Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. a/b Türklingel am ioBroker

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

a/b Türklingel am ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
klingeltürklingelsip
45 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A aleks-83

    Momentan habe ich nur die Glocke dran.
    Da es ja nicht funktioniert wenn ich Relais UND GLocke anklemme.

    D Offline
    D Offline
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    #15

    @aleks-83 Genau und jetzt trennst du die Glocke und misst bitte einmal während geklingelt wird welche Spannung da anliegt.
    Quasi einmal ohne Last messen, da 4-5V AC inadäquat sind wenn du ein 12V Relais ansteuern willst.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dragon

      @aleks-83 Genau und jetzt trennst du die Glocke und misst bitte einmal während geklingelt wird welche Spannung da anliegt.
      Quasi einmal ohne Last messen, da 4-5V AC inadäquat sind wenn du ein 12V Relais ansteuern willst.

      A Offline
      A Offline
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      OK,
      Glocke abgeklemmt und kein Relais angeschlossen.
      Dann liegen beim Klingeln 0V an :dizzy_face:

      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A aleks-83

        OK,
        Glocke abgeklemmt und kein Relais angeschlossen.
        Dann liegen beim Klingeln 0V an :dizzy_face:

        D Offline
        D Offline
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @aleks-83 Das kann nicht sein... Last weg und keine SPannungsversorgung klappt nicht...

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dragon

          @aleks-83 Das kann nicht sein... Last weg und keine SPannungsversorgung klappt nicht...

          A Offline
          A Offline
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          Habs 3x gemessen. Ist leider so.
          Wenn ich die Klingel wieder anschließe und klingele, messe ich nur noch 1-2V als Impuls.
          ALso nicht so lange man die Taste drückt...

          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A aleks-83

            Habs 3x gemessen. Ist leider so.
            Wenn ich die Klingel wieder anschließe und klingele, messe ich nur noch 1-2V als Impuls.
            ALso nicht so lange man die Taste drückt...

            D Offline
            D Offline
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @aleks-83 Dann würde ich mal ganz entspannt sagen nutze einen anderen Anschluss. Ist per Ferndiagnose für mich immer schwierig. Vor Ort selber messen finde ich einfacher weil plastischer. Schau mal bei welchem der oberen Anschlüsse sich etwas ändert beim Klingeln....

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • D Dragon

              @aleks-83 Dann würde ich mal ganz entspannt sagen nutze einen anderen Anschluss. Ist per Ferndiagnose für mich immer schwierig. Vor Ort selber messen finde ich einfacher weil plastischer. Schau mal bei welchem der oberen Anschlüsse sich etwas ändert beim Klingeln....

              A Offline
              A Offline
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @David-Froebus sagte in a/b Türklingel am ioBroker:

              Du kannst einmal das Signal des Türsprechmodules nutzen. An diesem muss ein Kabel existieren welches nur Strom führt wenn es klingelt.

              Vielleicht sollte ich es hierüber probieren!?
              Dieses Kabel gibt es. Zumindest halb.
              Es ist das Kabel welches aus dem 7-adrigen Kabel in den Anschluss "1" an der Patchbox geht.
              Ich habe zwischen dem 2. Pol von oben und dem Anschluss "1" gemessen.
              Glocke war angeschlossen.
              Im Stillstand lagen dort ca 8V an.
              Beim KLingeln liegen dort 16V an. (Im ganzen System sind 16V, obwohl es ein 12V Trafo ist...)

              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A aleks-83

                @David-Froebus sagte in a/b Türklingel am ioBroker:

                Du kannst einmal das Signal des Türsprechmodules nutzen. An diesem muss ein Kabel existieren welches nur Strom führt wenn es klingelt.

                Vielleicht sollte ich es hierüber probieren!?
                Dieses Kabel gibt es. Zumindest halb.
                Es ist das Kabel welches aus dem 7-adrigen Kabel in den Anschluss "1" an der Patchbox geht.
                Ich habe zwischen dem 2. Pol von oben und dem Anschluss "1" gemessen.
                Glocke war angeschlossen.
                Im Stillstand lagen dort ca 8V an.
                Beim KLingeln liegen dort 16V an. (Im ganzen System sind 16V, obwohl es ein 12V Trafo ist...)

                D Offline
                D Offline
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                #21

                @aleks-83 Bitte sag mir mal welche Sprechstelle du hast damit ich mir davon mal einen Schaltplan ansehen kann. Das kliungt alles mehr als komisch und für mich nicht nachvollziehbar....

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dragon

                  @aleks-83 Bitte sag mir mal welche Sprechstelle du hast damit ich mir davon mal einen Schaltplan ansehen kann. Das kliungt alles mehr als komisch und für mich nicht nachvollziehbar....

                  A Offline
                  A Offline
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  #22

                  Es ist eine L-TEK Linea mit TAB4pro und 12V Trafo

                  Planungsunterlagen

                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A aleks-83

                    Es ist eine L-TEK Linea mit TAB4pro und 12V Trafo

                    Planungsunterlagen

                    D Offline
                    D Offline
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @aleks-83 Hast du auch eine Sprechstelle in der Wohnung oder nur den Anschluss für die FritzBox?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dragon

                      @aleks-83 Hast du auch eine Sprechstelle in der Wohnung oder nur den Anschluss für die FritzBox?

                      A Offline
                      A Offline
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      #24

                      Nur den Anschluss für die Fritzbox.
                      Damit die DECT Telefone klingeln und ich mit der Aussenstelle im Notfall sprechen kann.

                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A aleks-83

                        Nur den Anschluss für die Fritzbox.
                        Damit die DECT Telefone klingeln und ich mit der Aussenstelle im Notfall sprechen kann.

                        D Offline
                        D Offline
                        Dragon
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @aleks-83 Die eins müsste ein Klingeltaster sein und die zwei ein zweiter. Also gehe ich davon aus dass du zwei Klingeltaster hast. Aber im Ruhezustand 8V und beim Betätigen 16V gibt auch keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid, aber das was du da herausmisst klingt für mich nach Mist. Es ist nicht nachzuvollziehen und kann auch nicht sein nach den Schaltplänen der Klingelanlage. Tut mir wirklich leid, aber so kann ich dir nicht helfen. Ich behaupte nicht, dass du etwas falsch machst. Aber deine Infos über die Hardware und die Messergebnisse passen nicht zusammen. Entschuldige.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          #26

                          Ach Mist.
                          Ich hatte mir das so einfach vorgestellt mit dem Xiaomi...

                          Danke dir für die Hilfe und die ehrliche Antwort.

                          Irgendwie muss ich den Sensor doch jetzt dafür nutzen können :confused:

                          Ich habe nur einen Klingeltaster.
                          Diese Patchbox ist standardmäßgi auf 2 ausgelegt.
                          Habe schon überlegt, mir eine Brücke von "1" nach "2" zu stecken damit beide Kligelkreise durch meinen Klingeltaster betätigt werden.
                          Dann kann ich am 2. Kreis in Ruhe ausprobieren, ohne dass ich den ersten (mit der Honeywell Glocke) irgendwie beiinflusse.
                          Bleiben aber trotzdem die merkwürdigen Spannungen.

                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A aleks-83

                            Ach Mist.
                            Ich hatte mir das so einfach vorgestellt mit dem Xiaomi...

                            Danke dir für die Hilfe und die ehrliche Antwort.

                            Irgendwie muss ich den Sensor doch jetzt dafür nutzen können :confused:

                            Ich habe nur einen Klingeltaster.
                            Diese Patchbox ist standardmäßgi auf 2 ausgelegt.
                            Habe schon überlegt, mir eine Brücke von "1" nach "2" zu stecken damit beide Kligelkreise durch meinen Klingeltaster betätigt werden.
                            Dann kann ich am 2. Kreis in Ruhe ausprobieren, ohne dass ich den ersten (mit der Honeywell Glocke) irgendwie beiinflusse.
                            Bleiben aber trotzdem die merkwürdigen Spannungen.

                            D Offline
                            D Offline
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @aleks-83 Ich habe genau so ein System. Bei mir in der Wohnung kommen die gleichen Leitungen an. Ich habe das ganze mit einem Wemos D1 mini gemacht. Die Idee mit deinem Fenstersensor sollte eben so funktionieren, nur passen deine Messwerte nicht mal annähernd zu irgendwas. Wie du ja bereits sagtest eine 12V Anlage und 16V messen kann nicht passen.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Dragon

                              @aleks-83 Ich habe genau so ein System. Bei mir in der Wohnung kommen die gleichen Leitungen an. Ich habe das ganze mit einem Wemos D1 mini gemacht. Die Idee mit deinem Fenstersensor sollte eben so funktionieren, nur passen deine Messwerte nicht mal annähernd zu irgendwas. Wie du ja bereits sagtest eine 12V Anlage und 16V messen kann nicht passen.

                              A Offline
                              A Offline
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              Ich nehme nochmal ein anderes Multimeter, wobei ich mir nicht vorstellen kann das dieses teure Teil hier defekt sein soll.
                              Oder ich schaue ob man an dem 12V Trafo noch etwas regeln kann...
                              Melde mich bestimmt wieder :grimacing:

                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400

                              D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A aleks-83

                                Ich nehme nochmal ein anderes Multimeter, wobei ich mir nicht vorstellen kann das dieses teure Teil hier defekt sein soll.
                                Oder ich schaue ob man an dem 12V Trafo noch etwas regeln kann...
                                Melde mich bestimmt wieder :grimacing:

                                D Offline
                                D Offline
                                Dragon
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @aleks-83 Mache das. Eigentlich werden Auf dem Anschluss 1 die 12V AC durchgeschaltet beim Klingeln. Du müsstest also im Normalzustand an der 1 ca. 0V messen. Während des Klingelns solltest du 12V AC messen. Damit ließe sich dann auch Der Rest verwirklichen. Aber diese Phantasiewerte die dein Messgerät ausspuckt sind halt nicht verwendbar.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • A aleks-83

                                  Ich nehme nochmal ein anderes Multimeter, wobei ich mir nicht vorstellen kann das dieses teure Teil hier defekt sein soll.
                                  Oder ich schaue ob man an dem 12V Trafo noch etwas regeln kann...
                                  Melde mich bestimmt wieder :grimacing:

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  kwittig
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @aleks-83 Hallo,
                                  du hast eine 12V AC Versorgung, das heisst 12Volt effektiv entspricht dann gleichgerichtet
                                  ca. 16V DC Spitzenspannung.
                                  Deine Honeywell (315S) ist wohl eine Klingel mit Batterie Versorgung.
                                  Diese wird über einen potentialfreien Kontakt der a/b Patchbox pro angesteuert.
                                  Das heisst du kannst dort kein Relais anklemmen.
                                  Ich habe so eine Box nicht, aber so wie ich das sehe sind auf der Leiterplatte 2 Relais vorhanden.
                                  Eventuell sind dort noch nicht heraus geführte freie Kontakte verfügbar, oder dort an den Spulen Anschlüssen ein weiteres Relais anschliessen.

                                  Gruss Klaus

                                  D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • K kwittig

                                    @aleks-83 Hallo,
                                    du hast eine 12V AC Versorgung, das heisst 12Volt effektiv entspricht dann gleichgerichtet
                                    ca. 16V DC Spitzenspannung.
                                    Deine Honeywell (315S) ist wohl eine Klingel mit Batterie Versorgung.
                                    Diese wird über einen potentialfreien Kontakt der a/b Patchbox pro angesteuert.
                                    Das heisst du kannst dort kein Relais anklemmen.
                                    Ich habe so eine Box nicht, aber so wie ich das sehe sind auf der Leiterplatte 2 Relais vorhanden.
                                    Eventuell sind dort noch nicht heraus geführte freie Kontakte verfügbar, oder dort an den Spulen Anschlüssen ein weiteres Relais anschliessen.

                                    Gruss Klaus

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @kwittig Da aber die KLingelanlage mit Wechselstrom versorgt wird und in seinem Messgerät kein Gleichrichter verbaut ist frage ich mich halt wie er auf die 16V AC kommt.

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Dragon

                                      @kwittig Da aber die KLingelanlage mit Wechselstrom versorgt wird und in seinem Messgerät kein Gleichrichter verbaut ist frage ich mich halt wie er auf die 16V AC kommt.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      kwittig
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @David-Froebus
                                      Aber auf der Leiterplatte wird ein Gleichrichter vorhanden sein, was soll da sonst der ELKO? Da wird dann auch irgend wo an den Klemmen DC sein.

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kwittig

                                        @David-Froebus
                                        Aber auf der Leiterplatte wird ein Gleichrichter vorhanden sein, was soll da sonst der ELKO? Da wird dann auch irgend wo an den Klemmen DC sein.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @kwittig Er hat aber 16V AC gemessen und nicht DC. Ist aber auch Müßig... Wir werden so auf keinen grünen Zweig kommen.

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dragon

                                          @kwittig Er hat aber 16V AC gemessen und nicht DC. Ist aber auch Müßig... Wir werden so auf keinen grünen Zweig kommen.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          kwittig
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @David-Froebus Das kann an einem nicht so gutem Messgerät liegen.
                                          Wenn der Trafo nicht besonders belastet ist hat er natürlich auch eine höhere Leerlauf spannung.
                                          Die Ausgangspannung wird unter Nennlast angegeben.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          545

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe