      Jey Cee Developer @mustang last edited by

      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:

      Habe gerade noch mal einen an sich nicht mehr verfügbaren Eltako FAH65S-wg Helligkeitssensor bestellt. Sollte genauso funktionieren wie der FAH60(B).

      Hast du mir da Dokummente oder Links? Ich finde nur den FAH65S und der Untescheidet sich vom FAH60.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pgBroker @pgBroker last edited by

        @Jey-Cee kannst du damit was anfangen?

        Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @pgBroker last edited by

          @pgBroker ehrlich gesagt nicht. Kannst du mir einen Screenshot vom Ausgeklappten Baum machen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mustang @Jey Cee last edited by mustang

            @Jey-Cee
            Die Bedienungsanleitung ist leider nicht sehr aussagekräftig. Nur in der allgemeinen Telegrammbeschreibung findet sich das hier:
            FAH65S, FIH65S (EEP A5-06-01 EXCEPTIONS BY ELTAKO)
            ORG = 0x07
            Data_byte3 = Helligkeit 0..100 lux (0..100)
            (nur gültig, wenn DB2 = 0x00)
            Data_byte2 = Helligkeit 300..30.000 lux (0..255)
            Data_byte1 = -
            Data_byte0 = 0x0F
            Lerntelegramm: 0x18080D87

            Der soll übrigens heute geliefert werden.

            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @mustang last edited by

              @mustang ok das ist was ich auch gefunden hab, aber keine Garantie das es wirklich der selbe ist den du hast. Das Anhängsel -wg kann einen großen Unterschied machen, das hab ich bei den FTKBs gesehen.
              Ich bau den FAH65S mal so ein, dann kannst du ihn Testen.

              M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                mustang @Jey Cee last edited by

                @Jey-Cee
                ok danke. Der muß jetzt erst mal aufladen...
                Ich berichte dann.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mustang @Jey Cee last edited by mustang

                  @Jey-Cee
                  So - eine Stunde laden muß erstmal reichen. Ist der schon im Adapter auf github? Habe den Adapter aktualisiert - da taucht er bei mir noch nicht auf.
                  Habe jetzt mit dem FAH60B installiert, und was soll ich sagen - wie es aussieht funktioniert er. Das Log:

                  enocean.0	2020-12-12 15:20:20.155	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:20:20.151	debug	(151964) 55000a0701eba57101000f019723730000ffffffff4900
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:50.075	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:50.074	debug	(151964) 55000a0701eba57301000f019723730000ffffffff4900
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:40.064	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:40.062	debug	(151964) 55000a0701eba58525000f019723730000ffffffff5300
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:20.056	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:20.056	debug	(151964) 55000a0701eba57c01000f019723730000ffffffff4f00
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:10.044	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:10.042	debug	(151964) 55000a0701eba5781d000f019723730000ffffffff5500
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:00.047	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:18:00.046	debug	(151964) 55000a0701eba57714000f019723730000ffffffff4c00
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:58.871	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:58.870	debug	(151964) 55000a0701eba518080d87019723730000ffffffff5000
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:19.563	debug	(151964) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:19.559	info	(151964) Create objects for TF-13-10 from ELTAKO with id: 01972373
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:00.864	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:16:00.861	debug	(151964) 55000a0701eba518080d87019723730000ffffffff4f00
                  enocean.0	2020-12-12 15:15:32.493	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                  enocean.0	2020-12-12 15:15:32.489	debug	(151964) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4900
                  

                  Ist ja momentan recht dunkel draußen, jedoch reagiert er auch schon auf meine Schreibtischlampe.

                  Mir scheint es allerdings, als ob die Werte noch zu niedrig interpretiert werden...(Unterschied zum FAH60?)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mane444 @mane444 last edited by

                    @mane444 Nachtrag:
                    Ich hab mich leider zu früh gefreut. Ich wollte nun meine anderen zwei FUD61NPN-230V anlernen, leider ohne Erfolg.
                    Der funktionierende Dimmaktor (Fertigungswoche 10/19) sendet ein Telegramm sobald ich den auf "LRN" stelle. Die anderen beiden (Fertigungswoche 08/19) nicht. Scheinbar hat hier die Fa. Eltako auch eine Änderung gemacht.
                    Ich hab dann mal versucht die beiden mit der Einstellung "FUD61NPN-230V (< 46/17)" an zu lernen. Das klappt soweit aber hier reagieren alle gleichzeitig sobald ein Befehl vom IoBroker gesendet wird.

                    Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @mane444 last edited by

                      @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.

                      Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.

                      Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
                      dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
                      auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
                      betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
                      erlischt.

                      Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.

                      Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mustang @Jey Cee last edited by

                        @Jey-Cee
                        Nach gestrigem Update auf Version 0.3.0 ist der FAH65S ist jetzt korrekt eingerichtet, jedoch stimmt die Anzeige der Werte noch nicht. Wenn vom Sensor die folgenden Telegramme kommen werden die Werte so angezeigt:

                        enocean.0	2020-12-15 11:24:06.956	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
                        enocean.0	2020-12-15 11:24:06.950	debug	(427623) 55000a0701eba58511000f019723730000ffffffff5500
                        enocean.0	2020-12-15 11:22:26.886	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
                        enocean.0	2020-12-15 11:22:26.879	debug	(427623) 55000a0701eba58512000f019723730000ffffffff5500
                        

                        Vorausgesetzt ich interpretiere das jetzt richtig ist DB2=0x12 entspricht in der jetzigen Anzeige 22,50 und bei DB2=0x11 Anzeige 21,25.

                        Ich verstehe die Vorgabe von Eltako so:

                        DB2 hat einen Bereich von 300 bis 30000 lux bei Hex-Werten von 01 bis FF (bei 00 wird nur DB3 ausgewertet). Bedeutet rechnerisch für DB3=0x12 30000lx dividiert durch 255 (dez) (maximal Wert FF) und dann multipliziert mit 18 (dez) gleich 2117 und bei gleicher Rechnung für DB2=0x11 (17 dez) 30000/255*17 gleich 2000 gerundet, alles ohne Kommastellen (macht bei den Werten auch keinen Sinn).

                        DB3 hat analog dazu den Wertebereich von 0 bis 100lx, also hex 00 bis 64 und eben nur wenn DB3=00.

                        Ich habe die DB2-Werte mal mit einer App auf meinem Handy, welche mir die Lichtsensorwerte in Lux ausgibt, abgeglichen und es stimmt dann schon ganz grob mit meiner Rechnung.

                        Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @mustang last edited by

                          @mustang Installier mal neu, der Multiplikator war falsch.

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mustang @Jey Cee last edited by

                            @Jey-Cee
                            Ahh - jetzt sieht es besser aus, vielen Dank 💪 ☺

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mustang @Jey Cee last edited by

                              @Jey-Cee
                              die Werte vom DB3 werden nicht korrekt angezeigt.

                              enocean.0	2020-12-15 12:47:00.761	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                              enocean.0	2020-12-15 12:47:00.759	debug	(509836) 55000a0701eba52300000f019723730000ffffffff5300
                              enocean.0	2020-12-15 12:45:50.710	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                              enocean.0	2020-12-15 12:45:50.707	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff5200
                              enocean.0	2020-12-15 12:44:10.622	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                              enocean.0	2020-12-15 12:44:10.619	debug	(509836) 55000a0701eba56400000f019723730000ffffffff5200
                              enocean.0	2020-12-15 12:42:40.531	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                              enocean.0	2020-12-15 12:42:40.529	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff4f00
                              enocean.0	2020-12-15 12:42:30.534	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                              enocean.0	2020-12-15 12:42:30.532	debug	(509836) 55000a0701eba52a00000f019723730000ffffffff5200
                              

                              bei den o.a. Werten wird immer 0 lx angezeigt. Ich hab vorhin einen Wert im 200er Bereich gesehen - den darf es doch gar nicht geben - oder? DB3 geht doch nur bis 100.

                              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @mustang last edited by

                                @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:

                                Ich hab vorhin einen Wert im 200er Bereich gesehen - den darf es doch gar nicht geben - oder?

                                Richtig den darf es nicht geben.

                                @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:

                                bei den o.a. Werten wird immer 0 lx angezeigt.

                                Rein Formal sieht alles richtig aus, der Wert wird 1:1 in das Objekt geschrieben. Warum da jetzt immer 0 lx kommt kann ich mir nicht erklären.
                                Kannst du das bitte mal weiter beobachten, besonders würde mich ein telegram interessieren wenn ein wert zwischen 100 und 300 auftaucht.

                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mustang @Jey Cee last edited by mustang

                                  @Jey-Cee
                                  bitteschön...

                                  enocean.0	2020-12-15 15:42:58.159	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                  enocean.0	2020-12-15 15:42:58.156	debug	(509836) 55000a0701eba57702000f019723730000ffffffff5000
                                  enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                  enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) 55000a0701eba57402000f019723730000ffffffff4f00
                                  

                                  angezeigt wird bei beiden 232,9412 lx, allerdings ist DB2 ja auch nicht = 0x00!

                                  enocean.0	2020-12-15 15:49:38.383	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                  enocean.0	2020-12-15 15:49:38.380	debug	(509836) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4f00
                                  

                                  hier wird 116,4706 lx im Object angezeigt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mustang @Jey Cee last edited by mustang

                                    @Jey-Cee
                                    ich hab den logischen Fehler gefunden. in den Beispielen ist DB2 einmal auf 0x01 und das andere Mal 0x02. Da ja der niedrigste Wert, also 0x01 nur 300lx sein kann muss bei 0x02 der 254ste Teil von 29700 Werten addiert werden. 254 deshalb, da ja 0x00 schon mit der Bedingung für DB3 belegt ist und 0x01 gleich 300 sein soll, ergo haben wir nur noch 254 Werte von 30000 minus 300 zur Verfügung.
                                    Es hätte also bei 0x00 300lx und bei 0x02 300+118=418 angezeigt werden müssen.

                                    Das erklärt jedoch noch nicht die fehlende Anzeige bei Werten von DB3, wenn DB2 gleich null ist. Auffällig ist nur DB2 gleich 0x00 wird 0lx angezeigt, als wenn DB3 0x00 bis 0x64 gar nicht betrachtet wird.

                                    Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @mustang last edited by

                                      Kannst du bitte nochmal testen. Ich denke ich hab den fehler gefunden.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mustang @Jey Cee last edited by

                                        @Jey-Cee
                                        frisch getestet - jetzt passt es. Bei DB3=0x30 wird korrekt 48 angezeigt und die Werte von DB2 sehen jetzt auch gut aus.
                                        ☺ 👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          TheAriba last edited by

                                          hey @Jey-Cee sag mal, wieso ist denn der Werte so komisch mit bspw. Off(0)?
                                          Ich versuche die Lichtaktoren und Zwischenstecker in YAHKA zu bringen und habe dort irgendwie Synchronisationsprobleme. https://forum.iobroker.net/topic/3778/yet-another-homekit-adapter/1110
                                          30223377-f887-4bde-8f31-4622f04740a2-image.png

                                          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                                            @EnoceanEltako was heist kommisch? 0 ist Off, 1 ist On. Was im Admin angezeigt wird ist lediglich eine Hilfe.

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            478
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            117020
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo