      @paul53 sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

      @bahnuhr sagte:

      Mir fehlt alias.0

      Welche Version des js-controllers (Host) ?

      a9e0facd-afb2-47ec-aa06-7c5735072401-image.png

      NUC ist der Master

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @bahnuhr last edited by paul53

        @bahnuhr
        In Version 3.1.4 muss es ein Objekt alias.0 geben.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky

          @bahnuhr

          bei meiner windows testmaschine schaut es so aus:

          Image 17.png

          ist ziemlich weit unten, wenn du viele ordner hast

          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by

            @liv-in-sky sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

            ist ziemlich weit unten, wenn du viele ordner hast

            Ja, den hab ich.
            Aber das ist doch kein Ordner?
            Sieht zumindest anders aus.

            liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr wenn du darunter ein alias erzeugst wird das zum ordner

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • paul53
                paul53 @bahnuhr last edited by paul53

                @bahnuhr sagte:

                Aber das ist doch kein Ordner?
                Sieht zumindest anders aus.

                Es wird erst zum Ordner-Symbol, wenn mind. ein Objekt darunter existiert. Dann rutscht er auch im Baum nach oben.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                  @liv-in-sky
                  @paul53

                  Danke euch beiden für den Input.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kueppert @bahnuhr last edited by

                    Hallo zusammen,
                    ich klinke mich mal mit ein. Habe auch so ziemlich alles auf alias umgestellt (Tür-/Fenstersensoren, Licht, Steckdosen). Jetzt möchte ich gern anfangen, Werte im Alias-DP umzurechnen.
                    Beispiel: Zigbee-Geräte
                    Hier erfolgt die Ausgabe des Batterie-Zustandes in % (0-100 %). Das würde ich im ALias gern auf "VOLL" oder "LEER" switchen. Ein RAW-Datenpunkt sieht zB wie folgt aus:

                    {
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1588595645515,
                      "common": {
                        "name": "EG Kueche Wand Fernbedienung Battery percent",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "battery.percent",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "icon": "img/battery_p.png"
                      },
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1636
                      },
                      "_id": "zigbee.0.000d6f000edc34f1.battery",
                      "type": "state"
                    }
                    

                    Für die Erzeugung hab ich das Skript von paul53 benutzt: Link

                    Was müsste ich für eine "Übersetzung" unter states = {true: 'geöffnet', false: 'geschlossen'} erfassen, wenn ich zB bis 26% = VOLL und ab 25% = LEER haben möchte? Aus der readme bzgl. Alias bin ich absolut nicht schlau geworden...
                    Danke euch und vG, Thorsten

                    paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Kueppert last edited by paul53

                      @Kueppert sagte:

                      ab 25% = LEER haben möchte?

                      typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      read = "val < 26"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                      role = 'indicator.lowbat';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                      states = {false: 'VOLL', true: 'LEER'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • W
                        WarHammer @Kueppert last edited by

                        @Kueppert

                        kannst du mal den fertigen Datenpunkt posten für die Zigbee Geräte ich komme auf keinen Nenner. Hab gesehen du verwendest auch das Script von DLSRacer hast du nachdem die Dp da waren einfach die RAW geändert oder hast du es im Script selber geändert?

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kueppert @WarHammer last edited by

                          @WarHammer möchtest du gern das Skript für bestimmte DPs? Oder das RAW von einem Zigbee-Device sehen?
                          Ich erstelle jeden Alias-DP mit einem Skript. Hab mir je "Art" eines zurecht gelegt, zB AN/AUS, Helligkeit etc

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            WarHammer @Kueppert last edited by

                            @Kueppert

                            kannst ja mal das script posten wenns nicht zuviel Aufwand ist. Möchte auch meine ganzen Zigbee Geräte mit in die LowbatListe aufnehmen.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kueppert @WarHammer last edited by

                              @WarHammer kein Problem,
                              anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen 🙂

                              ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                              ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                              
                              // Original-Datenpunkt
                              const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
                              
                               
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
                              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                              nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
                              // desc = 'per Script erstellt';
                              typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                              read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                              // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                              role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                              // min = 0; // nur Zahlen
                              // max = 100; // nur Zahlen
                              // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                              states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                              custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                               
                              function createAlias(idSrc, idDst) {
                                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                                    obj.common.alias = {};
                                    obj.common.alias.id = idSrc;
                                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                    if(role) obj.common.role = role;
                                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                                    if(states) obj.common.states = states;
                                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                    obj.native = {};
                                    setObject(idDst, obj);
                                 } 
                              }
                               
                              createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                              
                              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                WarHammer @Kueppert last edited by

                                @Kueppert

                                hab den jetzt mal so angelegt wie in deinem Script aber da ist wieder ein Ausrufezeichen davor

                                Unbenannt.JPG

                                Unbenannt1.JPG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  WarHammer @Kueppert last edited by WarHammer

                                  @Kueppert

                                  hab jetzt mal den Dp so geschrieben wie er bei DslRacer drin war da ich bei JS Scripten noch nicht so durch sehe will ich alles gleich haben damit ich den überblick behalte.

                                  Denke mal es passt so er legt mir Flur vorn an, bringt kein Fehler aber das INFOSYMBOL und die % stören mich noch

                                  createAlias('zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/, 'Batterien.Temperatursensor_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', 'read = "val < 15"', undefined, 'Temperatursensor Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                                  

                                  Unbenannt.JPG

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kueppert @WarHammer last edited by

                                    @WarHammer höh? Wo kommt denn bei dir das Info-Zeichen her?? O.o ich nutze das Skipt schon was länger aber hatte noch nie ein "i" dabei.
                                    Schick hier mal dein ganzes Skript im CodeTag. Ich bin auch kein Java-Fan oder Experte, aber ich kann es ja mal mit meinem Skript vergleichen.
                                    Das % kannst du einfach im Alias-DP löschen. Das hab ich auch (und "V") stört aber das Blockly vom DSLRaser nicht 😉

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      WarHammer @Kueppert last edited by

                                      @Kueppert

                                      das passiert mit deinem Script

                                      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                      
                                      // Original-Datenpunkt
                                      const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/;
                                      
                                       
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      const idAlias = 'Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten';
                                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                      nameAlias = 'Temperatursensor Flur hinten';
                                      // desc = 'per Script erstellt';
                                      typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
                                      read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                      role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                      // min = 0; // nur Zahlen
                                      // max = 100; // nur Zahlen
                                      // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
                                      states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                       
                                      function createAlias(idSrc, idDst) {
                                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                                            obj.common.alias = {};
                                            obj.common.alias.id = idSrc;
                                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                            if(role) obj.common.role = role;
                                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                                            if(states) obj.common.states = states;
                                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj);
                                         } 
                                      }
                                       
                                      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                      

                                      und so wie ich es oben umgeschrieben habe passiert des auch. Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen habe Bestimmt über 40 Xiaomi Geräte und dann bei jeden das Prozentzeichen löschen, puh.

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @WarHammer last edited by paul53

                                        @WarHammer sagte:

                                        Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen

                                        unit = ' '; // Leerzeichen
                                        
                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          WarHammer @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          ah, OK

                                          und was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @WarHammer last edited by paul53

                                            @WarHammer sagte:

                                            was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                                            Keine Ahnung. Poste mal die RAW-Ansicht des Alias-DP in Code tags.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            572
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alias best practices
                                            12
                                            67
                                            9198
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo