  4. Alias best practices - Wie kann man es besser machen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    508

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Alias best practices - Wie kann man es besser machen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
aliasbest practices
67 Beiträge 12 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @liv-in-sky sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

    ist ziemlich weit unten, wenn du viele ordner hast

    Ja, den hab ich.
    Aber das ist doch kein Ordner?
    Sieht zumindest anders aus.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #36

    @bahnuhr sagte:

    Aber das ist doch kein Ordner?
    Sieht zumindest anders aus.

    Es wird erst zum Ordner-Symbol, wenn mind. ein Objekt darunter existiert. Dann rutscht er auch im Baum nach oben.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #37

      @liv-in-sky
      @paul53

      Danke euch beiden für den Input.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @liv-in-sky
        @paul53

        Danke euch beiden für den Input.

        K Offline
        K Offline
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von
        #38

        Hallo zusammen,
        ich klinke mich mal mit ein. Habe auch so ziemlich alles auf alias umgestellt (Tür-/Fenstersensoren, Licht, Steckdosen). Jetzt möchte ich gern anfangen, Werte im Alias-DP umzurechnen.
        Beispiel: Zigbee-Geräte
        Hier erfolgt die Ausgabe des Batterie-Zustandes in % (0-100 %). Das würde ich im ALias gern auf "VOLL" oder "LEER" switchen. Ein RAW-Datenpunkt sieht zB wie folgt aus:

        {
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1588595645515,
          "common": {
            "name": "EG Kueche Wand Fernbedienung Battery percent",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "battery.percent",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false,
            "icon": "img/battery_p.png"
          },
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
          },
          "_id": "zigbee.0.000d6f000edc34f1.battery",
          "type": "state"
        }
        

        Für die Erzeugung hab ich das Skript von paul53 benutzt: Link

        Was müsste ich für eine "Übersetzung" unter states = {true: 'geöffnet', false: 'geschlossen'} erfassen, wenn ich zB bis 26% = VOLL und ab 25% = LEER haben möchte? Aus der readme bzgl. Alias bin ich absolut nicht schlau geworden...
        Danke euch und vG, Thorsten

        UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

        paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • K Kueppert

          Hallo zusammen,
          ich klinke mich mal mit ein. Habe auch so ziemlich alles auf alias umgestellt (Tür-/Fenstersensoren, Licht, Steckdosen). Jetzt möchte ich gern anfangen, Werte im Alias-DP umzurechnen.
          Beispiel: Zigbee-Geräte
          Hier erfolgt die Ausgabe des Batterie-Zustandes in % (0-100 %). Das würde ich im ALias gern auf "VOLL" oder "LEER" switchen. Ein RAW-Datenpunkt sieht zB wie folgt aus:

          {
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1588595645515,
            "common": {
              "name": "EG Kueche Wand Fernbedienung Battery percent",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "role": "battery.percent",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": false,
              "icon": "img/battery_p.png"
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "zigbee.0.000d6f000edc34f1.battery",
            "type": "state"
          }
          

          Für die Erzeugung hab ich das Skript von paul53 benutzt: Link

          Was müsste ich für eine "Übersetzung" unter states = {true: 'geöffnet', false: 'geschlossen'} erfassen, wenn ich zB bis 26% = VOLL und ab 25% = LEER haben möchte? Aus der readme bzgl. Alias bin ich absolut nicht schlau geworden...
          Danke euch und vG, Thorsten

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #39

          @Kueppert sagte:

          ab 25% = LEER haben möchte?

          typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          read = "val < 26"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          role = 'indicator.lowbat';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          states = {false: 'VOLL', true: 'LEER'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K Kueppert

            Hallo zusammen,
            ich klinke mich mal mit ein. Habe auch so ziemlich alles auf alias umgestellt (Tür-/Fenstersensoren, Licht, Steckdosen). Jetzt möchte ich gern anfangen, Werte im Alias-DP umzurechnen.
            Beispiel: Zigbee-Geräte
            Hier erfolgt die Ausgabe des Batterie-Zustandes in % (0-100 %). Das würde ich im ALias gern auf "VOLL" oder "LEER" switchen. Ein RAW-Datenpunkt sieht zB wie folgt aus:

            {
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1588595645515,
              "common": {
                "name": "EG Kueche Wand Fernbedienung Battery percent",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "battery.percent",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": false,
                "icon": "img/battery_p.png"
              },
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1636
              },
              "_id": "zigbee.0.000d6f000edc34f1.battery",
              "type": "state"
            }
            

            Für die Erzeugung hab ich das Skript von paul53 benutzt: Link

            Was müsste ich für eine "Übersetzung" unter states = {true: 'geöffnet', false: 'geschlossen'} erfassen, wenn ich zB bis 26% = VOLL und ab 25% = LEER haben möchte? Aus der readme bzgl. Alias bin ich absolut nicht schlau geworden...
            Danke euch und vG, Thorsten

            W Offline
            W Offline
            WarHammer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #40

            @Kueppert

            kannst du mal den fertigen Datenpunkt posten für die Zigbee Geräte ich komme auf keinen Nenner. Hab gesehen du verwendest auch das Script von DLSRacer hast du nachdem die Dp da waren einfach die RAW geändert oder hast du es im Script selber geändert?

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W WarHammer

              @Kueppert

              kannst du mal den fertigen Datenpunkt posten für die Zigbee Geräte ich komme auf keinen Nenner. Hab gesehen du verwendest auch das Script von DLSRacer hast du nachdem die Dp da waren einfach die RAW geändert oder hast du es im Script selber geändert?

              K Offline
              K Offline
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @WarHammer möchtest du gern das Skript für bestimmte DPs? Oder das RAW von einem Zigbee-Device sehen?
              Ich erstelle jeden Alias-DP mit einem Skript. Hab mir je "Art" eines zurecht gelegt, zB AN/AUS, Helligkeit etc

              UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kueppert

                @WarHammer möchtest du gern das Skript für bestimmte DPs? Oder das RAW von einem Zigbee-Device sehen?
                Ich erstelle jeden Alias-DP mit einem Skript. Hab mir je "Art" eines zurecht gelegt, zB AN/AUS, Helligkeit etc

                W Offline
                W Offline
                WarHammer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #42

                @Kueppert

                kannst ja mal das script posten wenns nicht zuviel Aufwand ist. Möchte auch meine ganzen Zigbee Geräte mit in die LowbatListe aufnehmen.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W WarHammer

                  @Kueppert

                  kannst ja mal das script posten wenns nicht zuviel Aufwand ist. Möchte auch meine ganzen Zigbee Geräte mit in die LowbatListe aufnehmen.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #43

                  @WarHammer kein Problem,
                  anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen :)

                  ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                  ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                  
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                  
                   
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                  // desc = 'per Script erstellt';
                  typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                  read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                  // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                  role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                  // min = 0; // nur Zahlen
                  // max = 100; // nur Zahlen
                  // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                  states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                  custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                   
                  function createAlias(idSrc, idDst) {
                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                        obj.common.alias = {};
                        obj.common.alias.id = idSrc;
                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                        if(role) obj.common.role = role;
                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                        if(states) obj.common.states = states;
                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                        obj.native = {};
                        setObject(idDst, obj);
                     } 
                  }
                   
                  createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                  

                  UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • K Kueppert

                    @WarHammer kein Problem,
                    anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen :)

                    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                    
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                    
                     
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                    read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                    states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                     
                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                       } 
                    }
                     
                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                    
                    W Offline
                    W Offline
                    WarHammer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #44

                    @Kueppert

                    hab den jetzt mal so angelegt wie in deinem Script aber da ist wieder ein Ausrufezeichen davor

                    Unbenannt.JPG

                    Unbenannt1.JPG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kueppert

                      @WarHammer kein Problem,
                      anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen :)

                      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                      
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                      
                       
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                      // desc = 'per Script erstellt';
                      typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                      read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                      role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                      states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                       
                      function createAlias(idSrc, idDst) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj);
                         } 
                      }
                       
                      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                      
                      W Offline
                      W Offline
                      WarHammer
                      schrieb am zuletzt editiert von WarHammer
                      #45

                      @Kueppert

                      hab jetzt mal den Dp so geschrieben wie er bei DslRacer drin war da ich bei JS Scripten noch nicht so durch sehe will ich alles gleich haben damit ich den überblick behalte.

                      Denke mal es passt so er legt mir Flur vorn an, bringt kein Fehler aber das INFOSYMBOL und die % stören mich noch

                      createAlias('zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/, 'Batterien.Temperatursensor_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', 'read = "val < 15"', undefined, 'Temperatursensor Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                      

                      Unbenannt.JPG

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W WarHammer

                        @Kueppert

                        hab jetzt mal den Dp so geschrieben wie er bei DslRacer drin war da ich bei JS Scripten noch nicht so durch sehe will ich alles gleich haben damit ich den überblick behalte.

                        Denke mal es passt so er legt mir Flur vorn an, bringt kein Fehler aber das INFOSYMBOL und die % stören mich noch

                        createAlias('zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/, 'Batterien.Temperatursensor_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', 'read = "val < 15"', undefined, 'Temperatursensor Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                        

                        Unbenannt.JPG

                        K Offline
                        K Offline
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #46

                        @WarHammer höh? Wo kommt denn bei dir das Info-Zeichen her?? O.o ich nutze das Skipt schon was länger aber hatte noch nie ein "i" dabei.
                        Schick hier mal dein ganzes Skript im CodeTag. Ich bin auch kein Java-Fan oder Experte, aber ich kann es ja mal mit meinem Skript vergleichen.
                        Das % kannst du einfach im Alias-DP löschen. Das hab ich auch (und "V") stört aber das Blockly vom DSLRaser nicht ;)

                        UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kueppert

                          @WarHammer höh? Wo kommt denn bei dir das Info-Zeichen her?? O.o ich nutze das Skipt schon was länger aber hatte noch nie ein "i" dabei.
                          Schick hier mal dein ganzes Skript im CodeTag. Ich bin auch kein Java-Fan oder Experte, aber ich kann es ja mal mit meinem Skript vergleichen.
                          Das % kannst du einfach im Alias-DP löschen. Das hab ich auch (und "V") stört aber das Blockly vom DSLRaser nicht ;)

                          W Offline
                          W Offline
                          WarHammer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @Kueppert

                          das passiert mit deinem Script

                          ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                          ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                          
                          // Original-Datenpunkt
                          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/;
                          
                           
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten';
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                          nameAlias = 'Temperatursensor Flur hinten';
                          // desc = 'per Script erstellt';
                          typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                          read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                          role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                          // min = 0; // nur Zahlen
                          // max = 100; // nur Zahlen
                          // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                          states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                           
                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj);
                             } 
                          }
                           
                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                          

                          und so wie ich es oben umgeschrieben habe passiert des auch. Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen habe Bestimmt über 40 Xiaomi Geräte und dann bei jeden das Prozentzeichen löschen, puh.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W WarHammer

                            @Kueppert

                            das passiert mit deinem Script

                            ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                            ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                            
                            // Original-Datenpunkt
                            const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/;
                            
                             
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            nameAlias = 'Temperatursensor Flur hinten';
                            // desc = 'per Script erstellt';
                            typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                            read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                            role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                            // min = 0; // nur Zahlen
                            // max = 100; // nur Zahlen
                            // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                            states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                            custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                             
                            function createAlias(idSrc, idDst) {
                               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                                  obj.common.alias = {};
                                  obj.common.alias.id = idSrc;
                                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                  if(role) obj.common.role = role;
                                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                                  if(states) obj.common.states = states;
                                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                  obj.native = {};
                                  setObject(idDst, obj);
                               } 
                            }
                             
                            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                            

                            und so wie ich es oben umgeschrieben habe passiert des auch. Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen habe Bestimmt über 40 Xiaomi Geräte und dann bei jeden das Prozentzeichen löschen, puh.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #48

                            @WarHammer sagte:

                            Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen

                            unit = ' '; // Leerzeichen
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @WarHammer sagte:

                              Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen

                              unit = ' '; // Leerzeichen
                              
                              W Offline
                              W Offline
                              WarHammer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #49

                              @paul53

                              ah, OK

                              und was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W WarHammer

                                @paul53

                                ah, OK

                                und was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #50

                                @WarHammer sagte:

                                was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                                Keine Ahnung. Poste mal die RAW-Ansicht des Alias-DP in Code tags.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @WarHammer sagte:

                                  was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                                  Keine Ahnung. Poste mal die RAW-Ansicht des Alias-DP in Code tags.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WarHammer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @paul53

                                  {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Temperatursensor Flur hinten",
                                      "type": "boolean",
                                      "unit": " ",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "indicator.lowbat",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "icon": "img/battery_p.png",
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.0.00158d00025ee573.battery",
                                        "read": "val < 10"
                                      },
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "states": {
                                        "false": "voll",
                                        "true": "leer"
                                      }
                                    },
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1607105068698,
                                    "_id": "alias.0.Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  
                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W WarHammer

                                    @paul53

                                    {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Temperatursensor Flur hinten",
                                        "type": "boolean",
                                        "unit": " ",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "indicator.lowbat",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "icon": "img/battery_p.png",
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.00158d00025ee573.battery",
                                          "read": "val < 10"
                                        },
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "states": {
                                          "false": "voll",
                                          "true": "leer"
                                        }
                                      },
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1607105068698,
                                      "_id": "alias.0.Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                    }
                                    
                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @WarHammer sagte:

                                    "icon": "img/battery_p.png",

                                    Wenn das vermieden werden soll, dann füge in das Script über

                                          obj.native = {};
                                          setObject(idDst, obj);
                                       } 
                                    }
                                    

                                    die folgende Zeile ein:

                                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    2
                                    • paul53P paul53

                                      @WarHammer sagte:

                                      "icon": "img/battery_p.png",

                                      Wenn das vermieden werden soll, dann füge in das Script über

                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj);
                                         } 
                                      }
                                      

                                      die folgende Zeile ein:

                                            if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                      
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WarHammer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #53

                                      @paul53 said in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

                                      if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;

                                      Ok ist weg, Danke noch mal. Und das lag an dem img/batterie?
                                      Also wenn ich das img/batterie weglasse dann dürfte das "i" nicht kommen probiere ich später gleich mal.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        alka
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #54

                                        mir fehlt die Möglichkeit, eigene states in alias hinzuzufügen, speziell einen state aktiv/deaktiv/hand
                                        (anlegen lässt er sich zwar jedoch funktionslos bzw. funktionsstörend)

                                        Beispiel:
                                        Raum mit zwei Heizungs-Thermostaten und einem Wandsensor
                                        zu jedem Gerät bräuchte ich einen state aktiv/deaktiv/hand - einfach um das Gerät zeitweise in allen scripts zu blockieren (weil es defkt ist oder spinnt oder sonstwas)
                                        wenn ich dies unter userdata anlegen muss, hätte ich dann alle Geräte einmal im original, dann in alias und noch in userdata - dann kann ich alias weglassen weil ich sowieso alle Geräte in userdata anlegen muss
                                        momentan habe ich in userdata zu diesem Raum einen state, in welchen die zu diesem Raum gehörenden Temp-Geräte per script eingelesen werden, mit aktiv/deaktiv könnte ich dann ein einzelnes Gerät deaktivieren und es würden nur die aktiven Geräte dorthin eingelesen und in scripts entsprechend 'bespielt'

                                        bisher sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss - dann kann ich Geräteänderungen auch direkt dort pflegen

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A alka

                                          mir fehlt die Möglichkeit, eigene states in alias hinzuzufügen, speziell einen state aktiv/deaktiv/hand
                                          (anlegen lässt er sich zwar jedoch funktionslos bzw. funktionsstörend)

                                          Beispiel:
                                          Raum mit zwei Heizungs-Thermostaten und einem Wandsensor
                                          zu jedem Gerät bräuchte ich einen state aktiv/deaktiv/hand - einfach um das Gerät zeitweise in allen scripts zu blockieren (weil es defkt ist oder spinnt oder sonstwas)
                                          wenn ich dies unter userdata anlegen muss, hätte ich dann alle Geräte einmal im original, dann in alias und noch in userdata - dann kann ich alias weglassen weil ich sowieso alle Geräte in userdata anlegen muss
                                          momentan habe ich in userdata zu diesem Raum einen state, in welchen die zu diesem Raum gehörenden Temp-Geräte per script eingelesen werden, mit aktiv/deaktiv könnte ich dann ein einzelnes Gerät deaktivieren und es würden nur die aktiven Geräte dorthin eingelesen und in scripts entsprechend 'bespielt'

                                          bisher sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss - dann kann ich Geräteänderungen auch direkt dort pflegen

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #55

                                          @alka sagte: sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss

                                          Dann hast Du Alias nicht verstanden: In Alias werden die Zustände von Adapter-Datenpunkten gespiegelt, ohne dass ein Script dafür verwendet wird. Zusätzliche eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0", optimal mit der gleichen ID-Struktur wie unter "alias.0".

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          788

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe