      Kueppert @WarHammer last edited by

      @WarHammer kein Problem,
      anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen 🙂

      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
      
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
      
       
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
      // desc = 'per Script erstellt';
      typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
      read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
      states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
       
      function createAlias(idSrc, idDst) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
         } 
      }
       
      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
      
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • W
        WarHammer @Kueppert last edited by

        @Kueppert

        hab den jetzt mal so angelegt wie in deinem Script aber da ist wieder ein Ausrufezeichen davor

        Unbenannt.JPG

        Unbenannt1.JPG

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WarHammer @Kueppert last edited by WarHammer

          @Kueppert

          hab jetzt mal den Dp so geschrieben wie er bei DslRacer drin war da ich bei JS Scripten noch nicht so durch sehe will ich alles gleich haben damit ich den überblick behalte.

          Denke mal es passt so er legt mir Flur vorn an, bringt kein Fehler aber das INFOSYMBOL und die % stören mich noch

          createAlias('zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/, 'Batterien.Temperatursensor_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', 'read = "val < 15"', undefined, 'Temperatursensor Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
          

          Unbenannt.JPG

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kueppert @WarHammer last edited by

            @WarHammer höh? Wo kommt denn bei dir das Info-Zeichen her?? O.o ich nutze das Skipt schon was länger aber hatte noch nie ein "i" dabei.
            Schick hier mal dein ganzes Skript im CodeTag. Ich bin auch kein Java-Fan oder Experte, aber ich kann es ja mal mit meinem Skript vergleichen.
            Das % kannst du einfach im Alias-DP löschen. Das hab ich auch (und "V") stört aber das Blockly vom DSLRaser nicht 😉

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WarHammer @Kueppert last edited by

              @Kueppert

              das passiert mit deinem Script

              ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
              ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
              
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/;
              
               
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Temperatursensor Flur hinten';
              // desc = 'per Script erstellt';
              typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
              read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
              // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
              role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
              states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
               
              function createAlias(idSrc, idDst) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj);
                 } 
              }
               
              createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
              

              und so wie ich es oben umgeschrieben habe passiert des auch. Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen habe Bestimmt über 40 Xiaomi Geräte und dann bei jeden das Prozentzeichen löschen, puh.

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @WarHammer last edited by paul53

                @WarHammer sagte:

                Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen

                unit = ' '; // Leerzeichen
                
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WarHammer @paul53 last edited by

                  @paul53

                  ah, OK

                  und was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @WarHammer last edited by paul53

                    @WarHammer sagte:

                    was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?

                    Keine Ahnung. Poste mal die RAW-Ansicht des Alias-DP in Code tags.

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      WarHammer @paul53 last edited by

                      @paul53

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Temperatursensor Flur hinten",
                          "type": "boolean",
                          "unit": " ",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator.lowbat",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "icon": "img/battery_p.png",
                          "alias": {
                            "id": "zigbee.0.00158d00025ee573.battery",
                            "read": "val < 10"
                          },
                          "desc": "per Script erstellt",
                          "states": {
                            "false": "voll",
                            "true": "leer"
                          }
                        },
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1607105068698,
                        "_id": "alias.0.Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @WarHammer last edited by

                        @WarHammer sagte:

                        "icon": "img/battery_p.png",

                        Wenn das vermieden werden soll, dann füge in das Script über

                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj);
                           } 
                        }
                        

                        die folgende Zeile ein:

                              if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                        
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • W
                          WarHammer @paul53 last edited by

                          @paul53 said in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;

                          Ok ist weg, Danke noch mal. Und das lag an dem img/batterie?
                          Also wenn ich das img/batterie weglasse dann dürfte das "i" nicht kommen probiere ich später gleich mal.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alka last edited by

                            mir fehlt die Möglichkeit, eigene states in alias hinzuzufügen, speziell einen state aktiv/deaktiv/hand
                            (anlegen lässt er sich zwar jedoch funktionslos bzw. funktionsstörend)

                            Beispiel:
                            Raum mit zwei Heizungs-Thermostaten und einem Wandsensor
                            zu jedem Gerät bräuchte ich einen state aktiv/deaktiv/hand - einfach um das Gerät zeitweise in allen scripts zu blockieren (weil es defkt ist oder spinnt oder sonstwas)
                            wenn ich dies unter userdata anlegen muss, hätte ich dann alle Geräte einmal im original, dann in alias und noch in userdata - dann kann ich alias weglassen weil ich sowieso alle Geräte in userdata anlegen muss
                            momentan habe ich in userdata zu diesem Raum einen state, in welchen die zu diesem Raum gehörenden Temp-Geräte per script eingelesen werden, mit aktiv/deaktiv könnte ich dann ein einzelnes Gerät deaktivieren und es würden nur die aktiven Geräte dorthin eingelesen und in scripts entsprechend 'bespielt'

                            bisher sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss - dann kann ich Geräteänderungen auch direkt dort pflegen

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @alka last edited by paul53

                              @alka sagte: sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss

                              Dann hast Du Alias nicht verstanden: In Alias werden die Zustände von Adapter-Datenpunkten gespiegelt, ohne dass ein Script dafür verwendet wird. Zusätzliche eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0", optimal mit der gleichen ID-Struktur wie unter "alias.0".

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alka @paul53 last edited by

                                @paul53 ich habe nichts gegenteiliges geschrieben und alias sehr wohl verstanden
                                leider hast du mein Beispiel nicht nachvollziehen können

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @alka last edited by paul53

                                  @alka sagte in: leider hast du mein Beispiel nicht nachvollziehen können

                                  Doch: Du benötigst einen eigenen Datenpunkt zum Sperren. Der kann nicht unter "alias.0" erstellt werden, denn dazu gibt es kein "Original" im Adapter. Wenn die Sperre Einfluss auf die Beziehung "gespiegelte" Datenpunkte zu Adapter-Datenpunkten haben soll, dann kann man Alias nicht verwenden.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alka @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    die Sperre soll die Spiegelung nicht beeinflussen - ich möchte zu jedem Gerät die Möglichkeit haben, es für scripts als aktiv usw. erkennbar zu machen um es dort bei der Abarbeitung jeweils anzusprechen oder eben auszulassen - ohne es wie bisher einzeln in userdata als state zu führen (wie bisher) bzw ohne es einzeln in den scripts einzutragen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kueppert last edited by

                                      @paul53 gibt es eine Möglichkeit, im ALias bei read eine "0" zu ignorieren?
                                      Warum möchte ich das: bei Homematic führt ein Adapter-Update bei mir dazu, dass der Messwert kurz auf 0 geht und dann wieder korrekt ausgelesen wird. Ich logge aber den Alias-DP auch mit SourceAnalytix. Eine "0" führt hier dazu, dass der Adapter meint, die Steckdose sei resettet worden...wurde sie aber nicht...und führt dann zu einer Vollauslastung meines ioBroker-Servers.

                                      Aktuell hab ich im Alias folgendes Read-Schnippsel: "read": "val / 1000"

                                      Danke dir und vG, Thorsten

                                      liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @Kueppert last edited by

                                        @kueppert

                                        vielleicht so

                                        val>0 ? val/1000 : val
                                        
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kueppert @liv-in-sky last edited by

                                          @liv-in-sky sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:

                                          val>0 ? val/1000 : val

                                          leider klappt das nicht. Habs mal mit nem Test-Datenpunkt gemacht...die 0 schreibt er trotz des Code-Schnippsels noch in den Alias.

                                          "read": "val>0 ? val/1000 : val"
                                          
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky @Kueppert last edited by

                                            @kueppert oh -sorry - da war ich zu schnell - du willst ja nicht reagieren bei 0.

                                            könntest du nicht einen kleinen wert schreiben - oder ist die berchnung dann falsch

                                            "read": "val>0 ? val/1000 : val==0.001" 
                                            
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            982
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alias best practices
                                            12
                                            67
                                            8803
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo