das doch in eine Textdatei und häng das hier an.

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @Dominik-F Das log zeigt aber nicht das oben gezeigte Verhalten mit dem ständigen

                              16 cron job(s) created
                              

                              Hier sehen wir nur den Start des Adapters und da werden die cron jobs genau zweimal berechnet.

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #1705

                              @Rene_HM

                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	info	(23128) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.544	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.541	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.540	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.539	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.494	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.450	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.402	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.7 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.126	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.084	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.037	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956085548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.833	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.831	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.814	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.650	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.608	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.606	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956153423,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.422	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.379	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.153	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.152	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.150	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.105	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.878	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.835	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.704	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.702	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084218,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.612	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.611	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.610	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.609	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) check room EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.386	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.343	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) need to unsubscribe states
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.163	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.162	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956083762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.075	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.074	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.031	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.030	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.985	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) check room EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.889	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151884,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.843	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.745	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE false 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.744	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### 222 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) got current {"val":19,"ack":true,"ts":1609956085459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401107}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.438	debug	(23128) change from thermostat until next profile point OG_Schlazimmer to 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### handle devices [{"id":11,"name":"Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE state {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 19 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.436	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.922	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) ### 222 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956083714,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.920	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE 20 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.901	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### 222 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956084172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057885}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Küche to 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### handle devices [{"id":6,"name":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE","is
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.114	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) need to subscribe states now
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	info	(23128) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.963	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.959	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.958	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.955	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.952	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.951	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.906	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.863	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.818	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.546	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.503	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.048	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956017177,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.045	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.044	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.042	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.001	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.818	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.775	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.492	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.491	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.490	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.445	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.217	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.216	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.988	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015862,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) check room EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.760	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.759	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) need to unsubscribe states
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.711	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015187,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.492	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.489	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.488	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.485	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) check room EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.321	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956083290,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.233	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot false 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.064	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) need to subscribe states now
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	info	(23128) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.578	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.576	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.575	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.572	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.570	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.526	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.482	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.439	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.176	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.175	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.128	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.947	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955948522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.904	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.903	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.902	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.860	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.858	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.817	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.455	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.454	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.177	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947835,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.132	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.130	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.087	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.086	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.820	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.814	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.771	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.770	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.723	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.539	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947292,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.496	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.494	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.453	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.436	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.412	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.411	debug	(23128) check room EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.177	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.166	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) need to unsubscribe states
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.883	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955946798,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.881	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.880	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.878	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.834	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) check room EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.832	debug	(23128) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.831	debug	(23128) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.782	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.780	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.727	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE false 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### 222 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) got current {"val":21,"ack":true,"ts":1609955947747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200612}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.191	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Wohnzimmer to 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### handle devices [{"id":2,"name":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE","is
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE state {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 21 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### 222 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609955946751,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.424	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) need to subscribe states now
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.942	debug	(23128) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	debug	(23128) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	info	(23128) 16 cron job(s) created
                              
                              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @Rene_HM

                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.544	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.541	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.540	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.539	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.494	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.450	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.402	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.7 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.126	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.084	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.037	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956085548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.833	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.831	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.814	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.650	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.608	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.606	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956153423,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.422	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.379	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.153	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.152	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.150	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.105	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.878	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.835	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.704	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.702	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084218,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.612	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.611	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.610	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.609	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) check room EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.386	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.343	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.163	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.162	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956083762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.075	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.074	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.031	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.030	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.985	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) check room EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) profile 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) get profile
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) profile type 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.889	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151884,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.843	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.745	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE false 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.744	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### 222 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) got current {"val":19,"ack":true,"ts":1609956085459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401107}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.438	debug	(23128) change from thermostat until next profile point OG_Schlazimmer to 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### handle devices [{"id":11,"name":"Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE"
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE state {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 19 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.436	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.922	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) ### 222 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956083714,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.920	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE 20 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.901	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### 222 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956084172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057885}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Küche to 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### handle devices [{"id":6,"name":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE","is
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.114	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) need to subscribe states now
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.963	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.959	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.958	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.955	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.952	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.951	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.906	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.863	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.818	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.546	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.503	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.048	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956017177,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.045	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.044	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.042	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.001	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.818	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.775	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.492	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.491	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.490	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.445	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.217	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.216	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.988	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015862,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) check room EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.760	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.759	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.711	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015187,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.492	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.489	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.488	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.485	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) check room EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) profile 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) get profile
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) profile type 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.321	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956083290,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.233	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot false 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.064	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) need to subscribe states now
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.578	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.576	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.575	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.572	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.570	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.526	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.482	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.439	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.176	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.175	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.128	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.947	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955948522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.904	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.903	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.902	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.860	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.858	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.817	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.455	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.454	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.177	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947835,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.132	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.130	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.087	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.086	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.820	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.814	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.771	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.770	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) already unsubscribed
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.723	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.539	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947292,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.496	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.494	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.453	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.436	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.412	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.411	debug	(23128) check room EG_Küche
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.177	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.166	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.883	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955946798,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.881	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.880	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.878	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.834	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) check room EG_Diele
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) profile 0
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.832	debug	(23128) get profile
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.831	debug	(23128) profile type 2
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.782	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.780	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.727	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE false 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### 222 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) got current {"val":21,"ack":true,"ts":1609955947747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200612}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.191	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Wohnzimmer to 21
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### handle devices [{"id":2,"name":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE","is
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE state {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 21 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### 222 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609955946751,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.424	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) need to subscribe states now
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.942	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	debug	(23128) ### 111 handled
                                heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1706

                                @Dominik-F :face_palm:

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @Dominik-F :face_palm:

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1707

                                  @Chaot

                                  Ja, habs auch sofort gemerkt :D

                                  @Rene_HM

                                  Hoffe da ist mehr zu sehen, ansonsten mache ich das über eine Text Datei

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @Dominik-F Das log zeigt aber nicht das oben gezeigte Verhalten mit dem ständigen

                                    16 cron job(s) created
                                    

                                    Hier sehen wir nur den Start des Adapters und da werden die cron jobs genau zweimal berechnet.

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1708

                                    @Rene_HM

                                    Neues Textdokument (2).txt

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @Rene_HM

                                      Neues Textdokument (2).txt

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1709

                                      @Dominik-F Das ist einfach...
                                      Das log

                                      ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence
                                      

                                      kommt einmal pro Minute und das bedeutet, deine Anwesenheitserkennung triggert einmal pro Minute den Adapter, zu prüfen, ob sich etwas geändert hat... Wie schon mal weiter oben geschrieben, würde ich erwarten, dass nur Änderungen an den Adapter gegeben werden.

                                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @Dominik-F Das ist einfach...
                                        Das log

                                        ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence
                                        

                                        kommt einmal pro Minute und das bedeutet, deine Anwesenheitserkennung triggert einmal pro Minute den Adapter, zu prüfen, ob sich etwas geändert hat... Wie schon mal weiter oben geschrieben, würde ich erwarten, dass nur Änderungen an den Adapter gegeben werden.

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #1710

                                        @Rene_HM

                                        Okay, jetzt haben wir schon mal die Ursache, jetzt fehlt nur noch die Lösung

                                        Edit:
                                        Hab mir den Datenpunkt mal angeschaut, der wird jede Minute neu gesetzt und deshalb denkt der Adapter wohl das es eine Änderung des Datenpunktes gäbe

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Dominik F.D Dominik F.

                                          @Rene_HM

                                          Okay, jetzt haben wir schon mal die Ursache, jetzt fehlt nur noch die Lösung

                                          Edit:
                                          Hab mir den Datenpunkt mal angeschaut, der wird jede Minute neu gesetzt und deshalb denkt der Adapter wohl das es eine Änderung des Datenpunktes gäbe

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1711

                                          @Dominik-F genau so ist es. Da ich den fb-checkpresence Adapter nicht kenne, müsste man dort mal nachfragen, ob sich das ändern lässt (siehe test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x

                                          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          856

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe